시스템 박스는 지금까지 UTP 배선 / RJ45 짹 사용환경에서 광수구 병행 설치로 진화하는것 같습니다
사무환경에 F/O 4C 시스템 박스를 병행 설치하도록 설계된 도면을 보았는데 이 경우 광케이블 2C
2회선 으로 설계된 경우 시공 표준은 어떤것인지 질문을 드립니다.
시공사에서는 광점퍼코드를 입선 한다고 하는데 이것이 표준인지 아니면 인입형 광케이블 포설후
LC형 광커넥터를 조립하는 자재나 방법이 있는지를 알려주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 전송거리와 굴곡, 종단위치에 따라 다를수 있습니다. 일반적으로 실내에서 관로상태가 양호 하다면, 광패치코드 (100m~200m)를 많이 사용합니다. 시공이 아무래도 간단하죠. 만약, 굴곡이 심하고 마이크로밴딩(눌림등) 우려가 있다면, 실내용 광케이블로 포설하고 종단(FDF 와 시스템박스)에 피그테일을 사용하여 성단할수도 있습니다. 다만 품이 많이 들겠죠.
광패치 코드가 그렇게 긴 것도 있군요. . 현장 조립형 광 컨넥터를 사용하는 것이 아니고 피그테일을 융착 접속하여 완성한다는 말씀이군요. . 결국 광패치 코드 비용이나 성단 비용, 현장 여건에 따라서 선택해야 한다는 말씀으로 이해하겠습니다. 감사합니다.