전선의 굵기 선정법
□ 전선의 굵기 선정은 최대허용전류, 전압강하, 기계적 강도를 만족하여 함.
Ⅰ. 최대허용전류에 따른 전선 굵기 선정
1. 저압 CV전선의 허용전류는 내선규정 부록1-3의 2에 의거 선정하여야하나, 배관배선 및 케이블 트레이에 의한 허용전류는 표로 만들어져 있지 않아
2. 부록1-3의 2의 (공중암거포설, 단심, 3조포설S=2d)의 값을 구한 후
3. 부록1-3 표10(다조포설에 따를 전류저감률)로 나누어 기중 단심포설의 허용전류를 구한 뒤
4. 표11(절연전선의 전선관포설에 의한 전류저감률)의 값을 곱하여 구함
□ 따서서 귀하의 질문내용인 3상 350KVA부하의 최대부하전류는
P=VI (KVA)에 따라 ( 전압을 380/220V라고 가정)
전류를 구하면 최대부하전류는 532(A)
□ 여기서 케이블 트레이 배선보다 전선관포설이 열방산이 나빠 전선관 포설의 허용전류를 만족하면 트레이 배선의 굵기를 만족함으로 전선관포설의 전선 굵기를 구하면
○ 전선관포설시 허용전류는 부록 1-3표 2의 값에 ÷ 0.95×0.63
⇒CV 400㎟의 허용전류= 725 ÷ 0.95×0.63=540(A)
∴ CV 400㎟로 선정
* 표11의 동일관내 전선의 본수에서 4본을 적용한 이유는 중성선은 가닥수에 포함하지 않으나, 중성선이 다른 전선에 상당하는 전류를 통하거나, 고조파의 크기가 10%이상인 경우에는 동일관내에 넣을 전선수에 포함하여 전류감소계수를 적용하여야 합니다. 이는 모든 전선(IV전선, CV케이블 등)에 동일하게 적용하여야 합니다.
[ 관련근거 : IEC 60364-5-523.5 ]
Ⅱ. 전압강하에 따른 전선 굵기 선정
□ 내선규정 제 120-1절 제 1항 간선의 전압강하는 수전용 변압기에 의해 공급될 경우 전압 강하율은 3% 이내로 할 수 있으므로
○전압강하를 계산하면⇒ e=IR(COSθ +XSINθ) : 1선의 전압강하
e=532×0.047×0.16×1
I=532A
R= 0.047Ω/kM
COSθ=1로 적용하면
⇒ 4(V)
⇒선전압 강하는 4×≒7(V)
○전압 강하율은= ×100 이므로
(Vs: 전원측전압, Vr=부하측전압)
전압 강하율 =×100=1.84%
∴ 허용전압강하 3%이내를 만족함으로 400㎟굵기 선정가능
Ⅲ.IEC 규격에 의한 전선굵기 선정
□ IEC 규격에 의한 전선의 허용전류가 기술기준 혹은 내선규정에 고시되지 않은 관계로 전선제조업체의 참고 자료를 준용하면
(LG 전선의 IEC규격의 전선 참고자료)
⇒400㎟ 기중암거포설 단심 S=D, 3가닥의 전선의 허용전류=866A
⇒전선관포설시 감소계수 4가닥 0.63을 곱하면 허용전류= 545(A)
∴400㎟선정.