5000 | Extra(2) | Light hazard | |||||||||||||
4000 | Extra(1) | Ordinary (1) | |||||||||||||
3000 | Ordinary (2) | Ordinary (2) | |||||||||||||
2500 | Ordinary (1) | Extra(1) | |||||||||||||
Light hazard | Extra(2) | ||||||||||||||
1500 | Density(gpm/ft2) | ||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
|
2교시
1 펌프 흡입특성 NPSH, CAVITATION
답
1 개요
① 펌프의 작동시 흡입측 배관에서 물의 흡입가능 높이.
② 펌프 흡입측 eye보다 수원이 낮을 때 NPSH를 고려해야 함
③ 물은 100`[C] 1기압에서 비등하나 압력이 내려갈 경우 그
이하의 온도에서도 비등하게 된다.
2 NPSH(유효흡입양정)개념
1) NPSHAV
① NPSHav는 흡입양정에서 그때 수온의 증기압을 뺀 값
② 펌프가 Cavitation을 일으키지 않으려면, 최소한
NPSHAV가 .NPSHRE.보다 커야한다.
③ NPSHav = Ha - Hs - Hf - Hv
여기서, Ha : 대기압 [mAq]
Hs : 펌프설치위치 - 수원의높이 [m]
Hf : 흡입측 손실(마찰)수두
Hv : 물의 온에 해당하는 포화증기압 [m]
2) NPSHRE
① 펌프흡입을 위해 필요한 제작상의 흡입수두
② NPSHRE.는 흡입비속도,펌프임펠라 회전수,유량의함수
NPSHRE =( N√Q )4/3
③여기서 S
N:펌프의 회전수
S:흡입 비속도
Q:유량
2 Cavitation발생원인
① 물의 압력이 포화증기압 이하로 내려가 기포가 발생할 때
② (필요흡입양정)NPSH > NPSHAV(유효흡입양정)
③ 직접적인 원인은 무리한 흡입에서 발생된다.
④ 급격한 관경변경이나 펌프흡입구에서 유로의 변화
3 문제점
① 소음과 진동
② 임펠러나 케이싱의 국부적 침식
③ 펌프의 성능저하
4 Cavitation의 방지대책
① (필요흡입양정)NPSHRE < NPSHAV(유효흡입양정)
② NPSHAV(유효흡입양정)를 높이는 방법
⒜ 펌프 설치높이를 최대한 낮추어 흡입양정을 짧게한다.
⒝ 입형펌프를 사용한다.
⒞ 흡입관의 손실수두를 작게한다. 이를 위해
③ (필요흡입양정)NPSHRE 을 낮추는 방법
⒜ 펌프의 회전수를 낮추어 흡입비속도를 적게 한다.
⒝ 펌프 유량을 줄이고 양흡입 펌프를 사용한다.
④ (필요)NPSHRE = NPSHAV(유효) : 발생한계
⑤ (필요)NPSHRE < NPSHAV(유효) : 발생없다
⑥ (필요)NPSHRE < NPSHAV(유효) x 1.3 : 설계적용
2 부식
답
1 개요
① 부식이란 금속류가 주위환경과 반응하여 화합물로
변화(산화반응) 되며 소모되어 가는 현상
② 부식은 부식 환경에 따라 습식과 건식 부식범위에 따라
전면부식과 국부부식으로 분류된다.
③ 전면부식은 부식속도로부터 수명 예측 가능 대책이 수월
국부부식은 전혀 예측이 불가능하여 문제가 된다.
2 부식의 조건
① 금속이 전해질(전류운반매체)에 잠길 것.(토양,용액 등)
② 금속표면에 양극과 음극이 존재할 것.
③ 양극부와 음극부가 전기적으로 접촉할 것.
④ 부식전류의 회로가 형성될 것 : 전위차, 부식전지
전해액
i전류
산화작용(부식) 환원작용(보호)
양극부 음극부
부식 및 화학적작용
여기는 그림인데요 안그려지내요.^^
3 부식발생 Mechanism
① 양극부(Anodic Area) : Fe → Fe++ + 2e-
금속이온과 전자로 분리된다.
② 음극부(Cathodic Area) H2O + O2 + 2e → 2OH-
③ 전해질(Electrolyte)
Fe + H2O + O2 → Fe++ + 2OH- →Fe(OH)2 [산화제1철]
④ 부식의 촉진제는 물, 공기, 전해질이다.
4 부식의 원인
1) 내적원인
① 열처리의 영향
② 가공의 영향
③ 금속의 조직영향
④ 금속의 응력(Stress)의 영향
2) 외적요인
① 용존산소의 영향 : 물속의 산소가 분리되어 부식
② 용해성분의 영향 : 가수분해하여 산성이 되는 염기류에
의하여 부식
③ 유속의 영향 : 빠를수록 부식이 심하다.
④ 온도의 영향 : 약 80`[C]까지는 부식이 심하다.
⑤ pH의 영향 : pH4 이하는 피막이 용해되므로 부식
3) 기타요인
① 이종금속간 접촉에 의한 부식
② 탈아연 현상에 의한 부식
③ 유리탄산에 의한 부식 : 유리탄산포함 지하수 수산화철
5 부식의 종류
1) 습식과 건식
2) 전면부식과 국부부식
3) 국부부식
① 전식
② 선택부식
③ 간극(틈)부식
④ 입계부식
⑤ 찰과부식(침식부식)
⑥ 응력에 의한 부식
⑦ 갈바닉 부식(이종금속접촉)
6 부식의 방지대책<방식 방법>배구유부피산이전
① 배관재의 선정
⒜ 내구성, 내식성, 내열성
⒝ 동일재질의 배관재 선정(이종금속 조합은 피한다)
② 구조상 적정한 설계
⒜ 불필요한 틈새, 표면의 요철을 피한다.
⒝ 응력이 일어날 수 있는 구조를 피한다.
③ 유속의 제어
1.5[m/s]이하로 제어하다.
④ 부식환경의 제거
제습, pH조정, 용존산소 제거
⑤ 배관 또는 금속표면의 피복
⒜ 배관 및 방식금속의 Lining[Ti, Cu-Ni]
⒝ 부식에 강한 유기질 코팅(PE, 아스팔트, 타르에폭시)
⑥ 산소와 금속표면과의 접촉차단
⑦ 이종금속간 배관시 절연
⑧ 전기방식방법 사용
양극방식법, 음극방식법
3 특별고압 또는 고압수전
답
1개요
①비상전원 수전설비란 한국전력에서 공급하는 상용전원을 이용한 설비이다
②전용변압기 또는 주변압기 2차측에서 직접수전한다.
③소규모 건물의 발전기설비 완화로 국민부담을 경감시킨다.
2종류
①특별고압 및 고압수전용
- 방화구획형
- 옥외개방형
- 큐비클형
②저압수전용
- 전용배전반, 분전반
- 공용배전반, 분전반
3수전방법 기술기준
5 지진발생 화재원인, 방재대책
답
1 개요
①지진이란 지구내부의 에너지에 의한 땅속 지각판의 충돌로 나타나는 진동현상.
②지진으로 인한 피해는 건물파괴 및 화재 사망 등 다양한 형태로 나타난다.
③화재의 원인으로는 전력송신붕괴, 가스관파열, 건물붕괴, 지하매설배관등의
파괴 및 누전, 합선, 등이 있다.
2화재의 원인
①산업 플랜트의 파괴에 의한 화재
②전기 분전반, 배전반등의 단선, 단락, 누전 등
③각종 유류탱크 및 위험물 시설의 파괴
④건물 붕괴에 따른 누전 합선, 등
⑤가스관의 파괴에 따른 화재
⑥지하구의 관로파손에 의한 화재
⑦화기사용중 제어곤란에 따른 주변으로 화재
3방재대책
1)피난대책
①집안이나 빌딩 및 학교는 책상아래 또는 발코니나 창으로부터 멀리 피난
②백화점이나 지하는 머리를 감싸고 천장의 낙하물이 없는 곳으로 피난
엘리베이터 이용금지 및 비상계단이용
③지하철은 고정된 물체를 잡고 고압선 피해방지를 위해 외부로 나가지 않는다.
④해안은 해일이나 쓰나미를 대비해서 가급적 높은 지대로 피난
2)시설물 대책
①건물 설계시 일정규모 이상은 내진설계
②펌프나 배관등의 방진
- 펌프의 방진
- 파이프의 방진 800 이하는 +500, 800이상은 배관경의 10배
③유류나 위험물의 가요성 시설배관
④엘리베이터의 순간정지
3결론
이부분은 답의 보강이 좀더 필요합니다. 전에 공부하며 서울대 이기화 교수님 글을
보다 조금 정리한게 있는데 영 시원치 않내요,,^^ 미안합니다.
저도 비상수전을 쓰고 싶었는데 그림이 자세하게 생각이 안나더라구요.
다른건 다생각이 나는데 진짜 출재자가 원하는건 그림이라 생각해서 지진을 택했는데
점수는 별로 나올거라 생각하지 않습니다. 위에 쓴것만큼도 못쓰고 많이 횡설수설 했습니다.
6 이산화탄소 상평형 열역학
답
1 CO2의 열역학적 상태도
1) 임계점
① 72.9 atm 이상, 31`C 이상
② 임계온도 이상 → 모두 기체상태
2) 삼중점
① 5.11 atm , -57`C 이상<액상저장온도>
② 기체, 액체, 고체가 모두 공존한다.
3) Dry ice
① 1 atm , -79`C 이하<75`C 이상 승화하여 기체상태>
② 고체상태
<<그림>>상평형도
2 CO2의 저장
① 액체 CO2는 -57`C ~ 31`C 사이 압력용기내 저장
② 21`C 에서 58 atm → CO2 증기압 (방출에 이용)
③ 액상방출을 위하여 바닥까지 닿는 튜브설치
3 CO2의 방출
① 액체 CO2가 낮은 압력의 화재실로 방출될 때 증발과 함께
Joule Thomson 효과에 의한 냉각으로 Dry ice 생성
② 1atm 21`C 에서 방출된 CO2 75%가 증발되고 25%만
Dry ice로 되어 흰색 운무상태로 시야차단
③ 또한 액체 CO2 의 기화시 주위의 열을 빼앗아 주변 공기중
수분이 냉각되어 더욱 시야를 흐리게 한다.
4 Dry ice의 냉각작용
① CO2의 승화열(고체→기체)은 물의 증발잠열의 1/4 수준
② 또한 방출된 CO2의 1/4만 Dry ice로 전환되기 때문에 물의
중량기준 같은 양의 방출시 냉각효과는 1/16 정도
3교시
1 지하구
답
1 개요(지하구의 정의)
① 전력통신용 전선이나 가스, 냉.난방 배관 또는 이와 유사한
것을 집합 수용하기 위하여 설치한 지하공작물
② 사람이 점검. 보수를 하기 위하여 출입이 가능한 구조일 것.
③ 전력 또는 통신사업용 지하구는 방화벽을 설치해야 한다.
④ 폭 : 1.8 [m] 이상, 높이 2.0[m]이상, 깊이 50[m]이상, 전력통신용은 500[m]이상
2 설치소방시설
① 연소방지설비
② 방화벽
③ 연결송수관설비
④ 스프링클러설비
⑤ 물분무등
⑥ 자동화재탐지설비
⑦ 환기설비 및 환기구<재연겸용>
3 취약성 및 안전대책
1) 화재 취약성
① 화점 파악이 곤란하다.
② 유독가스 및 분해 생성물을 다량 방출한다.
③ 초기화재시 확인이 어렵다.
④ 연소속도가 빠르다.
⑤ 화재 지속시간이 길다.
⑥ 화재하중이 높다.
⑦ 고열로 재발화의 위험이 높다.
⑧ 케이블 접속기기의 과열, 타구획 화재의 연소확대
⑨ 동물등의 침입으로 케이블 파손.
2) 안전대책
① 난연화, 불연화, 방화보호
② 화재의 조기발견가능 감지기 설치 및 초기소화
③ 케이블 관통부의 방화조치
④ 방화벽 설치
⑤ 방재설비 시스템 구축
2 건축재료 열분해 생성물 등
답
1 개요
① 화재시 발생하는 연소생성물은 여러가지의 복합성분으로
단일물질인 경우는 대단히 드물다.
② 고분자 생성물은 탄소를 함유한 물질로 다양한 분해생성
물과 연소생성물을 함유 .<C.H.O.N.S.P, 분자량:10000이상>
2 연기의 성분
1) 목재계 재료
① 주성분은 셀룰로우즈, 반셀룰로즈 리그닌.
② 연소생성물 : CO2와 CO 소량의 알데히드와 산
2) 질소계 재료
① 동물성섬유 및 화학섬유(화염억제 성질)질소함유물
② 연소생성물 : HCN, NH3 등
3) 염소계재료
① PVC 및 사란(염소포함 재료로 화염을 억제 방염성질)
② 연소생성물 : HCl, Cl2, COCl2 등
4) 불소계 재료
① 테트론(불소포함)수지(난연성)
② 연소생성물 : HF, HBr 등
5) 유황계 재료
① 고무류, 양모, 아스팔트 등 유황성분 포함 유기물
② 연소생성물 : H2S, SO4등
3 자극성 독성가스
호흡시 감각기관마비 및 호흡기 파괴 점막자극 눈에 통증
호흡시 행동정지와 도피 능력을 상실한다.
1) 할로겐화 탄화수소(HBr, HF)
① HF, HBr 유리를 부식시킬 정도의 독성 사람 시력상실
2) HCl(염화수소)
① 화재시 콘크리트 건물의 철골 손상
3) SO2 (이산화황)아황산가스
4) HCN (시안화수소)
① 공기중 0.3[%]이상 흡입시 사망
5) NH3(암모니아)
① 사람의 시각능력을 저하시킨다.
4 마취성 가스
1) H2S(황화수소)
① 낮은 농도 쉽게감지 0.02[%]이상 후각마비
2) Ketone 류
호흡기 통한 신경에 도달시 정신착란 및 의식불명
3) CO(일산화탄소)
① 무색, 무미, 무취가스로 화재시 가장 많이 발생
② Hb과 결합하는 능력이 산소대비 200배 이상
③ 흡입된 CO는 COHb가 되어 O2Hb에 의한 산소 운반과
CO2 배출을 방해하여 질식사 한다.
4) CO2(이산화탄소)
① 화재시 대량발생, 공기중 산소부족에 의한 질식작용
② 농도가 높아지면 호흡속도 증가로 유해물질 흡입량 과다
5) 체내산소농도 O2 (산소)
산소부족시 뇌의 기능저하로 판단능력 및 행동장애
① 공기중 산소농도 20[%]→15[%]저하시 근육경직
② 14[%]→10[%]저하시 판단력상실 및 피로가 빨리온다
③ 10[%]→6[%]이면 의식상실, 단 신선한 공기중 소생가능
5 연소조건에 따른 연소생성물 조성
1) 연소초기
① CO, 수증기, 개미산 초산 등
② 훈소상태이며 연기와 독성물질을 방출
③ 연기가 대부분이며 흡열반응
2)성장화재
① CO2 발생이 많아지고 독성가스 방출
② 불화수소계는 500`C 부근에서 가장많이 발생
③ 연기보다 열에 의한 사망
3 일제살수식
답
1 개요
① sprinkler 설비는 방호대상물, 설치장소등에 따라 폐쇄형, 개방
형헤드 사용의 2가지로 나눌 수 있다.
② 폐쇄형헤드로는 습식, 건식, 준비작동식이 있고 개방형으로
일제살수식이 있다.
2 적용장소
① 급격한 화재확대 등 초기에 다량의 주수를 요하는곳
② 천장이 높아 폐쇄형헤드가 작동하기 곤란한 장소설치
③ 비난방공간 및 무대부 등
3 장점
① 화재시 대응이 빠르다.
② 층고가 높은 공간에도 적용이 가능하다.
③ 동결의 우려가 없다.
4 단점
① 대량급수 체계 필요
② 수손피해가 크다
③ 별도의 감지장치가 필요<감지기 고장시 작동불가>
5 구조기준
① 1차측 가압수 2차측 대기압 공기
② 개방형헤드로 감지기에의한 화재감지
③ 감지기 작동시 일제살수밸브로 유수흐름 감지
6 방수구역기준
① 하나의 방수구역마다 일재개방밸브를 설치할 것.
② 하나의 방수구역은 2개층에 미치지 아니할 것.
③ 하나의 방수구역 담당 헤드수는 50개 이하
④ 단 2개 이상의 방수구역으로 나눌경우 하나의 방수구역 담당헤드수 25개 이상
⑤ 농도가 20[%]가 되면 20~30분 이내에 사망
⑥ 0.8[m]이상 1.5[m]이하에 일제개방형밸브설치
⑦ 방수구역마다 표지설치
⑧ 자연낙차 이용시 최소압력이상 낙차 둘것.
⑨ 헤드에 공급되는 물은 일제개방형 밸브를 지나도록 할 것.
⑩ 보호용 철망으로 구획 0.5[m]*1[m]의 출입문
⑪ 출입문 상단에 표지를 설치할 것.
4 통신배선 내트워크 방식 3가지
답
1개요
①멀티플랙싱방식으로 소수선로를 통하여 많은 데이터를 송출한다.
②4회로배선방식(신호, 전원, 전화, 표시등)을 각각 2회선식 배선한다.
③수신기와 수신기, 중계기와 수신기 사이에 적용된다.
2방식
1)Ripple through 방식
①수신기에서 명령을 각 장치가 순차적으로 상황 전달.
②첫번째를 먼저 신호를 전송하고 다음에 두번째로 넘어간다
③T탭같은 배산은 불가능하다.
2)순차계산방식
①모든기기가 응답 할 때까지 순차적으로 명령을 전달하고 응답을 받는 방식.
T탭배선이 가능하다.
②각 수신기마다 주소를 맞추어야 한다.
3)디지털 주소방식
①각 기기마다 무작위 명령으로 통신
②고유의 주소를 갖는다.
그림은 컴실력이 안돼서 못그렸습니다. ^^
5 이산화탄소소화설비 저장용기설치기준, 적합장소
답
1개요
① CO2는 질식소화를 바탕으로하는 물리적소화이다
② 저장방식에 따라 저압식과 고압식으로 나눈다.
2저장용기설치기준
① 방호구역 외의 장소에 설치 단 방호구역내 피난 및 조작이 용이한 피난구 부근.
② 온도변화가 적은곳(40`C 이하)
③ 직사광선 및 빗물의 침투우려가 없는 곳.
④ 방화문으로 구획된 실.
⑤ 저장용기실 표지를 설치할 것.
⑥ 용기간격은 3[cm]이상 점검이 편리할 것.
⑦ 저장용기와 집합관의 연결배관은 첵크밸브를 설치할 것.
단 하나의 방호구역을 담당할 경우는 제외한다.
3 기준적합장소
① 방재실근처
② 피난층의 방호구역된 실
③ 1층 건물외벽으로 상부에서 낙하물 위험이 없는 곳.
④ 피난계단 및 외부로 나가는 통로부근
⑤
6 VE 설계
답
1 개요
① 사업초기단계에서 전문가들로 팀을 구성, 문제점을 개선함으로서
생산성을 높이고 가치를 향상시키는 유용한 기법
② 100억이상 전건설공사에 적용이 의무화돼 있다
③ 최저의 생애주기비용으로 최상의 가치를 얻기위한 목적
2수행과정
① 준비단계<관계자 미팅, 팀구성, 정보수집, 공사비견적검증, 비용모델관련자료평가>
② 분석단계<정보수집, 아이디어창출, 평가, 대안의 구체화, 제안>
③ 실행단계<제안서검토, 승인, 후속조치>
3적용대상 및 추진절차
1)적용대상
① 총공사비 500억 이상 1종 시설물
2) 추진절차
① 발추처 및 설계자와 관계자의 미팅
② 프로젝트 기술 및 활동기간 설정
④ VE 워크샵을 위한 각종 물자 조달계획 확립
⑤ 원설계안에 대한 각종 효율성 측정 모델준비
⑥ VE팀 구성원에게 프로젝트 기술 및 비용 데이터배포
⑦ 분석단계의 VE 활동을 위한 잠재적인 VE대상 또는 영역의 선정
4 VE의 다섯가지 형태
① 생애주기비용
② 가치
③ 기능
④ 여러분야의 협력
⑤ 체계적 프로세스