▒ 전기관련Q&A ▒ ◈질문◈ 전기초보인데요 차단기NFB20A달았는데 좀 이상해서요...도와주세요
전기 천직인 추천 0 조회 489 06.12.10 09:11 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.12.12 12:14

    첫댓글 이해가 잘 않되긴 하지만 일단 콘센트 2라인을 mc써서 제어할려는 이유가 무엇인가요 그 이유를 알면 좀더 상세한 설명이 될것같습니다 우선 mc의 제어전원은 단상220v입니다 그리고 주전원은 단상220v든 삼상380v든 어떤걸 사용해도 상관없습니다 ELB든 NFB든 위에건 말도 않되는 결선 방법입니다 일단 R,S,N 자체도 3상이 아닙니다

  • 작성자 06.12.10 15:03

    지성해요!! 내용을 이상하게 써서 그게아니라요 220v단상 2라인 쓰려고 해요 이유는 타이머,mc써서 원하는 시간대에 크리스마스 전원줄거거든요 30A초과되는 거구요.. 전선이 2.0MM라서 2라인 쓰는거구요 포설하기 힘들어서 .... 문제는요~~ 단상 nfb 2개있는데요 2차측에 각상은 MC각각 1곳에 물리고 n상을 쪼인해서 1곳에 물려서 mc1차측에 연결하고 2차측에서는 각상과 n상으로 해서 콘센트 2라인 빼려고 하는것이거든요...

  • 06.12.10 15:56

    더 간단한 방법있습니다 콘센트형 24시간 타이머 있습니다 그냥 콘센트에 끼우고 시간 맞추고 거기다 크리스마스전원꽂으면 땡입니다 간단하죠 얼마하지도 않고요 30A이니까 2라인이나 3라인으로 분리해서 콘센트타이머 3개나 2개 이용하면 됩니다 간단하지 않나요 판넬안에 콘센트3개만 만들면 간단한데 아니면 기존에 있는 콘센트 사용해도 되고요 mc에다가 24시간 타이머설치하고 결선하는것 보다 나을것 같은데요

  • 06.12.11 08:01

    그리고 두개의 차단기를 이용해서 mc주단자에다가 R,S,N상을 연결해서 R,N하나 S,N하나 이렇게 뽑아서 콘센트를 사용하려고 하시는것 같은데 N상을 조인해버리면 단락으로 차단기가 둘다 차단됩니다 단상220V의 전기는 들어와서 나가야하는건데 R상에서 들어와서 N상으로 나가는데 그와중에 S상에서 들어와 나가는게 N상에서 같이 만나게 되는거기 때문에 단락이 됩니다 타이머만 공통으로 하고 회로를 따로 하는게 좋겠습니다 그리고 왠만하면 안전을 위해 누전차단기를 사용하세요

  • 06.12.11 10:06

    1. 별아이님 의견중 차라리 타이머를 써라라는 의견이 좋은 의견입니다. 복잡하게 생각하지 마시고 요즘 50A까지 커버할 수 있는 타이머가 시중에 나오는 걸로 알고 있습니다. 2. 만약에 다른 이유가 있어서 굳이 천직인님 말씀처럼 하시려면 그렇게 하셔도 전혀 문제 될건 없습니다. 3. 다만, 배선차단기 대신에 회로별 누전차단기를 쓰시는것이 좋습니다. 만약 사고 나면 모두 책임지셔야 합니다. 2차측에 누전차단기 쓰시면 트립되지 않습니다.

  • 06.12.11 10:08

    4. 별아이님 의견중 N상을 조인해버리면 단락이 된다 하셨는데, 그것은 잘못된 생각이십니다. N상은 어차피 공유하는 상입니다. 부하를 거쳐서 배선만 하시면 단락되는 일은 없습니다.

  • 06.12.11 12:54

    음 단락이 않될까요 조금더 생각을 해봐야겠습니다 단상차단기를 거치는 상황에서는 서로다른상의 전류가 만나는거라서 단락으로 생각이 들었는데

  • 06.12.13 22:45

    단락 걱정이라면 1번차단기 S상,N상 2번차단기 S상,N상 으로물려서 MC에 연결하면 이상없이 작동하지않을까여?

  • 07.01.31 13:30

    Y결선 상전압의 귀로는 N입니다. 단락은 없습니다.