5000 | Extra(2) | Light hazard | |||||||||||||
4000 | Extra(1) | Ordinary (1) | |||||||||||||
3000 | Ordinary (2) | Ordinary (2) | |||||||||||||
2500 | Ordinary (1) | Extra(1) | |||||||||||||
Light hazard | Extra(2) | ||||||||||||||
1500 | Density(gpm/ft2) | ||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
|
2교시
1 펌프 흡입특성 NPSH, CAVITATION
답
1 개요
① 펌프의 작동시 흡입측 배관에서 물의 흡입가능 높이.
② 펌프 흡입측 eye보다 수원이 낮을 때 NPSH를 고려해야 함
③ 물은 100`[C] 1기압에서 비등하나 압력이 내려갈 경우 그
이하의 온도에서도 비등하게 된다.
2 NPSH(유효흡입양정)개념
1) NPSHAV
① NPSHav는 흡입양정에서 그때 수온의 증기압을 뺀 값
② 펌프가 Cavitation을 일으키지 않으려면, 최소한
NPSHAV가 .NPSHRE.보다 커야한다.
③ NPSHav = Ha - Hs - Hf - Hv
여기서, Ha : 대기압 [mAq]
Hs : 펌프설치위치 - 수원의높이 [m]
Hf : 흡입측 손실(마찰)수두
Hv : 물의 온에 해당하는 포화증기압 [m]
2) NPSHRE
① 펌프흡입을 위해 필요한 제작상의 흡입수두
② NPSHRE.는 흡입비속도,펌프임펠라 회전수,유량의함수
NPSHRE =( N√Q )4/3
③여기서 S
N:펌프의 회전수
S:흡입 비속도
Q:유량
2 Cavitation발생원인
① 물의 압력이 포화증기압 이하로 내려가 기포가 발생할 때
② (필요흡입양정)NPSH > NPSHAV(유효흡입양정)
③ 직접적인 원인은 무리한 흡입에서 발생된다.
④ 급격한 관경변경이나 펌프흡입구에서 유로의 변화
3 문제점
① 소음과 진동
② 임펠러나 케이싱의 국부적 침식
③ 펌프의 성능저하
4 Cavitation의 방지대책
① (필요흡입양정)NPSHRE < NPSHAV(유효흡입양정)
② NPSHAV(유효흡입양정)를 높이는 방법
⒜ 펌프 설치높이를 최대한 낮추어 흡입양정을 짧게한다.
⒝ 입형펌프를 사용한다.
⒞ 흡입관의 손실수두를 작게한다. 이를 위해
③ (필요흡입양정)NPSHRE 을 낮추는 방법
⒜ 펌프의 회전수를 낮추어 흡입비속도를 적게 한다.
⒝ 펌프 유량을 줄이고 양흡입 펌프를 사용한다.
④ (필요)NPSHRE = NPSHAV(유효) : 발생한계
⑤ (필요)NPSHRE < NPSHAV(유효) : 발생없다
⑥ (필요)NPSHRE < NPSHAV(유효) x 1.3 : 설계적용
2 부식
답
1 개요
① 부식이란 금속류가 주위환경과 반응하여 화합물로
변화(산화반응) 되며 소모되어 가는 현상
② 부식은 부식 환경에 따라 습식과 건식 부식범위에 따라
전면부식과 국부부식으로 분류된다.
③ 전면부식은 부식속도로부터 수명 예측 가능 대책이 수월
국부부식은 전혀 예측이 불가능하여 문제가 된다.
2 부식의 조건
① 금속이 전해질(전류운반매체)에 잠길 것.(토양,용액 등)
② 금속표면에 양극과 음극이 존재할 것.
③ 양극부와 음극부가 전기적으로 접촉할 것.
④ 부식전류의 회로가 형성될 것 : 전위차, 부식전지
전해액
i전류
산화작용(부식) 환원작용(보호)
양극부 음극부
부식 및 화학적작용
여기는 그림인데요 안그려지내요.^^
3 부식발생 Mechanism
① 양극부(Anodic Area) : Fe → Fe++ + 2e-
금속이온과 전자로 분리된다.
② 음극부(Cathodic Area) H2O + O2 + 2e → 2OH-
③ 전해질(Electrolyte)
Fe + H2O + O2 → Fe++ + 2OH- →Fe(OH)2 [산화제1철]
④ 부식의 촉진제는 물, 공기, 전해질이다.
4 부식의 원인
1) 내적원인
① 열처리의 영향
② 가공의 영향
③ 금속의 조직영향
④ 금속의 응력(Stress)의 영향
2) 외적요인
① 용존산소의 영향 : 물속의 산소가 분리되어 부식
② 용해성분의 영향 : 가수분해하여 산성이 되는 염기류에
의하여 부식
③ 유속의 영향 : 빠를수록 부식이 심하다.
④ 온도의 영향 : 약 80`[C]까지는 부식이 심하다.
⑤ pH의 영향 : pH4 이하는 피막이 용해되므로 부식
3) 기타요인
① 이종금속간 접촉에 의한 부식
② 탈아연 현상에 의한 부식
③ 유리탄산에 의한 부식 : 유리탄산포함 지하수 수산화철
5 부식의 종류
1) 습식과 건식
2) 전면부식과 국부부식
3) 국부부식
① 전식
② 선택부식
③ 간극(틈)부식
④ 입계부식
⑤ 찰과부식(침식부식)
⑥ 응력에 의한 부식
⑦ 갈바닉 부식(이종금속접촉)
6 부식의 방지대책<방식 방법>배구유부피산이전
① 배관재의 선정
⒜ 내구성, 내식성, 내열성
⒝ 동일재질의 배관재 선정(이종금속 조합은 피한다)
② 구조상 적정한 설계
⒜ 불필요한 틈새, 표면의 요철을 피한다.
⒝ 응력이 일어날 수 있는 구조를 피한다.
③ 유속의 제어
1.5[m/s]이하로 제어하다.
④ 부식환경의 제거
제습, pH조정, 용존산소 제거
⑤ 배관 또는 금속표면의 피복
⒜ 배관 및 방식금속의 Lining[Ti, Cu-Ni]
⒝ 부식에 강한 유기질 코팅(PE, 아스팔트, 타르에폭시)
⑥ 산소와 금속표면과의 접촉차단
⑦ 이종금속간 배관시 절연
⑧ 전기방식방법 사용
양극방식법, 음극방식법
3 특별고압 또는 고압수전
답
1개요
①비상전원 수전설비란 한국전력에서 공급하는 상용전원을 이용한 설비이다
②전용변압기 또는 주변압기 2차측에서 직접수전한다.
③소규모 건물의 발전기설비 완화로 국민부담을 경감시킨다.
2종류
①특별고압 및 고압수전용
- 방화구획형
- 옥외개방형
- 큐비클형
②저압수전용
- 전용배전반, 분전반
- 공용배전반, 분전반
3수전방법 기술기준
5 지진발생 화재원인, 방재대책
답
1 개요
①지진이란 지구내부의 에너지에 의한 땅속 지각판의 충돌로 나타나는 진동현상.
②지진으로 인한 피해는 건물파괴 및 화재 사망 등 다양한 형태로 나타난다.
③화재의 원인으로는 전력송신붕괴, 가스관파열, 건물붕괴, 지하매설배관등의
파괴 및 누전, 합선, 등이 있다.
2화재의 원인
①산업 플랜트의 파괴에 의한 화재
②전기 분전반, 배전반등의 단선, 단락, 누전 등
③각종 유류탱크 및 위험물 시설의 파괴
④건물 붕괴에 따른 누전 합선, 등
⑤가스관의 파괴에 따른 화재
⑥지하구의 관로파손에 의한 화재
⑦화기사용중 제어곤란에 따른 주변으로 화재
3방재대책
1)피난대책
①집안이나 빌딩 및 학교는 책상아래 또는 발코니나 창으로부터 멀리 피난
②백화점이나 지하는 머리를 감싸고 천장의 낙하물이 없는 곳으로 피난
엘리베이터 이용금지 및 비상계단이용
③지하철은 고정된 물체를 잡고 고압선 피해방지를 위해 외부로 나가지 않는다.
④해안은 해일이나 쓰나미를 대비해서 가급적 높은 지대로 피난
2)시설물 대책
①건물 설계시 일정규모 이상은 내진설계
②펌프나 배관등의 방진
- 펌프의 방진
- 파이프의 방진 800 이하는 +500, 800이상은 배관경의 10배
③유류나 위험물의 가요성 시설배관
④엘리베이터의 순간정지
3결론
이부분은 답의 보강이 좀더 필요합니다. 전에 공부하며 서울대 이기화 교수님 글을
보다 조금 정리한게 있는데 영 시원치 않내요,,^^ 미안합니다.
저도 비상수전을 쓰고 싶었는데 그림이 자세하게 생각이 안나더라구요.
다른건 다생각이 나는데 진짜 출재자가 원하는건 그림이라 생각해서 지진을 택했는데
점수는 별로 나올거라 생각하지 않습니다. 위에 쓴것만큼도 못쓰고 많이 횡설수설 했습니다.
6 이산화탄소 상평형 열역학
답
1 CO2의 열역학적 상태도
1) 임계점
① 72.9 atm 이상, 31`C 이상
② 임계온도 이상 → 모두 기체상태
2) 삼중점
① 5.11 atm , -57`C 이상<액상저장온도>
② 기체, 액체, 고체가 모두 공존한다.
3) Dry ice
① 1 atm , -79`C 이하<75`C 이상 승화하여 기체상태>
② 고체상태
<<그림>>상평형도
2 CO2의 저장
① 액체 CO2는 -57`C ~ 31`C 사이 압력용기내 저장
② 21`C 에서 58 atm → CO2 증기압 (방출에 이용)
③ 액상방출을 위하여 바닥까지 닿는 튜브설치
3 CO2의 방출
① 액체 CO2가 낮은 압력의 화재실로 방출될 때 증발과 함께
Joule Thomson 효과에 의한 냉각으로 Dry ice 생성
② 1atm 21`C 에서 방출된 CO2 75%가 증발되고 25%만
Dry ice로 되어 흰색 운무상태로 시야차단
③ 또한 액체 CO2 의 기화시 주위의 열을 빼앗아 주변 공기중
수분이 냉각되어 더욱 시야를 흐리게 한다.
4 Dry ice의 냉각작용
① CO2의 승화열(고체→기체)은 물의 증발잠열의 1/4 수준
② 또한 방출된 CO2의 1/4만 Dry ice로 전환되기 때문에 물의
중량기준 같은 양의 방출시 냉각효과는 1/16 정도
3교시
1지하구
답