★ 좋은집 짓기방 ★ 스크랩 철근 연착(사시낑) 시공 사례
靑松 추천 0 조회 1,459 12.11.10 18:52 댓글 0
게시글 본문내용

철근연착(사시낑) 시공 사례와 방법에 대해 알려드립니다.

철근작업을 케미칼 시공를 하는 경우는 건물증축과 건물확장등 배근철근이 없는 경우에
충분한 하중데이타가 나오게 철근을 시공하게 됩니다.
아래표는 철근 직경에 따라 시공할 홀에 크기와 깊이를 정리한 표입니다.
하지만 홀 깊이는 시공시에 원청등에서 요구하는 깊이로 천공하는 경우가 가장 많습니다.
현장에서 시공한 사진을 설명하는게 가장 쉽게 이해가 되리라 봅니다.
<철근 직경에 따른 천공 예>
철근 직경 홀 크기 홀 깊이
HD-13 18mm 130mm
HD-16 20mm 160mm
HD-19 24mm 190mm
HD-22 28mm 220mm
HD-25 32mm 250mm
<주기둥 철근 심기>
건물에 증축이나 신축에 기존 배근이 없을때 주철근을 시공합니다.
기둥자리에 주로 RE 500제품이 많이 사용됩니다.철근은 HD-22이상 입니다
기둥 자리 시공이 가장 어렵고 힘이 듭니다.
기존에 배근된 철근을 빗껴뚫는다는 일이 많은 경험이 있어야 할수있는 일입니다.
아래 사진은 콘크리트 타설시 기둥 철근이 밀려서 위치가 변경되어 제역할을 못하게 되어 주철근옆에 HD-25철근을 시공한 사례입니다.
<건물증축시 기둥및 벽체 철근 심기>
기존 1층건물을 4층으로 증축하면서 HD-13 철근은 벽체용으로 HD-25철근은 기둥용으로 시공한 사례입니다. 여기도 RE 500제품이 사용되었습니다.
증축시에 철근 보강에 문제가 있어서 추가로 RE 500 보강공사를 한 사례입니다.
아래 사진에 습한곳은 빨간색에RE 500과 건조한 곳은 HY-150을 시공 한 것입니다.
철근은 HD-25철근 사용
<신구 콘크리트 접착용>
기존 벽체에 건물을 옆으로 확장하기 위한 기초 콘크리트 타설을 위한 케미칼앙카 시공입니다.
사용된 케미칼제품은 피셔 제품으로 경화시에 연한 검정색 입니다.철근은 HD-19입니다.
<건물옥상 구조물 설치를 위한 바닥 기초>
건물옥상에 냉각설비 장비를 올리기 위해 기둥을 만들기위한 철근과 앙카볼트 같이시공한것입니다.
시행처에서 제품종류를 지정하지 않아 저렴한 제품으로 처리한것입니다.
이제품은 화약약품 냄새가 많이 납니다.
<벽체 배근 뽑기>
기초 구조물 철근배근시에 추가로 나와야할 배근이 누락되어 케미칼앙카를 이용하여 벽체에 철근을 배근해주는 시공입니다.




















 