Fire leader
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
기술사반 스프링쿨러헤드 열감지메카니즘원리에대하여
박병순 추천 0 조회 591 09.11.21 19:55 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.11.22 00:15

    첫댓글 열에의해 s/p 헤드 납이녹음->헤드개방->물방출->2차측 배관 물유수->배관내압력감소->1차측물이 2차측물로 방출->주펌프가동->유수검지장치에의해 경보발령->수신기 경보신호수신 ->주경종발령및 비상방송출력.. 대충이렇게 전개될것같은데요~~ ..쉬운것도 막상답할려니까 조금 횟갈리네요~~~

  • 09.11.22 11:26

    헤드형태,밸브동작방법에 따라 대략3가지형태의 조합이나옵니다 1.알람체크 2.프리액션 3.일제개방
    1.알람체크 : 헤드 폐쇄형 밸브 1차측2차측 모두 충수되어 열에 의해헤드개방시 힘의균형이 깨져 밸브 개방되어 소화수방출 이때수신기 알람(경보)신호수신 싸이렌및비상방송출력
    2.프리액션 : 헤드 폐쇄형 밸브 전기적힘에의해 개방,수동개방(전기않들어가면 사람이직접) A감지기 동작 수신기화재표시등점등 및 지구표시 및 경종출력 B감지기동작 밸브개방 2차측까지 물이 충수됨 싸이렌및비상방송출력 열에의해 헤드개방
    이때두설비의차이는 연결송수설비를 알람밸브는 1차측 , 프리액션은 밸브2차측에연결 밸브않열리면 않되니까

  • 09.11.22 11:29

    3. 일제개방 : 헤드 개방형 밸브 프리액션형태 감지기 A,B동작에의해 밸브개방

  • 작성자 09.11.22 22:02

    이봉달님. 김화백님.의설명으로 헤드로 물이방출되는 동작과정을 알았습니다 답변감사합니다. 또 이해가 안되는것이 있슴니다 스프링쿨러 헤드의열감지 메카니즘이란 무엇인가요? 과년도문제를보니까있었슴니다(74회 1교시 문제)동작과정과 열감지메카니즘의다른점은무엇인가요?

  • 09.11.23 07:06

    제가 보기엔 답변이 다 설비의 작동원리로만 보이는 군요.. 헤드의 감열에 대한 원리를 설명해야 맞는 답이 될 것 같다는 생각이 듭니다.

  • 09.11.23 15:00

    SP헤드는 화재감지특성과 방사특성으로 설명됩니다.
    여기서 열감지특성이란 천정제트류에 의해 헤드의 감열체가 얼마나 빨리 주위의 열을 흡수하여 반응하느냐에 따른 것으로 RTI와 열전달계수(C)에 의해 결정됩니다. 여기서 RTI는 Response Time Index 로 반응시간지수이며 열응답에 의한 민감도를 말하는 것으로 대류열전달계수, 감열체의 비열, 질량등이 영향인자가 되며 시간경과에 따른 감열체의 온도 상승률을 역수로 한 시간 지연 상수 또는 시정수와 기류속도의 1/2제곱을 곱한 것으로 RTI가 낮을 수록 감응도가 좋은 것이 됩니다[예] ESFR=28, 원형헤드RTI=188~204. 열전도계수(C)는 헤드 상부 배관등에 따른 열손실계수입니다