전기공사 체크리스트
(주) 00엔지니어링
목 차
1. 배관공사
2. 배선공사
3. 배선기구공사
4. 조명공사
5. 수변전설비공사
6. 분배전반 및 MCC공사
7. 발전기설비공사
8. 축전지설비공사
9. 부스덕트공사
10. 자동화재탐지설비공사
11. 통신설비공사
12. 방송설비공사
13. 텔리비젼 공시청설비공사
14. 접지공사
15. 피뢰침공사
16. 케이블트레이공사
17. 아파트 준공전 집중점검사항
18. 감리업무의 마무리
[1] 배관공사
1. 사용된 자재의 규격과 치수는 도면과 시방서에 적합한가?
2. 금속제 전선관은 리마질하여 전선의 피복이 손상될 우려는 없는가?
3. 적정한 전선관 지지물(행가, 크램프, 새들 등)이 사용되고 그 지지간격은 규정치에 적합한가?
4. 배관은 직선배관을 원칙으로 하고 그 배관상태는 양호한가?
5. 가요전선관의 사용은 시공지역(방수 혹은 일반형) 환경에 적합하게 시공되었는가?
6. 외벽 관통배관의 경우, 외벽측을 낮추어 구배를 주었으며 관통부분의 방수처리는 완전한가?
7. 방화구역, 내진지역, 방폭지역, 방식지역 등의 배관은 제규정 요건을 만족하며 적정하게 시공이 되었는가?
8. 전선관의 굴곡반경, 굴곡각도의 합계 및 굴곡부위의 상태 등은 제규정에 맞게 시공되었는가?
9. 전선관의 상호간, 박스간 또는 기타와의 접속시에 적정부속재 및 접착재를 사용하여 양호하게 시공되었는가?(COUPLING, LOCK NUT, BUSHING 등 사용).
10. 전선관의 상호간 또는 기타관(약전선관, 가스관, 수도관 등)간에 요구되는 이격거리 및 배관이 집중된 곳은 없는가?
11. 금속제 전선관의 상호간 접속시 COUPLING으로 접속하였으며 용접하여 연결하지는 않았는가?
12. 도장을 요구하는 전선관의 경우, 적절한 도장을 하였는가?
13. 전선관 배선후 여유공간이 있는지 확인하였는가?
14. 전선관 설치후 즉시 이물질의 유입을 방지하도록 적정 플러그 또는 캡의 설치를 하였는가?
15. 누락된 배관여부를 확인하였는가?
16. 슬라브에 매설하는 배관으로서 28C보다 큰 것은 없는가?
17. 콘크리트 매립관의 경우 관의 크기와 매립되는 깊이의 적정여부는 확인하였는가?
18. 콘크리트 타설전에 미설치된 배관이 없는가를 확인하였는가?
19. 콘크리트 매립관의 경우, 콘크리트 타될시 파손 및 흔들림의 방지를 위해 적정한 조처를 취하였는가?
20. 지중매설 모래받침의 두께, 모래덮개의 두께, 되메우기 방법, 전전관과 그 부속물, 표시용 테이프, 보호타일 및 각종장치 등이 요구되는 대로 적정하게 시공이 되었는가?
21. 스위치박스의 위치는 적정한가?(DOOR FRAME 옆 200mm, FL+ 1,200mm).
22. 콘센트박스의 위치는 적정한가?(FL+ 300mm)
[2] 배선공사
I. 사용된 자재의 규격 및 치수는 도면과 시방서에 적합한가?
2. 입선하기 전에 전선관의 청소상태는 확인하였는가?
3. 케이블의 굴곡반경은 규정치에 맞게 시공되었는가?
4. 전선은 규정공구를 사용하여 피복 및 도체의 손상이 없도록 피복을 제거한 후 결선하였는가?
5. 전선의 지지 또는 묶음을 필요로하는 경우, CABLETIE로 요구되는 간격을 두고 행하였는가?
6. 케이블 외피의 접지를 요구하는 경우, 접속은 적정하며 접지는 완전한가?
7. 풀박스 및 죠인트박스내의 전선허용 가닥수를 지켰으며 가지런하게 정리가 되었는가?
8. 박스의 쓰지않는 구멍은 적정부품으로 제대로 막았는가?
9. 전선관안에서 전선이 접속된 경우는 없는가?
10. 전선 접속용 콘낵터는 사용장소별로 적합한 난연성의 것으로 적정한 사이즈를 사용하였는가?
ll. 전선은 각상별로 색상을 분류하여 배선하였는가?
12. 전선의 허용전류, 전압강하, 인장강도 등이 허용치를 만족하는가?
13. 전선의 회로표기는 허용된 방법에 따라, 적정하게 처리되었는가?
14. 입선완료후 전선의 절연저항과 연속성을 측정, 기록보관하였으며, 그 결과는 재조건을 만족하는가?
15. 시공과 측정이 완료된 후 전선피복과 도체가 손상되지 않도록 적절한 보호조치를 하였는가?
16. 고압케이블, 저압케이블 또는 약전용케이블간의 이격거리는 적정한가?
17. 케이블 입선시 차량이나 기타 중장비를 사용하여서는 아니되며, 규정된 입선장비를 사용하여입선공사를 하였는가?
[3] 배선기구공사
1. 사용자재의 규격 및 치수는 도면과 시방서에 적합한가?
2. 배선기구를 지정된 위치에 부착하였는가?
3. 배선기구의 수평, 수직 및 기구간의 이격상태는 양호한가?
4. 단로 스위치의 경우, 상선을 접속하였는가?
5. 콘센트 극성에 맞추어 전선을 접속하였는가?
6. 매립박스의 경우, 취부 마감면으로부터 너무 깊게 설치되지 않았는가?
7. 기구는 견고하게 설치하였는가?
8. 기구주위에 오손 또는 손상된 것은 없는가?
9. 비상콘센트는 그 사용이 용이하게 설치되었는가?
[4] 조명공사
1. 사용자재의 규격 및 치수는 도면과 시방서에 따른 것인가?
2. 조명기구의 부착시 제조자의 설치방법에 따랐으며, 기구 취부금구의 사용상태는 양호한가?
3. 2중 천정의 경우, 조명기구 연결용 가요전선관에 적정부품을 사용하였으며, 천정 취부박스에는 적정카버를 부착하였는가?
4. 조명기구는 견고하게 설치하였는가?
5. 조명기구의 수직, 수평상태는 양호한가?
6. 특수형(방수, 방폭, 방진형 등)의 경우, 관련조건을 만족하며 기구배선, 배관 등이 적정재질로 시공하였는가?
7. 조명기구와 취부면 사이의 틈새는 적절한가?
8. 등기구보강은 철저히 하였는가?
9. 연결용 리드선은 허용전선을 사용하고 전선의 접속은 적정접속재로 양호하게 이루어졌는가?
10. 접지를 요하는 조명기구의 접지접속상태는 양호한가?
11. 옥외설치 자동점멸기의 설치위치는 적절하며 그 기능은 양호한가?
12. 안정기는 배전전압에 적합하며 절연저항시험은 하였는가?
13. 조도는 규정치이며 균일한가?
14. 유도등은 용도에 맞는 타입이며 설치위치가 적절한가?
15. 소음 및 기구의 진동은 없는가?
16. 기구, 안정기, 소켓, LAMP는 KS제품인지 확인하였는가?
17. 습기가 있는 곳에 목대를 사용할 경우, 방수처리는 되였는가?
[5] 수변전설비공사
1. 특고압 단선결선도의 용량, 규격 등을 직접 계산 및 확인한다.
2. 재작도면 검토시 현장에서 변경의 소지가 있는 특고압 인입, 동력용량 및 펌프실 등의 수전점위치를 토목공사 공정과 협의하고 시방서에 의한 제반 기능을 검토하여야 한다.
3. 설계도면이 현장여건에 적합하도록 공사의 한계, 관계법 및 규정 등을 상세하게 검토하고 의문사항을 설계자와 협의한다.
4. 변전실의 상부에는 급수 또는 오수 등의 배관이 노출시공되는 사례가 없도록 사전에 협의하여 적절히 조치 한다.
5. 설계도면상 또는 시공상 부하불평형이 발생할 소지가 있는지를 검토, 확인한다.
6. 수변전실과 발전실은 적절한 위치에 있는지 확인한다.
7. 변전실의 기기시설 위치 및 기능을 검토한다.
8. 수배전반의 제작도면 검토시, 기기의 위치가 반입, 설치, 케이블포설 등의 공사여건에 지장을 주지않도록 검토하여야 한다.
9. 외벽 방수나 구조물과 기기의 하중으로 인한 균열은 없는지 확인한다.
10. 각종 시설물의 설치위치를 실측, 확인한다.
11. 전력회사와 인입점 및 차단용량 등의 협의는 되었는지 확인한다.
12. 변전실의 환기상태는 적절한지 확인한다.
13. 변전실 및 발전실의 기능과 기기의 설치위치를 검토한다.
14. 수변전실은 기계실의 레벨보다 높이 설계되었는지 점검한다.
15. 변전실에 설치할 각종기기의 반입계획을 검토, 확인한다.
16. 문짝의 개폐, 시건장치는 양호한지 확인한다.
17. 기기반입시 손상된 부위는 없는지 확인한다.
18. 통전전에 계기의 영점을 확인한다.
19. 보수를 위한 공간은 충분한지 확인한다.
20. 수배전반의 기기배치가 적절한지 확인한다.
21. KS표시품을 제외한 형식승인제품 및 제작업체의 제품은 자체시험시 입회하도록 한다.
22. 각종 접지공사가 완료되면 접지저항 측정을 확인한다.
23. 케이블 헤드의 접지는 확실하게 접지하는지 확인한다.
24. 특고압기기 및 외함의 접지계통은 접지공사 종류별로 구분하여 접속하는지 확인한다.
25. 설비와 부품의 정격용량을 확인하며 부착상태는 적절한지 확인한다.
26. 특고압과 저압케이블은 충분한 이격거리를 유지하여 배선하는지 확인한다.
27. CABLE을 구부리는 경우, 피복이 손상되지 않도록 하고 굴곡부의 곡율반경은 뭔칙적으로 케이 블 완성외경의 6배(단심은 8배)이상 되었는지 확인한다.
28. 특고압케이블 또는 고압케이블 등의 HEAD사용시 정밀시공상태를 확인한다.
29. 전선의 지지간격은 적정하며 처짐은 없는지를 확인한다.
30. 변압기 등과 같이 진동이 있는 기기와 모선을 접속할 경우에는 기기의 진동이 모선에 전달되지 않토록 설치하였는지 확인한다.
31. 옥외로 연결되는 배관방법을 검토한다.
32. 전선과 인출구는 로크너트와 절연부싱으로 접속하며, 마감상태는 양호한지 확인한다.
33. 콘덴서(CONDENSER)의 정격전압과 용량, 배선 굵기를 확인한다.
34. 인입케이블의 관통부위가 누수되지않도록 실링 가스켓의 사용여부와 누수 및 결로 대비를 위한 트렌치시설 여부를 점검한다.
35. 변압기반내의 특고압 모선은 각종 기기접속과 상호 이격거리를 유지하는지 확인한다.
36. 변압기와 배전반간에 연결되는 부수덕트의 위치가 정확한지를 검토한다.
37. 변압기의 결선상태와 탭조정 및 유량을 확인한다.
38. 변압기의 소음이나 발열상태를 확인한다.
39. 각 부품의 단자조임 상태를 확인한다.
40. 누전경보기(ELD)는 영상변류기(ZCT)와 1개조로 각각 회로구분 표시가 되었는지 확인한다.
41. 변전실 보호망 출입구의 상태는 양호한지 확인한다.
42. 각종 퓨우즈의 용량 및 작동상태를 확인한다.
43. 수배전반에서 인출되는 CABLE의 관통부분에 쥐 등의 동물이 침입하지 않도록 한다.
44. 수변전실에서 관통되는 케이블트레이 부분의 방화구획이 미흡하지 않도록 확인한다.
45. 피뢰기(LIGHTNING ARRESTER)는 자체고장시 전력계통사고로의 파급방지를 위하여 단로기( DISCONNECTOR)가 부착된 것을 사용하는지 확인한다.
46. 고압 및 저압용 각종 애자류의 청결상태를 점검한다.
47. 변전실에서 발전기실, 보일러실, 공동구와 연결되는 트레이 지지앵커 위치를 결정하고, 각종 접지도선 인출위치, 등기구 등 각 배관 및 박스위치를 확인한다.
48. 각종 측정시험을 적정하게 실시하고, 기록은 제대로 보관, 유지하는지 확인한다.
49. 중앙감시반은 최종적으로 반입되므로 제작도면 검토시 출입구 및 차량으로 반입이 가능하도록 그래픽반과 조작반을 분리가능한 구조로 제작하도록 검토하여야 한다.
50. 특별고압부분(케이블, 전선관, 기기 등)은 위험표시와 전압을 표시하여야 한다.
[6] 분배전반 및 MCC공사
1. 도장재료 및 색상은 적정한가?
2. 도장방법 및 처리는 정확한가?
3. 색, 얼룩, 흠, 기포, 기타 이상은 없는가?
4. 철판두께, 부스바 규격 및 제질은 도면과 시방서에 따른 것인가?
5. DO0R의 제작방법, 개폐상태 및 시건장치는 적절한가?
6. 용접상태 및 이음부는 견고하고 깨끗한가?
7. 모든 부픔의 정격용량은 도면과 일치하며, 우량제품을 사용하였는가?
8. 전류계, 전압계의 지시치는 정확한가?
9. 운전방식은 사용목적과 기능에 알맞게 되어있는가?
10. 반내의 전선은 잘 정돈되고 지지되어 있으며, 여유공간은 적정한가?
11. 도면대로 회로번호가 되어 있으며, 배열상태는 확실한가?
12. 전기적 기계적 INTERLOCK은 확실한가?
13. 색상표시는 사양서와 일치하는가?
14. 적정 접지단자를 사용하여 완전한 접지접속을 하였는가?
15. 전선관의 인출구는 로크너트와 부싱으로 접속하고, 그 마감상태는 양호한가?
16. 절연시험은 제대로 하였는가?
17. 반자체의 절연상태는 양호한가?
18. 통전전에 계기의 영점확인은 하였는가?
19. 설치완료후 공장배선, 현장배선에 대한 절연시험 연속시험을 하였으며 그 결과는 기록되고 또 양호한가?
20. 보수유지가 용이하도록 반의 주위에 적정공간을 확보하였는가?
21. 보수유지를 위한 장비의 반출입 통로는 확보하였는가?
22. 기계적으로 움직이는 부품이나 계기의 경우, 그 동작에 장애되는 것은 없는가?
23. 예비품은 적당히 확보하였는가?
24. 구비된 통풍구가 막힐우려는 없는지 확인하였는가?
25. 통전후에 반내의 이상음이나 과열현상의 여부를 확인하였는가?
26. 손상, 느슨함, 빠진 것, 이물질 등은 없으며 청소상태는 양호한가?
27. 본체의 설치상태(높이, 위치, 수직, 수평 등) 및 견고성은 양호한가?
28. NAME PLATE, 회로 표시도, 안전수칙, 위험표시 등 소요 표지판이 규정에 따라 적정하게 설치되었는가?
29. 주요부품 성적서와 제작도 및 취급설명서는 적정한가?
[7] 발전기설비공사
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방서에 따른 것인가?
2. 동력부하의 기동전류를 재확인하였는가?
3. 진동부분과 고정부분은 후렉시블로 처리 되었는가?
4. 건축법, 소방법 등의 비상전원, 예비전원을 재확인 하였는가?
5. 발전설비의 설치상태(높이, 위치, 수직, 수평 등)는 양호한가?
6. 외부도장은 승인된 재료로 적정하게 되었는가?
7. 문짝의 개폐, 시건장치 상태는 양호한가?
8. 보수, 유지가 용이하도륵 설비주변에 여유공간은 확보하였는가?
9. 보수, 유지가 용이하도록 장비의 반출입 통로는 확보하였는가?
10. 단락에 대한 보호를 재확인하였는가?
11. 접지단자의 완전한 접지접속을 확인하였는가?
12. 전선관 인출구의 마감상태는 양호한가?
13. 설비내의 전선은 정리되고, 적정하게 회로표시가 되었는가?
14. 소요 표지판이 규정에 따라 적정하게 설치되었는가?
15. 설비의 정격전압, 전류, 상수, 주파수 등은 재확인 하였는가?
16. 기기의 변형이나 손상은 없는가?
17. 급배기, 통기설비는 적정하게 구비되었는가?
18. 배기관은 굴곡 등에 의한 열팽창에 대한 대책을 세웠는가?
19. 배기관의 방출위치, 소음처리는 적정한가?
20. 피트의 배수는 양호한가?
21. 냉각수 배수수량은 충분히 확보되었으며 예비용 바이패스가 고려되었는가?
22. 발전기실의 소음처리는 적정한가?
23. 발전기실의 온도는 발전기 사양에 적합한가?
24. 발전기의 앵커볼트 내진장치는 제조자의 지시에 따라 적정하게 구비되었는가?
25. 인출선로의 보호상태는 양호한가?
26. 밧데리의 접속상태는 양호한가?
27. 부하평형은 적정한가?
28. 각종소요시험은 시행하였으며 그 결과는 기록, 보존하고 있는가?
29. 통전전에 계기의 영점확인은 하였는가?
30. 밧데리용 충전장치의 전선용량 및 작동은 양호한가?
31. 발전기 소음기의 위치 및 방향은 적정한가?
32. 연료탱크의 용량 및 위치, 연료공급방법 및 누유차단시설은 적정한가?
33. 발전기의 배기계통(배기관, 소음기 등)에 가연성 물체와의 접근 또는 통과하는 부분에 단열처리는 하였는가?
[8] 축전지설비공사
1. 소방법 또는 건축법의 예비전원으로 사용하는 경우, 배관 및 배선은 내열보호가 되어있는가?
2. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방서에 따른 것인가?
3. 축전지설비의 설치상태(높이, 위치, 주직, 수평 등)는 양호한가?
4. 축전지설비의 종류, 구조는 설치장소에 적합한가?
5. 케이블의 연결방식과 규격은 적당한가?
6. 변형, 손상된 것, 느슨한 것, 이물질 등은 없으며 청소상태는 양호한가?
7. 보수, 유지가 용이하도록 설비주변에 여유공간의 확보는 되었는가?
8. 소요 표지판은 적정재질로 적정하게 설치하였는가?
9. 가대의 종류(단수, 배열)와 크기는 적정하며, 방식처리는 되었는가?
10. 축전지실의 조명기구, 배선기구 등은 축전지설비에 적합한 형태인가?
11. 축전지실에 자연환기, 강제환기는 설비되어 있는가?
12. 축전지실의 바닥은 내산처리가 되었는가?
13. 축전지는 내진형 가대위에 견고하게 설치되었는가?
14. 설비의 정격용량에 대한 재확인은 하였는가?
15. 축전지의 접속상태는 양호한가?
16. 소요되는 소화설비는 적정하게 구비되었는가?
17. 정류기의 절연저항시험, 전압 및 전류조정 시험은 시행하고, 결과는 기록, 보관하였는가?
18. 통전전에 계기의 영점확인은 하였는가?
19. 축전지 설비가 대용량일 경우, 설치장소의 건축구조는 안전한가?