★ 제464회 공동주택시설개론 모의고사
1. 지하연속벽에 의해 지하 외부 옹벽과 기둥을 선시공한 후 1층 슬래브를 시공하여 지하 터파기와 동시에 지상층공사를 실시하는 공법은?
① 탑다운 공법
② 아일랜드공법
③ 플라스틱 드레인공법
④ 바이브로 컴포저공법
⑤ 트렌치 컷 공법
2. 모르타르 및 줄눈에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 줄눈은 벽돌 상호 간을 접착시키는 모르타르 부분으로 너비는 가로, 세로 각 10mm를 기준으로 한다.
② 막힌줄눈은 상부의 하중을 전 벽면에 하중을 균등히 분포시켜 비교적 집중하중에 대해 안전한 줄눈으로 세
로줄눈의 아래·위가 막히도록 시공한 줄눈이다.
③ 치장줄눈을 바를 경우에는 벽돌쌓기 후 3시간 경과 후에 줄눈파기를 한다.
④ 모르타르를 비비는 경우에 비빔기계 안에서의 비빔시간은 3분 미만이나 10분 이상이어서는 안 된다.
⑤ 어떤 경우에도 처음 물을 넣고 비빈 후 두 시간이 지난 모르타르는 사용해서는 안 된다.
3. 블록쌓기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 단순조적 블록쌓기의 세로줄눈은 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 막힌 줄눈으로 한다.
② 살두께가 큰 편을 위로 하여 쌓는다.
③ 특별한 지정이 없으면 줄눈은 10 mm가 되게 한다. 치장줄눈을 할 때에는 흙손을 사용하여 줄눈이 완전히 굳기 전에 줄눈파기를 한다.
④ 하루의 작업종료 시의 세로줄눈 공동부에 모르타르 또는 그라우트의 타설높이는 블록의 상단에 둔다.
⑤ 블록 보강용 철망은 #8∼#10 철선을 가스압접 또는 용접한 것을 사용한다. 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 철선은 #10로 한다.
4. 철골구조에 절단 및 개선(그루브)가공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 절단할 강재의 표면에 녹, 기름, 도료가 부착되어 있는 경우에는 제거 후 절단해야 한다.
② 용접선의 교차 부분 또는 한 부재를 다른 부재에 접합시킬 때 불필요한 접촉을 피하기 위하여 모퉁이따기를 할 경우에는 10 mm 이상 둥글게 해야 한다.
③ 스캘럽 가공은 절삭가공기 또는 부속장치가 달린 자동가스절단기를 사용한다.
④ 가스절단을 하는 경우, 원칙적으로 자동가스절단기를 이용한다.
⑤ 용접보수의 전체길이가 모재 단부 길이의 20%를 초과하는 경우 다른 재료로 대체해야 한다.
5. 맞대기 용접을 한 면으로만 실시하는 경우 충분한 용입을 확보하고 용융금속의 용락(burn-through)을 방지할 목적으로 루트 뒷면에 받치는 것은?
① 메탈터치
② 뒷댐재
③ 엔드탭
④ 커버플레이트
⑤ 데크 플레이트
[정답]------------------
1. 정답 : 1
해설 TOP down 공법( 역구축공법, 역타공법)
1. 지하연속벽에 의해 지하 외부 옹벽과 기둥을 선시공한 후 1층 슬래브를 시공하여 지하 터파기와 동시에 지상층 공사를 실시하는 공법
2. 도심지 내의 공사여건이 열악한 부분에서 온통파기 공법이나 버팀대 공법, 어스 앵커 공법 등의 적용이 어려운 곳에서 사용한다.
2. 정답 : 3
해설 ③ 치장줄눈을 바를 경우에는 줄눈 모르타르가 굳기 전에 줄눈파기를 한다.
3. 정답 : 4
해설 1. 단순조적 블록쌓기의 세로줄눈은 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 막힌 줄눈으로 한다.
2. 기준틀 또는 블록 나누기의 먹매김에 따라 모서리, 중간요소, 기타 기준이 되는 부분을 먼저 정확하게 쌓은 다음 수평실을 치고 먼저 쌓은 블록을 기준으로 하여 수평실에 맞추어 모서리부에서부터 차례로 쌓아간다.
3. 살두께가 큰 편을 위로 하여 쌓는다.
4. 가로줄눈 모르타르는 블록의 중간살을 제외한 양면살 전체에, 세로줄눈 모르타르는 마구리 접합면에 각각 발라 수평·수직이 되게 쌓는다.
5. 하루의 쌓기 높이는 1.5 m(블록 7켜 정도) 이내를 표준으로 한다.
6. 줄눈 모르타르는 쌓은 후 줄눈누르기 및 줄눈파기를 한다.
7. 특별한 지정이 없으면 줄눈은 10 mm가 되게 한다. 치장줄눈을 할 때에는 흙손을 사용하여 줄눈이 완전히 굳기 전에 줄눈파기를 한다.
8. 모르타르 또는 그라우트를 사춤하는 높이는 3켜 이내로서 담당원의 지시에 따른다. 하루의 작업종료 시의 세로줄눈 공동부에 모르타르 또는 그라우트의 타설높이는 블록의 상단에서 약 50 mm 아래에 둔다.
9. 보강근은 모르타르 또는 그라우트 사춤하기 전에 배근해야 하고, 움직이지 않게 고정되어야 한다. 보강철근은 정확한 위치를 유지하도록 하며, 이동 및 변형이 없게 하고 또한 피복두께는 20 mm 이상으로 한다.
10. 블록 보강용 철망은 #8∼#10 철선을 가스압접 또는 용접한 것을 사용한다. 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 철선은 #10로 한다.
4. 정답 : 3
해설 ③ 스캘럽 가공은 절삭가공기 또는 부속장치가 달린 수동가스절단기를 사용한다.
5. 정답 : 2
해설 1. 뒷댐재(backing strip) : 맞대기 용접을 한 면으로만 실시하는 경우 충분한 용입을 확보하고 용융금속의 용락(burn-through)을 방지할 목적으로 동종 또는 이종의 금속판, 입상 플럭스, 불성가스 등을 루트 뒷면에 받치는 것을 말한다.
2. 메탈터치(metal touch) : 기둥 이음부에 인장응력이 발생하지 않고, 이음부분 면을 절삭가공기를 사용하여 마감하고 충분히 밀착시킨 이음을 말한다.