전기실 기기의 핵심 기기인 전력용 변압기는
그 기기의 가격도 크고,
그 기능이 전기실 기기의 중심이라고 할 수 있으므로
그 직전에는 많은 보호 기기로 전력용 변압기의 손상을 막기위한 시설이 있습니다.
큰 전력이 갑자기 유입되어
변압기가 파손되는 것을 예방하기 위해서
즉시 전기 공급을 차단하는 기기가
VCB 차단기 입니다.
보호 기기를 안내합니다.
과전류 계전기 OCR (Over Current Relay) 외부 모습
(사진에 #R #S #T 로 표시되어 있는 것이 해당 전깃줄의 OCR입니다.)
계전기 경고등 외부 모습
(OCR이 동작되면 OCR FAULT등이 점등 됩니다.)
과전류 계전기 OCR
(Over Current Relay)
전기줄에 갑자기 큰 전류가 흐르는지 여부를 점검하는 기기입니다.
상한 값을 정하여 놓으면 그 값에 도달할 때, 경고등을 점등시키고, 부저를 울려서 전기실 관리자에게 알립니다.
전기실에 들어오는 전깃줄은 3개 입니다.
그러므로 각 전깃줄마다 OCR이 연결되어 있고 OCR도 3개 있습니다.
3개의 전깃줄은 그 이름을 각각 R상 S상 T상 이렇게 부릅니다.
R상 OCR, S상 OCR,T상 OCR 각각 따로 있습니다.
VCB 판넬의 기능중 가장 중요한 부분인
한전 정전시 응급 조치 요령 과 복전시 조치 요령에 대하여 안내합니다.
전기실 관리자의 가장 중요한 업무중 첫째라고 해도 과언이 아닙니다.
잘 숙지하면 응급사태가 발생시 위험 과 불편을 줄일 수 있습니다.
한전 정전되었다는 것을 점검하는 계측기가 저전압 계전기(UVR)입니다.
먼저 저전압 계전기 UVR에 대하여 안내합니다.
저전압 계전기외부 모습
(너무나 중요한 계전기여서 계전기 우측 상단에 1번 표시를 하여서 전기실에서 관리자가 동작 시킵니다.
한전 정전이 되면 좌측 상단 ICS라고 적혀 있는 부분이 아래로 내려갑니다.
복전시에는 좌측 하단에 있는 작은 쇠 막대기를
위로 쳐 올려 준 후
VCB 투입 레바를 가슴앞으로 당긴 후 ON 시키면
"땅" 소리가 나면서 VCB 차단기가 붙어서 전기가
전력용 변압기로 공급 됩니다.)
저전압 계전기
UVR
(Under Voltage Relay)
전압이 특정한 값 이하로 내려갈때 동작하는 계측기입니다.
한전이 정전되면 당연히 전압이 "0"볼트가 됩니다.
이때,
저전압 계전기가 동작하면서
비상 발전기에게 동작하도록 신호를 보내고
이 신호에 따라서
비상 발전기가 동작이 되는 것입니다.
정전이 된다는 것은 전기의 공급이 끊어진다는 이야기입니다.
계측기의 동작도 모두 전기가 있어야 동작이 되는 것이므로
UVR이 동작되면
모든 전기는
ATS라는 전기 기기가 밧데리 전원을 공급하도록 통제하고,
밧데리 전원(통상 110 V)에 의하여
비상발전기에 신호를 보내고,
비상 발전기에서 만들어진 전력을
ATS의 통제에 따라
비상 설비인 주차장,승강기,비상통제시설등에
전기가 공급되도록 전기 공급처를 통제합니다.
UVR이 동작한 이후 비상 발전기가 정상 동작되기 전까지는
모든 전원 공급을
ATS의 통제에 따라서 밧데리 전원으로
동작이 되는 것입니다.
다음 사진은
전기실 관리자가 한전 정전시 와 복전시 당황하지 않고
조치해야 하는 업무들을
한전에서
홍보하는 안내문입니다.
다음 사진은 정전시 조치해야 할 업무를 자체 전기안전관리자가
전기실 직원에게 안내하는
안내문입니다.
다음 안내문은 복전시 조치해야 할 업무를 자체 전기안전관리자가
전기실 직원에게 안내하는
안내문입니다.
VCB 차단기의 핵심 조작 부분 과 계측기 외부 모습
정전시는 특별한 사정이 없는 한 ATS의 통제에 따라서 비상 발전기가 동작이 되나 복전시는 관리자가 차단기를
투입하여 전력을 투입하여야 전력이 공급되므로 간단하고도 중요한 업무 내용입니다.
투입 순서를 안내합니다.
첫째, 1번이라고 적혀 있는 계전기는 저전압 계전기입니다. 좌측 하단 쇠막대를 위로 한번 쳐 줍니다.
둘째, 2번 이라고 적혀 있는 리셋 스윗치를 한번 눌러 줍니다.
셋째, 3번이라고 적혀 있는 VCB 차단기 레바를 가슴 앞으로 당긴후 ON 방향으로 돌립니다.
그러면 차단기가 붙어서 전력이 공급됩니다. 이때, "땅"하는 소음이 들리나 걱정하지 않아도 됩니다.
상기 안내한 내용은 특정 전기실의 사정에 따라서 작성된 것이므로 다른 전기실도 같이 적용할 수 있는
내용은 아닙니다.
다만, 전체적인 흐름은 다를 수 없으므로 처음 업무를 대하는 분에게는 도움이 됩니다.
VCB 차단기 안내는 이것으로 종료하고, 비상 발전기 안내할때 첨가하여 VCB 차단기 안내를
추가하고자 합니다.