참고 자료실 25번과 26번을 참고하시구요.
Study on impact sound insulation properties of wooden joist floor with floor heating system ( 경골목조 바닥 및 바닥 난방 시스템의 차음 성능에 관한 연구) 서울대학교 임산공학과 목구조물 연구실 남진우
ISO 140-6(Measurement of sound insulation in buildings and of building elements)을 이용하여 현행 경골 목조에 사용되는 바닥 난방 시스템에 대한 차음 성능을 측정하고, 측정된 1/3 Octave band centre frequency에 대한 음압을 각각 JIS A 1418(KS F2810)의 L지수곡선(reverse A characteristic curve)에 plot하여 차음 성능 특성을 평가하였으며, 결과는 다음과 같다.
* 충격력 특성 중량충격원의 경우 200Hz 미만의 저주파수 영역에서 경량충격원의 경우 500~2000Hz의 중주파수 영역에서 충격력의 최고치가 발생하며, 아울러 저주파수 영역에서는 주로 바닥판의 휨진동에 의한 강체 방사나 준정상상태의 방사가, 중고주파수 영역에서는 구조체 구성재료의 직접 휨진동에 의한 준정상상태의 방사가 음압의 최고치를 ㅇ유발 하는 방사의 주된 요인임을 추정할 수 있었다.
* 기본 경골 목조바닥의 충격음압레벨 특성 1. 경량충격음의 경우 마감조건의 영향이 크며, 중량충격원의 경우 바닥 구조체의 휨강성이나 유효진동면적등 구조적인 영향이 컸다. 2. 경골목조 바닥에 있어 충격음압레벨 감소에 결정적인 요인은 유효진동면적(장선간격)이다. 바닥 구조체 전체의 휨강성은 충격음레벨에 영향을 미치지 않으나, 장선 개개의 휨강성의 증가에 의해서는 충격 음압레벨이 다소 감소하였다.
* 바닥 난방시스템의 충격음압레벨 특성 1. 큰 휨임피던스와 휨강성을 지님 마감 몰타르층에 의해 충겨음압레벨은 크게 감소한다. 2. 마감 몰타르층의 두께 변화에 따른 충격음압레벨의 감소경향은 일정치 않으며 차음 성능확보와 자중감소를 통한 경제성 측면을 고려할 때 45+_10mm정도로 함이 바람직하다. 3. 마감 몰타르층은 충격음압의 전파양상을 변화 시키며, 천장구조에 의한 충격음압레벨의 감소에 크게 기여한다. 4. 전체적으로 천장구조는 중량 및 경량충격음 공히 충격음압레벨의 감소경향이 현저하며, 특히 500~4000Hz 대역에서 충격음레벨의 감소가 두드러진다. 하지만 저주파수 영역에 있어, insulation과 바닥 덮개재 사이에 있는 공기층의 공진(air spring)에 의한 충격음압레벨 상승에 대한 고려가 필요하다.
*결론 이상의 결과를 종합할 때 경골목조의 바닥 난방시스템으로는 마감 몰타르층을 가진 반습식 형태가 바람직하며, 구조체로서는 허용처짐량이나 설계하중등의 구조적 성능과 경제성이 허용하는 범위에서 장선의 강성은 높이고, 장선의 간격은 줄이는 것이 바닥 충격음 계통 소음의 차음성능에 유리하다.
|
첫댓글 좋은글입니다. 님같은분이 우리시장에 많아야 할텐데.....