★ 제442회 공동주택시설개론 모의고사
1. 도장공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 움직이는 운전부품, 기계 및 전기부품으로 밸브, 댐퍼동작기, 감지기 모터 및 송풍기 샤프트는 특별한 지시가 없으면 도장하지 않는다.
② 뿜도장 거리는 뿜도장면에서 60㎝를 표준으로 하고 압력에 따라 가감한다.
③ 각회의 뿜도장방향은 전회의 방향에 직각으로 한다.
④ 처음 1회째의 녹막이도장은 가공장에서 조립 전에 도장함을 원칙으로 하고, 화학처리를 하지 않은 것은 녹떨기 직후에 도장한다.
⑤ 도장재료는 화기로부터 보호 받을 수 있는 안전한 공간에 보관하여야 한다.
2. 적산·견적의 주요 업무의 흐름으로 가장 타당한 것은?
① 단가조사 → 내역서 작성 → 견적 → 적산
② 단가조사 → 수량적산 → 내역서 작성 → 견적
③ 수량적산 → 견적 → 단가조사 → 내역서작성
④ 수량적산 → 단가조사 → 견적 → 내역서작성
⑤ 견적→단가조사 → 수량적산 → 내역서 작성
3. 물시멘트비 50%의 콘크리트 1㎥를 제조하기 위하여 시멘트 350kg이 사용된 경우, 필요한 물의 양을 산출하시오.
① 85kg
② 175kg
③ 350kg
④ 700kg
⑤ 900kg
4. 타일공사의 수량산출방법으로서 옳지 않은 것은?
① 타일수량은 타일을 붙이는 면적으로 산출한다.
② 바닥타일은 구체의 중심선 치수를 기준으로 하고 변기 등 위생기구 면적을 포함하여 산출한다.
③ 내부 벽타일은 거울, 욕실장 등의 면적을 포함하여 산출한다.
④ 타일공사용 모르타르는 바탕바름용, 타일붙임용, 치장줄눈용으로 구분하여 산출한다.
⑤ 타일을 장수로 계산할 경우에는 단위면적당 타일크기별 정미량으로 산출한 후 할증률을 가산한 소요량으로 계산한다.
5. 건물의 열성능에 관한 다음 기술 옳지 않은 것은?
① 외벽의 열관류 저항이 클수록 열성능이 유리하다.
② 열전도율이 작을수록 열성능이 유리하다.
③ 열관류율이 클수록 열성능이 유리하다.
④ 온도구배가 클수록 전도열량이 증가한다.
⑤ 열전달율이 작을수록 열성능이 유리하다.
[정답]---------------------
1. 정답 : 2
해설 ② 뿜도장 거리는 뿜도장면에서 30㎝를 표준으로 하고 압력에 따라 가감한다.
2. 정답 : 4
해설 수량적산 → 단가조사 → 견적 → 내역서작성
3. 정답 : 2
해설 물시멘트비= 물의 중량/시멘트의 중량
4. 정답 : 2
해설 바닥타일은 구체의 안목 치수를 기준으로 하고 변기 등 위생기구 면적을 포함하여 산출한다.
5. 정답 : 3
해설 1. 열저항이 클수록 단열성능은 유리하다.
2. 열전도율, 열전달율, 열관류율이 작을수록 단열성능은 유리하다.
3. 동일재료에서 양측의 온도차가 클수록 전도는 잘 이루어진다.
<출처:에듀피디>