‥전기♡‥소방자료 스크랩 소방전기단답
이동국 추천 0 조회 138 10.11.04 20:58 댓글 0
게시글 본문내용


1. 배선용 차단기의 특징 5가지를 쓰시오. (10점)

① 부하차단 능력이 우수하다

  ② 퓨즈가 필요없으므로 반영구적으로 사용이 가능하다

  ③ 신뢰성이 높다

  ④ 충전부가 케이스 내에 수용되어 안전하다

  ⑤ 소형 경량이다


2. 배선공사에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 합성수지관 1본과 금속관 1본의 길이는 각각 몇 m로 생산되고 있는가?

① 합성수지관: 4m    ② 금속관: 3.66m

(나) 금속관과 박스를 접속할 때 어떤 재료를 사용하며, 최소 몇 개를 사용하는가? 로크너트 2개

(다) 강제전선관 공사중 노출배관공사에서 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용하는 것으로서 3방향으로 분기할 수 있는 T형과 4방향으로 분기할 수 있는 크로스(cross)형이 있는 자재의 명칭은? 유니버설 엘보


3. 저압옥내배선의 금속관공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. (    )안에 알맞은 말은? (6점)

? 사용전압이 400V 미만인 경우 관에는 제( 가 )종 접이공사로 할 것. 다만, 다음 중 1에 해당하는 경우에는    그러하지 아니하다.

 - 관의 길이(2개 이상의 관을 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한다)가 ( 나 )m 이하인 것을     건조한 장소에 시설하는 경우

 - 옥내배선의 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압 150V 이하인 경우에 그 전선을 넣는 관의 길이가 (    다 )m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때 또는 ( 라 )한 장소에 시설하는 때

? 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우 관에는 ( 마 )종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우    려가 없도록 시설하는 경우에는 제( 바 )종 접지공사에 의할 수 있다.

 - (가) 3 , (나) 4 , (다) 8, (라) 건조, (마) 특별 제3, (바) 3


4. 저압옥내배선의 금속관공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다.(    ) 안에 알맞은 말을 쓰시오. (7점)

? 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게( 가 )되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의( 나 )은 관 안지름의( 다 )배 이상이 되어야 한다.

? 아웃트렛박스(Outlet Box)사이 또는 전선 인입구를 가지는 기구 사이의 금속관에는( 라 )개소를 초과하는

( 마 )굴곡개소를 만들어서는 아니된다. 굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이가( 바 )m를 넘는 경우에는

( 사 )를 설치하는 것이 바람직하다.

- (가) 변형, (나) 반지름, (다) 6, (라) 3, (마) 직각 또는 직각에 가까운, (바) 30, (사) 풀박스


5. 저압옥내배선의 금속관공사(배선)에 이용되는 부품의 명칭을 쓰시오. (6점)

(가) 노출배관공사에서 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용하는 부품은? 유니버설 엘보

(나) 금속관을 아우트렛박스에 로크너트만으로 고정하기 어려울 때 보조적으로 사용되는 부품은? 링리듀서

(다) 금속전선관 상호간을 접속하는데 사용되는 부품은? 커플링

(라) 전선의 절연피복을 보호하기 위하여 금속관 끝에 취부하여 사용되는 부품은? 부싱


6. 가요전선관 공사에서 다음에 사용되는 재료의 명칭은 무엇인가? (4점)

(가) 가요전선관과 박스의 연결 : 스트레이트박스 콘넥터

(나) 가요전선관과 스틸전선관 연결: 컴비네이션 커플링

(다) 가요전선관과 가요전선관 연결: 스프리트 커플링


7. 비상경보설비 및 비상방송설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (8점)

(가) 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비는 부식성 가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하되, 발신기의 조작스위치는 바닥으로부터 몇  m 이상 몇  m 이하의 높이에 설치하여야 하는가?

- 0.8m 이상 1.5m 이하

(나) 단독경보형 감지기는 소방대상물의 각 실마다 설치하여야 한다. 바닥면적이 600인 경우에는 최소 몇 개를 설치하여야 하는가? 4개

(다) 비상방송설비에서 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 어떻게 하여야 하는가? 3선식 배선

(라) 지하 2층, 지상 7층 건물에서 5층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되었다. 화재통보에 지장이 없어야 할 층을 모두 명기하시오

- 지하 1층, 지하2층, 지상 1층, 지상 2층, 지상 3층, 지상 4층, 지상 6층, 지상 7층


8. 어떤 고층 건축물에 비상방송설비를 설치하려고 한다. 설치기준에 대하여 물음에 답하시오. (8점)

(가) 경보방식은 어떤 방식으로 하여야 하는지 그 방식을 쓰고, 그 방식의 발화층에 대한 경보층의 구체적인 경우를 3가지로 구분하여 설명하시오.

- 경보방식 : 발화층 및 직상층 우선경보방식

(나) 발화층에 대한 경보층의 구체적인 경우 3가지

- ① 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 그 발화층 및 그 직상층에 우선적으로 경보할 것

  ② 1층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층 및 지하층에 우선적으로 경보할 것

  ③ 지하층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층 및 기타의 지하층에 우선적으로 경보할 것


9. 자동화재 탐지설비에서 우선경보방식의 음향장치는 어떻게 경보를 발할 수 있도록 설치되어야 하는지 설명하고, 우선경보방식으로 하여야 할 소방대상물의 기준을 쓰시오. (6점)

  경보방법

발화층

경보를 발하는 층

2층이상

발화층, 직상층

1층

발화층, 직상층, 지하층

지하층

발화층, 직상층, 기타의 지하층

            

  우선 경보방식 : 지하층을 제외한 5층 이상으로 연면적 3000를 초과하는 소방대상물

(나) 확성기의 설치층과 그 설치 위치에 대한 기준을 설명하시오.

설치층 : 각 층

설치위치 : 그 층의 각 부분으로 부터 하나의 확성기 까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치


(다) 조작부의 조작스위치는 어느 위치에 설치하여야 하는지 그 위치를 설명하시오.

- 바닥으로 부터 0.8~1.5m 이하의 높이에 설치


10. 비상 방송설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (8점)

(가) 비상 방송설비의 계통도를 완성하시오.





(나) 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 몇 선식으로 하여야 하는가? 3선식

(다) 확성기의 음성입력은 몇 W 이상이어야 하는가? 3W(실내 1W) 이상

(라) 1층에서 화재가 발생할 때에 우선적으로 경보를 발생하여야 할 층은? 발화층, 직상층, 지하층


11. 비상방송설비에 대한 설치기준의 (    ) 안에 알맞은 말 또는 수치를 쓰시오. (7점)

? 확성기의 음성입력은 (  )W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W) 이상일 것.

? 음량 조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 (    )으로 할 것.

? 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때 까지의 소요시간은 ( )초 이하일 것

? 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터(  ④  )m 이상 (  )m이하의 높이로 설치할 것.

- ① 3 , ② 3선식, ③ 10, ④ 0.8, ④ 1.5


12. 비상방송설비의 설치기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시 될 때까지의 소요시간은 몇 초이하로 하여야 하는가? 10초

(나) 10층 건물의 5층에서 화재가 발생할 때에 우선적으로 경보를 발생하여 할 층은? 발화층(5층), 직상층(6층)

(다) 확성기를 실내에 설치할 때 그 음성입력은 몇 W 이상이어야 하는가? 1W (실외: 3W)

(마) 지하 3층, 지상 5층인 건축물이 있다. 아래와 같은 층에서 발화한 때에 우선적으로 경보해야 할 층은?

  ① 1층 : 1층,2층,지하 1~3층

  ② 지하2층 : 지하 1~3층

  ③ 지하3층 : 지하 1~3층


13. 비상경보설비에 사용되는 축전지설비의 절연저항시험은 직류 500V의 절연저항계로 측정하여 다음의 경우 몇 MΩ 이상이어야 하는가? (5점)

(가) 축전지 설비의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항 - 5MΩ

(나) 축전지 설비의 교류입력측과 외함간의 절연저항    - 20MΩ

(다) 축전지 설비의 절연된 선로간의 절연저항          - 20MΩ


14. 화재탐지설비의 배선방법에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (8점)

(가) 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정하였을때 몇 MΩ 이상이 되어야 하는가? 0.1MΩ 이상

(나) P형 수신기의 감지기회로 배선에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하여야 하는가? 7개 이하

(다) 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준을 2가지만 쓰시오(단, 설치장소, 전용함 안에 설치할 경우의 설치높이, 설치위치 등에 대하여 상세히 설명할 것)

- 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것.

  ② 전용함을 설치하는 경우, 그 설치높이는 바닥으로 부터 1.5m 이내로 할 것.

  ③ 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것.

 

15. P형 1급 5회로 수신기가 설치된 건물이 있다. 각 수신회로의 성능을 검사하는 방법 4가지를 기술하시오.

(8점)

- ① 화재 표시 작동 시험

  ② 회로 도통시험

  ③ 저전압 시험

  ④ 예비전원 시험


16. P형 1급 수신기의 예비전원시험하는 방법과 양부판단의 기준에 대하여 기술하시오. (4점)

① 시험방법 : 상용전원비상전원이 사고 등으로 정전된 경우, 자동적으로 예비전원으로 절환되며, 또한               전복구시에 자동적으로 상용전원으로 절환되는지의 여부를 다음에 따라 시험할 것.

①-1 : 예비전원시험 스위치를 누른다.

①-2 : 전압계의 지시치가 지정치의 범위 내에 있을 것.

①-3 : 교류전원을 개로하고 자동절환 릴레이의 작동상황을 조사한다.

② 양부판단의 기준 : 예비전원의 전압, 용량, 절환상황복구작동이 정상일 것.



17. P형 수신기와 R형 수신기의 특성을 다음 표에 비교하여 설명하시오. (6점)

형 식

P형 시스템

 R형 시스템

신호전달방식(전송)

1:1 접점 방식

다중전송방식

배관배선공사

복잡하다

간단하다

유지관리

어렵다

쉽다

수신반가격

저가

고가


18. P형 1급 발신기와 P형 2급 발신기에 대하여 서로를 비교 설명하시오. (4점)

 ① P형 1급 발신기

 - P형 1급 수신기 또는 R형 수신기에 연결하여 사용

 - 스위치, 전화잭, 응답램프가 있다

 ② P형 2급 발신기

 - P형 2급 수신기에 연결하여 사용

 - 스위치 기능만 있다

 

19. 공장이나 초대형 건물에서 P형수신기보다 R형 수신기를 많이 사용하는 이유 4가지만 기술하시오. (8점)

  ① 선로수가 적어 경제적이다

  ② 선로길이를 길게 할 수 있다

  ③ 증설 또는 이설이 비교적 쉽다

  ④ 신호의 전달이 확실하다


20. 다음에서 의미하는 기기를 쓰시오. (3점)

This Push button switch of push, Indicator panel's signal for telephone-jack nose use each have telecomunication.

- P형 1급 발신기


21. 비상용 전원설비로 축전지설비를 하고자 한다. 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

(가) 연축전지의 고장과 불량현상이 다음과 같을 때 그 추정원인은 무엇 때문이겠는가?

고  장

불량 현상

추정 원인

초기고장

전셀의 전압불균형이 크고, 비중이 낮다

 

단전지 전압의 비중저하, 전압계 역전

  ②

우발고장

전해액 변색, 충전하지 않고 정지중에도 다량으로 가스발생

  ③

전해액의 감소가 빠르다

  ④

-  ① 과방전하였을때                     ② 극성을 반대로 충전하였을 때  

   ③ 불순물이 혼입되었을때              ④ 과충전하였을 때

(나) 연축전지의 정격용량이 100Ah이고, 상시부하가 15kw, 표준전압100V인 부동충전 방식 충전기의 2차 정류값은 몇 A이겠는가? 160A

(단, 상시부하의 역률은 1로 본다)

참고, 축전지의 정격방전율은 연: 10, 알칼리: 5

(다) 축전지의 수명이 있고 또한 그 말기에 있어서는 부하를 만족하는 용량을 결정하기 위한 계수로서 보통 0.8로 표시되는 것을 무엇이라 하는가? 보수율

(라) 축전지의 과방전 및 방선상태, 가벼운 설페이션 현상 등이 생겼을 때 기능회복을 위하여 실시하는 충전방식은? 회복충전 방식


22. 무선통신 보조설비의 증폭기 설치기준 3가지를 쓰시오. (9점)

① 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전용배선으로 할 것

  ② 증폭기의 전면에는 주 회로 전원감시용 표시등 및 전압계를 설치할 것

  ③ 증폭기는 비상전원 부착용으로서 무선통신 보조설비를 30분 이상 작동시킬 수 있을 것


23. 무선통신 보조설비의 증폭기를 설치하려고 한다. (   ) 안에 알맞은 것은? (6점)

? 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 (가) 또는 (나)으로 하고, 전원까지의 배선은 (다)으로 할 것

? 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 (라) 및 (마) 를 설치할

  것

? 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 당해 비상전원용량은 무선통신 보조설비를 유효하게 (바) 분 이    상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것

- (가) 축전지 (나) 교류전압 옥내간선 (다) 전용 (라) 표시등 (마) 전압계 (바) 30


24. 무선통신 보조설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (8점)

(가) 고압선과 이격거리는 얼마 이상으로 하는가? 또, 고압선과의 일정 이격거리를 두지 않아도 되는 경우는?

   ① 이격거리 : 1.5m 이상

   ② 이격거리를 두지 않아도 되는 경우 : 당해 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우

(나) 접속단자의 설치높이는 얼마인가? 바닥으로 부터 0.8~1.5m 이하의 높이

(다) 주요구조가 내화구조가 아닌 건물에서 화재로 인한 외피의 소손 우려가 있을 경우 케이블의 지지방법은?

- 4m 이내 마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽,천장,기둥 등에 견고하게 고


25. 무선통신 보조설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 누설동축케이블은 화재에 의하여 당해 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 4m이내 마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽, 천장, 기둥 등에 견고하게 고정시켜야 한다.

다만, 어떤 경우에 그렇게 하지 않아도 되는가? 불연재료로 구획된 반자안에 설치하는 경우

(나) 무선기기 접속단자는 바닥으로부터 높이 몇 m이상 몇 m 이하의 위치에 설치하여야 하는가?

- 0.8m 이상 1.5m 이하

(다) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 것으로 어떤 것을 설치하여야 하는가? 표시등, 전압계

(라) 누설동축케이블의 끝부분에는 어떤 종류의 종단저항을 견고하게 설치하여야 하는가? 무반사 종단저항

(마) 누설동축케이블의 또는 동축케이블의 임피던스 몇 Ω으로 하여야 하는가? 50Ω

(바) 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 몇 m 이상 떨어진 위치에 설치하여야 하는가?(단, 당해전로에 정전기 차폐장치가 설치되지 않아다고 한다.) 1.5m 이상


26. 무선통신 보조설비에 사용되는 무반사 종단저항의 역할을 쓰시오. (3점)

- 전송로로 전송되는 전자파가 전송로의 종단에서 반사되어 교신을 방해하는 것을 막기 위함


27. 무선통신 보조설비의 분배기, 분파기, 혼합기에 대하여 간략하게 설명하시오. (6점)

  ①분배기 : 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것으로 임피던스 매칭과 신호 균등분배를 위해 사용                하는 장치 

  ②분파기 : 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치

  ③혼합기 : 두 개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치


28. 무선통신 보조설비용 무선기기 접속단자의 설치기준을 4가지만 쓰시오. (6점)

① 바닥에서 0.8~1.5m 이하의 높이에 설치

 ② 보호함 표면에 “무선기 접속단자”라고 표시한 표지를 할 것

 ③ 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소, 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소에 설치

 ④ 지상설치시 보행거리 300m 이내 마다 설치하고 타용도의 접속단자와 5m 이상의 거리를 둘 것


29. 피난구 유도등에 대한 각 물음에 답하시오. (8점)

(가) 피난구 유도등을 반드시 설치하여야 할 장소를 4가지로 구분하여 쓰시오.

① 옥내로 부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구                           

 ② 직통계단, 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

 ③ 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

 ④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구

(나) 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로 부터 높이 몇 m 이상의 곳에 설치하여야 하는가? 1.5m이상

(다) 피난구 유도등의 조명도는 피난구로 부터 몇 m의 거리에서 문자 및 색채를 식별할 수 있는 것으로 하여야 하는가? 30m


30. 피난구 유도등의 설치제외 장소에 대하여 그 기준을 3가지만 쓰시오.(6점)

 ① 바닥면적이 1000m 미만 층으로서 옥내로 부터 직접 지상으로 통하는 출입구

② 거실 각부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구

 ③ 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치      된 거실의 출입구


31. 유도등의 전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (7점)

(가) 유도등의 전원으로 사용할 수 있는 전원의 종류 2가지를 쓰시오.

- ① 축전지   ② 교류전압의 옥내간선

(나) 비상전원은 어느 것으로 하며 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?(단, 지하층으로서 도매시장의 경우이다.)

-  ① 비상전원 : 축전지  ② 용량 : 60분 이상

(다) 3선식 배선에 의하여 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 어떤 때에 유도등이 반드시 점등되도록 하여야 하는지 그 경우를 3가지만 쓰시오.

 ① 자동화재 탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

 ② 비상 경보설비의 발신기가 작동되는 때

 ③ 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

(마) 유도등의 종류3가지

① 피난구 유도등

 ② 통로 유도등

 ③ 객석 유도등


32. 자동화재 속보설비의 속보기에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 속보기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로 측정한 값이 몇MΩ 이상이어야 하는가? 5MΩ 이상

(나) 상기 (가)번 문항과 같은 방법으로 교류입력측과 외함간을 측정할 때에는 몇MΩ 이상이어야 하는가?  - 20MΩ 이상

(다) 사용되는 변압기(전자기기용 소형 변압기)의 정격 1차 전압을 몇 V이하로 하여야 하는가? 300V 이하


33. 비상 콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 비상콘센트 전원의 구성용량에 대해 설명하시오. (단. 단상과 3상을 구분하여 답하도록 한다)

구분

전압

용량

플러그접속기

3상교류

200V 또는 380V

3KVA이상

접지형 3극

단상교류

100V 또는 220V

1.5KVA이상

접지형 2극


(나) 전원부와 외함 사이의 절연저항값과 절연내력의 방법 및 판정방법에 대해 쓰시오.

① 절연저항값 : 직류500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상

 ② 절연내력

  - 방법: 정격전압이 150V 이하인 경우에는 1000V의 실효전?을, 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정            격전압의 2를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가함

  - 판정방법 : 1분 이상 견딜 것

(다) 비상콘센트의 심벌(그림기호)를 그리시오.

- 심벌은 생략.

34. 비상콘센트설비를 하려고 한다. 다음의 경우에는 어떻게 하여야 하는가? (8점)

(가) 비상콘센트의 플러그 접속기는 구체적으로 어떤 형(종류)의 플러그 접속기를 사용하여야 하는가? 접지형

(나) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트가 7개이다. 이 경우에 전선의 용량은 비상콘센트 및 몇 개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는가? 3개

(다) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항의 측정방법 및 절연내력의 시험방법에 대하여 설명하고 그 적합한 기준은 무엇인지를 설명하시오.

 ① 절연저항의 측정방법 : 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 20MΩ 이상일 것

② 절연내력의 시험방법 : 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이하인 경우에는 1000V의 실효전압을, 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효값을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것


35. 비상콘센트 설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (4점)

(가) 전원 회로의 배선은 어떤 종류의 배선으로 하는가? 내화배선

(나) 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에 보호함 안에 반드시 설치되어야 할 보호용 설비는?

- 분기 배선용 차단기


36. 비상콘센트 설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 지하층 및 지하층을 제외한 몇 층 이상의 각층에 설치하여야 하는가? 11층 이상

(나) 직류 500V급 절연저항계로 어디를 측정한 값이 20MΩ 이상이어야 하는가? 전원부와 외함 사이

(다) 3상 비상콘센트의 검상시험방법 및 판정기준을 쓰시오.

  ① 검상시험방법 : 소화활동장비를 접지형 3극 플러그접속기에 접속한다

  ② 판정기준 : 작동상태에서 회전방향이 정상일 것


37. 비상콘센트설비의 상용전원회로의 배선은 다음의 경우에 어디에서 분기하여 전용 배선으로 하는지를 설명하시오. (6점)

(가) 저압수전인 경우 : 인입개폐기 직후에서

(나) 특별고압수전 또는 고압수전인 경우 : 전력용 변압기 2차측의 주차단기 1차측 또는 2차측에서


38. 비상콘센트를 보호하기 위하여 비상콘센트 보호함에 설치하여야 한다. 이 보호함에 반드시 설치 또는 조치하여야 할 시설기준을 3가지 쓰시오. (6점)

① 쉽게 개폐할 수 있는 문 설치

  ② 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지 부착

  ③ 상부에 적색의 표시등 설치


39. 다음은 비상콘센트 보호함의 시설기준이다. (  )안에 알맞은 것은? (5점)

? 보호함에는 쉽게 개페할 수 있는 ( 가 )을 설치하여야 한다.

? 비상콘센트의 보호함( 나 )에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 하여야한다.

? 비상콘센트의 보호함 상부에( 다 )의 ( 라 )을 설치하여야 한다. 다만, 비상콘센트의 보호함을 옥내소화전함 등과 접속하여 설치하는 경우에는( 마 )등이 표시등과 겸용할 수 있다.

- (가) 문, (나) 표면, (다) 적색, (라) 표시등, (마) 옥내소화전함



40. 25층 건물에 비상 콘센트설비를 하였다. 다음 각 물음에 답하시오. (단, 전원은 단상 220V, 3상 380V이다) (11점)

(가) 비상콘센트설비의 설치목적은? 소방대의 조명용 또는 소화활동상 필요한 장비의 전원설비

(나) 비상콘센트의 전원선의 배선은 무엇이며 전체회로의 전선가닥수는?

- 배선 : 내화배선

  가닥수 : 10가닥(단상 4가닥, 3상 6가닥)

(다) 비상콘센트는 제 몇 종 접지를 하여야 하며 또한, 접지저항값 Ω은? 제3종접지공사, 100Ω 이하

(라) 화재시 연기를 배출시키기 위하여 3상 3KW 역률 0.65인 송풍기를 설치할 때 흐르는 전류의 값 A는?

(여기서 3상 전압은 380V)

(마) 전원회로는 각 층에 있어서 몇 개 이상이 되도록 설치하여야 하는가? 2개

(바) 하나의 전용회로에 비상콘센트의 전선의 용량은 어떻게 선정하는지 구체적으로 답하시오.

- 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량


41. 3상교류 220V인 비상콘센트 플러그 접속기의 칼받이의 접지극에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하며 접지저항은 몇 Ω 이하인가? (4점)

- 접지공사 : 제3종 접지공사

  접지저항 : 100Ω 이하


42. 예비전원설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (7점)

(가) 상시전원이 정전시에 상시전원에서 예비전원으로 바꾸는 경우로서 그 접속하는 부하 및 배선이 같을 경우 양전원의 접속점에 반드시 사용해야 할 개폐기는? 자동 절환 개폐기

(나) 비상용 자기발전기를 구입하여 비상시에 대처하고자 한다. 부하는 유도전동기 부하이고, 기동용량이 50KVA이고, 기동시의 전압강하는 25%까지 허용하며, 발전기의 과도 리액턴스가 24%라면 비사용 자가 발전기의 용량은 몇KVA 이상의 것을 사용하여야 하는가?

- 36KVA 이상

  


(다) 축전지와 부하를 충전기에 병렬로 접속하여 사용하는 충전방식은? 부동충전방식


43. 예비전원설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (7점)

(가) 자가용 발전기의 여자방식으로 일반적으로 현재 가장 많이 사용되고있는 여자방식은? 자여자방식

(나) 예비전원으로 저압발전기를 시설할 경우, 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 개폐기 등을 시설하여 한다. 어떠한 것들을 시설하여야 하는지 개폐기 외에 시설하여야 할 것들 3가지를 쓰시오.

- ① 과전류차단기    ② 전압계   ③ 전류계

(다) 상시전원의 정전시에 상시전원에서 예비전원으로 바꾸는 경우에 그 접속하는 부하 및 배선이 같을 경우, 양 전원의 접속점에 반드시 사용해야 할 개폐기의 종류는 어느 것인가? 자동 절환 개폐기


44. 예비전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (8점)

(가) 밀폐형 축전지의 1셀당 정격전압은 몇 V로 하는가? 알칼리 축전지 : 1.2V, 연축전지 : 2V

(나) 밀폐형 축전지의 1셀당 방전종지전압은 몇 V로 하는가? 알칼리 축전지 : 0.96V, 연축전지 : 1.6V

(다) 충전전원의 정전시 또는 축전지의 방전시험시 이외의 평상상태에서는 축전지를 충전 완료 상태로 유지하고 축전지의 용량을 유지하기 위한 충전을 하는 것이어야 한다. 이와 같이 충전하는 방식은?

- 부동충전방식, 세류(트리클)충전방식

(라) 1분간 2회선 작동함과 동시에 다른 회선을 감시하는 경우 및 10분간 2회선 작동함과 동시에 다른 회선을 감시하는 경우에 대한 예비전원용 축전지의 용량은 다음 조건에서 몇 Ah인가? 50Ah

[조건] ? 작동시간에 대한 용량 환산계수 : 0.5

       ? 2회선 작동전류 및 다른 회선 감시시의 전류 : 80A

       ? 경년 용량 저하율 : 0.8

참고, C = KI/L 적용


45. 예비전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 연축지와 비교할 때 알칼리 축전지의 장점 2가지와 단점1가지를 쓰시오.

- 장점) ① 충방전 특성이 양호하다

       ② 방전시 전압변동이 적다

  단점) ① 연축전지에 비하여 단자전압이 낮다

(나) 연축전지의 셀당 전압은 2.0V이다. 알칼리 축전지는 몇 V인가? 1.2V

(다) 유도등 20W 30등, 40W 70등의 점등에 필요한 축전지의 용량은 다음 조건에서 몇 Ah인가? 23.56 Ah

[조건] ? 유도등의 사용전압 : 220V

       ? 용량환산시간 : 1.22

       ? 경년 용량 저하율 : 0.8

(마) 그림과 같은 충전방식은? 부동충전방식

참고, 문제에서는 그림이 주어져있지만 그림은 생략함.


46. 자동화재 탐지설비의 공통선 시험에 대하여 물음에 답하시오. (4점)

(가) 시험방법

- 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부를 다음에 따라 확인할 것

   ① 수신기 내 접속단자의 공통선을 1선 제거한다

   ② 회로도통시험의 예에 따라 회로 선택스위치를 차례로 회전시킨다

   ③ 시험용 계기의 지시등이 “단선”을 지시한 경계구역의 회선수를 조사한다

(나) 가부판정의 기준

- 공통선이 담당하고 있는 경계구역수가 7 이하일 것


47. 자동화재 탐지설비의 음향장치에 대한 구조 및 성능기준을 3가지 쓰시오. (6점)

  ① 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

   ② 음량은 부착된 음향장치의 중심으로 부터 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할 것

   ③ 감지기, 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것


48. 자동화재 탐지설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (5점)

(가) 연기 감지기의 설치장소의 기준 3가지를 쓰시오

   ① 계단 및 경사로(15m 미만 제외)

    ② 복도(30m 미만 제외)

    ③ 천장 또는 반자의 높이가 15~20m 미만의 장소


(나) 스포트형 감지기를 부착시 몇 도 이상 경사되지 아니하여야 하는가? 45도

(다) 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관의 노출부분은 감지구역 마다 몇 m이상이 되도록 하여야 하는가? 20m


49. 자동화재 탐지설비 수신기의 설치기준에 대하여 5가지 만 쓰시오. (10점)

   ① 수위실 등 사람이 상시근무하는 장소에 설치할 것

    ② 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것(단, 주수신기를 설치하는 경우에는 주수신기 이         외의 기타 수신기는 제외)

    ③ 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수있는 것으로 할 것

    ④ 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

    ⑤ 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것

    ? 수신기의 조작 스위치는 바닥으로 부터 높이가 0.8~1.5m 이하인 장소에 설치 할 것


50. (자동화재 탐지설비) 중계기의 설치기준 3가지를 쓰시오. (9점)

 ① 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니할 때는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것

  ② 조작 및 점검이 편리하고 방화상 유효한 장소에 설치할 것

  ③ 수신기에 의하여 감시되지 않고 직접 전력을 공급받는 경우에는 전원입력측의 배선에  과전류차단기를 설       치하고 당해 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을              할 수 있도록 할 것


51. 자동화재 탐지설비를 유지 관리하는데 반드시 확인되어야 할 사항을 4가지만 쓰시오. (6점)

   ① 수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치하였는가

    ② 수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가

    ③ 발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가

    ④ 비상전원이 방전되고 있지 않은가


52. 자동화재 탐지설비에 사용되는 감지기의 절연 저항시험을 하려고 한다. 사용기기와 판정기준은 무엇인가? (4점)

   ① 사용기기 : 직류 500V 절연 저항계

   ② 판정기준 : 50MΩ 이상


53. 자동화재 탐지설비의 송배전식에 대하여 간략하게 설명하고 적응감지기 3가지를 쓰시오. (6점)

- 송배전식 : 수신기에서 2차측의 외부배선의 도통시험을 용이하게 하기 위하여 배선의 도중에서 분기하지 않도록 하는 배선방식

- 적응감지기 :

   ① 차동식 스포트형 감지기

   ② 정온식 스포트형 감지기

   ③ 보상식 스포트형 감지기


54. 종단저항의 설치목적과 감지기배선을 송배전방식으로 하는 이유를 말하시오. (4점)

  ① 종단저항의 설치목적 : 도통시험을 용이하게 하기 위하여

   ② 송배전식으로 하는 이유 : 도통시험을 용이하게 하기 위하여


55. 이산화탄소 소화설비에 음향경보장치를 설치하려고 할 때 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로 부터 하나의 확성기까지의 수평 거리는 몇 m 이하로 하여야 하며, 또 소화약제의 방사 개시 후 음향경보장치는 몇 분 이상 경보를 계속 할 수 있게 하야야 하는가? (4점)

- ① 25m 이하  ② 1분 이상

 

56. 연기 감지기의 설치 기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (7점)

(가) 감지기의 부착 높이에 따라 다음 표에 의한 바닥면적 마다 1개 이상으로 하여야 한다. ①~③에 해당되는 면적은 몇 ㎡ 인가?

부착높이

감지기의 종류

1종 및 2종

3종

4m 미만

150

50

4m이상 20m 미만

75

설치할 수 없다(참고)

(나) 감지기는 벽 또는 보로 부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가? 0.6m 이상

(다) 감지기 3종은 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 몇 m 마다 1개 이상 설치하여야 하는가? 20m


57. 다음은 감지기의 설치기준이다. 빈 칸을 완성하시오. (8점)

                                                                    (단위:㎡)

부착높이 및 소방대상물의 구분

감지기의 종류

차동식

스포트형

보상식

스포트형

정온식

스포트형

1종

2종

1종

2종

특종

1종

2종

4m미만

주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분

90

70

90

70

70

60

20

기타 구조의 소방대상물 또는 그부분

50

40

50

40

40

30

15

4m이상

8m미만

주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분

45

35

45

35

35

30

 

기타 구조의 소방대상물 또는 그부분

30

25

30

25

25

15

 


58. 다음은 감지기의 설치기준에 관한 사항이다. (  )안에 알맞은 것은? (5점)

(가) 감지기(차동식 분포형의 것을 제외한다)는 실내로 공기유입구로 부터(  )m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

(나) 감지기는 (  )또는 반자의 옥내의 면하는 부분에 설치할 것

(다) 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다(  )℃ 이상 높은 것으로 설치하       여야 한다

(라) 연기감지기는 벽 또는 보로부터(  )m 이상 떨어진 곳에 설치할 것.

(마) 스포트형 감지기는(   )도 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.

- (가) 1.5, (나) 천장, (다) 20, (라) 0.6, (마) 45


59. 감지기의 설치 제외 장소를 4가지만 쓰시오. (8점)

  ① 부식성 가스가 체류하는 장소

   ② 목욕실, 화장실 기타 이와 유사한 장소

   ③ 실내용적이 20㎥ 이하인 장소

   ④ 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 행정 자치부장관이 정하여 고시하는 장소 제외


60. 감지기 회로에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (9점)

(가) 자동화재 탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 몇 Ω 이하가 되도록 하여야 하는가? 50Ω이하

(나) 감지기회로 사이의 배선방식은? 송배전식

(다) 수신기에서 100m 떨어진 장소의 감지기가 작동하였다. 이때 감지기회로(전선, 벨, 수신기 램프 등)에 소비된 전류가 500mA라고 하면 이 경우의 전압강하는 몇 V인가? 1.57V

(단, 전선의 굵기는 1.2mm이고, 전류감소계수 등 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다)

(참고 : 단상 2선식이므로 A =3 5.6 LI/1000 e )


61. 하론소화설비, 분말소화설비, 이산화탄소 소화설비 등에 사용되는 교차회로 방식의 목적을 쓰고, 간단한 그림을 그리고 설명하시오. (7점)




목적 : 감지기의 오동작 방지

설명 : 하나의 경계구역 내에 2 이상의 화재감지기 회로를 설치하고 인접한 2이상의 화재 감지기가 동시에 감지되는 때에 설비가 작동되도록 하는 방식이다




62. 하론1301 설비에 설치되는 사이렌방출등의 설치위치와 설치 목적을 간단하게 설명하시오. (6점)

- 사이렌

  ① 설치위치 : 실내

  ② 설치목적 : 음향으로 경보를 알려 실내에 있는 인명을 대피시킨다

- 방출등

  ① 설치위치 : 실외

  ② 설치목적 : 소화약제의 방출을 알려 외부인의 출입을 금지시킨다


63. 방전코일의 역할에 대하여 간단히 설명하시오. (4점)

- 콘덴서에 축적된 잔류전하 방전 및 콘덴서 재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압 방지


64. 제연설비의 배출기의 설치기준에 관한 다음(  )안에 알맞은 것은? (6점)

(가) 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 (    )이 있는 것으로 할 것

(나) 배출기의 전동기 부분과 (    )부분은 분리하여 설치할 것

(다) 배출기 부분은 유효한 (    )처리를 할것

- (가) 내열성, (나) 배풍기, (다) 내열


65. 제연설비의 설치기준에 관한 다음(   )안에 알맞은 것은? (8점)

? 하나의 제연구역의 면적은( 가 )㎡ 이내로 할 것

? 통로상의 제연구역은 일반적인 경우 보행중심선의 길이가( 나 )m를 초과하지 아니할 것

? 가동식의 벽, 제연경계벽, 댐퍼 및 배출기의 작동은 ( 다 )와 연동되어야 하며, 예상제연구역 및 제어반에서( 라 )으로 기동이 가능하도록 하여야 한다.

- (가) 1000, (나) 60, (다) 자동화재감지기, (라) 수동


66. 제연창설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

(가) 구동방식 2가지를 쓰시오. ① 솔레노이드 방식  ② 모터 방식

(나) 이 설비는 일반적으로 몇 층 이상의 건물에 시설하여야 하는가? - 6층이상

(다) 배연구의 구조에 대하여 간단히 설명하시오.

- 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 개방될 수 있는 구조로 하되, 손으로 여닫을 수 있을 것

(라) 이 설비가 설치되는 건물의 바닥면적이 500㎡일 때 배연창의 유효면적을 구하시오 - 5㎡이상

- 배연창의 유효면적은 바닥면적의 1/100 이상이므로

500㎡ * 1/100 = 5㎡


67. 다음 전선의 약호 명칭을 기입하시오. (4점)

HIV : 내열용 비닐 절연 전선  IV : 600V 비닐 절연 전선


68. 다음을 한글로 된 것은 영문 약자로 표시하고 영문약자는 한글로 표현하시오. (5점)

(가) 내열용 비닐절연전선 - HIV

(나) 접지용 비닐전선 - GV

(다) CT - 변류기

(라) ELB - 누전차단기

(마) ZCT - 영상변류기


69. 회로에 상시 감시전류를 흘리려면 회로의 말단에 종단저항을 설치하는 이유는? (4점)

- 감지기 회로의 도통시험을 용이하게 하기 위해


70. 누전경보기에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

(가) 1급과 2급 누전경보기를 구분사용하는 경계전로의 정격전류는 몇 A인가? 60[A]

(나) 전원은 분전반으로 부터 전용회로로 한다. 각 극에는 무엇을 설치하여야 하는가?

- 개폐기 및 15A 이하의 과전류 차단기

(다) CT 명칭은 무엇이며 이것을 점검하고자 할 때 2차측은 어떻게 하여야 하는가?

명칭 : 변류기, 2차측을 단락한다.


71. 누전경보기의 설치기준에 관한 다음 각 물음에 답하시오. (4점)

(가) 경계전로의 정격전류가 몇 A를 초과하는 전로에 1급 누전경보기를 설치하는가?

- 60A 초과(참고 : 2급은 60A 이하)

(나) 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외 인입선의 제1지점의 부하측에 설치하거나 또는 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치하는데 이는 제 몇 종 접지선측의 점검이 쉬운 위치를 말하는가?

- 제2종 접지선측


72. 1급 누전경보기의 수신부에는 시험장치가 설치되어 있다. 이것으로 무엇을 시험할 수 있는 지 2가지로 구분하여 설명하시오. (5점)

① 동작시험 : 회로시험 스위치로 각 구역을 선택하여 누전시와 같은 작동이 되는 지를 확인한다.

 ② 도통시험 : 회로시험 스위치로 각 구역을 선택하여 변류기와의 접속상태를 확인한다


73. 누전경보기의 수신부에 대한 절연저항시험은 어떻게 하는지 다음과 같이 구분하여 구체적으로 답하시오.

(6점)

(가) 측정개소

- 절연된 충전부와 외함간 및 차단기구의 개폐부

(나) 측정계기 - 직류 500V의 절연저항계

(다) 절연저항의 적정성 판단의 정도 - 5MΩ 이상


74. 다음은 누전경보기의 정비점검시에 행하는 점검사항이다. 이들 시험에 필요한 시험기 또는 측정기로 적당한 것을 쓰시오. (8점)

(가) 누전전류의 검출시험 - 영상 변류기

(나) 배선 및 충전부와 대지간의 절연상태의 측정 - 메거

(다) 경보 부저(Buzzer)의 음압시험 - 음량계

(라) 수신기에 의한 외부배선 및 Fuse, 표시등, 외부 부저(Buzzer) 등의 도통시험 - 회로 시험기


75. 11층 이상인 건물의 소방대상물에 옥내소화전설비를 하였다. 이 설비를 작동시키기 위한 전원 중 비상전원으로 설치할 수 있는 설비의 종류를 2가지를 쓰시오. (4점)

  ① 자가발전 설비

  ② 축전지 설비


76. 3선식 배선에 의하여 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 어느 때에 점등되도록 하여야 하는지 그 기준을 3가지 만 쓰시오. (6점)

   ① 자동화재 탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

   ② 비상 경보설비의 발신기가 작동되는 때

   ③ 상용 전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때


77. 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하고 공기관에서 공기가 새어나오는가의 여부를 시험하려고 한다. 이 시험에서 사용하는 측정기를 쓰시오. (3점)

- 마노미터


78. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준으로(    ) 안에 알맞은 말을 넣으시오. (7점)

(가) 공기관의 노출부분은 감지구역 마다(  )m 이상이 되도록 할 것

(나) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는( )m 이하이고, 공기관 상호간의 거리는( )m(주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는( )m) 이하가 되도록 할 것

(다) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는(  )m 이하로 할 것

(라) 검출부는(   )도 이상 경사되지 아니 하도록 부착할 것

(마) (   )는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

- (가) 20, (나) ①1.5, ②6, ③9 (내화구조일때) (다) 100, (라) 5, (마) 검출부


79. 후강 전선관 배관에서 콘크리트 슬래브에 허용되는 전선관의 두께는 일반적으로 몇 mm가 적당한가? (3점)

- 1.2mm 이상


80. 정온식 스포트형 감지기(2종)와 연기 감지기(광전식 1종)가 유효하게 감지할 수 있는 감지기의 최대 부착높이는 몇 m 미만이어야 하는가? (4점)

  ① 정온식 스포트형 감지기(2종) : 4m 미만

  ② 연기 감지기(광전식 1종) : 20m 미만


81. 내화구조인 소방대상물에 설치된 공기관식 차동식 분포형 감지기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(10점)

(가) 공기관의 노출부분은 감지구역 마다 몇 m 이상이 되도록 하여야 하는가? 20m 이상

(나) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 m 이하가 되도록 하여야 하는가? 1.5m 이하

(다) 공기관 상호간의 거리는? 9m 이하

(라) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는? 100m 이하

(마) 검출부는 몇 도 이상 경사되지 아니하도록 부착하여야 하는가? 5도 이상

 

82. 퓨즈의 역할을 크케 2가지로 설명하시오. (6점)

 ① 부하전류는 안전하게 통전한다

  ② 어떤 일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다


83. 다음은 비상조명등의 축전지 공칭용량, 충전전류용량 등의 시험에 관한 사항이다. (   )안의 수치를 채우시오. (4점)

(가) 공칭용량은 10시간율 전류(축전지에 지정된 공칭 용량치를 10으로 나누어 얻은 수치에 상당한 암페어수)로 10시간을 방전한 후 10시간율 전류로써 공칭용량의 150%에 상당하는 충전을 하고 다시 5시간율 전류로 방전종지전압(전지당 공칭전압의 80%)까지 방전하는 경우(   )시간 이상 연속방전이 되어야 한다.

(나) 충전전류 용량은 당해 비상조명등의 공칭용량의 150%에 충전을 한 것을 12시간 비상조명(방전)한 후 정격전압으로 48시간 충전을 하는 경우 당해 비상조명등을(   )분 이상 비상 점등할 수 있는 용량이어야 한다.

- (가) 1, (나) 20


84. 가스 누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 지구등을 포함한 가스누설 표시등은 점등시 어떤 색으로 표시하여햐 하는가? 황색

(나) 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류는?

- 원통 밀폐형 니켈카드뮴 축전지 또는 무보수 밀폐형 연축전지

(다) 경보기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500V의 절연 저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가? 5MΩ 이상

(마) 예비전원의 용량에 대하여 간단히 쓰시오.

- 2회선을 10분간 유효하게 작동시키고 동시에 다른 회선을 10분간 감시할 수 있는 용량


85. 다음은 경보기구의 표시등에 대한 설명이다. (   )안을 완성하시오. (7점)

(가) 전구는 사용전압의 ( )%인 교류전압을( )시간 연속하여 가했을 경우, 단선이나 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 않아야 한다.

(나) 전구는 2개 이상을( )로 접속하여야 한다. 다만,( ) 또는 ( )을 사용하는 것은 그러하지 아니하다.

(다) 주위의 밝기가 ( )lx 이고 전면으로 부터( )m 떨어진 곳에서 점등이 확실히 식별되도록 부착하여야 한다.

- (가) ①130, ②20, (나) ①병렬 ②방전등 ③발광 다이오드, (다) ①300, ②3


86. 연축전지가 여러 개 설치되어 그 정격용량이 200Ah인 축전지 설비가 있다. 상시부하가 8kw이고, 표준전압이 100V라고 할 때 다음 각 물음에 답하시오. (단, 축전지의 방전율은 10시간율로 한다.) (9점)

(가) 연축전지는 몇 셀 정도 필요한가? 표준전압/공칭전압 = 100/2 =>50셀 

(나) 충전시에 발생하는 가스의 종류는? 수소가스

(다) 충전이 부족할 때 극판에 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가? 설페이션

 