(다) 충전전원의 정전시 또는 축전지의 방전시험시 이외의 평상상태에서는 축전지를 충전 완료 상태로 유지하고 축전지의 용량을 유지하기 위한 충전을 하는 것이어야 한다. 이와 같이 충전하는 방식은?
-부동충전방식, 세류(트리클)충전방식
(라) 1분간 2회선 작동함과 동시에 다른 회선을 감시하는 경우 및 10분간 2회선 작동함과 동시에 다른 회선을 감시하는 경우에 대한 예비전원용 축전지의 용량은 다음 조건에서 몇 Ah인가?50Ah
[조건] ? 작동시간에 대한 용량 환산계수 : 0.5
? 2회선 작동전류 및 다른 회선 감시시의 전류 : 80A
? 경년 용량 저하율 : 0.8
참고, C = KI/L 적용
45. 예비전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)
(가) 연축지와 비교할 때 알칼리 축전지의 장점 2가지와 단점1가지를 쓰시오.
- 장점) ① 충방전 특성이 양호하다
② 방전시 전압변동이 적다
단점) ① 연축전지에 비하여 단자전압이 낮다
(나) 연축전지의 셀당 전압은 2.0V이다. 알칼리 축전지는 몇 V인가?1.2V
(다) 유도등 20W 30등, 40W 70등의 점등에 필요한 축전지의 용량은 다음 조건에서 몇 Ah인가? 23.56 Ah
[조건] ? 유도등의 사용전압 : 220V
? 용량환산시간 : 1.22
? 경년 용량 저하율 : 0.8
(마) 그림과 같은 충전방식은? 부동충전방식
참고, 문제에서는 그림이 주어져있지만 그림은 생략함.
46. 자동화재 탐지설비의 공통선 시험에 대하여 물음에 답하시오. (4점)
(가) 시험방법
- 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부를 다음에 따라 확인할 것
① 수신기 내 접속단자의 공통선을 1선 제거한다
② 회로도통시험의 예에 따라 회로 선택스위치를 차례로 회전시킨다
③ 시험용 계기의 지시등이 “단선”을 지시한 경계구역의 회선수를 조사한다
(나) 가부판정의 기준
- 공통선이 담당하고 있는 경계구역수가 7 이하일 것
47. 자동화재 탐지설비의 음향장치에 대한 구조 및 성능기준을 3가지 쓰시오. (6점)
① 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것
② 음량은 부착된 음향장치의 중심으로 부터 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할 것
③ 감지기, 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
48. 자동화재 탐지설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (5점)
(가) 연기 감지기의 설치장소의 기준 3가지를 쓰시오
① 계단 및 경사로(15m 미만 제외)
② 복도(30m 미만 제외)
③ 천장 또는 반자의 높이가 15~20m 미만의 장소
(나) 스포트형 감지기를 부착시 몇 도 이상 경사되지 아니하여야 하는가? 45도
(다) 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관의 노출부분은 감지구역 마다 몇 m이상이 되도록 하여야 하는가? 20m
49. 자동화재 탐지설비 수신기의 설치기준에 대하여 5가지 만 쓰시오. (10점)
① 수위실 등 사람이 상시근무하는 장소에 설치할 것
② 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것(단, 주수신기를 설치하는 경우에는 주수신기 이 외의 기타 수신기는 제외)
③ 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수있는 것으로 할 것
④ 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것
⑤ 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것
? 수신기의 조작 스위치는 바닥으로 부터 높이가 0.8~1.5m 이하인 장소에 설치 할 것
50. (자동화재 탐지설비) 중계기의 설치기준 3가지를 쓰시오. (9점)
① 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니할 때는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
② 조작 및 점검이 편리하고 방화상 유효한 장소에 설치할 것
③ 수신기에 의하여 감시되지 않고 직접 전력을 공급받는 경우에는 전원입력측의 배선에 과전류차단기를 설 치하고 당해 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것
51. 자동화재 탐지설비를 유지 관리하는데 반드시 확인되어야 할 사항을 4가지만 쓰시오. (6점)
① 수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치하였는가
② 수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가
③ 발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가
④ 비상전원이 방전되고 있지 않은가
52. 자동화재 탐지설비에 사용되는 감지기의 절연 저항시험을 하려고 한다. 사용기기와 판정기준은 무엇인가? (4점)
① 사용기기 : 직류 500V 절연 저항계
② 판정기준 : 50MΩ 이상
53. 자동화재 탐지설비의 송배전식에 대하여 간략하게 설명하고 적응감지기 3가지를 쓰시오. (6점)
- 송배전식 : 수신기에서 2차측의 외부배선의 도통시험을 용이하게 하기 위하여 배선의 도중에서 분기하지 않도록 하는 배선방식
- 적응감지기 :
① 차동식 스포트형 감지기
② 정온식 스포트형 감지기
③ 보상식 스포트형 감지기
54. 종단저항의 설치목적과 감지기배선을 송배전방식으로 하는 이유를 말하시오. (4점)
① 종단저항의 설치목적 : 도통시험을 용이하게 하기 위하여
② 송배전식으로 하는 이유 : 도통시험을 용이하게 하기 위하여
55. 이산화탄소 소화설비에 음향경보장치를 설치하려고 할 때 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로 부터 하나의 확성기까지의 수평 거리는 몇 m 이하로 하여야 하며, 또 소화약제의 방사 개시 후 음향경보장치는 몇 분 이상 경보를 계속 할 수 있게 하야야 하는가? (4점)
- ① 25m 이하 ② 1분 이상
56. 연기 감지기의 설치 기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (7점)
(가) 감지기의 부착 높이에 따라 다음 표에 의한 바닥면적 마다 1개 이상으로 하여야 한다. ①~③에 해당되는 면적은 몇 ㎡ 인가?
부착높이
감지기의 종류
1종 및 2종
3종
4m 미만
① 150㎡
② 50㎡
4m이상 20m 미만
③ 75㎡
설치할 수 없다(참고)
(나) 감지기는 벽 또는 보로 부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가? 0.6m 이상
(다) 감지기 3종은 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 몇 m 마다 1개 이상 설치하여야 하는가? 20m
57. 다음은 감지기의 설치기준이다. 빈 칸을 완성하시오. (8점)
(단위:㎡)
부착높이 및 소방대상물의 구분
감지기의 종류
차동식
스포트형
보상식
스포트형
정온식
스포트형
1종
2종
1종
2종
특종
1종
2종
4m미만
주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분
90
70
90
70
70
60
20
기타 구조의 소방대상물 또는 그부분
50
40
50
40
40
30
15
4m이상
8m미만
주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분
45
35
45
35
35
30
기타 구조의 소방대상물 또는 그부분
30
25
30
25
25
15
58. 다음은 감지기의 설치기준에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은? (5점)
(가) 감지기(차동식 분포형의 것을 제외한다)는 실내로 공기유입구로 부터( )m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
(나) 감지기는 ( )또는 반자의 옥내의 면하는 부분에 설치할 것
(다) 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다( )℃ 이상 높은 것으로 설치하 여야 한다
(라) 연기감지기는 벽 또는 보로부터( )m 이상 떨어진 곳에 설치할 것.
(마) 스포트형 감지기는( )도 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.
- (가) 1.5, (나) 천장, (다) 20, (라) 0.6, (마) 45
59. 감지기의 설치 제외 장소를 4가지만 쓰시오. (8점)
① 부식성 가스가 체류하는 장소
② 목욕실, 화장실 기타 이와 유사한 장소
③ 실내용적이 20㎥ 이하인 장소
④ 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 행정 자치부장관이 정하여 고시하는 장소 제외
60. 감지기 회로에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (9점)
(가) 자동화재 탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 몇 Ω 이하가 되도록 하여야 하는가? 50Ω이하
(나) 감지기회로 사이의 배선방식은? 송배전식
(다) 수신기에서 100m 떨어진 장소의 감지기가 작동하였다. 이때 감지기회로(전선, 벨, 수신기 램프 등)에 소비된 전류가 500mA라고 하면 이 경우의 전압강하는 몇 V인가? 1.57V
(단, 전선의 굵기는 1.2mm이고, 전류감소계수 등 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다)
(참고 : 단상 2선식이므로 A =3 5.6 LI/1000 e )
61. 하론소화설비, 분말소화설비, 이산화탄소 소화설비 등에 사용되는 교차회로 방식의 목적을 쓰고, 간단한 그림을 그리고 설명하시오. (7점)
목적 : 감지기의 오동작 방지
설명 : 하나의 경계구역 내에 2 이상의 화재감지기 회로를 설치하고 인접한 2이상의 화재 감지기가 동시에 감지되는 때에 설비가 작동되도록 하는 방식이다
62. 하론1301 설비에 설치되는 사이렌과 방출등의 설치위치와 설치 목적을 간단하게 설명하시오. (6점)
- 사이렌
① 설치위치 : 실내
② 설치목적 : 음향으로 경보를 알려 실내에 있는 인명을 대피시킨다
- 방출등
① 설치위치 : 실외
② 설치목적 : 소화약제의 방출을 알려 외부인의 출입을 금지시킨다
63.방전코일의 역할에 대하여 간단히 설명하시오. (4점)
- 콘덴서에 축적된 잔류전하 방전 및 콘덴서 재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압 방지
64. 제연설비의 배출기의 설치기준에 관한 다음( )안에 알맞은 것은? (6점)
(가) 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 ( )이 있는 것으로 할 것
(나) 배출기의 전동기 부분과 ( )부분은 분리하여 설치할 것
(다) 배출기 부분은 유효한 ( )처리를 할것
- (가) 내열성, (나) 배풍기, (다) 내열
65. 제연설비의 설치기준에 관한 다음( )안에 알맞은 것은? (8점)
? 하나의 제연구역의 면적은( 가 )㎡ 이내로 할 것
? 통로상의 제연구역은 일반적인 경우 보행중심선의 길이가( 나 )m를 초과하지 아니할 것
? 가동식의 벽, 제연경계벽, 댐퍼 및 배출기의 작동은 ( 다 )와 연동되어야 하며, 예상제연구역 및 제어반에서( 라 )으로 기동이 가능하도록 하여야 한다.
- (가) 1000, (나) 60, (다) 자동화재감지기, (라) 수동
66. 제연창설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (10점)
(가) 구동방식 2가지를 쓰시오. - ① 솔레노이드 방식 ② 모터 방식
(나) 이 설비는 일반적으로 몇 층 이상의 건물에 시설하여야 하는가? - 6층이상
(다) 배연구의 구조에 대하여 간단히 설명하시오.
- 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 개방될 수 있는 구조로 하되, 손으로 여닫을 수 있을 것
(라) 이 설비가 설치되는 건물의 바닥면적이 500㎡일 때 배연창의 유효면적을 구하시오 - 5㎡이상
- 배연창의 유효면적은 바닥면적의 1/100 이상이므로
500㎡ * 1/100 = 5㎡
67. 다음 전선의 약호 명칭을 기입하시오. (4점)
HIV :내열용 비닐 절연 전선 IV :600V 비닐 절연 전선
68. 다음을 한글로 된 것은 영문 약자로 표시하고 영문약자는 한글로 표현하시오. (5점)
79. 후강 전선관 배관에서 콘크리트 슬래브에 허용되는 전선관의 두께는 일반적으로 몇 mm가 적당한가? (3점)
- 1.2mm 이상
80. 정온식 스포트형 감지기(2종)와 연기 감지기(광전식 1종)가 유효하게 감지할 수 있는 감지기의 최대 부착높이는 몇 m 미만이어야 하는가? (4점)
① 정온식 스포트형 감지기(2종) : 4m 미만
② 연기 감지기(광전식 1종) : 20m 미만
81.내화구조인 소방대상물에 설치된 공기관식 차동식 분포형 감지기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(10점)
(가) 공기관의 노출부분은 감지구역 마다 몇 m 이상이 되도록 하여야 하는가? 20m 이상
(나) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 m 이하가 되도록 하여야 하는가? 1.5m 이하
(다) 공기관 상호간의 거리는? 9m 이하
(라) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는? 100m 이하
(마) 검출부는 몇 도 이상 경사되지 아니하도록 부착하여야 하는가? 5도 이상
82. 퓨즈의 역할을 크케 2가지로 설명하시오. (6점)
① 부하전류는 안전하게 통전한다
② 어떤 일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다
83. 다음은 비상조명등의 축전지 공칭용량, 충전전류용량 등의 시험에 관한 사항이다. ( )안의 수치를 채우시오. (4점)
(가) 공칭용량은 10시간율 전류(축전지에 지정된 공칭 용량치를 10으로 나누어 얻은 수치에 상당한 암페어수)로 10시간을 방전한 후 10시간율 전류로써 공칭용량의 150%에 상당하는 충전을 하고 다시 5시간율 전류로 방전종지전압(전지당 공칭전압의 80%)까지 방전하는 경우( )시간 이상 연속방전이 되어야 한다.
(나) 충전전류 용량은 당해 비상조명등의 공칭용량의 150%에 충전을 한 것을 12시간 비상조명(방전)한 후 정격전압으로 48시간 충전을 하는 경우 당해 비상조명등을( )분 이상 비상 점등할 수 있는 용량이어야 한다.
-(가) 1, (나) 20
84. 가스 누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)
(가) 지구등을 포함한 가스누설 표시등은 점등시 어떤 색으로 표시하여햐 하는가? 황색
(나) 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류는?
- 원통 밀폐형 니켈카드뮴 축전지 또는 무보수 밀폐형 연축전지
(다) 경보기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500V의 절연 저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?5MΩ 이상
(마) 예비전원의 용량에 대하여 간단히 쓰시오.
- 2회선을 10분간 유효하게 작동시키고 동시에 다른 회선을 10분간 감시할 수 있는 용량
85. 다음은 경보기구의 표시등에 대한 설명이다. ( )안을 완성하시오. (7점)
(가) 전구는 사용전압의 ( ① )%인 교류전압을( ② )시간 연속하여 가했을 경우, 단선이나 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 않아야 한다.
(나) 전구는 2개 이상을( ① )로 접속하여야 한다. 다만,( ② ) 또는 ( ③ )을 사용하는 것은 그러하지 아니하다.
(다) 주위의 밝기가 ( ① )lx 이고 전면으로 부터( ② )m 떨어진 곳에서 점등이 확실히 식별되도록 부착하여야 한다.
(다) 충전전원의 정전시 또는 축전지의 방전시험시 이외의 평상상태에서는 축전지를 충전 완료 상태로 유지하고 축전지의 용량을 유지하기 위한 충전을 하는 것이어야 한다. 이와 같이 충전하는 방식은?
-부동충전방식, 세류(트리클)충전방식
(라) 1분간 2회선 작동함과 동시에 다른 회선을 감시하는 경우 및 10분간 2회선 작동함과 동시에 다른 회선을 감시하는 경우에 대한 예비전원용 축전지의 용량은 다음 조건에서 몇 Ah인가?50Ah
[조건] ? 작동시간에 대한 용량 환산계수 : 0.5
? 2회선 작동전류 및 다른 회선 감시시의 전류 : 80A
? 경년 용량 저하율 : 0.8
참고, C = KI/L 적용
45. 예비전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)
(가) 연축지와 비교할 때 알칼리 축전지의 장점 2가지와 단점1가지를 쓰시오.
- 장점) ① 충방전 특성이 양호하다
② 방전시 전압변동이 적다
단점) ① 연축전지에 비하여 단자전압이 낮다
(나) 연축전지의 셀당 전압은 2.0V이다. 알칼리 축전지는 몇 V인가?1.2V
(다) 유도등 20W 30등, 40W 70등의 점등에 필요한 축전지의 용량은 다음 조건에서 몇 Ah인가? 23.56 Ah
[조건] ? 유도등의 사용전압 : 220V
? 용량환산시간 : 1.22
? 경년 용량 저하율 : 0.8
(마) 그림과 같은 충전방식은? 부동충전방식
참고, 문제에서는 그림이 주어져있지만 그림은 생략함.
46. 자동화재 탐지설비의 공통선 시험에 대하여 물음에 답하시오. (4점)
(가) 시험방법
- 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부를 다음에 따라 확인할 것
① 수신기 내 접속단자의 공통선을 1선 제거한다
② 회로도통시험의 예에 따라 회로 선택스위치를 차례로 회전시킨다
③ 시험용 계기의 지시등이 “단선”을 지시한 경계구역의 회선수를 조사한다
(나) 가부판정의 기준
- 공통선이 담당하고 있는 경계구역수가 7 이하일 것
47. 자동화재 탐지설비의 음향장치에 대한 구조 및 성능기준을 3가지 쓰시오. (6점)
① 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것
② 음량은 부착된 음향장치의 중심으로 부터 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할 것
③ 감지기, 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
48. 자동화재 탐지설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (5점)
(가) 연기 감지기의 설치장소의 기준 3가지를 쓰시오
① 계단 및 경사로(15m 미만 제외)
② 복도(30m 미만 제외)
③ 천장 또는 반자의 높이가 15~20m 미만의 장소
(나) 스포트형 감지기를 부착시 몇 도 이상 경사되지 아니하여야 하는가? 45도
(다) 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관의 노출부분은 감지구역 마다 몇 m이상이 되도록 하여야 하는가? 20m
49. 자동화재 탐지설비 수신기의 설치기준에 대하여 5가지 만 쓰시오. (10점)
① 수위실 등 사람이 상시근무하는 장소에 설치할 것
② 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것(단, 주수신기를 설치하는 경우에는 주수신기 이 외의 기타 수신기는 제외)
③ 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수있는 것으로 할 것
④ 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것
⑤ 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것
? 수신기의 조작 스위치는 바닥으로 부터 높이가 0.8~1.5m 이하인 장소에 설치 할 것
50. (자동화재 탐지설비) 중계기의 설치기준 3가지를 쓰시오. (9점)
① 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니할 때는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
② 조작 및 점검이 편리하고 방화상 유효한 장소에 설치할 것
③ 수신기에 의하여 감시되지 않고 직접 전력을 공급받는 경우에는 전원입력측의 배선에 과전류차단기를 설 치하고 당해 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것
51. 자동화재 탐지설비를 유지 관리하는데 반드시 확인되어야 할 사항을 4가지만 쓰시오. (6점)
① 수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치하였는가
② 수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가
③ 발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가
④ 비상전원이 방전되고 있지 않은가
52. 자동화재 탐지설비에 사용되는 감지기의 절연 저항시험을 하려고 한다. 사용기기와 판정기준은 무엇인가? (4점)
① 사용기기 : 직류 500V 절연 저항계
② 판정기준 : 50MΩ 이상
53. 자동화재 탐지설비의 송배전식에 대하여 간략하게 설명하고 적응감지기 3가지를 쓰시오. (6점)
- 송배전식 : 수신기에서 2차측의 외부배선의 도통시험을 용이하게 하기 위하여 배선의 도중에서 분기하지 않도록 하는 배선방식
- 적응감지기 :
① 차동식 스포트형 감지기
② 정온식 스포트형 감지기
③ 보상식 스포트형 감지기
54. 종단저항의 설치목적과 감지기배선을 송배전방식으로 하는 이유를 말하시오. (4점)
① 종단저항의 설치목적 : 도통시험을 용이하게 하기 위하여
② 송배전식으로 하는 이유 : 도통시험을 용이하게 하기 위하여
55. 이산화탄소 소화설비에 음향경보장치를 설치하려고 할 때 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로 부터 하나의 확성기까지의 수평 거리는 몇 m 이하로 하여야 하며, 또 소화약제의 방사 개시 후 음향경보장치는 몇 분 이상 경보를 계속 할 수 있게 하야야 하는가? (4점)
- ① 25m 이하 ② 1분 이상
56. 연기 감지기의 설치 기준에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (7점)
(가) 감지기의 부착 높이에 따라 다음 표에 의한 바닥면적 마다 1개 이상으로 하여야 한다. ①~③에 해당되는 면적은 몇 ㎡ 인가?
부착높이
감지기의 종류
1종 및 2종
3종
4m 미만
① 150㎡
② 50㎡
4m이상 20m 미만
③ 75㎡
설치할 수 없다(참고)
(나) 감지기는 벽 또는 보로 부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가? 0.6m 이상
(다) 감지기 3종은 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 몇 m 마다 1개 이상 설치하여야 하는가? 20m
57. 다음은 감지기의 설치기준이다. 빈 칸을 완성하시오. (8점)
(단위:㎡)
부착높이 및 소방대상물의 구분
감지기의 종류
차동식
스포트형
보상식
스포트형
정온식
스포트형
1종
2종
1종
2종
특종
1종
2종
4m미만
주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분
90
70
90
70
70
60
20
기타 구조의 소방대상물 또는 그부분
50
40
50
40
40
30
15
4m이상
8m미만
주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분
45
35
45
35
35
30
기타 구조의 소방대상물 또는 그부분
30
25
30
25
25
15
58. 다음은 감지기의 설치기준에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은? (5점)
(가) 감지기(차동식 분포형의 것을 제외한다)는 실내로 공기유입구로 부터( )m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
(나) 감지기는 ( )또는 반자의 옥내의 면하는 부분에 설치할 것
(다) 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다( )℃ 이상 높은 것으로 설치하 여야 한다
(라) 연기감지기는 벽 또는 보로부터( )m 이상 떨어진 곳에 설치할 것.
(마) 스포트형 감지기는( )도 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.
- (가) 1.5, (나) 천장, (다) 20, (라) 0.6, (마) 45
59. 감지기의 설치 제외 장소를 4가지만 쓰시오. (8점)
① 부식성 가스가 체류하는 장소
② 목욕실, 화장실 기타 이와 유사한 장소
③ 실내용적이 20㎥ 이하인 장소
④ 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 행정 자치부장관이 정하여 고시하는 장소 제외
60. 감지기 회로에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (9점)
(가) 자동화재 탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 몇 Ω 이하가 되도록 하여야 하는가? 50Ω이하
(나) 감지기회로 사이의 배선방식은? 송배전식
(다) 수신기에서 100m 떨어진 장소의 감지기가 작동하였다. 이때 감지기회로(전선, 벨, 수신기 램프 등)에 소비된 전류가 500mA라고 하면 이 경우의 전압강하는 몇 V인가? 1.57V
(단, 전선의 굵기는 1.2mm이고, 전류감소계수 등 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다)
(참고 : 단상 2선식이므로 A =3 5.6 LI/1000 e )
61. 하론소화설비, 분말소화설비, 이산화탄소 소화설비 등에 사용되는 교차회로 방식의 목적을 쓰고, 간단한 그림을 그리고 설명하시오. (7점)
목적 : 감지기의 오동작 방지
설명 : 하나의 경계구역 내에 2 이상의 화재감지기 회로를 설치하고 인접한 2이상의 화재 감지기가 동시에 감지되는 때에 설비가 작동되도록 하는 방식이다
62. 하론1301 설비에 설치되는 사이렌과 방출등의 설치위치와 설치 목적을 간단하게 설명하시오. (6점)
- 사이렌
① 설치위치 : 실내
② 설치목적 : 음향으로 경보를 알려 실내에 있는 인명을 대피시킨다
- 방출등
① 설치위치 : 실외
② 설치목적 : 소화약제의 방출을 알려 외부인의 출입을 금지시킨다
63.방전코일의 역할에 대하여 간단히 설명하시오. (4점)
- 콘덴서에 축적된 잔류전하 방전 및 콘덴서 재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압 방지
64. 제연설비의 배출기의 설치기준에 관한 다음( )안에 알맞은 것은? (6점)
(가) 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 ( )이 있는 것으로 할 것
(나) 배출기의 전동기 부분과 ( )부분은 분리하여 설치할 것
(다) 배출기 부분은 유효한 ( )처리를 할것
- (가) 내열성, (나) 배풍기, (다) 내열
65. 제연설비의 설치기준에 관한 다음( )안에 알맞은 것은? (8점)
? 하나의 제연구역의 면적은( 가 )㎡ 이내로 할 것
? 통로상의 제연구역은 일반적인 경우 보행중심선의 길이가( 나 )m를 초과하지 아니할 것
? 가동식의 벽, 제연경계벽, 댐퍼 및 배출기의 작동은 ( 다 )와 연동되어야 하며, 예상제연구역 및 제어반에서( 라 )으로 기동이 가능하도록 하여야 한다.
- (가) 1000, (나) 60, (다) 자동화재감지기, (라) 수동
66. 제연창설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (10점)
(가) 구동방식 2가지를 쓰시오. - ① 솔레노이드 방식 ② 모터 방식
(나) 이 설비는 일반적으로 몇 층 이상의 건물에 시설하여야 하는가? - 6층이상
(다) 배연구의 구조에 대하여 간단히 설명하시오.
- 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 개방될 수 있는 구조로 하되, 손으로 여닫을 수 있을 것
(라) 이 설비가 설치되는 건물의 바닥면적이 500㎡일 때 배연창의 유효면적을 구하시오 - 5㎡이상
- 배연창의 유효면적은 바닥면적의 1/100 이상이므로
500㎡ * 1/100 = 5㎡
67. 다음 전선의 약호 명칭을 기입하시오. (4점)
HIV :내열용 비닐 절연 전선 IV :600V 비닐 절연 전선
68. 다음을 한글로 된 것은 영문 약자로 표시하고 영문약자는 한글로 표현하시오. (5점)
79. 후강 전선관 배관에서 콘크리트 슬래브에 허용되는 전선관의 두께는 일반적으로 몇 mm가 적당한가? (3점)
- 1.2mm 이상
80. 정온식 스포트형 감지기(2종)와 연기 감지기(광전식 1종)가 유효하게 감지할 수 있는 감지기의 최대 부착높이는 몇 m 미만이어야 하는가? (4점)
① 정온식 스포트형 감지기(2종) : 4m 미만
② 연기 감지기(광전식 1종) : 20m 미만
81.내화구조인 소방대상물에 설치된 공기관식 차동식 분포형 감지기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(10점)
(가) 공기관의 노출부분은 감지구역 마다 몇 m 이상이 되도록 하여야 하는가? 20m 이상
(나) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 m 이하가 되도록 하여야 하는가? 1.5m 이하
(다) 공기관 상호간의 거리는? 9m 이하
(라) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는? 100m 이하
(마) 검출부는 몇 도 이상 경사되지 아니하도록 부착하여야 하는가? 5도 이상
82. 퓨즈의 역할을 크케 2가지로 설명하시오. (6점)
① 부하전류는 안전하게 통전한다
② 어떤 일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다
83. 다음은 비상조명등의 축전지 공칭용량, 충전전류용량 등의 시험에 관한 사항이다. ( )안의 수치를 채우시오. (4점)
(가) 공칭용량은 10시간율 전류(축전지에 지정된 공칭 용량치를 10으로 나누어 얻은 수치에 상당한 암페어수)로 10시간을 방전한 후 10시간율 전류로써 공칭용량의 150%에 상당하는 충전을 하고 다시 5시간율 전류로 방전종지전압(전지당 공칭전압의 80%)까지 방전하는 경우( )시간 이상 연속방전이 되어야 한다.
(나) 충전전류 용량은 당해 비상조명등의 공칭용량의 150%에 충전을 한 것을 12시간 비상조명(방전)한 후 정격전압으로 48시간 충전을 하는 경우 당해 비상조명등을( )분 이상 비상 점등할 수 있는 용량이어야 한다.
-(가) 1, (나) 20
84. 가스 누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)
(가) 지구등을 포함한 가스누설 표시등은 점등시 어떤 색으로 표시하여햐 하는가? 황색
(나) 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류는?
- 원통 밀폐형 니켈카드뮴 축전지 또는 무보수 밀폐형 연축전지
(다) 경보기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500V의 절연 저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?5MΩ 이상
(마) 예비전원의 용량에 대하여 간단히 쓰시오.
- 2회선을 10분간 유효하게 작동시키고 동시에 다른 회선을 10분간 감시할 수 있는 용량
85. 다음은 경보기구의 표시등에 대한 설명이다. ( )안을 완성하시오. (7점)
(가) 전구는 사용전압의 ( ① )%인 교류전압을( ② )시간 연속하여 가했을 경우, 단선이나 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 않아야 한다.
(나) 전구는 2개 이상을( ① )로 접속하여야 한다. 다만,( ② ) 또는 ( ③ )을 사용하는 것은 그러하지 아니하다.
(다) 주위의 밝기가 ( ① )lx 이고 전면으로 부터( ② )m 떨어진 곳에서 점등이 확실히 식별되도록 부착하여야 한다.