2. 수행장비 |
시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하고 공인교정기관
또는 공기조화 냉동공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.
2.1 공통장비
공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용 오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.
장 비 |
측정범위 |
허용오차 |
교정주기 |
회전수 측정장비 |
0~5,000rpm |
지시값의±2% |
12개월 |
온도측정장비 |
-40~50℃ |
지시값의±0.5% |
12개월 |
-20~105℃ |
최소눈금의 1/2범위 |
12개월 | |
온도측정장비 |
-40~50℃ |
최소눈금의 1/2범위 |
12개월 |
-20~105℃ |
최소눈금의 1/2범위 |
12개월 | |
전기계측 장비 |
0~600VAC |
최대값의 3% |
6개월 |
소음 측정계 |
25~130dB |
지시값의±2dB |
12개월 |
2.2 공기계통장비
공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.
장 비 |
측정범위 |
허용오차 |
교정주기 |
공기압력 측정장비 |
0~125Pa |
지시값의±2% |
24개월 |
피토튜브 |
450mm, 900mm |
해당없음 |
해당없음 |
풍속측정장비 |
0.5~15m/s |
지시값의±10% |
12개월 |
습도측정장비 |
10~90%RH |
지시값의 ±2% |
12개월 |
직독식측정장비 |
0~2300㎥/s |
±5% |
12개월 |
2.3 물계통장비
물계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래표에 따른다.
장 비 |
측정범위 |
허용오차 |
교정주기 |
온도 측정 장비 |
-20~120℃ |
전체눈금의 ±1% |
12개월 |
압력 측정장비 |
0~200kPa |
전체눈금의 ±1% |
12개월 |
풍속측정장비 |
0~9kPa |
전체눈금의 ±1% |
12개월 |
습도측정장비 |
0~6m/s |
전체눈금의 ±1% |
12개월 |
3. 수행절차 |
3. 수행절차
3.1 계통 검토
수행자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히
수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.
3.1.1 예비보고서 작성
설계되면 및 관련자료를 숙지한 내용을 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 장비사양 등을 작성한다.
3.1.2 현장점검
시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공 도면 및 장비 제작사 사양에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서
확인하고 점검한다.
3.2 계통성능 측정 및 조정
3.2.1 공기분배계통
공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.
(1) 공기조화기
(2) 송풍기
(3) 공기여과기
(4) 공기 열교환기
(5) 냉방기 및 항온항습기
(6) 덕트 및 반송 관련기구
3.2.2 물분배계통
물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함된다.
(1) 보일러
(2) 냉동기
(3) 냉각탑
(4) 펌프
(5) 열교환기
(6) 냉각코일 및 가열코일
(7) 배관 및 반송 관련기기
3.2.3 자동제어계통 및 기타
수행자는 자동제어계통의 관련 기기에 대하여 요구되는 기본 동작 기능의 시험, 검사 및 조정을 확인한다.
아울러 수행자는 장비에서 발생한 소음을 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정하고 이를 평가한다.
3.3 평가 및 보고서
3.3.1 조정 및 평가항목
실별온도, 습도 및 소음의 실측치가 설계치에 벗어나면 수행자는 다음 항목들을 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히
운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.
(1) 공기분배 계통
(2) 물분배계통
(3) 자동제어 계통
3.3.2 종합보고서
종합보고서의 구성은 공기조화 냉동공학회 발행 '공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준'에 명시된 바와 같이
전 항목을 종합정리하여 제출하므로써 향후 공조설비운전 관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.
※ 자료 출처 : 사단법인 공기조화 냉동공학회, '건설교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서' (1997년도 개정)
|