[문제] 길이가 1000[m]인 지하구에 연소방지설비 전용헤드를 설치하려고 한다. 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 최소 살수구역의 개수는?
(2) 지하구의 폭이 4[m], 높이가 3[m]인 경우 최소 소요 헤드수를 계산하시오. (단, 살수구역 길이는
화재안전기준에서 정한 최소 길이를 적용한다.)
(3) 송수구로부터 급수배관의 호칭구경 [mm]을 쓰시오.
[정답]
첫댓글 예전기준이네요 현재는 이거 아닙니다.
지하구 화재안전기준으로 포함된걸로 압니다
첫댓글 예전기준이네요 현재는 이거 아닙니다.
지하구 화재안전기준으로 포함된걸로 압니다