▒ 전기관련Q&A ▒ 변압기 탭 조정을 해야할까요?
무정전 추천 0 조회 1,539 06.12.08 17:15 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.12.10 19:06

    첫댓글 제가알기론 한탭당 2차측전압 상승폭이 거의 15v정도 차이나더라구요.부하측의 거리에 비해서 전선의 길이때문에도 전압증감폭은 다르구요......

  • 06.12.11 08:15

    먼저 왜 전압이 낮은지부터 확인하는게 우선입니다 변압기 탭은 임의로 조정하면 문제가 발생할수도 있습니다 일단 380v (+-)10% 220v (+-)6%의 전압 변동이 허용됩니다 우선1차측 전압이 정상으로 들어오는지 확인하시고요 1차측 전압이 정상인데 전압이 낮으면 왜 낮은지 확인을 해야합니다 낮에 모터부하를 많이 사용할때 역률보상을 잘않해주어서 전압이 낮을수가 있는데 이때는 밤이 되서 모터부하가 줄면 전압이 정상으로 돌아오기 때문에 탭을 조정해놓을시 허용전압을 넘을수도 있기 때문에 부하들이 손상될수 있습니다 탭조정은 신중해야 합니다 저도 전기 처음할때 탭조정을 함부로 하다 사고를 내서 고생을 했습니다

  • 작성자 06.12.11 11:04

    일렉트릭님,별아이님 답변감사합니다. 제생각엔 역률도 조금 영향이 있는것 같긴한데 주 원인은 1차전압인거같습니다 22.9KV 전압 게이지를 넘어서면 2차전압도 높게 나오고 22.9KV 이하로 떨어지면 2차전압도 역시 360V선으로 떨어지네요..일단은 허용범위를 벗어나지도 않고 별다른 이상이 없으니까 더 지켜 봐야겠네요..

  • 06.12.11 18:59

    전압변동폭이 크다고 생각들면 한전측에 점검을 요청해보세요 한전측에서 오는 전원라인이 무정전님이 계신곳이 말단부분이면 같은 라인을 사용하는 다른 건물때문에 전압폭이 생길수 있으니까요