□ 실기 문답 게시판 전기기사 전선의 허용전류와 과전류차단기 정격전류.질문입니다.
두봉이 추천 0 조회 258 08.09.24 00:16 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.09.24 00:21

    첫댓글 내선규정에 과전류차단기 정격전류의 종류가 정해져있는데... 당연히 80A가 나오면 그 이하값의 정격전류를 택해야죠. 80A보다 더 큰 값으로 과전류차단기 정격전류를 설정하면 과전류차단기에 허용전류가 넘는 전류가 흐를수도 있으니까요

  • 08.09.24 00:31

    간단히 말해서.. 다른 문제들은 그거보다 큰용량을 선택하지만.. 차단기 특성상.. 차단하는게 목적이니깐요... 허용전류 100 정격 90이라고 치면 95A가 흐를때 차단기가 동작해서 차단되겠죠.. 하지만 정격이 100이고 허용전류가 90이면... 아무리 허용전류 90을 보내도 차단기 정격전류를 넘어서지 않으면 차단기가 동작하지 않습니다.. 이해되시나용

  • 작성자 08.09.24 00:41

    네네~~ㅎㅎ그럼 제가 위에 쓴것은 다맞는건가요??분기선과 간선에서는 뭐 공식 차이 있습니까? 제말이 맞는거죠?ㅋㅋ

  • 08.09.24 00:55

    2.75는 없는데 자꾸 있다고 뻥치셔 ㅋㅋ 2.75배라는건 전동기만있을경우 50A를 넘을시 1.1배가 되고 허용전류에 2.5배가 되서 2.75배라고 나온겁니다. 당연 3*im 이 2.75*im보다 크니.. 작은거 선택하겠죠.. 전동기만 있을시입니당..