수방대책 관리 계획서
■ 장마와 집중호우에 대비한 사전준비 및 계획수립
○ 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획을 수립한다.
○ 수방자재를 확보한다.
- 양수기, 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화 등
- 양수기는 고장시를 대비하여 여유분 확보
○ 지하매설물 관련기관과의 우기대비 협의 및 비상연락망을 구축한다.
- 비상사태 발생시 대책 사전 협의
- 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축
○ 현장내 비상대기반을 편성, 운영한다.
■ 공사 현장주변 점검 실시
○ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등의 점검을 한다.
- 준설 및 보수작업 실시
- 침사지․집수정의 유출구는 상부에 위치
- 하천 등 현장주변 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
○ 양수기 확보 및 작동상태를 점검한다.
- 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보 등
○ 공사용 도로상태를 점검한다.
- 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시
- 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌․우배수 측구 및 다짐보강 실시
○ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상․하수관등 지하매설물을 점검한다.
■ 붕괴 등 재해예방 조치
○ 굴착사면 상태를 점검한다.
- 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면의 상태
- 비닐 Sheet 씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
- 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
○ 흙막이 지보공 상태를 점검한다.
- 흙막이 지보공의 변위 및 이상유무
- 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비(우수침투 방지)
- 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하유무 확인
- 계측관리 상태 확인
○ 옹벽, 석축 등의 상태를 점검한다.
- 축대상단 토사 및 낙석제거 유무
- 배수구멍 설치 및 청소상태
- 벽체의 균열 및 변형유무
■ 장비 및 자재관리
○ 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동시킨다.
○ 강풍시 크레인 이용 자재 운반작업을 금지시킨다.
■ 감전재해 예방조치
○ 임시 수전설비 상태를 점검한다.
- 수전설비 설치위치의 적정성
- 전기보안 규정에 따른 순찰 및 점검기록 상태
- 출입금지 범위설정 및 출입금지 명기 여부
- 울타리 설치 적정성 및 시건 여부
- 가공선로 보호카바 설치 상태
○ 임시 분전반 설치상태를 점검한다.
- 분전반 옥외 설치시 비, 바람으로 부터 안전한 옥외형
- 충전부 내부 보호판 설치 등 보호조치
- 외함접지 상태(Φ1.6mm 이상)
- 누전차단기 설치 및 작동 상태
- 전기 인출시 누전차단기 연결 유무
- 콘센트와 플러그에 의한 전원 인출 유무
- 외함에 회로도, 회로명 표시
- 외함 시건장치 및 안전표지판 부착
○ 이동형 전기․기계 기구 상태를 점검한다.
- 전선, 접점, 단자, 스위치 등 전기가 통하는 곳의 피복상태
- 작업전 점검 및 정기점검 유무
- 전기․기계기구 접지
- 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무
- 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무
- 투광등 전선인입부 절연고무 손상유무
- 단말부위 충전부 Taping등 절연 유무
- 전선의 노후화 및 손상유무
○ 이동전선 및 가설배선 상태를 점검한다.
- 배선의 가공설치 등 작업장 바닥에 전선방치 유무
- 전선이 차량 등 중량물의 통로상에 노출 유무
- 전선 피복 파손 유무
- 습윤장소에서 사용하는 전선 및 접속기의 성능
- 충전부 노출 유무
- 전선이 고열물에 인접 또는 접촉 유무
- 문어발식 배선 유무
- 전선 정리정돈 상태
○ 교류 아아크 용접기 상태를 점검한다.
- 정격방지기 설치 여부
- 이상 강풍시 고소에서 용접작업 유무
- 나선 및 단선 유무
- 휴식 및 작업중단시 전원폐쇄 유무
- 입출력 단자 충전부 노출 여부
- 접지의 적정 여부
○ 활선 근접 작업시에는 아래사항을 조치․확인한다.
- 저압충전선로 감전위험 유무
- 가공전선에 접촉 또는 접근시 안전조치 유무
․ 이동식 크레인, 카고 트럭 등
- 작업자 주위의 충전전로에 절연용 방호구 설치 유무
- 접촉사고 발생위험이 있는 저압 및 고압 활선에 방호관 설치유무
- 접촉사고 발생위험이 있는 특별고압 이설 유무
- 활선작업시 감시인 배치 유무
■ 낙하․비래 등 재해예방 조치
○강풍에 대비한 각종 가설물, 안전표지판, 적재물 등의 결속 및 보강상태를 점검한다.
- 비계의 설치 상태 (기초, 벽이음, 연결철물 설치상태)
- 비계 등에 과대 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치
- 작업발판 설치 및 결속상태
- 옥상 가설재 및 재료 등 결속 또는 하역 조치
※ 작업 중지 상황
분류(m/sec)
강 도
강 우
강우강도 80㎜/24hr 이상
바 람
3시간 평균풍속이 14m/sec 이상
○ 낙하물 방지망 설치 상태를 점검한다.
- 망의 설치 여부
- 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정성
- 비계와 구조물사이 망의 연결 등
○ 개구부의 방호 조치를 철저히 한다.
- 강풍에 의해 설치부재가 파손, 낙하되지 않도록 고정 철저
○ 각종 자재의 정리정돈을 철저히 한다.
■ 하절기 건강장해 예방조치
○ 혹서기에 하루중 기온이 가장 높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 삼가한다.
○ 건강장해가 발생된 작업자에게는 즉시 응급처치를 한다.
- 열실신
․서늘한 곳에 작업자를 눕히고 수분내에 회복되지 않으면 병원으로 후송한다.
- 열경련
․0.1% 식염수를 마시게 한다.(물1l에 소금 한 티스픈 정도)
․경련이 일어난 근육을 마사지 한다.
- 열피로
․환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.
- 열사병
․지체없이 입원하여야 하며 구급차를 기다리는 동안 다음의 응급처치를 실시한다.
① 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.
② 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적시고 몸을 선풍기 등으로 시원하게 해준다.
○ 현장 보건․위생관리를 철저히 한다.
- 식당, 숙소 주변의 방역 실시.
- 현장식당의 조리기구 청결관리 및 식수는 끓여 제공
- 식당 및 식수대 주위에 식염 비치
■ 기 타
○ 환기 불량 밀폐장소에서 작업시 환기조치 및 호흡용 보호구를 착용하도록 한다.
○ 가스용기 등의 인화물질은 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관한다.
A급
B급
C급
발
령
조
건
- 호우경보 발령
- 폭풍경보 발령
- 태풍경보 발령
- 호우 주의보 발령
(강우량80mm/h이상)
- 태풍 주의보 발령
- 폭풍 주의보 발령
(풍속 14~21m/sec)
- 강우량 20mm/h 이상
근
무
체
계
- 전직원 대기근무
- 중기기사 및 복구인부
전원 대기
- 비상조직 가동
- 각 2개조씩 대기
- 중기기사 및 인부의 1/2대기
- 비상조직 가동준비
- 각 조별 순번근무
- 중기기사 및 인부 일부
대기
비상경보체계 및 근무체계1. 비상연락망 체계
[출처]우기 수방대책 계획서|작성자착한 여우
토목 토공사 토목공사 기초공사 토공 토목 자재 흙막이 건설자재연구소 phc말뚝 토목건설업 ,그레이팅 건축자재 스티로폼
토목공사 토목자재의모든것 토목자재구입처 물가정보 토목 물가정보자료 건설자재 건설자재 가격비교 건설자재단가책
녹제거제, 방청제, 양생제, 박리제, 신구접착제, 토목자재, ISO9001 인증.고강성PVC이중벽관, PE하수관, 분기구, PEDC관,
내충격PVC관, 오수받이.흄관,플륨관,경계석,보도블럭,맨홀,스틸그레이팅 기타토목자재 주문제작 판매
맨홀, PC암거, 벤치플륨관, 수로관, 측구수로관, 그레이팅, 문의0502-006-8404 010-3343-0809
첫댓글 잘보고 갑니다