피뢰기의 계산식은 여러가지가(4가지)가 있지만 정식 계산방법은 알파*베타*계통의 최대전압입니다.
다시말해 계통의 접지계수*여유율*(공칭전압*(1.2/1.1))입니다.
접지계수는 유효접지계통이 (1.3/루트3=0.75), 비유효접지계통이 (루트3/루트3=1)입니다.
여유율의 모든전기기기가 그렇듯 여유를 두는것이므로 1.1~1.15입니다.
154(kv)를 계산 해보면 0.75*1.15*(154*(1.2/1.1))=144.9(kv)정도 나올겁니다. 그런데 만약 여유를 1.15가 아닌 1.1로 계산하면 138.6(kv)정도 나옵니다.
다시말해 138이건 144건 별 의미없다는 것입니다. 현재 실제로 혼용해서 사용하구 있고 신판 기술서적
역시 144(138) 또는 138(144)로 표기하는 경우도 있습니다.
VCB역시 마찬가지입니다. 우리나라의 경우 22.9(kv-y)에서 정격은 25.8(kv)지만 24(kv) VCB도 사용하고 있습니다.
제 짧은 생각에는 정격의 산출방법을 아는가가 중요한거지 시중품이 몇짜리가 나오고 있는지는 크게 중요하지 않을것 같다는 생각입니다. 물론 참고값으로는 아셔야 하지만,,,
참, 접지선의 산출은 (루트t/282)*Is입니다. 만약 1초동안 5(ka)의 뇌서지전류나 고장전류가 방전된다면
17.73이 나오므로 IEC 25(mm2)나 (KSC 22(mm2)생산 않함)이상의 규격을 사용하면 되겠습니다.
첫댓글 몰랐던 부분을 알게되서 도움이 됐습니다.감솨~~~~