• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
한방에 끝내는 소방
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
문제 복원 2018년 1회 소방설비(전기) 교재에서 찾은것 올려봅니다.
소방시설 추천 0 조회 1,219 18.04.15 21:10 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.04.16 07:27

    첫댓글 감사합니다

  • 18.04.16 07:51

    축전지 용량 구하기 문제.
    풀이과정 : C1 = 1/0.8 * (10분에 해당하는 k값 * 100A)
    C2 = 1/0.8 * (10분에 해당하는 k값 * 100A) + 1/0.8 * (110분에 해당하는 K값 * 20A) + 1/0.8 * (60분에 해당하는 K값 * 10A)
    C1 계산하고, C2 계산하고...C1 < C2 이므로 답은 C2를 쓴다.
    답 : C2 (Ah)
    위의 풀이가 맞는지요?

  • 18.04.18 01:14

    축전지 용량계산은 면적으로 보심 됩니다.
    C1 + C2 ....

  • 작성자 18.04.16 10:50

    표에서 환산시간계수 찾아서 곱해 줬어요. 전류값이 100A, 20A, 10A였나요? 잘기억나지 않습니다.
    C1을 구하지 않아도 되는거 아닌가요?

  • 작성자 18.04.16 11:10

    이그림 같습니다.

  • 18.04.16 13:35

    휴ㅠㅠ~ 전류값은 10분이 100a , 110분이 20a, 60분이 10a 가 정확합니다.
    축전지 문제 걱정 많이 했는데, 맞은 것 같습니다. 답은 270얼마...였는지 280 얼마 였는지 가물가물합니다.
    그리고, 모 교재에서는 c1을 구하고, c2를 구하고 해써, 둘 중 큰 값으로 선택한다 고 되어있어서 그렇게 했습니다.

  • 18.04.18 01:24

    비상발전기 용량 계산시에는 여러방식이 있어서 구한 값중 가장 큰 값으로 결정하지만
    축전지나 UPS용량은 방전량을 기준으로 하기 때문에 전체 방전량으로 구해야 된다고 알고 있습니다.
    교류전원과 직류전원의 에니지소스 차이때문...

  • 작성자 18.04.16 14:09

    착공신고대상 문제 답은무엇입니까?
    자동화재탐지설비, 스프링클러설비, 가스계소화설비 라고 했는데 틀리나요?

  • 18.04.16 14:56

    아고! 소화펌프, 수신반, 감시(동력)제어반입니다.

  • 작성자 18.04.16 15:06

    감사합니다.

  • 18.05.29 10:24

    감사합니다 1회차 어렵게 나온건가요?

최신목록