부동충전 방식의 2차 충전전류=정격용량/방전율 + 상시 부하용량/표준전압 [A]
50T : 단락․지락 선택 계전기, 30F : 고장 표시기
HID : 고휘도 방전램프, 고압 스은등, 고압 나트륨등, 메탈 핼라이드 램프
절연협조 : 선로애자 > 결합 콘덴서 > 기기부싱 > 변압기 > 피뢰기
단상3선식 간선의 굵기 A=17.8LI/1000e , 불평형률에서 총부하에 1/2을 곱한다.
불평형률 단상/3상 : 40/30%를 초과하지 말것
조명에서 FUN = EAD(감광보상률=1/유지율, 값이 없으면 1로 계산
고압전동기의 조작용 배전반에는 과부족 전압 계전기, 결상 계전기 시설
계기용 변성기는 몰드형 사용
LA용 DS는 생략 가능, 변류기는 보호범위를 넓히기 위해 차단기의 전원측에 시설
방전코일 : 잔류전하 방전, 인체감전사고 방지, 재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압방지
전력퓨즈 : 부하전류는 안전하게 통전, 일정값이상의 과전류는 차단하여 기기나 전로 보호
용단특성, 단시간 허용특성, 전차단 특성
345[KV] 2중모선 방식 채용, Sh. R은 페란티현상 방지
변압기 병렬운전조건 : 정격전압(전압비), 극성, %임피던스, 내부저항과 누설 리액터스비가 같을것
발전기 병렬운전조건 : 기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형이 같을것
적용가능한 배선방법 : 금속관 배선, 합성 수지관 배선, 2종 가요전선관,
3종,4종 클로로프렌 캡타이어 케이블
부동충전방식 : 축전지의 자기방전을 보충하는 동시에 사용부하에 대한 전력공급은 충전기가 부담하도록 하며, 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 부담하게 하는 충전 방식
접지목적 : 감전방지(기기의 절연 열화나 손상등으로 누전이 발생하면 전류가 접지선으로 흘러 기기의 대지 전위 상승이 억제되고 인체의 감전 위험이 줄어들게 된다.)
기기의 손상방지(뇌전류 또는 고저압 혼촉등에 의하여 침입하는 고전압을 접지선을 통해 대지로 흘려보내 기기의 손상을 방지 할수 있다.)
보호계전기의 확실한 동작(지락 사고시에 일정 크기 이상의 지락 전류가 흐르기 때문에 지락 계전기등의 동작을 확실하게 할 수 있다)
접지 개소 :일반기기 및 제어반 외함, 피뢰기, 피뢰침, 옥외 철구 및 경계책, 케이블실드선
GPT에 있어서 1선 지락 사고시 : 평상시의 건전상의 대지 전위는 110/루트3[V]이나 1선 지락 사고시에는 전위가 루트3배로 증가하여 110[V]가 된다
전동기의 리액터 기동방식 : 전동기의 전원측에 직렬로 리액터를 접속하여 리액터의 전압 강하에 의해 전동기에 걸리는 전압을 감압시켜 기동하는 방법
기구로부터의 빛이 직접 벽면을 조명하는 건축화 조명을 코오니스 조명(cornice light)
전력퓨즈의 단점 : 재투입을 할수 없다, 과도전류로 용단되기 쉽고 결상을 일으킬 염려가 있다, 동작시간, 전류특성을 자유로이 조정할수 없다, 비보호 영역이 있다, 차단시 이상전압이 발생한다.
2중모선의 장점 : 모선점검시에도 부하의 운전을 무정전 상태로 할수 있어 전원공급의 신뢰도가 높다.
전력퓨즈의 장점 : 가격이 싸다, 소형경량이다, 릴레이나 변성기가 필요없다, 소형으로 큰 차단 용량을 갖는다, 고속도 차단한다.
직렬 리액터 이론상/실제상 : 용량 ․ 0.04/0.06
ACB : 기중차단기로서 저압의 횔에 사용하는 차단기
ABB : 공기차단기로서 특별 고압용(66[KV]이상) 차단기로 사용된다.
콘덴서설비의 주요사고원인 : 콘덴서 설비의 모선단락 및 지락, 콘덴서 소체 파괴 및 층간 절연파괴, 콘덴서 설비 내의 배선 단락
지중케이블 사고점 측정법 : Murraay Loop법, Capacity Bridge법, Pulse radar법
지중케이블 절연 감시법 : Megger법, Tan δ 측정법, 부분 방전 측정법
플로어덕트 : 통신선로 혹은 전력 선로용 전선(혹은 케이블)을 바닥에 배선하는 경우 바닥에 포설되는 관로로서 600[mm] 간격마다 인출구(혹은 인서트)를 갖는 강판제의 덕트
중규모 혹은 대규모의 사무실, 백화점, 실험실등에서 통신선 혹은 전력선의 배선용으로 사용된다.
백열전구의 플리커(Flicker, 깜빡임 현상) : 조광 상태에서 필라멘트의 온도가 내려가는 경우, 인가되는 전압 및 전류의 파형이 사인파가 아닌 경우
조명설비의 전력 절약방법 : 고효율 등기구 채용, 고조도 저휘도 반사갓 채용, 슬림라인 형광등 및 전구식 형광등 채용, 창측 조명기구 개별점등, 재실감지기 및 카드키 채용, 적절한 조광제어실시, 전반조명과 국부조명을 병용(TAL 조명) 적절히 이용, 고역률 등기구 채용
부하설비의 역률이 90%이하로 저하하는 경우 수용자가 볼수 있는 손해 4가지?
전력손실이 커진다, 전압 강하가 커진다, 전기 설비 용량이 증가한다.
전기 요금이 증가한다.
△-Y 결선의 장점
2차 권선의 상전압은 선간 전압의 루트3분의 1이므로 절연이 유리하다
1차가 △결선으로 여자 전류의 통로가 있으므로 제3고조파의 장해가 적고 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다
Y 결선으로 중성점 접지가 가능하다.
단점?
1차와 2차 선간 전압 사이에 30°의 위상차가 있다
1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능하다
부하의 최저전압 : DC 115[V], 축전지와 부하사이의 전압강하 : 5[V], 직렬로 접속한 축전지 개수 : 55개 라면 한 조당 허용 최저 전압은?
(115+5)/55=2.18[V/cell]
3상3선식, 3상4선식에서 불평형률 30% 제한에 따르지 않아도 되는 경우?
저압 수전에서 전용변압기등으로 수전하는 경우
고압 및 특별고압수전에서 100[KVA]이하의 단상 부하인 경우
특별 고압 및 고압 수전에서 단상 부하 용량의 최대와 최소의 차가 100[kVA]이하인 경우, 특별 고압 수전에서 100[kVA]이하의 단상 변압기 2대로 역V 결선 하는 경우
적외선 전구의 용도 : 적외선에 의한 가열 및 건조(표면 가열), 250W의 크기
75%의 효율 2500도의 필라멘트 온도, 1~3um의 파장
저항을 측정하는 방법이나 측정계기는?
굵은 나전선의 저항 : 캘빈더블 브리지, 수천옴의 가는저항: 휘트스톤 브리지
전해액의 저항 : 콜라우시 브리지, 옥내 전등선의 절연저항 : 메거
축전지의 충전 방식으로 가장 많이 사용되는 방식의 명칭과 그 원리는?
부동충전방식 : 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용 부하에 대한 전력 공급은 충전기가 부담하도록 하되 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 하여금 부담하게 하는 방식
자가용전기설비에 발전시설이 구비되어 있을 경우 자가용 수용가에 설치되어야할계전기?
과전류 계전기, 주파수 계전기,과전압 계전기, 부족전압 계전기, 비율차동계전기
파워퓨즈 선정시 고려할 주요 특성 4가지는?
과부하 전류에 동작하지 말것, 변압기 여자 돌입전류에 동작하지 말것
충전기 및 전동기 기동 전류에 동작하지 말것 , 보호기기와 협조를 가질것
전기에 대한 재해 3가지와 이들의 각 재해를 구체적으로 분류하면?
1. 전기 재해
-감전(전력에 의한 실신, 전류 발열 작용에 의한 체온 상승으로 인한 사망)
-아크의 복사열 등에 의한 화상, -전기화재, -전기설비의 손괴 및 기능 일시 정지
2. 정전기 재해
-감전(전격에 의한 불쾌감, 감전에 의한 2차 장해)
-설비 기능 저하(정전기에 의한 흡인작용으로 생산 장해)
-정전기 화재(불꽃 방전에 의한 화재)
3. 낙뢰 재해
-감전(뇌전류에 의한 실신 사망), -낙뢰 화재,
-물체 손괴(낙뢰에 의한 전기설비및 물체파괴)
50T ? 단락지락 선택 계전기, 30F ? 고장 표시기
전선의 최대길이=(배선설계의 길이*(부하의 최대사용전류/표의전류))/
(배선 설계의 전압강하/표의 전압강하)
계약 전력 500[kW]미만에서 주 단로기 다음에 시설하는 것은? 차단기
수전용 유입 차단기의 차단 용량의 부족을 대비하기 위한 설비? 전력용 퓨즈
변압기 2대를 1뱅크로 한 결선 명칭과 이용률 및 출력비는?
V 결선, 이용률=루트3P1/2P1*100=86.6[%], 출력비=루트3P1/3P1*100=57.7[%]
단로기가 단로할 수 있는 종류 2가지는? 무부하시 충전전류, 변압기 여자 전류
열동계전기 b 접점 : 과전류가 흐르면 동작되어 제어회로를 개방하여 전동기를 정지시킨다.이 계전기는 일단 동작이 되면 전원을 제거해도 동작상태가 지속된다.
전력퓨즈는 전력회로에 사용되는 퓨즈로서 주로 회로 및 기기의 단락보호용으로 사용되며 차단기와 같은 과전류 보호장치이다. 전력퓨즈에 대한 기능 및 사용상 장점 4가지는?
기능 : 부하 전류를 안전하게 통전시키다, 일정값이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다
사용상 장점 : 소형, 경량이어서 설치용이, 소형으로 큰 차단 용량을 갖는다
고속 차단을 한다. 보수가 간단하다
CH 케이블 헤드 : 가공 전선과 케이블 단말(종단) 접속
PF 전력 퓨즈 : 회로 및 기기의 단락보호용으로 사용된다
MOF 계기용 변압 변류기 : 전력량계를 위하여 PT와 CT를 한탱크속에 넣은것
LA 피뢰기 : 이상전압을 대지로 방전시키고 그 속류를 차단
PT 계기용 변압기 :고전압을 저전압으로 변성하여 계기나 계전기의 전압원으로 사용
VS 전압계용 전환 개폐기 : 3상회로에서 각 상의 전압을 1개의 전압계로 측정하기 위하여
사용하는 전환 스위치
CT 계기용 변류기 : 대전류 및 고압 회로의 전류를 안전하게 측정하기 위하여 고압 회로로 부터 절연하여 소전류로 변환
OCR 과전류 계전기: 과부하 및 단락 사고시 차단기 트립 코일에 전류를 공급하여 차단기 를 개로한다
SC 전력용 콘덴서 : 부하의 역률을 개선하기 위하여 사용
TR 변압기 : 고압 및 특별 고압으로부터 부하에 적합한 전압으로 변성
HID Lamp ? 고휘도 방전 램프,
가장 많이 사용되는 등기구 3가지는? 고압 수은등, 고압 나트륨등, 메탈 핼라이드 램프
통전중인 변류기 2차측에 연결된 계기를 바꿀때 제일 먼저 취해야 할 조치는?
2차측 단락
OW : 옥외용 비닐 절연 전선, DV:인입용 비닐절연 전선, IV:600[V] 비닐절연전선
고압전동기의 조작용 배전반에는 어떤 계전기를 장치하는것이 바람직 한가?
과부족 전압 계전기, 결상 계전기
계기용 변성기는 몰드형의 것을 사용
LA용 DS 는 생략 가능,
변류기는 차단기의 전원측에 설치하는 것이 바람직하다 그이유?
보호범위를 넓히기 위하여
진상콘덴서에 연결하는 방전 코일의 목적은?
콘덴서에 축적된 잔류전하를 방전하여 인체의 감전사고를 방지하고 재투입시 콘덴서에
걸리는 과전을 방지한다
전력퓨즈의 단점 5가지는? 재투입을 할수 없다
과도 전류로 용단되기 쉽고 결상을 일으킬 염려가 있다
동작시간, 전류특성을 자유로이 조정할 수 없다
비보호 영역이 있다
차단시 이상 전압이 발생한다.
교류용 피뢰기의 구조는? 직렬갭과 특성요소
피뢰기의 정격전압은? 속류를 차단할수있는 교류 최고전압
피뢰기의 제한전압은? 피뢰기 방전중 피뢰기 단자에 남게되는 충격전압
Y-△ 기동이란? 기동 전압 루트3분의1배로 감소, 기동전류를 1/3배로 감소시켜 기동 특성 을 개선한 기동법
적산 전력계의 잠동 현상이란? 무부하 상태에서 정격 주파수 및 정격 전압의 110%를 인가하여 계기의 원판이 1회전 이상 회전하는 현상,
방지대책은? 원판에 작은 구멍을 뚫는다, 원판에 작은 철편을 붙인다.
적산 전력계가 구비해야 할 특성 5가지는?
옥내 및 옥외에 설치가 적당한것, 온도나 주파수 변화에 보상이 되도록 할것
기계적 강도가 클것, 부하특서이 좋을것, 과부하 내량이 클것
지락 보호 계전기의 종류를 용도(기능)별로 구분하여 3가지를 쓰시오
지락 과전류 계전기, 지락 과전압 계전기, 지락 방향 계전기
지중 전선로를 채택하는 주요 이유 4가지는?
도시 미관을 중요시하는 경우
수용 밀도가 현저하게 높은 지역에 공급하는 경우
뇌, 풍수해 등에 의한 사고에 대하여 높은 신뢰도가 요구되는 경우
보안상의 제한 조건 등으로 가공전선로를 건설할 수 없는 경우
인터록회로란? NOT 회로(b 접점)가 인터록 기능을 갖는다. 인터록은 보안 회로로서 둘 이상의 출력이 동시에 생기는 일이 없도록 하는 회로로서 하나의 출력이 생기면 나머지는 출력이 생기지 않도록 b 접점으로 동작 회로를 끊는다.
UPS 구성도? 상용전원, 자동전압조정기, 절체스위치, 부하, 절체용 개폐기, 컨버터, 인버터, 축전지, 발전기
부하율이란? 어떤 기간중의 평균 수용전력과 최대 수용전력과의 비를 나타낸다
즉 부하율=평균전력/최대전력*100[%]
부하율이 적다는 의미는? 공급 설비를 유용하게 사용하지 못한다
평균 전력과 최대 전력과의 차가 커지게 되므로 부하 설비의 가동률이 저하된다.
과전류 계전기 동작시험시에 물저항기, 전류계 사이클 카운더
S2 ON시의 시험명은? 계전기 한시 동작 특성 시험, OFF시? 계전기 최소 동작 전류 시험
전자릴레이와 무접점 릴레이를 비교할 때 전자 릴레이의 장단점 5지씩은?
장점 : 과부하 내량이 크다, 온도 특성이 좋다, 전기적 잡음 없이 입출력을 분리할수 이TEk
가격이 싸다. 부하가 큰 전력을 인출할 수 이따.
단점 : 소비전력이 크다, 소형화에 한계가 있다, 응답 속도가 느리다,
가동 접촉부 수명이 짧다, 충격, 진동에 약하다
축전지의 충전방식 4가지는? 초충전방식, 급속충전방식, 부동충전방식, 균등충전방식
고압 이상에 사용되는 차단기의 종류 3가지? 가스차단기, 유입차단기, 진공차단기
DV : 인입용 비닐 절연전선, IV : 600[V] 비닐 절연전선
OW : 옥외용 비닐 절연전선, VV : 비닐절연 비닐 외장 케이블
변압기의 병렬운전 조건 3가지는?
변압기의 극성이 같을것, 각 변압기의 권수비 및 1차, 2차 정격 전압이 같을것,
각 변압기의 %임피던스 강하가 같을 것
대형 방전램프(HID)의 종류 5가지는? 초고압 수은등, 고압 수은등, 고압 나트륨등,
고압 크세논 방전등, 메탈 핼라이드 램프
차단기의 종류를 요약하면? 유입차단기(OCB), 진공차단기(VCB), 자기차단기(MBB),
공기차단기(ABB), 가스차단기(GCB)
변압기 보호장치 5가지? 유온계, 충격 압력 계전기, 브흐홀쯔 계전기,
비율차동계전기, 방압장치
전력퓨즈의 가장 큰 단점 3가지? 재투입을 할 수 없다
동작 시간, 전류 특성을 자유로이 조정할 수 없다,
비보호 영역이 있으며, 사용 중 열화하여 결상되기 쉽다.
직렬 리액터의 사용목적은?
제5고조파에 의한 전압 파형의 찌그러짐 방지, 콘덴서 투입시 돌입전류 방지
개폐시 계통의 과전압 억제, 고조파 전류에 의한 계전기 오동작 방지
단권변압기의 장점 3가지?
1권선 변압기이므로 동량을 줄일 수 있어 경제적이다.
동손이 감소하여 효율이 좋아진다.
부하 용량이 등가 용량에 비하여 커져 경제적이다.
단점 2가지?
누설 임피던스가 적어 단락 전류가 크다.
1차측에 이상전압 발생시 2차측에도 고전압이 걸려 위험하다
용도? 승압 및 강압용 단권 변압기, 초고압 전력용 변압기
축전지가 다음과 같은 현상일 때 그 추정 원인은?
극판이 백색으로 되거나 백색 반점이 생기고 비중이 저하하고 충전 용량이 감소하며
충전시 전압 상승이 빠르고 다량으로 가스가 발생한다.
현상:설페이션 현상
원인 : 방전 상태에서 장시간 방치한 경우, 방전 전류가 대단히 큰 경우
불충분한 충전을 반복하는 경우
부등률이 클수록 부하율이 향상되어 설비의 이용률이 높아진다.
변전설비 계획시고려사항 6가지는?
안전성, 신뢰성, 경제성, 주변 환경 고려, 조작 및 취급, 보수 점검 유지
SG 선택접지계전기 : 다회선 배전 선로에서 지락사고시 지락 회선을 선택차단한다
단락비가 큰 기계는 기기의 치수가 크고, 가격은 높고, 철손 및 기계손이 크고, 안정도가 높고, 전압 변동률은 작고, 효율은 낮다
Y-△ 기동 전류는 전전압 기동 전류의 1/3배이다.
Y-△기동 및 운전에 대한 조작 요령을 설명하시오?
Y결선으로 기동한 후 타이머 설정 시간이 지나면 △결선으로 운전한다. 이때 Y와 △는
동시투입이 되어서는 안된다.
접지용구를 사용하여 접지를 하고자 할때 접지순서 및 접지개소는?
대지에 먼저 연결한 후 선로에 연결한다. 선로측 A와 부하측 B 양측에 접지한다.
특고 수전 설비에에 있어 재점호가 발생하지 않는 차단기 2가지는? 가스차단기, 진공차단기
과전류차단기의 시설제한 3개소?
접지 공사의 접지선, 다선식 전로의 중성선, 저압 가공 전선로의 접지측 전선
동기발전기의 병렬운전조건 4가지? 기전력의 크기, 위상, 파형, 주파수가 같을 것
동력용 변압기를 △-Y 로 결선하지 않고 △-△로 하는 이유?
3상 입출력에 각변위(30도의 위상차)가 발생하며, 1상 고장시 전원공급 불가능
중성점 직접 접지 계통에 인접한 통신선의 전자 유도 장해 경감에 관한 대책?
1. 근본 대책 : 전자 유도 전압의 억제
-기유도 전류의 감소, 통신선과 전력 선간의 상호 인덕턴스 감소, 선로의 병행길이 감소
2. 전력선측 대책(5가지)
- 송전선로를 될 수 있는 대로 통신 선로로부터 멀리 떨어져 건설한다
중성점을 접지할 경우 저항값을 가능한 큰 값으로 한다
고속도 지락 보호 계전 방식을 채용한다.
차폐선을 설치한다
지중전선로 방식을 채용한다
3. 통신선측 대책(5가지)
절연 변압기를 설치하여 구간을 분리한다.
연피케이블을 사용한다.
통신선에 우수한 피뢰기를 사용한다.
배류 코일을 설치한다
전력선과 교차시 수직 교차한다
전려퓨즈의 단점 4가지?
재투입을 할 수 없다, 과도 전류로 용단되기 쉽다, 동작시간, 전류특성을 자유로이 조정할수
없다, 비보호 영역이 있으며, 사용중 열화하여 결상되기 쉽다.
2중모선의 장점은?
모선 점검시에도 부하의 운전을 무정전 상태로 할 수 있어 전원공급의 신뢰도가 높다
UPS설비는 직류 전원 장치와 사이리스터(컨버터, 인버터)를 조합한 것으로서 블록선도와 같이 평상시에는 교류 전원을 정류기(컨버터)로써 직류로 변환하고 인버터에 의하여 안정된 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하고, 교류 전원의 정전시에는 축전지가 방전하여 이것을 인버터로써 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하는 기능을 가진 것이다.
농형3상 유도 전동기가 전혀 기동되지 않고 있을때 그원이 5가지?
3선중 1선이 단선이 된 경우, 기동기의 고장, 결선의 오접속 결선, 공극의 불균등,
회전자 도체의 접속 불량, 큰 전압 강하로 인한 기동토크의 부족
전력퓨즈의 역할을 크게 2가지로 대별하면?
부하 전류는 안전하게 통전한다. 어떤 일정값 이상의 과전류는 차단하여 선로나 기기를
보호한다.
전력퓨즈의 성능(특성) 3가지? 용단 특성, 단시간 허용특성, 전차단 특성
△-△결선방식의 장점 3가지?
제3고조파 전류가 △결선내를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다
1대가 고장이 나면 나머지 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.
각 변압기의 상 전류가 선전류의 1/루트3이 되어 대전류에 적합하다.
단점 3가지?
중성점을 접지할 수 없으므로 지락사고의 검출이 곤란하다.
권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다.
각상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하 전류는 불평형이 된다.
축전지 설비의 구성 요소 4가지?
축전지, 충전장치, 보안장치, 제어장치
콘덴서 용량 결정의 상한값은 부하의 지상 무효분의 전력값보다 크지 않아야 한다
콘덴서를 본선에 접속시키는 방법과 유의할점은?
콘덴서는 본선에 직접 접속하고 특히 전용의 개페기, 퓨즈, 유입차단기 등을 시설하지말 것
이 경우 콘덴서에 이르는 분기선은 본선의 최소 굵기보다 적게 하지 말 것
예비전원으로 시설하는 고압 발전기에서 부하에 이르는 전로에 시설되어야 할것들
각 극에 개폐기 및 과전류 차단기를 설치할 것
전압계는 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 시설할 것
전류계는 각 선의 전류를 읽을 수 있도록 시설할 것
다이오드매트릭스 그릴때 회로의 접점 빼고 전부 그리면 된다.
뱅크란? 전로에 접속된 변압기 또는 콘덴서의 결선상 단위
수구란? 소켓, 리셉터클, 콘센트 등의 총칭
한류퓨즈란? 단락 전류를 신속히 차단하며 또한 흐르는 단락 전류의 값을 제한하는 성질을 가진 퓨즈
접촉전압이란? 지락이 발생된 전기기기 기구의 금속제외함 등에 인축이 닿을때 인체에 가해지는 전압
직입 시동시의 시동전류가 정격 전류의 6배가 흐르는 전동기를 80%탭에서 리액터 시동한 경우의 시동전류는 몇배정도 되는가? 기동전류는 1차전압의 비례하고 시동전류는 정격 전류의 6배이므로 6I*0.8=4.8I 즉 정격전류의 4.8배
직입 시동시의 시동 토크가 정격 토크의 2배였다고 하면 80%탭에서 리액터시동한 경우의 시동 토크는 몇배인가? 시동 토크는 1차전압의 좌승에 비례하고 시동 토크는 정격 토크의 2배이므로 시동토크는 2T*0.8의제곱=1.28T 정격토크의 1.28배
ASS : 무전압시 개방이 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할수 있는 고장 구분 개폐기로써 돌입 전류 억제 기능을 가지고 있다.
인터럽터 스위치 : 수동 조작만 가능하고 과부하시 자동으로 개폐할 수 없고 돌입 전류 억제 기능을 가지고 있지 않으며, 용량 300[kVA]이하에서 ASS대신에 주로 사용하고 있다
연축전지의 고장과 그에 따른 현상에 대한 원인은 무엇인가?
초기고장 :전 셀의 전압 불균형이 크고 비중이 낮다.
원인 : 부동 충전 전압이 낮다, 균등 충전의 부족
우발 고장 : 전해액의 감소가 빠르다. 원인 : 충전전압이 높다, 실온이 높다
2중모선방식의 1.5차단방식(One and half breaker system)
광속 : F[lm] 방사속(단위시간당 방사되는 에너지의 량)중 빛으로 느끼는 부분
광도 : I[cd] 광원에서 어떤 방향에 대한 단위 입체각으로 발산되는 광속
조도 : E[lx] 어떤 면의 단위 면적당의 입사 광속
휘도 : B[sb],[nt] 광원의 임의의 방향에서 바라본 단위 투영 면적당의 광도
광속발산도 : R[rlx] 광원의 단위 면적으로부터 발산하는 광속
3상3선식에서 불평형률 30%를 따르지 않아도 되는 경우 2가지?
저압 수전에서 전용 변압기 등으로 수전하는 경우
고압 및 특별 고압 수전에서 100[kVA]이하의 단상 부하인 경우
부동충전방식 : 축전지의 자기 방전을 보충함과 동시에 상용 부하에 대한 전력 공급은 충전기가 부담하되, 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 하여금 부담케하는 방식이다.
굵은 나전선의 저항 : 캘빈더블 브리지, 수천옴의 가는 전선의 저항 : 휘트스톤 브리지
전해액의 저항 ; 콜라우시 브리지, 옥내 전등선의 절연저항 : 메거
UPS : 무정전 전원 공급장치, CVCF : 정전압 정주파수 장치,
VVVF : 가변전압가변주파수 장치
발전기병렬운전조건 4가지 : 기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형이 같을 것
배선평면도에서 2가닥, 3가닥, 4가닥, 4각박스 25개, 부싱 46개
변압기 여자 돌입 전류에 의한 차동 계전기의 오동작을 방지하기 위하여 이용되는 차동 계전기의 종류는? 감도저하법, 비대칭파 저지법, 고조파 억제법
CT의 극성은 일반적으로 어떤 극성의 것을 사용하는가? 감극성
알카리축전지의 장점3가지와 단점 한가지는?
충방전 특성이 양호하다, 방전시 전압 변동이 작다, 사용온도 범위가 넓다
단점은 연축전지에 비하여 단자 전압이 낮다
부등률이 크다는 것은 ? 최대 전력을 소비하는 기기의 사용 시간대가 서로 다르다
수용률이란? 설비 용량에 대한 최대 전력의 비를 백분율로 나타낸 것
수용률은=최대 수용 전력/설비 용량 * 100[%]
플로어 덕트 : 통신선로 혹은 전력 선로용 전선을 바닥에 배선하는 경우 바닥에 포설되는 관로로서 600[mm] 간격마다 인출구를 갖는 강판제의 덕트이다.
중규모 혹은 대규모의 사무실, 백화점, 실험실 등에서 통신선 혹은 전력선의 배선용으로 사
임피던스 전압 : 시험용 변압기의 2차측을 단락한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 1차측 단락 전류가 1차 정격 전류와 같게 흐를때(전류계의 지시값이 정격 전류값이 되었을때)1차측 단자 전압을 임피던스 전압이라 한다.
%임피던스 : %Z=임피던스 전압(교류 전압계의 지시값)/1차 정격 전압 *100[%]
동손 : 교류 전력계의 지시값을 기준온도 75[℃]로 환산한 값이 된다.(임피던스W)
무부하시험으로 철손을 구하는 방법 : 시험용 변압기의 2차측(고압측)을 개방한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 교류 전압계의 지시값이 1차(저압측)정격 전압값일때의 전력계의 지시값
변압기의 효율 구하는 방법 : 단락 시험에서의 동손Pc값과 무부하 시험에서의 철손 Pi값 그리고, 시험용 변압기의 정격 출력[kVA]으로써 변압기의 효율을 구할 수 있다.
즉 변압기의 효율 에타=정격출력/(정격출력+동손+철손)*100[%]
%임피던스가 크면 전압 변동이 커진다.
단락전류 Is=11/%Z*In이므로 %임피던스가 작으면 단락 고장 전류는 커진다.
계기용 변압기 1차측 및 2차측에 퓨즈를 부착하는지 여부와 그 이유는?
1차측 및 2차측에 부착한다. 계기용 변압기 2차 부하의 단락 및 과부하 또는 계기용 변압기 단락시 퓨즈가 차단되어 사고가 확대되는 것을 방지한다.
조명설비에서 전력을 절약하는 효율적인 방법 8가지?
고효율 등기구 채용, 고역률 등기구 채용, 고조도 저휘도 반사갓 채용, 슬림라인 형광등 및
전구식 형광등 채용, 창측 조명 기구 개별 점등, 재실감지기 및 카드키 채용, 적절한 조광 제어 실시, 전반 조명과 국부 조명을 적절히 병용(TAL조명)
슬림라인 형광등의 장점 5가지와 단점 3가지는?
장점 : 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 기동 장치가 불필요하다, 순시 기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다. 점등 불량으로 인한 고장이 없다, 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다, 전압 변동에 의한 수명의 단축이 없다.
단점 : 점등 장치가 비싸다, 전압이 높아 기동시에 음극이 손상하기 쉽다, 전압이 높아 위험하다.
피뢰기, 피뢰침 접지는 타 접지와 공용이 안된다. 그 이유는?
낙뢰에 의한 이상 전압 침입시 피뢰기의 접지선을 통해 다른 기기 및 기구에 침입하여 계통의 사고가 확대되는 것을 방지한다.
RB : 600[V] 고무 절연전선, HIV : 내열용 비닐 절연 전선
OW : 옥외용 비닐 절연 전선, VV : 비닐 절연 비닐 외장 케이블
과전류 계전기의 동작시험에서 물저항기, 전류계, 사이클로 컨버터
S2 On시의 시험명은 ? 계전기 한시 동작 특성 시험, Off시 : 계전기 최소 동작 전류시험
H종 건식변압기의 이점 4가지(가격 비용등금전에 관한 사항은 제외)
소형, 경량화할수 있다. 절연에 대한 신뢰성이 높다, 난연성, 자기소화성으로 화재의 발생이나 연소의 우려가 적으므로 안정성이 높다, 졀연유를 사용하지 않으므로 유지보수가 용이
경부하시에 콘덴서가 과대 삽입되는 경우의 결점 4가지는?
앞선 역률에 의한 전력 손실이 생긴다, 모선 전압의 과상승, 설비 용량이 감소하여 과부하가 될 수 있다, 고조파 왜곡의 증대
MCC의 기기 구성에 대한 대표적인 장치3가지는? 차단장치, 기동장치, 제어 및 보호장치
전동기 기동방식을 기기으 ㅣ수명과 경제적인 면을 고려한다면 어떤 방식이 적합한가?
기동 보상 기법
콘덴서 설치시 제 5고조파를 제거하고자한다. 그 대책에 대해 설명하시오
콘덴서 용량의 6%정도의 직렬 리액터를 설치한다.
차단기는 보호 계전기의 4가지 요소에 의해 동작되도록 하는데 그 요소는?
전압 요소, 전류 요소, 임피던스 요소, 위상 및 방향 요소
송전선로에 코로나가 발생할 경우 나쁜 영향4가지와 방지대책그리고 그 이유는?
영향 : 통신선에 유도 장해를 일으킨다, 코로나 손실이 발생하여 송전효율을 저하시킨다, 소호 리액터의 소호틍력을 저하시킨다, 전선의 부식이 발생한다.
대책 : 굵은 전선을 사용한다, 복도체를 사용한다.
이유 : 전선 주위의 전위 경도를 낮추므로써 코로나 임계 전압을 상승시켜 코로나 발생을 방지한다.
전력퓨즈의 역할 크게 2가지? 부하 전류는 안전하게 통전한다. 어떤 일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다.
전력퓨즈의 성능(특성) 3가지? 용단특성, 단시간 허용특성, 전차단 특성
중성점 직접 접지 계통에 인접한 통신선의 전자 유도장애 경감대책?
근본대책 : 전자 유도 전압의 감소(기유도전류의 감소, 통신선과 전력선간의 상호 인덕턴스 감소, 선로 병행 길이 감소)
전력선측 대책 : 송전선로를 될 수 있는 대로 통신 선로로부터 멀리 떨어져 건설한다
중성점을 접지할 경우 저항값을 가능한 큰 값으로 한다, 고속도 지락 보호 계전 방식을 채용한다, 지중전선로 방식을 채용한다.
통신선측 대책 : 절연변압기를 설치하여 구간을 분리한다, 연피 케이블을 사용한다, 통신선에 성능이 우수한 피뢰기를 설치한다, 배류 코일을 설치한다, 전력선과 교차시 수직교차한다
단권변압기의 장점 과 단점 2가지와 사용용도는?
장점 : 1권선 변압기이므로 동량을 줄일 수 있어 경제적이다, 동손이 감소하여 효율이 좋아진다.
단점 : 1차측에 이상 전압이 발생하였을 경우 2차측에도 고전압이 걸려 위험하다, 누설 임피던스가 적어 단라가 사고시 단락 전류가 크다.
용도 ; 승압 치 강압용 변압기, 초고압 전력용 변압기
ULTC의 구조상의 종류 2가지? 병렬 구분식, 단일 회로식
충전장치 고장, 과충전, 액면저하로 인한 극판노출, 교류분전류의 유입과 대등의 원인에 의하여 발생될 수 있는 현상은? 축전지의 현저한 온도상승 또는 소손
절연협조 : 계통내의 각 기기, 기구 및 애자등의 상호간에 적정한 절연강도를 지니게 함으로써 계통 설계를 합리적, 경제적으로 할수 있게 한 것을 절연협조라 한다.
선로애자>결합콘덴서>변압기>피뢰기
갭레스형 피뢰기의 주요 특징 3가지?
직렬갭이 없으므로 소형화, 경량화 할수 있다, 속류가 없어 빈번한 작동에도 잘 견딘다,
속류에 따른 특성요소의 변화가 적다
1선 지락사고시 건전상의 대지 전위의 변화를 설명하시오
평상시의 건전상의 대지 전위는 110/루트3[V]이나 1선 지락 사고시에는 전위가 루트3배로 증가하여 110[V]가 된다.
지중전선로 채택하는 이유 4가지?
도시 미관을 중요시하는 경우, 수용밀도가 현저하게 높은 지역에 공급하는 경우
뇌, 풍수해등에 의한 사고에 대하여 높은 신뢰도가 요구되는 경우, 보안상의 제한 조건등으로 가공전선로를 건설할 수 없는 경우
과전류차단기의 시설 제한 개소 3가지?
접지 공사의 접지선, 다선식전로의 중성선, 저압 가공 전선로의 접지측 전선
차단기의 트립 방식 4가지는?
직류전압 트립방식 : 별도로 설치된 축전지등의 제어용 직류전원의 에너지에 의하여 트립되는 방식
과전류 트립방식 ; 차단기으 ㅣ주회로에 접속된 변류기의 2차 전류에 의하여 차단기가 트립되는 방식
콘덴서 트립방식 : 충전된 콘덴서의 에너지에 의하여 트립되는 방식
부족 전압 트립방식 : 부족 전압 트립 장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 의하여 차단기가 트립되는 방식
단상 유도 전동기 기동 방식 4가지?
반발 기동형, 세이딩 코일형, 콘덴서 기동형, 분상 기동형
분상기동형 단상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸려면?
기동권선의 접속을 반대로 바꾸어 준다.
전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 사용하는 이유와 용량을 정하는 기준은?
제 5고조파 제거, 직렬 리액터의 용량은 제5고조파 공진조건에 의하여 산출한다.
즉 5wL=1/5wC에서 wL=1/25*1/wC=0.04*1/wC
그러므로 콘덴서 용량의 이론상 : 4%, 설계상 6%
자가용 전기 설비의 중요검사 사항 3가지는?
절연저항시험, 접지 저항 시험, 계전기 동작 시험, 외관검사, 절연내력 시험등
적산전력계가 구비해야하라 특성 5가지는?
옥내 및 옥외에 설치가 적당한 것, 온도나 주파수 변화에 보상이 되도록 할 것
기계적 강도가 클 것, 부하특성이 좋을 것, 과부하 내량이 클 것
전력퓨즈의 가장 큰 단점은? 재투입이 불가능하다
전력 퓨즈를 구입하고자 할때 고려해야 할 주요사항 4가지는?
정격 전압, 정격 전류, 정격 차단전류, 사용장소
전력 퓨즈의 성능 3가지는? 용단특성, 단시간 허용특성, 전차단 특성
타이머 내부 결선도에서 점선의 동작설명은? 한시 동작 순시 복귀 a,b접점으로 타이머가 여자된 후 설정 시간 후에 동작되며, 무여자되면 즉시 복구된다.
자가용 전기 설비에 발전 시설이 구비되어 있을 경우 자가용 수용가에 설치되어야 할 계전기는? 과전류 계전기, 과전압 계전기, 부족전압 계전기, 주파수 계전기, 비율 차동 계전기
전셀의 전압 불균일이 크고 비중이 낮다. 원인은? 충전부족으로 장시간 방치한 경우
전셀의 비중이 높다 원인은? 증류수가 부족한 경우(액면 저하로 극판노출)
전해액 변색, 다량으로 가스 발생. 원인은? 전해액 불순물의 혼입
부하 설비 용량=바닥면적 * 표준부하 +가산부하
△-Y 결선의 장점은?
2차 권선의 상전압은 선간 전압의 1/루트3이므로 절연이 유리하다
1차가 △결선으로 여자 전류의 통로가 있으므로 제3고조파의 장해가 적고 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
Y결선으로 중성점 접지가 가능하다.
단점은? 1차와 2차 선간 전압사이에 30°의 위상차가 있다.
1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능하다.
동력용 변압기의 결선을 △-Y로 결선하지 않는 이유는? 3상 입출력에 각변위(30°의 위상차)가 발생하며 1사아 고장시 전원공급이 불가능하다
피뢰기, 피뢰침 접지는 타 접지와 공용이 안된다. 그이유는? 낙뢰에 의한 이상전압 침입시 피뢰기의 접지선을 통해 다른 기기 및 기구에 침입하여 계통의 사고가 확대되는 것을 방지한다.
중성점 접지 저항기 : 지락 사고시 지락 전류 억제 및 건전상 전위 상승 억제
변압기 병렬 운전조건? 정격 전압(전압비)이 같을 것, 극성이 같을 것, %임피던스 강하가 같을 것, 내부 저항과 누설 리액턴스 비가 같을 것
선로나 간선에 고조파 전류를 발생시키는 발생기기가 있을 경우 이 고조파 억제 대책 3가지는? 전력 변환 장치의 pulse 수를 크게 한다, 전력 변환 장치의 전원측에 교류 리액터를
설치한다. 부하측 부근에 고조파 필터를 설치한다.
Y-△ 기동에 대해 설명하시오: 기동전압을 1/루트3배 감소, 기동 전류를 1/3배로 감소시켜 기동 특성을 개선한 기동법
브리지 정류회로 :직류 전원을 사용하는 릴레이 X1에 교류전원을 직류로 변환하여 공급
전자릴레이의 장점? 과부하 내량이 크다, 온도 특성이 좋다, 전기적 잡음 없이 입출력을 분리할 수 있따, 가격이 싸다, 부하가 큰 전력을 인출할 수 있다.
단점은? 소비전력이 크다, 소형화에 한계가 있다, 응답 속도가 느리다, 가동 접촉부 수명이 짧다, 충격, 진동에 약하다
부하율 : 어떤 기간 중의 평균 수용 전력과 최대 수용 전력과의 비를 나타낸다.
부하율이 적다는 의미는? 공급 설비를 유용하게 사용하지 못한다, 평균 수요 전력과 최대 수요 전력과의 차가 커지게 되므로 부하 설비의 가동률이 저하된다.
주상변압기의 무부하시험에서 유도전압조정기의 오른쪽 네모 속에는 ?
주파수계 설치
시험할 주상변압기의 2차측은 어떤 상태에서 시험을 하는가? 개방
시험할 변압기를 사용할 수 있는 상태로 두고 유도전압조정기의 핸들을 서서히 돌려 전압계의 지시값이 1차 정격전압이 되었을때 전력계가 지시하는 값은? 철손
피뢰기와 같은 구조로 되어 있으나 적용 전압 범위만을 조정하여 적용시키는 일종의 옥내 피뢰기로서 선로에서 발생할 수 있는 개폐 서지, 순간 과도 전압 등의 이상전압이 2차 기기에 악영향을 주는 것을 막기 위해 설치하는 것으로 대부분 큐비클에 내장 설치되어 건식류의 변압기나 기기계통을 보호하는 것은? 서지 흡수기
예비전원으로 시설하는 고압 발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 반드시 시설되어야 할것들 4가지가 있다, 시설기준은?
개폐기, 과전류 차단기 : 쉽게 개폐할수 있는 장소의 각 극에 설치
전압계 : 쉽게 점검할 수 있는 장소에 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 설치
전류계 : 쉽게 점검할 수 있는 장소에 각 선(중성선 제외)의 전류를 읽을 수 있도록 설치
기준 충격절연강도 : 선로애자>결합콘덴서>변압기>피뢰기
절연협조 : 계통내의 각 기기, 기구 및 애자등의 상호간에 적정한 절연 강도를 지니게 함으로써 계통 설계를 합리적, 경제적으로 할 수 있ㄱ 한 것을 절연협조라 한다.
점멸기는 15A 이상은 전류치를 방기한다.
전동기의 기동 보상기 기동제어는 어떤 기동 방법인가?
기동시 전동기에 대한 인가전압을 단권 변압기로 감압하여 공급함으로써 기동전류를 억제하고 기동 완료 후 전전압을 가하는 방식
전동기의 접지공사는? 제 3종 접지공사
복도체 방식을 단도체 방식과 비교할 때 그 장점과 단점은?
장점 : 송전용량증대, 코로나 손실 감소, 안정도 증대
단점 : 건설비 증가, 꼬임현상 및 소도체 사이에 충돌현상 발생,
단락시 대전류등이 흐를때 소도체 사이에 흡인력 발생
발전기실 건물의 높이를 결정하는 데 반드시 고려해야 할 사항은?
발전기의 유지보수가 용이, 발전기 부속설비의 높이 및 설치 위치
역률 과보상시 나타나는 현상은?
역률의 저하 및 손실의 증가, 단자전압 상승, 계전기 오동작
H종건식변압기의 이점은? 소형 경량화할 수 있다, 절연에 대한 신뢰성이 높다,
난연성, 자기소화성으로 화재의 발생이나 연소의 우려가 적으므로 안정성이 높다,
절연유를 사용하지 않으므로 유지 보수가 용이
과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장 구분 개폐기는? 자동 고장 구분 개폐기(ASS)
과부하시 개폐할 수 있고 22.9kv 이하에 사용하지 않으며 66kv이상에 사용하는 개폐기는?
선로 개폐기(LS)
각 전해조에 일어나는 전위차를 보정하기 위해 1~3개월 마다 1회씩 정전압으로 10~12시간 충전하는 방식은? 균등 충전 방식
영상 변류기를 당해 케이블에 설치하는 경우의 케이블 차폐층의 접지선은 어떻게 시설하는 것이 알맞은가? 전원측에서는 영상 변류기를 관통시켜 접지하고 부하측에서는 관통하지 않고 접지한다.
현장 조작용 스위치에 사용되는 케이블은 어떤 종류인가?
CVV(제어용 비닐절연 비닐외장 케이블)
수중 펌프 회로에서 사용할 수 있는 차단기 중 가장 적당한 차단기는? 배선용 차단기
부등률이 클때 이용비와 경제성은 어떠한가? 부등률이 클수록 공급설비가 유효하게 사용되고 있다는 것이고, 경제성은 높아진다.
플리커 현상을 경감시키기 위한 전원측과 수용가측에서의 대책은?
전원측 : 전용계통으로 공급한다, 공급 전압을 승압한다, 단락 용량이 큰 계통에 공급한다.
수용가측 : 직렬 콘덴서 설치, 부스터 설치, 직렬 리액터 설치
역률 과보상시, 즉, 경부하시에 콘덴서가 과대 삽입되는 경우의 결점은?
앞선 역률에 의한 전력 손실이 생긴다, 모선 전압의 과상승, 설비 용량이 감소하여 과부하가 될 수 있다, 고조파 왜곡의 증대
열음극 형광등과 비교하여 슬림라인 형광등의 장점과 단점은?
장점 : 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 기동 장치가 불필요하다, 순시 기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다, 점등 불량으로 인한 고장이 없다, 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다, 전압 변동에 의한 수명의 단축이 없다.
단점 : 점등 장치가 비싸다, 전압이 높아 기동시에 음극이 손상하기 쉽다,
전압이 높아 위험하다.
현재 사용되고 있는 교류용 피뢰기의 구조는 ? 직렬 갭과 특성요소
피뢰기의 정격 전압은 ? 속류를 차단할 수 있는 교류 최고전압
피뢰기의 제한 전압은? 피뢰기 방전중 피뢰기 단자에 남게되는 충격전압
300kVA이하의 경우에 자동 고장 구분 개폐기 대신에 사용할 수 있는 것은?
인터럽터 스위치
22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector 또는 Isolator 붙임형을 사용하여야 한다
300[kVA] 이하인 경우 PF 대신 COS를 사용하였다, 이것의 비대칭 차단 전류 용량은 몇 [kA] 이상의 것을 사용하여야 하는가? 10[kA]
△-△ 결선 방식의 장점과 단점은?
장점 : 제3고조파 전류가 △결선 내를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡돼지 않는다, 1대가 고장이 나면 나머지 2대로 V결선하여 사용할수 있다,
각 변압기의 상 전류가 선전류의 1/루트3이 되어 대전류에 적합하다.
단점 : 중성점을 접지할 수 없으므로 지락사고의 검출이 곤란하다, 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다, 각상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하 전류는 불평형이 된다.
부하설비의 역률이 90%이하일 경우 수용가 측면에서 어떤 손해가 있는가?
전력 손실이 커진다, 전압 강하가 커진다, 전기 요금이 증가한다.
부등률이 크다는 것은 어떤 것을 의미하는가?
최대 전력을 소비하는 기기의 사용 시간대가 서로 다르다
수용률의 의미는? 설비 용량에 대하나 최대 전력의 비를 백분율로 나타낸 것
수용률=최대수용전력/설비용량 * 100
Y-△ 기동 전류는 전전압 기동 전류의 1/3배이다.
Y-△ 기동에 대한 기동 및 운전에 대한 조작 요령을 설명하시오
Y결선으로 기동한 후 타이머 설정 시간이 지나면 △결선으로 운전한다. 이때 Y와△는 동시투입이 되어서는 안된다.
도로 조명 설계에 있어서 성능상 고려하여야 할 중요한 사항 6가지는?
운전자의 방향에서 본 노면의 휘도가 충분히 높고, 조도 균제도가 일정할 것
보행자가 보는 노면의 휘도가 충분히 높고, 조도 균제도가 일정할 것
조명기구의 눈부심이 불쾌감을 주지 않도록 할 것,
조명시설이 도로나 그 주변의 경관을 해치지 않을 것
광원색이 환경에 적합한 것이며, 그 연색성이 양호할 것
도로상의 연직면 조도가 충분히 밝고, 서로간의 보행자를 알아 볼수 있을 것
배전선 전압을 조정하는 방법 3가지는?
자동 전압 조정기(SVR,IR), 고정 승압기, 병렬 콘덴서
적산 전력계에 필요한 제반 특성 5가지는?
옥내 및 옥외에 설치가 적당할 것, 온도나 주파수 변화에 보상이 되도록 할 것,
기계적 강도가 클 것, 부하특성이 좋을 것, 과부하 내량이 클 것
차단기의 트립 방식 4가지와 간단히 설명하라
직류 전압 트립 방식 : 별도로 설치된 축전지등의 제어용 직류 전원의 에너지에 의하여 트립되는 방식,
과전류 트립 방식 : 차단기의 주회로에 접속된 변류기의 2차 전류에 의하여 차단기가 트립되는 방식
콘덴서 트립 방식 : 충전된 콘덴서의 에너지에 의하여 트립되는 방식
부족 전압 트립 방식 : 부족 전압 트립 장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 의하여 차단기가 트립되는 방식
컨버터 : 교류를 직류로 변환, 축전지 : 충전 장치에 의해 변환된 직류 전력을 저장
인버터 : 직류를 사용 주파수의 교류 전압으로 변환, 절체 스위치 : 상용전원 정전시 인버터 회로로 절체되어 부하에 무정전으로 전력을 공급하기 위한 장치
Bypass Transformer를 설치하여 회로를 구성하는 이유는?
회로의 절연, 교류 입력의 전압과 부하의 정격전압이 다를 경우 전압의 크기를 같게 하기 위하여 사용
UPS, CVCF, VVVF :주회로 방식 : 전압형 인버터, 전압형인버터, 전류형 인버터
ULTC의 구조상의 종류 2가지는? 병렬 구분식, 단일 회로식
전력계통의 단락용량의 경감 대책 3가지는?
고 임피던스 기기를 채택한다, 모선계통을 분리 운용한다, 한류 리액터를 설치한다.
조명 설비의 깜박임현상을 줄일 수 있는 조치는 다음의 경우 어떻게 하여야 하는가?
백열전등의 경우 : 직류를 사용하여 점등한다
3상 전원인 경우 : 램프를 1/3씩 3상 접속에 의해 각 120°위상이 다른 전원으로 점등시키고 개개의 빛을 혼합한다.
전구가 2개씩인 방전등 기구 : 2등용으로 하나는 콘덴서, 다른 하나는 코일을 설치하여 위상차를 발생시켜 점등한다.
단락전류를 계산하는 것은 주로 어떤 요소에 적용하고자 하는것인가?
차단기의 차단용량 결정, 보호계전기의 정정, 기기에 가해지는 전자력의 추정
고압 회로용 진상콘덴서 설비의 보호장치에 사용되는 계전기는?
과전압 계전기, 저전압 계전기, 과전류 계전기
전력 퓨즈를 구입하고자 할때 기능상 고려해야 할 주요 요소 3가지는?
정격전압, 정격전류, 정격 차단 전류
PF-S형 큐비클은 큐비클의 주차단 장치로서 어떤 종류의 전력퓨즈와 무엇을 조합한 것인가? 한류형 퓨즈, 고압개폐기
51 : 과전류 계전기, 59 : 과전압 계전기, 27 : 부족전압 계전기, 64 : 지락과전압계전기
사무실의 조명설비에서 일반적으로 사용하는 전선의 종류는? HIV
선로에서 발생하는 고조파가 전기설비에 미치는 장해 4가지는?
전력용 기기의 과열 및 소손, 3상 4선식 회로의 중성선 과열, 통신선의 유도장해,
보호계전기의 오부동작
보조 접지극을 설치하는 이유는? 전압과 전류를 공급하여 접지저항을 측정하기 위함