한전에서 들어온 전기는 케이블 헤드 와 단로기가 연결되어있습니다.
단로기(LDS)(Line Disconnecting Switch)는 근본적으로는 회로차단 기능은 없습니다.
전력퓨즈가 끊어질때(R상이라고 하고) 끊어지지 않은 나머지 전력퓨즈를 통하는 2개회로(S상,T상)는
과전류가 흐릅니다.
이때, 뒤에 있는 강력한 진공 차단기인 VCB가 동작하여 변압기와 아파트 단지 인명 및 전기기기를 보호합니다.
평상시 전기안전관리자의 안전점검이 필요한 이유입니다.
단로기(=LDS)와 관련된 도면입니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99152E3C5CE8BB2C20)
도면 중간 아래에 있는 L.B.S 3P가 LDS(= 단로기)입니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/991899365CE8C3AC2D)
상기 사진은 단로기만 따로 분리하여 보여주는 평면도입니다.
좌로부터 우측으로 R.S.T 상이라고 볼때,
앞쪽으로 보이는 갈색 전력퓨즈 3개중 1개가 단선되면 나머지 상으로 과전류가 흐릅니다.
단로기 종류중 LBS가 있는데 추가적으로 안내합니다.
부하 개폐기(LBS:Load Breaker Switch)
1)수전설비의 인입구 개폐기로 많이 사용하며 전력휴즈의 용단시 결상을 방지하기
위하여 사용되고 있습니다.( LBS는 어느 한 상의 전력휴즈가 용단될 때
3상 모두 개방되어 결상사고를 방지하고 있습니다.)
2)LBS는 차단기와 같이 단락전류와 같은 대전류의 차단능력은 없지만, 부하전류의
차단을 할 수 있는 동시에 차단기의 기능을 가지고 있습니다.
다음카페
“건물에너지 등급”에서 참조하였음을 밝힙니다.
http://cafe.daum.net/energy114/EMhU/9?q=lbs&re=1
전에 제가 안내했던 자료를 첨부합니다.
참고하시기 바랍니다.
LBS는 VCB처럼 조작레바가 있어서 손쉽게 조작할 수 있으나
수동 조작하는 아래 설명하는 LDS와같이 조작함이 원칙이라고 하겠습니다.
LDS (=단로기)
(Line Disconnecting Switch)
한전의 수전지점으로부터 공급된 전력을 끊을때 사용하는 일종의 스윗치입니다.
전기 전문 용어로 단로기, 개폐기라고 불려집니다.
특.고압 전기는 끊을 때 와 연결할 때 엄청난 섬광과 소음이 발생되므로 특별한 기기인 회로 차단기(VCB등)
라는 기기를 이용해 전깃줄을 끊었다 붙였다 해야 합니다. 특별한 경우 회로 차단기 앞에서 전깃줄을 끊었다
붙였다 하는 역활을 이 개폐기가 합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/22302C4B54C3091223)
LDS 판넬 외부모습
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/21671E3654C31DEF21)
LDS 판넬 내부 모습
(수전 지점으로부터 땅밑으로 내려가 매설된 굵은 전선이 200-300M 이동하여 LDS 판넬 지하에서 위로 올려 케이블 헤드(CH)에 연결된 모습이 보입니다. 가운데 보이는 애자에 케이블 헤드가 삽입되여 있습니다. 이곳에 22,900 V 특고압선이 부스바로 연결되여 -> MOF 판넬-> PT 판넬-> VCB 판넬 -> 변압기로 연결 됩니다. 오른쪽 문 손잡이 부근에 보이는 황동색 레바 구멍에 핸들을 삽입해 잡아당기거나 밀면 삽입된 헤드가 위로 올라가 이탈되면서 두꺼운 전기줄(=케이블) 3개(R상,S상,T상)가 동시에 이탈 됩니다. 또, 다시 잡아 당기거나 밀면 원래의 위치에 삽입되어 전깃줄이 연결됩니다.)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/246B173B54C321F609)
LDS 레바 핸들
(핸들을 홀더 구멍에 삽입해 돌리면 레바가 당겨지거나 밀려서 케이블 헤드를 이탈시키거나 삽입하게 합니다.)
LDS를 개방하고 닫는 순서를 안내합니다.
본 동작은 전기안전관리자가 직접 해야하는 작업이므로
다른 작업자는 실행하면 않됩니다.
매우 위험합니다. 사망에 이를 수 도 있습니다.
LDS를 개방하는 순서입니다.
첫째, VCB를 OFF시킵니다.
둘째, 절연 장갑을 낍니다.
셋째, LDS 조작 레바 핸들을 고리에 삽입합니다.
넷째, LDS 조작 레바를 핸들을 돌려 밀거나 당깁니다.
LDS를 닫는 순서입니다.
첫째, VCB가 OFF되었나 확인합니다. OFF되었으면 다음 동작을 합니다.
둘째, 절연 장갑을 낍니다.
셋째, LDS 조작 레바 핸들을 고리에 삽입합니다.
넷째, LDS 조작 레바를 핸들을 돌려 밀거나 당깁니다.
*.LDS 조작은 매우 위험하므로 자격이 있는 경험자가
동작해야하며, 미리 동작 순서를 리허설한 후 동작하길 추천합니다.
너무나 중요한 부분이여서 비상 발전기 부하 시험 안내할때
구체적인 동작 순서와 위험을 줄이는 방법을 안내하겠습니다.