방화셔터의 구성과 성능기준?
(1) 방화셔터라 함은 평상시 개방되어있다가 화재시 연기 또는 열기류에 의해 자동 차단되어 방화구획을 형성하는 Passive 시스템으로 전동 또는 수동에 의한 개폐장치, 연동폐쇄장치, 셔터본체, 모터 등으로 구성되어 있으며 연기감지기에 의한 일부 폐쇄와 열감지기에 의한 완전 폐쇄가 되는 구조이며 발생된 틈새는 방화구획에 준하는 처리를 합니다. 사용되는 열감지기는 60~70도에서 작동되는 정온식 스포트형 감지기를 사용합니다.
(2) 설치위치는 갑종방화문으로부터 3m이내 설치하고 일체형 셔터는 별도의 방화문을 설치할 수 없는 부득이한 경우에 설치하며 출입구에는 비상유도등과 출입구 부분을 색상을 달리하여 쉽게 구분가능하고 출입구 너비는 0.9m이상, 높이는 2m이상으로 합니다.
(3) 셔터의 성능기준은 내화시험결과 비차열 1시간이상의 성능과 중량셔터에서 규정한 차연성능, 개폐성능이 확보되어야 하고 문을 열때 133N이하, 완전개방시 67N가 요구됩니다.
(4) 국내의 방화셔터는 화재크기와 관계없이 비차열 성능만을 인정 하고 있기 때문에 화재가혹도가 큰 대형마트, 판매시설 등에는 비차열 성능의 적응성을 확보할 수 없으므로 차열성, 차염성, 구조적 안정성능을 의무화 해야 될것으로 판단 합니다.