번호 | 이상현상 | 예상되는 원인 | 점검방법 | 조치방법 |
1 | 전원을 투입하여도 표시등이 점등되지 않는다. | 퓨즈가 절단 | | 교체 |
접속단자 이완 | | 조여준다. |
표시등 고장 | | 교체 |
정전 | | |
2 | 급수펌프스위치를 넣어도 토출압력이 올라가지 않는다. | 캐비테이션 또는 공기 흡입 | 펌프흡입측 스트레이너를 풀고, | 청소 |
밸브의 개폐상태, | 패킹교체 |
연결부, | 조여준다. |
압력 등을 첵크 | |
급수가 공급되지 않는다. | 탱크수위점검, 펌프, 경수연화장치의 작동점검 | 재조정 |
3 | 급수펌프의 진동, 이상음 발생 | 캐비테이션 또는 공기 흡입 | 上同 | |
커플링의 중심이 잡히지 않음 | | 재조정 |
베어링 파손 | 분해점검 | 교체 |
4 | 분사펌프의 진동, 이상음 발생 | 캐비테이션 또는 공기 흡입 | 스트레이너를 풀고, | 청소 |
밸브의 개폐상태, | 패킹교체 |
연결부 등의 점검 | 조여준다. |
커플링의 중심이 잡히지 않음 | | 재조정 |
연료중에 물이 혼입 | | 기름탱크내의 물을 뽑아낸다. |
5 | 압입송풍기의 진동, 이상음 발생 | 모터의 베어링 손상 | 분해점검 | 교체 |
6 | 연소(점화)스위치를 넣어도 버너가 작동되지 않는다.(압입송풍기가 작동되지 않는다.) | 압입송풍기의 과부하 | Thermal relay점검(전류설정치는 정상이다면) | reset |
보호릴레이의 상태불량 | 설치상태점검 | reset |
단상운전 | 단자이완 | 조여준다. |
7 | 연소스위치를 넣어도, 스파크가 발생하지 않는다. | 화염검출기가 자기방전됨 | | 교체 |
화염검출기가 화염 또는 이것과 유사한 밝은 것을 감지 | 爐내 점검 | 爐내 가연물제거 |
점화전극봉 조정불량 | 점화전극, 파이롯트버너 오염 | 청소 |
점화전극, 점화 트랜스, 2차선의 절연첵크 | 재조정 |
전극간극 | 재조정 |
8 | 연소스위치를 넣어도, 파이로트버너가 점화되지 않는다. | 착화용 가스가 공급되지 않는다. | | |
가스압력 부적당 | 가스압력 점검 | 재조정 |
에어 챔버의 열려진 틈에 의해 화염을 끈다. | | 챔버를 조금 닫는다. |
가스전자밸브의 고장 | 작동점검 | 교체 |
9 | 연소스위치를 넣어도, 파이로트버너가 점화되지 만 다시 꺼진다. | 화염검출 수광량부족 | 수광면 glass점검 | glass청소 |
화연검출의 고장 | 조작스위치를 끄고, 화염검출기를 분리하여 외부에서 라이터등으로 점검 | 교체 |
10 | 연소스위치를 넣어도, 파이로트버너가 점화되지 만 메인 버너에 착화되지 않는다. | 연료가 필요량이 분무되지 않거나, 나오지 않는다. | 분사펌프를 운전하여 버너노즐, 스트레이너를 풀어, | 분해청소 |
급유전자밸브 점검, | 분해청소 또는 교체 |
연료계통 밸브의 개폐점검, |
연료탱크의 잔량 | 재급유 |
空然比 불량 | 에어챔버 개도 | 재조정 |
조절량밸브, 유압점검 | |
연료에 물이 혼입 | 연료탱크 점검 | 물빼기 |
연료중에 공기 혼입 | 배관의 공기빼기 | 공기빼기 |
11 | 운전중 연돌에서 검정연기가 나온다. | 링크장치의 죠인트이완으로 연료량 과잉 공기량부족 | 죠인트부의 점검 | 空然比 재조정 |
에어댐퍼 개도와 유압의 관계는 적정한가 | 空然比 재조정 |
공기흡입 점검 | 장해물제거 |
버너노즐 불량 | 분해점검 | 청소 또는 교체 |
압입송풍기 역회전 | 회전방향 첵크 | 단자의 선 교체 |
조절량밸브 또는 첵크밸브의 폐쇄 | 밸브의개도와 유압의 관계는 적정한가 | 분해청소 또는 교체 |
12 | 운전중 연돌에서 흰연기(白煙)가 나온다. | 링크장치의 죠인트이완으로 연료량이 적지 않다. | 죠인트부의 점검 | 空然比 재조정 |
에어댐퍼 개도와 유압의 관계는 적정한가 | 空然比 재조정 |
버너노즐, 스트레이너 이상 | 분해점검 | 청소 또는 교체 |
연소실내 미연소 연료가 고여있음 | 爐內점검 | |
13 | 배기가스 온도가 지나치게 높다. | 煙官내에 그을음이 다량부착 | | 연관청소 |
14 | 증기압력이 규정압력을 초과하여도 보일러가 정지하지 않는다. | 증기압력스위치의압력이 높거나 | | 설정치를 낮게한다. |
증기압력스위치의 작동불량 | 증기압력스위치의 점검 | 조정 또는 교체 |
15 | 보일러 자동운전중 설정증기압력까지 압력이 상승하지 않는다. | 정격 증발량이상의 증기를 소비시킨다. | 1시간당 보일러의 급수량을 점검 | 보일러의 증설 |
최대연소 油量이 정격치 이하다. | 최대연소시의 油量을 점검 | 최대연소시의 油量을 정격치에 맞도록 空然比조절 |
16 | 진동연소와 맥동연소의 발생 | 분사펌프의 캐비테이션 또는 공기의 흡입 | 4항참조 | |
空然比 부적정 | 에어댐퍼 개도와 유압의 관계는 적정한가 | 空然比 재조정 |
17 | 연소정지후에도 노즐로부터 기름이 나온다. | 전자밸브의 작동불량 | 이물질이 끼었거나 | 분해청소 또는 교체 |
노즐패킹, 연료 첵크밸브의 작동불량 | 연료의 누출 | 교체 |
밸브시트에 이물질 또는 시트손상 | 청소 또는 교체 |
18 | 버너 콘에 카본부착 | 버너노즐 분무불량 | 노즐, 스트레이너의 이상이나 버너노즐 내부 체결부 이완 | 분해청소 또는 교체 |
스테비라이져의 조정불량 | | 세정유로 세정 |
19 | 보일러 운전중에 제어반의 전원표시등이 꺼지고 보일러 정지 | 퓨즈 절단 | | 교체 |
접속단자 이완 | | 조인다. |
정전 | | 만약의 경우를 대비해, 전원스위치를 끄고, 연료 주밸브를 잠근다. |