[전기안전점검 요령]
*정격전류 : 수전용량[KW] ÷ (22.9×1.732)
*파워휴즈 : 정격전류의 2배.
*COS휴즈 : 정격전류의 1.5배.
*CT비 : 정격전류의 1.25~1.5배 선택 / 5
*당월 피크전력량 : 19번판독*120*CT비
*필요기구 : 메가, 후크메타, 헤드랜턴.
*분기회로는 부하설비로 부터 2미터 이내 차단기설치요
*수전반 : ASS 최소동작전류
지락전류는 최소동작전류의 1/2,
*MOF 전압은 특고압으로 감전주의 20Cm이내 접근금지.
*정전대비 발전기와 자동절체 시스템 점검(발전기 오일, 냉각수, 시동배터리, ATS)
*피크전력 관리. 계측치*CT배율*PT배율
15분 이상 유지전력으로 관리됨.
*과열여부 : 차단기 볼트 색 변색여부
*분전반먼지 제거 : 현지 필요시.
*누전 차단기 용량 적정 여부.30A, 20A, 15A.
*접지 : 콘센트, 외함,
*나이프 스위치 : 380V에 사용 불가.
*계량기 18 19 20 21
2016.5.9.
1.송민자동차공업사,
2.동우어패럴,
3.금부식품,
4.장락주공4단지
5.청소년수련관
6.세명4거리 수퍼빌딩
2016.5.10.
1.배론성지
2.일진글로벌관련 유통업체
3.바이오단지내 의료기 제조업체.
4.신월도 축산사료공장
5.하소동빌딩(중앙의원 건물)
2016.5.11.
1.한수보건지소 : 서명받고 원본도 가져올것.(담당:김정애님 서명 받고)
2.월악유스호스텔 : 식당 분전함 개선요.
3.간디학교 : 2층 분전반 겨울철 과부하우려.
뒷편신축교실 우측하단 ELB 회로절연불량
4.기숙사 : 1층 8번회로, 1층 분전함 죽은 쥐.
여기숙사 2층 6번회로 절연불량.
5.청풍광산 : 변전소 울타리시건요.
6.청풍초.중학교,
2016.5.12.
1.라트라스콥코
2.남해종합건설
2016.5.23.
단성면 : 광산(한일신소재), 골재채취장,
대강 : 도락산광덕사(사인암지나 다리건너 왼쪽길), 다사랑노인요양원,
2016.5.24.
동부교회, 이외과신축건물,
절연유내압시험기, 산가측정기 계측법.. 금부식품(변압기 2처측 온도차 우측선로 열화상, 적외선 온도측정기 필요)
2016.5.25.
산업고등학교