■『수배전-실제작업-제4교시』발전기 판넬 ACB 수동투입하기
■ 시간: 20분11초
■ 보충 설명
1.발전기 제어판넬에 있는 ACB를 수동으로 실제 투입하고 차단시켜봅니다.
2.발전기 판넬의 ACB를 투입해도 ATS가 한전측 우선으로 절환되어 있어 서로 충돌하는 위험은 없습니다.
■ 실제 현장 모습
수변전 계통도. ATS의 한전측의 A라인으로 전원이 투입되고 있다.
발전기실 판넬에 있는 ACB를 수동으로 투입하면 신호는 B라인을 통해 ATS2차까지만 전달되기
때문에 한전측(A라인)과 충동하지는 않는다.
한전측 표시램프가 점등된 모습.
A라인(한전측)에 ON이 표시된 ATS 모습.
발전기실 콘트롤판넬 네부에 있는 ACB. 현재 OFF 상태로 되어 있다.
제어장치의 표시에서 왼쪽의 <차단기 투입>을 누르자 운전중 표시램프가 점등됨.
OFF에서 ON으로 투입된 모습.