【1】특피계단및 부속실 제연설비 TAB
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)
[시행 2010.12.27] [소방방재청고시 제2010-41호, 2010.12.27, 일부개정]
제25조(시험, 측정 및 조정 등) ① 제연설비는 설계목적에 적합한지 사전에 검토하고 건물의 모든 부분(건축설비를 포함한다)을 완성하는 시점부터 시험 등(확인, 측정 및 조정을 포함한다)을 하여야 한다.
②제연설비의 시험 등은 다음 각 호의 기준에 따라 실시하여야 한다.
1. 제연구역의 모든 출입문등의 크기와 열리는 방향이 설계 시와 동일한지 여부를 확인하고, 동일하지 아니한 경우 급기량과 보충량 등을 다시 산출하여 조정가능여부 또는 재설계·개수의 여부를 결정할 것
2. 제1호의 기준에 따른 확인결과 출입문 등이 설계 시와 동일한 경우에는 출입문마다 그 바닥사이의 틈새가 평균적으로 균일한지 여부를 확인하고, 큰 편차가 있는 출입문 등에 대하여는 그 바닥의 마감을 재시공하거나, 출입문 등에 불연재료를 사용하여 틈새를 조정할 것
3. 제연구역의 출입문 및 복도와 거실(옥내가 복도와 거실로 되어 있는 경우에 한한다) 사이의 출입문마다 제연설비가 작동하고 있지 아니한 상태에서 그 폐쇄력(단위는kg중 또는 N을 말한다. 이하 같다)을 측정할 것
4. 옥내의 층별로 화재감지기(수동기동장치를 포함한다)를 동작시켜 제연설비가 작동하는지 여부를 확인할 것
5. 제4호의 기준에 따라 제연설비가 작동하는 경우 다음 각 목의 기준에 따른 시험 등을 실시 할 것
가. 부속실과 면하는 옥내 및 계단실의 출입문을 동시에 개방할 경우, 유입공기의 풍속이 제10조의 규정에 따른 방연풍속에 적합한지 여부를 확인하고, 적합하지 아니한 경우에는 급기구의 개구율과 송풍기의 풍량조절댐퍼 등을 조정하여 적합하게 할 것. 이 경우 유입공기의 풍속은 출입문의 개방에 따른 개구부를 대칭적으로 균등 분할하는 10 이상의 지점에서 측정하는 풍속의 평균치로 할 것 <개정 2008.12.15>
나. 가목의 기준에 따른 시험등의 과정에서 출입문을 개방하지 아니하는 제연구역의 실제 차압이 제6조3항의 기준에 적합한지 여부를 출입문 등에 차압측정공을 설치하고 이를 통하여 차압측정기구로 실측하여 확인·조정할 것.
다. 제연구역의 출입문이 모두 닫혀 있는 상태에서 제연설비를 가동시킨 후 출입문의 개방에 필요한 힘을 측정하여 제6조제2항의 규정에 따른 개방력에 적합한지 여부를 확인하고, 적합하지 아니한 경우에는 급기구의 개구율 조정 및 플랩댐퍼(설치하는 경우에 한한다)와 풍량조절용댐퍼 등의 조정에 따라 적합하도록 조치할 것. <개정 2008.12.15>
라. 가목의 기준에 따른 시험 등의 과정에서 부속실의 개방된 출입문이 자동으로 완전히 닫히는지 여부를 확인하고, 닫힌 상태를 유지할 수 있도록 조정할 것
☞암기법 만드는 과정:
①방
②틈새
③폐쇄
④감지
⑤작동: ㉠(동시개방)방연풍속 ㉡차압실측 ㉢개방력 ㉣자동폐쇄
★암기법:①방틈새 폐쇄 감지 작동[방-차-개-자]
②방틈새 폐쇄 감방 차개(게)자(Very Good!!)
▶제연설비 TAB은 시험에 많이 출제되오니 카페 회원님들도 한번 암기법 만들어 보시지요..
재미있습니당..ㅋㅋㅋ...
"올해는"님 암기법
|
검 사 항 목 |
기 준 |
수 정 |
시
험
준
비 |
1. 설계도서검토 |
도면,계산서,시스템 파악 |
|
2. 검사전 준비사항 |
전층 외벽 창문 폐쇄,
연동 공조기 정지,
피난구 폐쇄,
연동정지 및 휀 수동모드 변경, |
|
작
동
전 |
출입문 방향 및 크기 |
설계와 동일한지~ |
급기량과 보충량 등을 다시 산출하여 조정 |
출입문 틈새 |
출입문과 바닥 틈새가 평균적으로 설계와 동일한지~ |
마감을 재시공하거나 출입문 등에 불연재료를 사용하여 |
출입문 폐쇄력 |
제연설비가 작동하지 않은 상태 |
|
작
동
후 |
작동여부 |
화재감지기(발신기) 연동 |
|
방연풍속 |
개구부 10이 상의 지점을 균등분할하여 평균치로~
※ 동계5,7 |
급기구 개구율 조정,
송풍기 풍량조절댐퍼 조절 |
차압
(개방되지 않는 제연구역) |
70%(28 Pa, 10 Pa) |
|
제연 가동후 모든 문 닫혔을시 출입문개방력 |
110 N |
급기구 개구율, 플랩댐퍼, 풍량조절댐퍼 조정 |
출입문 자동폐쇄 |
자동으로 완전히 닫히는지~ |
|
가끔 공부하다 들려서 웃고 가는데
92회 준비때문에 바쁘신지 새글이 안올라오네요
다들 바쁘신가 봅니다
부속실 TAB는 중요해서 다들 암기하셨겠지만 혹시나 해서 올려봅니다
방에 틈새가 있어서 깜방 사람들은 차게 잔다네요~ |