가스차단기(GCB, Gas Circuit Breaker)투입 차단 시 발생하는 arc 생성물을 6-불화유황(SF6)의 압축가스를 이용하여 소호하는 차단기. 가스차단기에는 차단할 때 12~15kg/㎠.g의 높은 가스계통에서 약 2kg/㎠.g의 낮은 가스계통으로 SF6 GAS를 뿜어서 소호하는 밀폐사이클의 2중가스식과 차단할 때만 피스톤작용으로 가스압을 상승시키는 단일가스방식의 2종류가 있다.
개폐(Make and break)회로를 접속하거나 절단하는 것.
검전기(Voltage detector)전압, 전류, 전하의 유무를 알고 또는 이것을 측정하는 것으로 검류계, Neon lamp식, 박검전기, 정전식검압계, 레시버 등이 있다.
계기용변압기(PT, potential transformer)고전압을 직접 전압계로 측정하는 것은 위험하기도하고 전압계의 절연으로 보아 대단히 비경제적이다. 그 때문에 보통 2차측을 100V로 한 변압기를 사용한다. 이 용도에 사용하는 변압기를 계기용 변압기라고 한다․건식은 6~10kV까지의 옥내용, 유입식은 110kV까지, 그 이상을 애자형으로 한다.
계기용변류기(CT, Current Transformer)어떤 전류값을 이에 비례하는 전류값으로 변성하는 계기용 변성기를 말한다. 일반적으로 사용하는 보통의 계기, 보호계전기 등의 정격 입력전류는 5〔A〕의 것이 많으나 근래에 개발되어 그 보급이 확산되고 있는 디지털용 계전기 등의 정격입력 전류는 1〔A〕의 것으로 제작되는 등1차측의 대전류를 직접 계측할 수 없으므로 전류를 일정비율로 낮춰 계기의 계측이 가능하도록 하는 변성기이다
계기용변압변류기(MOF, Metering out fit)변압기와 계기용 변압기를 하나로 한 것으로, 케이스 속에 조립되어 있다. 3상용 변류기에서는 2개의 변류기와 2개의 계기용 변압기 또는 1개의 3상용 계기용 변압기로 되어 있다. 적산 전력계 등과 조합하여 전력 측정을 할 때의 변성 장치로서 주로 사용된다
계전기(Relay)기기나 선로에 취부하여 고장 발생 시에 기기를 손상하기 전에 간단한 동작으로 복잡한 또는 원방의 기기를 확실히 제어하고 또 다른힘을 받아서 기기를 여러 가지 목적에 의해 동작시키는 장치.
고압애자(High-tension insulator)고압송전선을 철탑에 매다는데 사용하는 세라믹등의 전기를 거의 통하지 않는 물질로 만들어진 기구, 종류는 50,000V용 고압핀애자, 30,000V용 고압인류애자가 있다.
과방전(Over discharge)축전지(蓄電池)를 실제 사용할 때 그 용량이 허용하는 범위내의 암페어지(ampere hour)용량으로써 적당한 양만큼 방전하면 다시 충전한 후 사용하여야 하나, 적당량 이상으로 많이 방전하는 것을 과방전이라고 하며 황산화(黃酸化)가 일어나기 쉬워서 수명을 심히 저하시킨다.
과부하(Over load)전동기, 발전기, 변압기 등에 규정값 이상의 부하를 거는 것.
즉 전부하이상의 부하를 거는 것을 말한다.
과전류계전기(OCR, over current relay 50/51)전류의 크기가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기이며 특별히 지락사고 시 지락전류의 크기에 응동하도록 한 것을 지락과전류계전기라 하고 일반 과전류계전기를 OCR(over current relay), 지락과전류계전기를 OCGR(over current ground relay)이라 함
급전(Power Supply of Electrical Energy)전력계통을 구성하는 발전소, 변전소, 송전선로 등의 전력설비를 가장 합리적으로 통제하며 안정적, 경제적으로 종합 운용하여 전력을 공급하는 것. 급전에는 수급운용, 계통운용, 계통보호 등이 있다.
급전조작(Switching Operation by Dispatchers Instruction)전력계통을 종합 운용하는 입장에서 급전지시에 의하여 행하여지는 전력계통의 운전, 조정, 조작을 말함. 급전조작시에는 1지시 1조작, 일괄지시 조작, 목적지시 조작 등이 있다.
기중부하개폐기(Int sw, Interrupter Switch)공기중에서 정격전류를 개폐(開閉)할수 있는 스위치13.2/22.9 kv-Y선로에서 주로 사용하며 자가용 수전설비에서는 내선 규정에 의해 수전 용량이 300[kVA]이하인 인입개폐기로 사용토록 하고 있다.
기중차단기(ACB, Air circuit breaker)전기회로에서 접촉자간의 개폐동작이 공기 중에서 이상적으로 행해지는 차단기. 전류비를 고려하여 적합한 적용을 할 때 전류의 손실 없도록 과전류를 미리 예측하여 자동적으로 회로를 개방하거나 수동적인 방법
으로 회로를 개폐하며, 교류 1,000V 이하의 회로에서 사용한다.
나트륨등(Natrium Sodiumvapor lamp)나트륨(Natrium)증기를 봉입한 방전등인데, 2개의 전극 외에 시동용으로 네온(Neon)관이 들어있으며, 표식등, 신호등, 단광색 광원에 쓰임.
누전차단기(ELCB,leakage current circuit breaker)개폐기구, 트립장치 등을 절연물 용기 내에 일체로 조립한 것으로 통전상태의 전로를 수동 또는 전기 조작에 의해 개폐할 수 있으며, 과부하, 단로 및 누전발생 시 자동적으로 전류를 차단하는 기구를 말함.
단극스위치(Single-pole switch)① 단 하나의 접점을 가지는 스위치로서 한 줄의 도체를 개폐(開閉) 또는 전환하기 위해서 쓰인다. ②동시에 개폐할 수 있는 개폐부분이 1개의 스위치인 것.
단로기(Disconnecting switch)부하전류를 어떤 모양으로 제거한후 회로를 격리하도록 하기위한 장치. 공칭전압 3.3kV 이상 전로에 사용되며 기기의 보수점검 시 또는 회로전환 변경을 하기 위해 사용되지만 통상부하전류의 개폐는 하지 않는 기기이다.
단상(Single phase)하나의 회로에 있어서, 하나의 교류전압과 그것에 대응하는 전류만이 있는 경우를「단상교류」(單相交流)라고 하며, 다상식(多相式)에 대하여
「단상」이라 말한다.
단자(Terminal)전선 끝(端)으로 전력을 넣기도 하고 끊기도 하는 부분으로서 소위 터어미널(Terminal)이라는 말.
대지저항(Earth resistance)지면이 갖는 전기저항
디지털형 계전기(Digital Relay)전압,전류등 아나로그값으로 표현되는 값을 일정한 시간 간격으로 샘플링(sampling)하여 디지털 양으로 변화하고 이 데이터를 마이크로 프로세서(μ-processor)등으로 구성된 연산처리부에서 미리 준비한 프로그램에 의해
연산 처리하여 계전기 특성을 실현시키는 계전기이다.
도선(Conductor)전기를 통하게 하는 선. 즉 전류를 통할 수 있는 금속선.
도통시험(Continuity test)회로 또는 기기에 실제로 전류를 통하여서 단선의 유무, 전류용량이 충분한가를 살피는 것.
도통시험(Continuity test)회로 또는 기기에 실제로 전류를 통하여서 단선의 유무, 전류용량이 충분한가를 살피는 것.
라우터(router)①복수의 구내 정보 통신망(LAN)을 상호 접속하여 데이터를 주고받을 수 있게 하는 장치. ②어떤 통신망 내에서의 트래픽 흐름의 경로를 결정하여 메시지 전달을 신속히 처리하기 위한 컴퓨터 또는 중계 장치.
다수의 컴퓨터나 단말을 그물 모양의 여러 경로로 연결하는 통신망에서 라우터는 송신된 메시지를 수신하여 이것을 가장 짧은 경로 또는 최적의
경로를 선택하여 수신 컴퓨터로 전달한다.
레이스웨이(Race way)레이스웨이는 형 단면의 배선용덕트이며 각종의 부속품을 조합 시킴으로서 구성하는 전로 시스템. 레이스웨이는 천장에서 매다는 볼트로 내려서 부착하든가 수평으로 할 수 있음. 또 개구부를 상향, 하향의 두 가지 방식으로 사용할 수가 있다. 따라서 조명기구 등의 부착과 배선을 동시에 할 수 있으며 더구나 증설이나 배선교체, 보수점검이
용이하다는 점, 전선관 공사에 없는 특징을 갖추고 있음.
메거(Megger)절연저항계,절연저항을 측정하는계기. 메거는 100V, 250V, 500V, 1000V용 등이 있다.
모선(bus,bus bar )여러 개의 전원 또는 공급 회로가 접속되는 도체
모자이크 판넬(mosaic panel)배전반 flame을 철제 틀로 구성하고 이들 철제 틀에 일정한 크기의 격자모양의 작은 상자들로 채운다음 이 격자 틀에 모자이크 조각을 부착하여 배전반 면을 구성한다. 개개의 모자이크 조각에는 모선, 변압기 등의 기호가 인쇄되어 있거나 차단기, 단로기의 개폐상태를
표시하는 램프 및 조작 스윗치를 부착할 수 있는 구조로 되어 있다.
몰드변압기(mold transformer)몰드변압기는 권선을 난연성의 Epoxy 수지에 의하여 함침 또는 주형된 고체절연 방식을 채택하고있어 Epoxy 수지에 실리카 등의 무기질 충전재를 배합하든가 유리섬유의 기본재를 함침하고 있어 환경오염방지 및 난연성, 자기소화성을 가지고 있어 화재발생 가능성을 최소화한
변압기를 말한다
무효전력계(var meter)무효전력을 계측하는 장치. 바, 킬로바, 메가바 등의 눈금도 갖고 있다. 킬로바, 메가바를 계측하는 경우, 킬로바계, 메가바계로서 설계되어 있다.
발전기(Generator)터빈,수차,가솔린엔진등에 의해 구동되고,전력을 발생하는 회전기기
배선(Wiring)어떤 목적을 이룩하기 위하여 결선 하는 것.
배선용차단기(MCCB,molded case circuit breaker)개폐기구, 트립장치 등을 절연물 용기 내에 일체로 조립한 것으로
통전상태의 전로를 수동 또는 전기 조작에 의해 개폐할 수 있으며,
과부하 및 단로 등의 이상 상태시 자동적으로 전류를 차단하는 기구
배전(Power distribution)발전소에서 보내온 전력을 수용에 따라 배분하는 일.
지하철변전소의 경우 변전소에서 각 역사전기실로 배분하는 일
배전반(switch board)계기류, 계전기류, 개폐기류 및 각종 보안장치를 설치하여 전류를 개폐 또는 제어하는 장치
뱅크용량(Bank capacity)삼상전력의 변압을 행하는 변압기의 조(組)를 뱅크(bank)라 하며 단상기에서는 3대를 조합하여 뱅크로서 사용하며 그 경우의 총출력 kVA를 뜻한다.
변류기(CT,Current transformer)CT라고 하는 계기용 변성기의 일종인데 대전류특성에 사용하는 것. 변압기와 같이 일차, 이차의 양권선으로 되어 있으며 대전류를 변성기로 소전류로 하여 측정하는 것인데 봉형(棒型)과 권선형(捲線型)이 있으며
전자는 일차권선이 한 가닥의 도선의 것으로 과부하(過負荷)에 견딘다.
그리고 CT의 이차정격은 5A로 정하고 있다변전소(S/S,Substaion)① 전력계통에 있어서 전압을 변환할 것을 목적으로 한 시설. 일차변전소, 이차변전소, 배전용변전소, 직류변전소등이 있다. ② 지하철에 있어서 교류를 직류로 바꾸기 위하여 설치한 설비가 있는 곳.
변환기(Transductor)전압의 크기나 저항의 값과 같이 연속적인 아날로그량(A)으로 나타낸 정보를 부호의 조합으로 나타내는 디지털량(D)으로 변환하기 위한 장치. 일반의 측정은 아날로그적으로 이루어지는 경우가 많으므로 그 결과를
숫자로 표시시키려는 경우 등에 필요함.
병렬콘덴서(shunt capacitor)선로에 병렬로 접속하여 중부하시에 부하의 지상무효전력을 보상하고
역률의 개선, 전압강하의 경감, 전력손실의 저감을 목적으로하는 콘덴서.
보조계전기(auxiliary relay)다른 계전기나 보호장치의 동작을 원활히 하기 위하여 동작회로의 개폐지령에 응해 동작하는 것
보호계전기(protective relay)전력선, 전력기기등의 보호대상물에 발생한 이상상태에 응동하여 피해의 감소를 도모하고, 그 파급을 방지하기 위해 적절한 지령을 주는 것을 목적으로 하는 계전기를 보호계전기라 한다.
부족전압계전기(UVR,under voltage relay 27)전압의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기이며 저전압 계전기라 부르기도 함
부족전류계전기(UCR,under current relay 37)전류의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기이며 일반적으로 보호 목적보다는 제어목적으로 사용되는 경우가 많다.
부하개폐기(LBS, Load Breaker Switch)수변전설비의 인입구 개폐기로 많이 사용되고 있으며 전력퓨즈의 용단시 결상을 방지하는 목적으로 채용되고 있다 3상 부하가 있는 경우 트립장치(Trip Device)가 있는 3극부하개폐기와 조합한 전력퓨즈를 사용하는 것이 바람직하다. 동작내용은 전력퓨즈가 내장된 동작표시장치가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의하여 가동부하 접점을 자동 개방시키도록 되어있다. 따라서 3상에 연결된 어느
전력퓨즈라도 결상을 방지하게 된다
비닐외장케이블(PVC cable)비닐(vinyl) 전선을 2 또는 4가닥 겹쳐 그 위를 비닐(vinyl)로 외장한 배전용 케이블(cable)인데 옥내나 지하에 많이 쓰인다.
비율차동계전기(RDR,ratio differential realy : RDR)총입력전류와 총출력전류간의 차이가 총입력전류에 대하여 일정비율 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기이며 많은 전력기기들의 주된 보호계전기로 사용된다.
비접지방식(Non-grounding system)변압기를 전부 △-△ 접속하여 중성점접지(中性點接地)를 하지 않는 방식의 송전인데 저전압단송전선에 쓰이는 것이며 고전압장거리송전에서는 일선지락시에 대지전류가 매우 커지고 또한 이상전압이 발생
하므로 기능을 발휘하는 상태가 나쁘다.
삼상교류(Three-phase alternating current)삼상 기전력에 의해 흐르는 교류로 위상이 120°씩 다른 각속도가 같은 3개의 정현파 교류가 같이 흐르고 있는 교류.
시험용 단자(test terminal)기기 운전 중에 회로에 직렬로 측정기를 삽입하거나 계전기 및 계기의 시험을 하기 위하여 계기용 변압기, 변류기의 2차회로에 설치하는 단자
서지흡수기(SA, surge absorber)낙뢰 때문에 발생하는 순간적인 전압파를 흡수하기 위한 장치. 피뢰기와 커패시턴스의 결합 장치 . 피뢰기와 커패시턴스의 결합 장치등이
사용된다.
선로개폐기(LS, line switch)단로기와 비슷한 용도로 사용. 구조는 한 개의 수직파이프에 3개를 동시에 연동 조작케 하는 수평 연결봉과 연결되어 지상에서 개폐할 수 있도록 핸들로 연결되어 있다. 선로개폐기는 반드시 무부하 상태에서
개방하여야 한다.정격은 24kV, 400A, 800A의 것이 많다.
선택지락계전기(SGR,selective ground relay 64)비접지 계통의 배전선 지락사고를 검출하여 사고회로만을 선택 차단하는 방향성 계전기로써 지락사고시 계전기 설치점에 나타나는 영상전압과 영상지락고장전류(비접지 계통에서는 지락고장시 계통충전전류 및 GPT 2차저항에 따라 고장전류가 제한된다)를 검출하여 선택차단 한다. 계전기에 도입되는 영상전압은 모선에 설치하는 GPT 3차측 권선을 개방 델타 결선 하여 사용하고 영상고장전류는 선로에 설치하는 영상 CT(zero CT or ZCT)를 사용한다
송전(Power transmission)발전소에서 전력수용지역에 전력을 보내는 것.
수용율(Demand factor)어느 부하의 최대전력을 취부전력으로 나눈 백분율을 말한다. 이것을 측정하는데 날을 기간으로 하는 것. 월년을 기간으로 하는 것 등 기간에
의해 여러 종류로 다르다.
MMI장치(Man-Machine Interface)MMI장치(Man-Machine Interface)
사령원이 전력계통을 효율적으로 감시. 제어하기 위하여 컴퓨터가 취득한 자료를 사령원이 사용하기 편리한 형태로 처리하여 주는 장치로서 사령원 CONSOLE, 사고기록기(Event Logger), 데이터기록기(Data Logger), 칼라영상복사기(Color Copier), 시스템기록기(System Logger),
전력계통반(Map board) 등으로 구성된다.
원격소단말장치(RTU, Remote Terminal Unit)이 장치들은 제어대상 변전소,전기실에 설치되어 중앙에 있는 컴퓨터 설비로 원방감시 및 원격측정용 신호를 받아 그 명령을 분석하여 전력설비를 제어하고, 전력설비로 부터 취득한 상태감시 및 측정정보를
제어설비로 송출하는 기능을 갖는 설비이다.
원격감시제어장치(SCADA, Supervisory Control And Aquisition도시철도의 변전소 및 전기실의 의 차단기의 개폐상태와 모선전압, 전류 등에 대한 자료를 취득하고, 차단기의 개폐제어와 정류기를 제어할 수 있는 원방감시 제어와 자료취득을 하는 장치
이중시스템(Dual System)컴퓨터시스템에서 설비고장에 의한 작업중단을 없애기 위하여 여러대의 컴퓨터를 설치하여 동일 업무를 실행하게 하거나 이상시 온라인 업무를 즉시 이어 받도록 하는 시스템을 말한다.
이벤트전력설비 운전상태의 이상이 발생하였음을 나타내며, 차단기․단로기등의 이상발생을 나타내는 Status Event, 전압,전력등의 이상이 발생하였음을 나타내는 Analog Event 등이 있다.
영상전압계영상전압을 측정하는 측정기임. 영상전압은 중성점(실제 비접지에서는 중성점이 없으므로 이론상의 중성점)과 대지간의 전압을 말함.
영상변류기(ZCT,zero phase sequence current transformer)배전선용 접지 계전기의 오동작을 방지하기 위해 사용하는 변류기.
하나의 철심 중심에 3상의 도체를 일괄하여 통하고 그 위에 2차 권선을 감아 자기적으로 평형을 잡은 상태에서 영상 전류를 얻는 변류기이다.
자동부하절체개폐기(ALTS,Automatic Load Transfer Switch)이중전원을 확보하여 주전원정전 시 또는 전압이 기준치 이하로 떨어질 경우 예비전원으로 자동절환 함으로서 수용가가 항상 일정한 전원공급을 받을 수 있도록 하는 개폐기임. 자동 또는 수동전환이 가능하여 배전반내에서 원방조작이 가능함. 3상 일괄조작방식으로 옥내외 설치가능
자동고장구간개폐기(ASS, Automatic section Switch)수용가구내에 사고를 자동 분리하고 그 사고의 파급확대를 방지하기 위하여 수용가 구내설비의 피해를 최소한으로 억제하기 위하여 개발된 개폐기로 공급변전소 CB와 Recloser와 협조하여 사고발생 시 고장구간을 자동분리한다.
적산형최대수요전력계(integrating demand meter)전력값을 일정시간 간격에서 적분하여 평균을 표시 또는 기록하는 계기.
적산전력계(watt-hour meter)전기 공급사업에 있어서 종량요금제에 따라서 거래에 사용되는 계기이며 사용 전력량[kWh]을 재는 적산 계기이다.
교류용으로서는 오로지 유도형이, 또 직류용에는 수은 및 정류자 전동기형이 쓰인다
전단 처리기(FEP,Front End Processor)메인프레임의 통신제어를 위해 설계된 전용 컴퓨터이다. 대개FEP의 한쪽은 통신회선에 그리고 다른 한쪽은 메인프레임에 연결되어, 메시지의 전송이나 수신, 패킷의 조립 및 해체, 에러의 감지 및 교정 등의 역무를 수행한다. 또한, FEP는 클라이언트/서버 구조에서는 백엔드, 즉 서버에 서비스를 요청하기 위한 하나의 노드 또는 소프트웨어 프로그램을 의미
하기도 한다.
FEP는 일반적으로, 입력되는 데이터를 어느 정도까지 사전에 처리함
전력퓨즈(PF,Power Fuse)고압 및 특별고압 기기의 단락보호용 퓨즈이고 소호방식에 따라 한류형과 비한류형이 있으며, 한류형 퓨즈는 높은 아크저항을 발생하여 사고전류를
강제적으로 한류억제해서 차단하는 퓨즈.
전류계(ampere meter)전류를 측정하는 계기.
눈금은 보통 마이크로 암페어, 밀리암페어, 암페어 또는 킬로암페어로 매겨져 있다.
전압계(voltmeter)전기회로의 2점 사이의 전위차를 볼트(또는 ㎸, ㎷, ㎶)로 직독할 수 있는 계기를 말한다.
원리상 가동 코일형, 가동 철편형, 전류력계형, 열형, 정전형 등이 있다.
전자접촉기(MC,Magnetic Contactor)전기회로의 개폐를 전자석으로 하는것,제어회로의 원격조작에 쓰인다
접지용변압기(GPT,grounding Potential transformer)송전선로의 중성점접지가 불가능한 경우에 중성점을 만들목적으로 설치하는 변압기.
정지형 계전기(Static Relay)기계적인 움직임 없이 트랜지스터, IC 회로에 의해 입력전기량의 크기 또는 위상을 비교하여 그 비교결과에 따라 출력을 발생시기는 계전기를 말한다. 정지형 계전기의 출력은 전기적 출력이지만 이것을 가동철심형
보조계전기에 주어 최종 출력을 접점의 개폐로 얻는 것이 일반적이다.
지락계전기(phase to ground relay)지락사고(1선지락, 2선지락등) 검출을 주목적으로 하여 제작된 계전기로 보다 낮은 입력level에서 동작하며 지락과전류계전기, 지락과전압계전기, 선택지락(또는 접지)계전기, 지락거리계전기등이 있다.
직류고속도차단기:(HSCB,DC high speed Circuit breaker)직류회로의 보호를 위해 단락전류(短絡電流) 등을 급속히 차단하는 안전장치.전기철도의 변전소에서 사용되고 있는 것은, 직류회로에 단락 고장이 일어났을 때 고장전류의 증가는 대단히 빠르므로, 0.02초 정도의
단시간에 자동적으로 차단하여 고장전류가 너무 커지지 않도록 한다. 교류 고속도차단기는 전체의 차단시간이 5사이클 및 3사이클 정도이다.