1. RS422-232C 컨버터없이 멜섹-A 씨리즈 직결 케이블 자작(自作):
RS232C 9핀용 USB컨버터가 出市 됨에 따라 RS422-232C 컨버터없이도
A0J2,M0j2,A0J2h,M2n기종 등의 PLC 와 PC 間에 연결하는직결 통신케이블자작 (自作).
PLC측 으로가는 25핀 콘넥터 PC측 9핀 콘넥터
15 ------------------------------ 3 ( Tx )
16 ------------------------------ 2 ( Rx )
17 ------------------------------ 7 ( Rs )
18 ------------------------------ 6-8 ( Dr-CTs)
2-4-7-8-20-21 ----------------------- 5 ( SG )
PLC측의 2-4는 RS422 + ,7-8 은SG, 20-21은0v 이므로,
서로 묶어버리면 RS232C 통신이 가능 합니다...확인된 것입니다.
윈도우 XP용, Vista, Win7용 쇼프트웨어 다운 받는 곳 :
클릭 --->☞ http://blog.daum.net/011-848-12736433
자주 하시는 질문-6)
프로그램의 Up또는 DounLoad..수정,변경은 잘되는데 모니터 스크롤 도중에 에러메시지 발생 현상:
MELSOFT를 이용해도 그렇고 SW3RN 소프트를 이용해도 같은 현상이 발생합니다. 어떻게 해결하는지 ~
<ES:01802002>
답변)USB변환기에 Share memory용량 문제입니다.
Memory용량이 큰 USB변환기를 사용 하시면 RS422변환기를 사용 하지 않고
직결선 케이블을 사용 하셔도 모니터링 도중에 끊김 현상은 없습니다.
---------------------------------------------------------
2. 멜섹-Q씨리즈 케이블 자작(自作) :
뒤집어서 본 납땜하실 면과 PLC에 붙어있는 포트와는 같은 번호입니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) RS422-232C 멜섹-FX 씨리즈 케이블 자작(自作)방법 :
멜섹 FX 케이블( SEPLC-AX )도 겸용입니다.
貴下의 PC에 9핀 씨리얼 포트없으면, USB컨버터를 끼워서도 PLC-PC 통신이 잘 됩니다..
3. RS422-232C 컨버터없이 FX PLC <---> PC 접속 케이블 자작(自作):
SEPLC-AX는 대만産 Shinhlin(쓰흐린) PLC입니다. MESEC-FX2nc는 Mithubishi PLC입니다.
미츠비씨 OEM 대만서 생산 국내 수입합니다 자작 케이블은 FX2n 이하 기종에만 적용 됩니다.
Software와 Cable은 겸용도 가능합니다. FX3u 이상의 기종은 컨버터를 가급적 사용 합니다.
4) 멜섹-A 씨리즈 직결 케이블 에 FX씨리즈 직결 케이블을 끼우면 FX PLC에 사용 가능합니다.
MELSEC_A,_FX_겸용_컨버터__입니다.hwp
---------------------------------------------------------------------------------------
4) MESEC PLC- PC 프로그램 접속 방법..
1. 내컴퓨터ㅡ> 시스템정보ㅡ> 하드웨어ㅡ> 장치관리자.
2. 포트( Com및 LPT )ㅡ> 클릭.
3. USB Serial Port ( COM X ).
4. Port Setting에서 전송속도를 설정.
5. 바탕화면에서 GX-D 실행.
6. 프로젝트(P) ㅡ> PLC시리즈 와 유형선정.
7. 온라인(O) ㅡ> 연결대상지정 ㅡ> COM X 와 전송속도 설정후 ㅡ> 확인 클릭.
8. 온라인(O) ㅡ> PLC읽기(R).
9. 파라메타 + 프로그램 ㅡ> 클릭ㅡ> 실행ㅡ> 클릭ㅡ> 닫기.
---------------------------------------------------------------------------
첫댓글 자료 잘 보았습니다.
moj2 windows용soft가 있으면 공부하고 싶습니다. 가능하면 메일로(wtlee@infinitech09.com) 부탁합니다.
와우~~ 좋은 정보내, 알아 둬야 겠네요,, 감사합니다,
자료감사합니다 그런데 위에 결선도 대로 자작해서 실제 사용해보니 (멜섹-a시리즈) 통신이 금방 끈기는 현상이 발생하여 사용이 어렵네요 이문제는 어떻게 해결 해야 하나요?
자료 감사합니다
잘 사용해보겠습니다
자료 감사합니다.
유용하게 잘 사용 하겠읍니다.
또한 Stacon-mf (win) version software와 통신케이블 자료(Converter 없이사용하는 )
를 메일로 보내 주실수 있읍니까? 있다면 ( youngelec71@yahoo.co.kr)로 자료를 요청합니다.
사진자료 회로 설명 아주아주 고맙게 잘보았습니다.
설명도 충실히 해주시고 앞으로도 많이 부탁드리겠습니다.
감사합니다.^^
까페를 유용하게 활용이 되었네요 ㅎㅎ 수고하세요 !!