구 분 |
대 상 |
교 육 목 적 |
기 간 |
인 원 |
운영요원 |
운용원, 관련 부서 요원 |
시스템 개요 이해, 운전조작법 숙달 |
5 일 |
5 명 내외 |
보수요원 |
하드웨어/ 소프트웨어보수요원 |
- 시스템 하드웨어/소프트웨어 구성 및 동작 이론 이해 - 장치별 고장 Card 진단 및 고장 Card 교체 수리 능력 확보 - 각종 소프트웨어 사용 능력 확보 - 데이터베이스 수정 능력 확보 |
5 일 |
5 명 내외 |
1. 일반 사항
1.1 시스템 개요
1) 본 시방은 계산지구 원격감시제어시스템을 위하여 양수장 및 수문 조직의 전력,
수위 및 개도 등의 설비를 실시간 온-라인 컴퓨터 시스템을 이용하여 현장에 설
치되는 원격소 장치(RTU)를 통하여 원격감시, 제어, 계측, 통계업무 및 기록업
무가 수행되어지며, 또한 전기 시설물의 효율적 관리를 위하여 설비간에
RS-232C, 모뎀 및 무선을 통한 상호 데이터 통신이 가능하여야 하며, 양수장 조
직의 관리에 있어 합리적, 과학적인 용수관리를 할 수 있는 고도의 정보화 시스
템이어야 한다.
1.2 시스템 기능
1) 원격 감시
⑴ 개폐 상태(M.G류 포함)
⑵ 계전기 동작 상태
⑶ 수문 열림/정지/닫힘 상태
⑷ 밸브 열림/정지/닫힘 상태
⑸ 펌프 기동/정지 상태
⑹ 기타 접점 상태로 표시되는 것
2) 원격 측정
⑴ 전압(Volt)
⑵ 전류(Ampere)
⑶ 역률
⑷ 전력
⑸ 전력량
⑹ 개도
⑺ 수위(LEVEL)
⑻ 기타 계측 요소
3) 원격 제어
⑴ 2원 상태 조작(Status Control)
⑵ 배수문 열림/정지/닫힘 조작
⑶ 밸브 열림/정지/닫힘 조작
⑷ 펌프 기동/정지 조작
4) 기록 기능
⑴ 정기적 자료 통계 기록(주별, 일별, 월별, 년별)
⑵ 경보 발생 내용 기록
⑶ 기기 조작 내용 기록
⑷ 데이터 경향 일지 작성
5) 경보 발생
⑴ 차단기, 수문, 밸브, 펌프의 개폐 상태 변화 및 아날로그(Analog)값
상/하한 초과, 미달
⑵ 장치 이상 및 감시 요소의 상태 이상시
6) 고장 진단 기능
⑴ 내부 자기 진단 기능
⑵ 데이터 라인, 원격소 장치(RTU), 계통반 제어 장치 고장 유무 파악
7) 부기능
아래와 같은 업무 수행을 키보드, 기능키 및 마우스 등으로 운용자가 손쉽게
수행할 수 있어야 한다.
⑴ 데이터베이스 생성 및 변경
⑵ Report/Log 생성 및 개발
⑶ Display 생성 및 변경
⑷ 그래픽 수정
1.3 설계시 유의 사항
1) 계약자는 양수장 및 수문 설비의 계통 현황 및 현장 여건을 충분히 조사하여 본
시방에 의거하여 적합한 시스템을 설계하고, 그 결과에 따라 제작사양서 검토에
문제가 없도록 구체적으로 작성, 제출하여야 한다.
2) 모든 기자재의 성능과 소프트웨어 기능은 계약에 명시한 계약서 요건에 일치
하고 시스템 종합 성능 및 수행 업무 처리에 일치하여야 한다.
3) 계약서 기술사항에 언급이 없더라도 기자재 및 시스템 성능을 완전하게 하는데
필요한 부수 기자재 추가 발생시 계약 금액 초과 없이 계약자가 책임지고 공급
하여야 한다.
1.4 시스템 구성 및 구성 요건
1.4.1 구 성
1) 시스템의 설계 개념은 각 장치가 별도의 프로세서로 완전한 개방성을
가짐으로서 시스템 구성, 교체 및 성능 개선에 유연하고 향후 시스템
확장에 충분한 여유를 가질 수 있는 개방형(Open System) 구조를 채택
하여야 한다.
2) 시스템이 개방형 구조를 위해 따르는 표준은 다음과 같다.
⑴ 시스템 O.S : Windows NT
⑵ 통신 방식 : RS-232C, 모뎀 및 무선 통신
3) 시스템은 크게 나누어 다음과 같이 구별된다.
⑴ 감시 제어 설비
① 32 Bit급 이상 컴퓨터
- 양수장 중앙 감시실 1식
② 통신 제어 장치부(Communication Control Unit)
- 양수장 중앙 감시실 1식
③ 출력 장치(Printer Unit)
- 양수장 중앙 감시실 1식
⑵ 원격소 장치 (Remote Terminal Unit)
- 양수장 전기실 1식
⑶ 전원 장치(UPS)
- 3KVA 이상 1식(양수장 중앙 감시실)
⑷ 현장 계측 기기
- 변환기 장치(Transducer Unit) 1식
- 초음파 수위계 1식
1.4.2 구성 요건
1) 현장 설비에 설치된 원격소 장치(RTU)로부터 수집된 각 현장 전기 설비의
전압, 전류, 수위, 차단기 상태 등의 각종 자료가 전송장치, RS-232C, 모뎀
및 무선통신을 통해 중앙 처리 장치로 전송되고. 전송된 정보는 실시간
컴퓨터에 기억되어 새로운 정보로 수정되어 상태변환, 한계치 초과 등의
이상 상태 발생시 운영요원에게 자동으로 통지한다.
2) 컴퓨터는 운영요원의 요구에 따라 기억된 자료를 계산, 판단하여 필요한
지시나 기록을 행하며 또 주어진 프로그램에 의하여 계산, 판단하여 그
결과에 의해 직접 처리대상을 제어한다.
3) 컴퓨터는 On-Line Real-Time 업무와 Batch 처리를 행한다.
4) 본 시스템은 완벽한 한글체계를 갖추어야 하며, 키보드에서 직접 입력이
가능 해야 한다.
5) 데이터의 전송 형식은 충분한 에러 검출 기능을 갖추고 원격 제어는 전송
에러가 제어에 영향을 주지 않도록 특별히 고려(Check-Before-Operate 등)
하여야 한다.
6) 재기동(Restart) 기능은 각 노드(Node)에서 간단한 명령으로 기동할 수 있어야
한다.
7) 본 시스템은 최소한 주컴퓨터 장치, 원격소 장치, 계통반 제어장치를 자동
진단하여 이상 상태를 운영원 콘솔을 통해 이용자가 감지할 수 있도록 해야
한다.
8) 시스템을 이루는 Cabinet, 각 노드 전원, UPS 입력 전원부에는 별도의 전원용
Surge 보호기능이 구비되어야 한다.
1.5 시스템 확장성
본 시스템은 운용중에 원격소 장치들의 Input/Output 모듈을 별도의 소프트웨어
추가없이 하드웨어 장치 추가만으로 가능하여야 한다.
1.6 설치 조건
1) UPS 전원
⑴ 입력 전원
⑴ 중앙 감시실 : 단상 220V±10%, 60±1Hz
⑵ 원격소 장치 : 단상 220V±10%, 60±1Hz
⑵ 출력 전원
⑴ 중앙 감시실 : 단상 220V±10%, 60±1Hz
⑵ 원격소 장치 : 단상 220V±10%, 60±1Hz
2) 환경 조건
⑴ 중앙 감시실 : 온도 10 ~ 45℃, 습도 80% 이하
⑵ 원격소 장치 : 온도 -30 ~ 60℃, 습도 10 ~ 95% 이하
2.1 감시 제어 설비의 기능
2.1.1 일반
1) Multitasking Job을 수행할 수 있는 대화형식의 Operating System을 갖추고 전
기 시설물의 계통 운전을 위한 온-라인(On-line) 업무를 처리할 수 있어야 한다.
2) 원격소 장치의 증가 및 감시 제어 항목의 증가에 대비한 충분한 확장성이
보장되어야 하며 공급되는 소프트웨어에 정의된 시스템 확장능력을 장치 및
기능별로 구분하여 작성, 제출하여야 한다.
2.1.2 시스템 운영 체제(Operating System)
1) 시스템의 운영 체제는 Windows NT 계열이어야 한다.
2) 시스템은 아래의 소프트웨어 Tool을 구비하여 소프트웨어 운용의 편리성을
도모하며, 본 소프트웨어 Tool은 온-라인 리얼 타임 처리 프로그램 수행에
지장이 없게 소프트웨어적으로 낮은 우선 순위를 가져야 한다.
3) Utility 프로그램으로 처리가능한 기능들은 최소한 다음조건을 만족하여야 한다.
⑴ 주기억장치 또는 디스크 메모리(Disc Memory)의 데이터베이스 내용을 Point
단위로 검색할 수 있는 프로그램
⑵ 파일의 생성, 변경 및 리스트 할 수 있는 프로그램
⑶ 파일 단위로 디스크에 Save/Restore 할 수 있는 프로그램
2.1.3 자료취득처리 소프트웨어(Data Acquisition and Control Software)
소프트웨어는 현장의 원격소 장치로부터 자료를 취득하고 필요시 제어(Control)를
수행하는데 필요한 모든 프로그램을 포함해야 한다.
1) 원격 제어
⑴ 원격 제어는 'Check-Before-Operate' 방식으로 수행되어야 한다.
⑵ 원격제어 처리중에 발생하는 운영요원의 오조작에 관련된 에러나 경보
사항은 즉시 운영요원에게 통보(표시 또는 경보, 기록 등) 되어야 한다.
⑶ 각종 제어조작은 시스템에서 자동적으로 Control Completion Check를 수행
하여야 하며 소정의 시간(시스템 데이터베이스에 정의)내에 제어가 완료
되었는지 여부를 확인하여야 하고 소정의 시간내에 완료되지 않았을때는
적절한 경보를 발생하여야 한다.
⑷ 시스템의 무단 운전을 방지하기 위하여 운용요원에게 Password 기능을
부여하여 임무에 따른 포인트 제어가 수행되어야 한다.
⑸ 모든 제어 포인트에 대한 제어 금지/해제(Tag/Release 기능)를 수행할 수
있어야 한다. 제어 금지된 포인트는 On-line Diagram 상에 문자부호로 구분
표시되어야 한다.
2) 원격 감시 측정
시스템에서는 다음 종류의 데이터를 감시, 계측할 수 있어야 한다.
- 수집 아날로그 데이터(Scanned Analog Data)
- 계산 아날로그 데이터(Calculated Analog Data)
- 수집 상태 데이터(Scanned Status Data)
- 수집 누산 데이터(Scanned Accumulator Data)
⑴ 계산 아날로그 데이터는 각종 수집 아날로그 데이터를 이용하여 필요한
Engineering Unit로 변환(PF,A,VAR 등) 처리할 수 있어야 하며 계산기능은
산술 연산과 논리연산을 포함하고 가, 감, 승, 제, 제곱근, 지수 처리등이
가능하여야 한다.
⑵ 아날로그 데이터는 Limit Check를 하여야 하며 Limit는 각 포인트마다
독립적으로 부여할 수 있고, 값에 대한 Limit 초과가 발생하면 경보를
발생시켜야 한다.
⑶ Limit를 갖는 포인트에는 Dead Band 기능을 부여하여 한계치를 상회, 하회
할 경우 계속 반복되는 경보를 방지할 수 있어야 한다.
⑷ 상태 데이터는 일정한 수집주기로서 데이터값이 취급 처리되어야 하는바
모든 상태 변화는 즉시 표시 및 기록되고 운영요원의 제어 조작이 아닌
경우의 상태 변화는 즉시 경보되어야 한다.
⑸ 수집 누산 데이터는 매 시간단위로 처리함을 원칙으로 하되 그 결과를
필요에 따라 일, 월 단위로 계산하여 표시,기록 및 저장할 수 있어야
한다.
2.1.4 운전용 소프트웨어(MMI Software)
1) 일 반
⑴ 운전용 소프트웨어는 운영요원이 컴퓨터를 이용하여 전력 및 수문 시설의
감시를 용이하게 하기위해 컴퓨터와 운영요원과의 대화처리를 주임무로
해야 한다.
⑵ 메뉴를 포함한 모든 CRT상에 표시는 한글이 지원되어야 하며, 한글
Keyboard를 통한 입력이 가능하여야 한다.
⑶ CRT에는 다음종류의 표시가 가능하여야 한다.
① 전력 단선도 표시
② 포인트 및 RTU 상태 표시
③ Tabular Page 표시
④ Summary Data(Alarm, Event) 표시
⑤ 경보발생 Graphic Page 표시
⑥ Trend Data 표시
⑷ 소프트웨어는 최소한 다음 사항을 지원하여야 한다.
① 선택된 포인트는 선택되지 않은 포인트와 확실히 구분되어야 하고,
포인트의 경보는 해당 포인트의 상태가 껌벅거림(Flickering) 및 색상
변화에 의해 시각적인 판별이 용이하여야 한다.
② 운영요원에 의한 운용화면의 효율적 조작을 위해 최소한 다음의 기능을
제공하여야 한다.
- Zoom In/Out, Scroll, Multi-Window, 뷰포트 확대크기조절
⑸ 감시 대상 포인트중 다음의 경우에는 경보를 하여야 한다.
① 아날로그값의 설정치 초과 또는 미달시
② 상태 포인트의 상태 변화시(현장 포인트의 이벤트 발생)
⑹ 경보 상태는 다음과 같은 방법으로 표시, 기록, 제거할 수 있어야 한다.
① 가청 신호(Audible Signal)가 주어지고 또 이 신호를 금지, 정지 시킬 수
있을 것.
② 수개의 경보가 동시에 존재할 경우에도 구분판별이 가능 할 것.
③ 운영요원이 경보를 페이지별로 또는 한 포인트씩 인지(Acknowledge) 할
수 있을 것.
2) 콘솔 프로그램(Console Program)
⑴ 운영요원의 모든 조작내용을 컴퓨터가 처리케 하여 그 결과를 적절한
형태로 운영요원에게 제공하는데 소요되는 모든 소프트웨어를 의미하여야
한다.
⑵ 콘솔에서 수행하여야 할 기본적인 기능은 다음과 같다.
① CRT 선택(CRT Selection)
② 태그(조작, 경보 금지, 정지, 인지등) 조작
③ 아날로그치 설정 및 입력(Actual value, High/Low Limit)
④ 수동 데이터 입력(상태, 아날로그 포인트)
⑤ 원격소의 각 요소 제어
⑥ 기록(Logging) 조작
⑦ 그래픽 표시 페이지(Graphic Display Page) 등의 선택
⑧ CRT 페이지 선택(Forground, Background 등)
⑨ CRT 에러 표시 및 제거
3) CRT 표시 프로그램(CRT Display Program)
⑴ CRT 표시는 Display Unit(또는 Station), Display Page 단위로 조직적인 구성
을 갖추어야 하며, 화면구성은 CRT Controller 영역, Display Window 영역,
경보 영역으로 구성하여야 한다.
① CRT Controller는 메뉴바(Menu Bar) 영역, 아이콘(Icon) 표시영역, Display
Call Up 영역, 상태 표시 영역(Status Field), 실시간 및 날짜표시 영역을
포함하여야 한다.
② Display Window 영역은 운영요원의 표시 호출에 의해 CRT상에 표시되는
뷰포트(View Port)로서 최대 6개 이상의 뷰포트를 생성할 수 있어야 하며,
Active한 뷰포트를 구분할 수 있어야 한다.
③ 경보 영역은 경보 Station 표시 부분, 경보/이벤트 표시부분을 포함하여야
한다.
⑵ 화면을 구성하는데 사용되는 Symbol, Text, Graphic 요소(선, 도형, 다각형)
등을 자유롭게 구현할 수 있어야 한다.
⑶ 시스템의 표시는 최소한 다음 종류를 구비하여야 한다.
① 경보 리스트(Alarm List) & 비정상 리스트(Abnormal List)
② 경보 & 이벤트(Alarm and Event) Log Display
③ Tag Summary
④ Menu Displays
⑤ Computer System Configuration Display
⑥ Logger Control Display
⑦ Operator/Point Assignment Display
⑧ System Event Display
4) 로거 프로그램(Logger Program)
⑴ 이벤트 및 데이터를 로깅(Loggng)하는 프로그램으로서 이벤트와 데이터
(주기적 데이터 및 Demand 데이터)를 각각 별개의 기록기에 출력하도록
하는 프로그램이어야 한다.
⑵ 특히 이벤트 기록기에 기록되어야 할 사항은 최소한 다음 내용을 포함
하여야 한다.
① 원격 제어 조작 내용
② 태그(Tag) 조작 내용
③ 경보(Alarm) 내용
④ 수동 경보 인지(Alarm Acknowledge) 조작내용
⑤ 수동 기입 경보 내용
⑶ 이벤트 사항을 파일화하여 디스켓에 저장하여, 출력 활용할 수 있어야
한다.
2.1.5 보고용 소프트웨어(Report Generation)
등록된 데이터 베이스 포인트의 값을 정주기로 수집된 데이터를 정시에 그룹별로
파일(데이타 파일)로 저장하고 이를 운용요원이 요구하는 미리 작성된 양식 파일
(Microsoft Excel Sheet)과 결합하여 보고서를 생성하고 프린더로 자동 출력하는
프로그램이어야 한다. 이러한 기능은 한글처리를 기본으로 수행하여야 한다.
1) 일 반
⑴ 보고용 데이터는 기록(Printing) 및 파일로 저장할 수 있어야 한다.
⑵ 기록을 임의로 운전(Start), 정지(Stop)가 가능하여야 하고, 주기 및 시간을
임의로 변경할 수 있어야 한다.
2) 시스템 기록(Report/Data Log)
⑴ 기록은 통계 데이터에 의해 주기별로 취득된 데이터를 편집하여 기록하는
레포트용 기록과 구성된 데이터베이스를 출력하는 데이터베이스 리스트
기록으로 구분되어 출력되어야 한다.
⑵ 레포트용 기록은 아날로그 데이터를 대상으로 가공 편집하여 임의의
형식으로 기록기에 출력할 수 있어야 하며 데이터처리를 위하여 리얼-타임
(Real-Time)으로 Access하여 데이타를 취득한 후 별도의 레포트용 영역에
최소, 최대, 합계 및 평균값을 표시하여야 한다.
⑶ 아날로그 또는 적산 포인트들을 그룹화하여 주보, 일보, 월보, 년보 등의
데이터를 수집하고 운영자가 화면에서 확인할 수 있으며 기록기로 자동
출력시킬 수 있어야 한다.
2.1.6 데이터베이스 수정 및 유지보수
중앙 감시 제어 시스템에서 사용하는 데아타 베이스를 이력 및 수정하는 툴(Tool)
로서 메뉴방식에 의해 운전자가 간단하고 신속하게 데이터를 정의할 수 있도록
제공되는 프로그램이어야 한다.
1) 일 반
시스템의 데이터베이스는 실시간 처리에 적합하도록 설계되고, 생성, 수정,
유지관리하기 위하여 최소한 다음종류의 패키지(Package)가 공급되어야 한다.
⑴ 데이터베이스 편집(Editor),
⑵ CRT 표시 생성 및 변경
⑶ 보고서 생성 및 변경
2) 데이타베이스 기능 및 특성
⑴ 데이터베이스의 변경은 운영요원 콘솔 및 데이터 처리장치에서 할 수 있도록
하고 동시전송(Broadcast Process)기능이 있어 변경, 수정된 데이터베이스
내용이 필요시 다른 노드에 동시전송(Broadcast)되어서 데이터베이스의
일관성을 유지해야 한다.
⑵ 데이터베이스는 실시간 데이터 처리에 적합한 구조를 가져야 하며, 데이터의
삭제, 삽입, 갱신등을 쉽게할 수 있어야 한다.
3) 데이터베이스 편집(Database Editor)
⑴ 프로그램은 온라인상에서 운영요원 콘솔에서 수행할 수 있어야 한다.
⑵ RTU 및 포인트 증감에 따른 데이터베이스변경이 용이하도록 하고, 작업은
편리한 문답식으로 하고 에러검출 및 처리기능을 구비하여 오조작에 의해
다른 프로그램에 영향을주지 않도록 하는 보호기능이 있어야 한다.
⑶ 데이터베이스의 변경은 추가·수정·삭제작업을 수반하는 다음사항의 처리가
가능하여야 한다.
① 포인트 단위의 데이터베이스 작업
② RTU 단위의 데이터베이스 작업
③ 계통반 제어장치 단위의 데이터베이스 작업
④ 수집 주기에 관한 작업
4) CRT 표시 생성 및 변경
⑴ CRT 표시를 생성·수정·삭제할 수 있는 소프트웨어 패키지를 공급하여야
하며 표시되는 모든 내용에 대한 작업이 가능하여야 한다.
⑵ 작업자는 컴퓨터에 대한 전문지식이 없는 사람이라도 이용하기에 편리하도록
대화형식으로 하되 반복작업은 간단한 조작으로 수행되어야 한다.
⑷ 소프트웨어 패키지는 다음의 기능 및 특성을 구비하여야 한다.
① 화면 표시 테이블을 구비하고 이를 임의로 Access 및 변경할 수 있을 것
② 표시용 데이터 파일을 임의로 확장·삭제할 수 있을 것
③ 동일한 포인트라도 표시되는 페이지나 영역에 따라 심볼 및 기호를 다르게
할당하여 사용할 수 있을 것
④ 아날로그 포인트의 경우 표현 단위(Digit)를 임의로 정수 및 소수 범위를
선정하여 사용할 수 있을 것
5) 레포트/일지(Report/Log) 생성 및 변경
⑴ 수개월에서 수년간의 중요 데이터의 이력을 파일로 오랜기간 보관해야 할
필요가 있는데 이것을 가능하게 하는 기능이 있어야 한다.
⑵ 기능 수행을 위하여 다음과 같은 처리가 가능해야 한다.
① 보고서 추가
② 보고서 수정
③ 보고서 삭제
④ 보고서 조회
⑤ 보고서 출력
⑥ 수집 및 출력시간 임의지정 출력
2.1.7 진단 시험 소프트웨어(Diagnostic Software)
1) Off-Line Diagnostic Programs
⑴ 시스템의 기능시험 및 고장진단을 위한 진단/시험 소프트웨어를 공급하여야
한다.
⑵ 소프트웨어는 시스템의 각 장치단위로 기능시험 및 고장(또는 에러)분석이
가능하여야 한다.
2) On-Line Diagnostic Program
⑴ On-Line 처리와 병행하여 시스템의 주요기능 및 주요장치의 기능을 상시 진단
하는 기능을 갖추어야 한다.
⑵ 최소한 다음 사항들이 On-Line 상태에서 상시 진단되어, 이상이 있을 때에는
그 내용을 경보 표시하고 출력되어야 한다.
① 주컴퓨터 장치
② 데이터 취득처리 장치
③ 원격소 장치(RTU) 고장
④ 계통반 제어장치 고장
2.1.8 출력 한글화 프로그램
1) 출력 한글화 소프트웨어의 활용으로 감시 제어 설비 시스템의 능률적인 운용을
위해 아래사항에 대해 출력 한글화가 가능해야 한다.
⑴ CRT 화면의 한글화
⑵ RGS 한글 출력
⑶ 기록기 출력의 한글화
⑷ 데이터베이스 입력의 한글화
2) 한글화 출력 Item은 다음과 같은 Static 데이터로 한다.
⑴ 각 현장 명칭
⑵ 레포트 종류에 따른 시간별 기록의 제목 및 형식(Format) 구분
⑶ 프린트 또는 표시 되는 측정 명칭(예 : V=전압)
2.1.9 상/하한 감시 프로그램
운영자가 정의한 아날로그 입력 포인트의 전압값을 주기적으로 체크(Check)하여
상한값, 최상한값, 하한값, 최하한값가 비교하여 조건에 따라 경보를 발생하고,
경보에 대한 이벤트를 기록하여야 한다.
2.1.10 트랜드 기능
아날로그 포인트들을 그룹화하여 실시간 및 과거의 계측값 변화 추세를
그래프로 감시할 수 있어야 한다.
1) 최대 4 Point/Group로 지정할 수 있으며 최대 64Group을 지정할 수 있어야 한다.
2.1.11 기능별 운전 프로그램
기능별 운전은 기능별 운전 기능들의 운전 모드를 자동 또는 수동으로 선택
지정하는 기능으로 제어 프로세서가 포인트를 제어하기위한 기본 데이터를 정의
하는 다음과 같은 자동제어 기능이 구비되어야 한다.
1) 설정 시간 운전 프로그램
사용자가 미리 설정한 시각에 특정 그룹의 포인트들이 자동으로 제어되어야
한다. 시스템의 현재 날자에 해당되는 요일과 월에 지정된 시간 계획에 따라
운전되며 또한 이미 지정된 시간 계획을 무시하고 오늘만 특별히 다른 시간
계획으로 운전할 수 있어야 한다.
2) 정/복전 제어 프로그램
지정된 UVR(Under Voltage Relay)포인트와 전압 포인트를 감시하여 정전 및
복전 상태를 확인하여 정의된 모드(Mode)와 레벨(Level)에 따라 포인트를 제어
간격 시간에 따라 순차적으로 On/Off 제어하고 정/복전 상태를 감시하여 정보를
발생하고 이에대한 상황을 기록기에 기록하여야 한다.
3) 계약 전력 제어 프로그램 (Demand Control)
일정주기(15분)마다 전력사용 상태를 감시하고, 그추세를 예측하여 사용 전력이
계약전력(Demand Power)을 초과하지 않도록 적절히 선정된 부하를 제어하고, 1,
2, 3 단계의 경보선을 두어 사용자가 적절한 조치를 취할 수 있도록 경보를
발생하여야 한다.
4) 역률 제어 프로그램
정의된 유효전력, 무효전력, 역률입력 포인트로부터 데이터를 받아 현재
전력의 효율성을 감시하여 투입 및 차단 레벨(Level)이하일 경우 콘덴서 뱅크
라는 상태출력 제어 포인트를 제어시간에 맟추어 순차적으로 On/Off 제어하여
전력 사용의 효율을 높이며 또한 전력 사용의 효율성을 감시하고 이를 이벤트에
기록하여야 한다.
2.2 기자재 설비
2.2.1 주 컴퓨터 장치 (Master Computer System)
1) 개 요
⑴ 성능(Performance) 증대를 위해서 고속 System Bus와 I/O Interface를 갖출
수 있는 Server급의 Compuer 이어야 한다.
⑵ 실장 메모리 용량은 원격소 장치를 감시·제어하는데 충분한 용량이어야
한다.
2) 전기적 사양
⑴ CPU : Server급 Pentium II 450 MHz 이상
⑵ Main Memory : 128 MByte 이상
⑶ CPU Clock Speed : 450 MHz 이상
⑷ Cache Memory : 512 KByte 이상
⑸ 운용 언어 : "C" Language
⑹ 보조 기억 장치 : Hard Disk Driver 9.1 GByte 이상
Floppy Disk Driver 3.5 Inch 1.44MB
CD-ROM 32배속 이상
⑺ 지원 포트 : Serial Port 2 EA 이상
Parallel Port 1 EA 이상
⑻ System Monitor : 21 Inch Color Monitor, 해상도 1600X1200 이상
⑼ O.S 소프트웨어 : Microsoft Windows NT 4.0 이상
3) 시스템 기능
⑴ 시스템의 기동 및 정지
⑵ 시스템 운영 정보, 상태 분석 및 표시
⑶ File 작성시 CRT를 통한 Text Edit 기능
⑷ 메뉴 방식에 의한 운영자의 편의성 향상
⑸ 한글 입/출력 처리
⑹ 고장표시 및 경보 집중표시
⑺ 복수 윈도우 기능에 의한 종합적인 상황 분석, 파악
2.2.2 통신 제어 장치부
1) 개 요
⑴ 다수의 원격소 장치(RTU)로부터 올라오는 현장 포인트 정보(상태, 제어,
계측등)들을 감시 제어 시스템과 통신 인터페이스하는 장치로서 감시 제어
시스템의 운영 메세지를 현장의 원격소 장치로 전송하고 이에 따른 원격소
장치의 송신 데이터를 감시 제어 시스템으로 전송하는 통신 중계 역할을
담당하는 장치이어야 한다.
⑵ 구성은 MASTER COMMUNCATION UNIT, 입출력제어기 (I/O CONTROL
UNIT), 모뎀, Arrester, 무선송수신장치부 등으로 구성되어야 한다.
2) 전기적 사양
① MASTER COMMUNICATION UNIT
- CPU : 산업용 Pentium II 333MHz CPU, 19" Rack Mounting Type
- Main Memory : 128MB이상
- Memory : 6GB이상
- Serial Port : 2EA
- Parallel Port : 1EA
- Ethernet Port : 1EA (10Mbps 고속통신)
- 운영체제 : Window NT 4.0
- CRT Terminal (10.4" TFT LCD Display) : Main Computer와 원격소장치
간 통신상태 표시
② 입출력 제어기
가. 중앙 처리 장치, 주변장치(프린터, Graphic Panel 등), 원격소 장치를 연
결하여 주는 장치이다.
나. Connector Box 에 PCB가 내장되고, LED를 부착하여 운용요원이 통신상
태를 쉽게 파악할 수 있어야 한다.
다. 사양
- Port 수 : 16 Port 이상
- Interface : RS-232C
- 전송방식 : Asynchronous Full Duplex
- 전송속도 : 2 ~ 11,520 BPS
- 호환성 : IBM COM1/COM2 Compatible
- Windows NT 지원
③ 변복조부 (Modem)
통신제어 장치부로부터 Operator's Command를 받아 현장 원격소 장치로
메시지를 전송하고 현장의 변화된 데이터를 통신제어장치로 전송하는
역할을 수행하며, 본 장치에는 통신용 Surge Arrester를 부착하여 선로에
유입되는 낙뢰 등으로부터 기기 및 장비를 보호하여 주는 기능을 갖추
어야 한다. 또한 통신 제어 장치와 원격소 장치간의 데이터 전송, 수신
상태가 원할한지를 모니터링하여 주는 기능도 수행해야 한다.
가. 사 양
- 전송속도 : 2400 BPS 이상
- 변조방식 : 차등 위상 편이방식(DPSK)
- 통신방식 : 동기/비동기식(Async/Sync)
- 동작온도 : -30℃ - +70℃
- 선로방식 : 2Wire/4Wire(Channel별 선택 가능)
- 사용전원 : +5 V, ±12 V
④ 통신 Arrester
가. 사 양
- 사용환경 : -40℃ ~ 50℃
- 고 도 : 20,000FT 이하
- 습 도 : 95% 이하
- ESD(정전기 방지)에 대한 보호 및 절연 접지
- Surge 내량(8/20㎲) : 20 KA
- 총 내량(8/20㎲) : 70 KA
- Response Time : 2㎱
- 회 로 : 4선식 1회로
나. 기 능
- Surge 및 낙뢰 방지
- 통신선로 보완
⑤ 무선송수신장치부
중앙 처리 장치와 현장 원격소 장치 사이의 DATA 통신을 위한 장비로
다음과 같이 구성하여야 한다.
⑴ 무선 송수신 장치
① 통신 방식 : RS - 232C 전송 방식
② 사용 전압 : DC 10 ~ 15V
③ 무선 모뎀
- 접속 속도 : 1,200 Baud 이상
- 적용 통신 규약 : Time Division Multiple Access(TDMA)
④ Radio 사양
- 발신/수신 가능
⑤ 사용 온도 : -30℃ ~ 60℃
⑥ 진동 충격 조건 : IEC 68-2-55
⑵ 안테나
양수장 중앙 감시실에는 무지향 방식의 GP 안테나가 설치되어야 한다.
① GP 안테나
- 주파수대 : 160MHz 대역
- GAIN : 6 db
- 임피던스 : 50Ω
② COAXIAL ARRESTER
- 주파수 범위 : 0 ~ 1GHz
- 임피던스 : 50Ω
- 정재파비 : 1.1 이하
- Suarge current : 12,000 Amps surge capacity
- 사용 온도 : -55℃ ~ 70℃
2.2.3 출력 장치 (Printer Unit)
시스템 운영중 시스템 자체에 관련된 각종 이벤트가 발생하면 그내용을
시간과 함께 출력하여 기록으로 남기는 시스템 이벤트 프린터와 시스템
운영에 관련된 데이터 보고서 양식, 데이터 관련 자료등 제반 내용을 운영자의
명령에 의하여 출력시킬수 있는 레포트 프린터 장치로 구성되어야 한다.
1) 이벤트 프린터(Event Printer)
⑴ 개 요
이벤트 프린터는 시스템 자체 및 현장에 관련된 각종 이상 정보를 출력시켜
주는 기능을 수행하여야 한다.
⑵ 사 양
① 프린터 방식 : Dot Matrix 방식
② 인자속도 : 한글 240CPS, 영문 420CPS
③ 헤드핀수 : 24 Pin
④ Column : 136 Column
⑤ 사용전압 : AC 220V
⑶ 기 능
① 각종 시스템의 조작 상황 Logging
② Host Status Logging
③ Local Status Logging
2) 레포트 프린터(Report Printer)
⑴ 개 요
레포트 프린터는 시스템 운영에 관련된 데이터 보고서 등을 출력시켜 주는
기능을 수행하여야 한다.
⑵ 사 양
① 프린터 방식 : LASER 방식
② 인자속도 : A4 기준 16 PPM, A3 기준 8 PPM
③ 해 상 도 : 600 DPI
④ 공급 용지 : A3, B4, A4
⑤ 사용전압 : AC 220V
⑶ 기 능
사고 원인 파악에 수반되어지는 현장 정보를 복잡한 데이터베이스 검색
작업없이 화면에 표시된 상황을 그대로 기록하는 것을 주기능으로 합니다.
3. 원격제어소장치-1 (RTU : Remote Terminal Unit) : 계산양수장 1단, 2단
3.1 개 요
각종 현장 단말기로 부터 입력정보 (계측치, 적산량, 경보, 상태)를 받아
양수장 중앙처리장치에서 고효율적으로 처리할 수 있도록 신호를 전송하며,
또한 CPU 로부터의 제어신호를 제어대상에 출력신호로 발생시키는 인터페이스
기능을 가지며, 내부에 32Bit 이상의 Micro Processor를 내장한 분산제어 시스템
으로 구성하여야 한다.
3.2 구 성
3.2.1 CPU Module
1) 개 요
CPU Module은 32Bit급 이상의 Micro Processor를 가지고 BIT 처리기능과
특히 Logic 제어 수행에 적합하여야 한다.
2) 기 능
⑴ 본 Module은 중앙처리장치로부터 전송되어 온 데이터를 분석 처리하여
해당 Module 을 제어하고 각 Module로 부터 전송되어온 데이터를 중앙
처리 장치에 보고하는 Module로서 원격소 장치에서 중추 역할을 하여야
한다.
⑵ Watch Dog Timer의 기능을 가지고 있어 공통제어부나 Input/Output
Module의 동작상태를 감시하여 이상 상태가 발생한 경우나 제어소로 부
터의 전송속도가 도착함에도 불구하고 송신기능이 정지될 경우에는 자동
복귀가 가능하여야 한다.
3) 사 양
⑴ 32Bit 이상의 고속 CPU
⑵ 고속데이터 전송을 위한 2개의 DMA 채널 내장.
⑶ 2 채널이상의 Serial Input/Output 내장
⑷ 2채널이상의 16Bit 타이머/카운터 내장.
⑸ 시스템 보호기능 내장.
· 소프트웨어 Watch-Dog 기능.
⑹ 25MHz 이상의 고속 시스템 Clock.
⑺ 저 소비전력의 HCMOS 구조.
⑻ 전원 상실시 중요 데이터베이스 보관
3.2.2 변복조부 (Modem)
통신 제어 장치로부터 Operator's Command를 받아 현장 원격소 장치로
메시지를 전송하고 현장의 변화된 데이터를 통신제어장치로 전송하는
역할을 수행하며, 본 장치에는 통신용 Surge Arrester를 부착하여 선로에
유입되는 낙뢰 등으로부터 기기 및 장비를 보호하여 주는 기능을 갖추어야
한다. 또한 통신 제어 장치와 원격소 장치간의 데이터 전송, 수신상태가
원할한지를 모니터링하여 주는 기능도 수행해야 한다.
1) 사 양
⑴ 전송속도 : 2400 BPS 이상
⑵ 변조방식 : 차등 위상 편이방식(DPSK)
⑶ 통신방식 : 동기/비동기식(Async/Sync)
⑷ 동작온도 : -30℃ - +70℃
⑸ 선로방식 : 2Wire/4Wire(Channel별 선택 가능)
⑹ 사용전원 : +5 V, ±12 V
2) 통신 Arrester
⑴ 사 양
① 사용환경 : -40℃ ~ 50℃
② 고 도 : 20,000FT 이하
③ 습 도 : 95% 이하
④ ESD(정전기 방지)에 대한 보호 및 절연 접지
⑤ Surge 내량(8/20㎲) : 20 KA
⑥ 총 내량(8/20㎲) : 70 KA
⑦ Response Time : 2㎱
⑧ 회 로 : 4선식 1회로
⑵ 기 능
① Surge 및 낙뢰 방지
② 통신선로 보완
3.2.3 무선송수신장치부
중앙 처리 장치와 현장 원격소 장치 사이의 Data 통신을 위한 장비로
다음과 같이 구성하여야 한다.
1) 무선 송수신 장치
⑴ 통신 방식 : RS - 232C 전송 방식
⑵ 사용 전압 : DC 10 ~ 15V
⑶ 무선 모뎀
- 접속 속도 : 9600, 4800 baud
- 적용 통신 규약 : Time Division Multiple Access(TDMA)
⑷ Radio 사양
발신/수신 가능
⑸ 사용 온도 : -30℃ ~ 60℃
⑹ 진동 충격 조건 : IEC 68-2-55
2) 안테나
원격소 장치(RTU)가 있는 현장에는 지향성인 YAGI 안테나가 설치되어야
한다.
⑴ YAGI 안테나(5EL)
- 주파수대 : 160MHz 대역
- GAIN : 9 db
- 임피던스 : 50Ω
⑵ COAXIAL ARRESTER
- 주파수 범위 : 0 ~ 1GHz
- 임피던스 : 50Ω
- 정재파비 : 1.1 이하
- Suarge current : 12,000 Amps surge capacity
- 사용 온도 : -55℃ ~ 70℃
3.2.4 감시/적산부(Indication/Accumulator Module)
1) 기 능
감시/적산 Module은 상태감시, SOE 기능, Pulse 계수 및 적산 기능을
가지고 있으며 전력설비의 차단기와 각종 계전기류의 개폐상태를 감시
하거나 전력량을 읽어들여 현장제어 Module로 전송하여야 한다.
2) 특 징
⑴ 저소비전력의 HCMOS 부품사용
⑵ 입력부는 전기적으로 절연 (Optical Isolation 절연)
3) 전기적 사양
⑴ Point 용량 : 32 Points 이상/ Module
⑵ 입력신호 : Dry Contact
⑶ 데이터 형태 : 1 Bit/Point
⑷ 절연방식 : Photo Coupler 절연
⑸ 사용온도 : -40 ℃ - 60 ℃
4) 감시/누산 터미널부
감시/누산 Module Terminal부는 현장 및 Transduser로 부터 유입되는
신호선이 입력되는 단자부로서 Surge가 Module로 유입되는것을 차단하는
역할을 해야 한다.
3.2.5 아날로그부 (Analog Module)
1) 기 능
⑴ 전력설비로부터 취득한 Analog 신호를 Digital 신호로 변환하여 공통
제어부로 전송하는 역할을 하며 입력은 변환기 장치에서 공급되어야
한다. 측정부는 32 Point 이상 Analog Input을 처리할 수 있어야 한다.
⑵ 본 측정 모듈은 기준 아날로그(Sample Analog) 신호를 발생하여 이를
디지탈 신호로 변환하여 보드내에서 이득(Gain) 조정이 적합한가를
판별, 그 상태를 중앙장치로 전송할수 있는 기능이 있어야 한다.
2) 전기적 사양
⑴ 입력신호범위 : 4 - 20 mA DC
⑵ 정 확 도 : ±0.2% F.S 이상
⑶ Resolution : 16 Bit
⑷ 온 도 영 향 : ±0.01% /℃ F.S 이상
⑸ 포인트 용량 : 32 Point 이상/ Module
3) 계측 터미널부
계측 Module Terminal부는 현장 및 Transduser로 부터 유입되는 신호선이
입력되는 단자부로서 Surge가 Module로 유입 되는 것을 차단하는 역할을
하여야 한다.
3.2.6 제어 모듈부 (Control Module)
1) 기 능
제어부는 감시제어설비에 적용되는 원격소장치의 Digital Output
인터페이스용 Module 이며, 제어보조 계전기 접점을 이용하여 Binary
Output Signal을 출력하여 현장계기를 제어하는 제어부 역할을 하여야
한다.
2) 전기적 사양
⑴ 포인트 용량 : 32 Point 이상/ Module
⑵ 출력신호범위 : Relay Output
⑶ 출력접점용량 : AC 125V / 1A
DC 24 V / 10A
⑷ 절연방식 : Relay에 의한 1,2차 분리
⑸ 입력전압 : +5 Vdc
3) 제어 터미널부
제어터미널부는 제어모듈로부터 동작신호를 받아 해당 계전기를 구동
하여 지정된 현장설비를 제어할 수 있게 하는 창치이어야 한다.
3.2.7 Rack 전원부 (Rack Power Supply)
1) 개 요
본 제품은 주 전원으로부터 제어장치의 각각의 보드에 DC 전원을 공급하는
장치이다.
2) 전기적 특성
⑴ 형식 : 연속사용
⑵ 입력특성
① 공칭 입력전압
· DC 24V ( 22V to 28Vdc )
② 본 제품의 모든 입력에는 비정상 전압/전류 혹은 낙뢰 서어지로부터
시스템 고장을 방지하기 위한 서어지 보호장치를 구비하여야 한다.
3.2.8 유지보수용 패널부
현장에서 유지보수 및 고장진단을 수행할수 있는 운영자용 유지보수반을
구비하여야 하며, RTU의 입력상태와 출력상태 및 RTU의 데이터베이스 수정
작업이 가능하며, 별도의 휴대용 PC를 연결할 수 있는 Port를 구비하여야
한다. 또한 RTU의 에러나 사건 또는 기타 데이터를 인쇄할 수 있는 Print
Port를 구비하여야 한다.
- 40 x 20 열 LCD 32 KEY
3.2.9 RTU Cabinet
1) RTU Cabinet 두께 2.3t 이상의 철판을 사용한 용접 프레임 또는 폐쇄
프레임형의 Module 구조로써 크기는 제작사 표준으로 하여야 한다.
2) Cabinet은 공기중의 먼지나 벌레가 침입할 수 없는 구조로 하고 환기루버
개소에는 필터(Filter)를 설치하며 진동으로부터 보호될 수 있도록 방진
패드(Pad)를 사용하여야 한다.
3) RTU는 각종 도서를 넣어둘 합성재질의 주머니가 앞문 안쪽에 설치되어야
한다.
4. 원격제어소장치-2 (RTU : Remote Terminal Unit) : 취수탑
4.1 개 요
각종 현장 단말기로 부터 입력정보 (계측치, 적산량, 경보, 상태)를 받아
양수장 중앙처리장치에서 고효율적으로 처리할 수 있도록 신호를 전송하며,
또한 CPU 로부터의 제어신호를 제어대상에 출력신호로 발생시키는 인터페이스
기능을 가지며, 내부에 32Bit 이상의 Micro Processor를 내장한 분산제어 시스템
으로 구성하여야 한다.
4.2 구 성
4.2.1 CPU Module
1) 개 요
CPU Module은 32Bit급 이상의 Micro Processor를 가지고 BIT 처리기능과
특히 Logic 제어 수행에 적합하여야 한다.
2) 기 능
(1) 고속의 처리능력을 가지는 32 비트 CPU CORE로 구성.
(2) 고속 전송을 위한 2 개의 DMA 채널 내장.
(3) 2 채널의 SERIAL I/O 내장.
(4) 2 채널의 16 비트 타이머/카운터 내장.
(5) 시스템 보호기능 내장.
(6) 16MHZ-25MHZ 의 고속 시스템 CLOCK.
(7) 512 KByte 의 주 기억 메모리 (RAM)
(8) 512 Kbytes 의 프로그램 메모리 (EPROM)
(9) 전원 상실시 중요 데어터 베이스 보관.
(10) 32 KB 의 BACK-UP 메모리 (EEPROM)
(11) REAL-TIME CLOCK/CALENDER 기능
(12) BATTERY BACK-UP 기능
4.2.2 변복조부 (Modem)
통신 제어 장치로부터 Operator's Command를 받아 현장 원격소 장치로
메시지를 전송하고 현장의 변화된 데이터를 통신제어장치로 전송하는
역할을 수행하며, 본 장치에는 통신용 Surge Arrester를 부착하여 선로에
유입되는 낙뢰 등으로부터 기기 및 장비를 보호하여 주는 기능을 갖추어야
한다. 또한 통신 제어 장치와 원격소 장치간의 데이터 전송, 수신상태가
원할한지를 모니터링하여 주는 기능도 수행해야 한다.
1) 사 양
⑴ 전송속도 : 2400 BPS 이상
⑵ 변조방식 : 차등 위상 편이방식(DPSK)
⑶ 통신방식 : 동기/비동기식(Async/Sync)
⑷ 동작온도 : -30℃ - +70℃
⑸ 선로방식 : 2Wire/4Wire(Channel별 선택 가능)
⑹ 사용전원 : +5 V, ±12 V
2) 통신 Arrester
⑴ 사 양
① 사용환경 : -40℃ ~ 50℃
② 고 도 : 20,000FT 이하
③ 습 도 : 95% 이하
④ ESD(정전기 방지)에 대한 보호 및 절연 접지
⑤ Surge 내량(8/20㎲) : 20 KA
⑥ 총 내량(8/20㎲) : 70 KA
⑦ Response Time : 2㎱
⑧ 회 로 : 4선식 1회로
⑵ 기 능
① Surge 및 낙뢰 방지
② 통신선로 보완
4.2.3 무선송수신장치부
중앙 처리 장치와 현장 원격소 장치 사이의 Data 통신을 위한 장비로
다음과 같이 구성하여야 한다.
1) 무선 송수신 장치
⑴ 통신 방식 : RS - 232C 전송 방식
⑵ 사용 전압 : DC 10 ~ 15V
⑶ 무선 모뎀
- 접속 속도 : 9600, 4800 baud
- 적용 통신 규약 : Time Division Multiple Access(TDMA)
⑷ Radio 사양
발신/수신 가능
⑸ 사용 온도 : -30℃ ~ 60℃
⑹ 진동 충격 조건 : IEC 68-2-55
2) 안테나
원격소 장치(RTU)가 있는 현장에는 지향성인 YAGI 안테나가 설치되어야
한다.
⑴ YAGI 안테나(5EL)
- 주파수대 : 160MHz 대역
- GAIN : 9 db
- 임피던스 : 50Ω
⑵ COAXIAL ARRESTER
- 주파수 범위 : 0 ~ 1GHz
- 임피던스 : 50Ω
- 정재파비 : 1.1 이하
- Suarge current : 12,000 Amps surge capacity
- 사용 온도 : -55℃ ~ 70℃
4.2.4 감시/적산부(Indication/Accumulator Module)
1) 기 능
감시/적산 Module은 상태감시, SOE 기능, Pulse 계수 및 적산 기능을
가지고 있으며 전력설비의 차단기와 각종 계전기류의 개폐상태를 감시
하거나 전력량을 읽어들여 현장제어 Module로 전송하여야 한다.
2) 사양
(1) Point 용량 : 16 Points / Module
(2) 입력신호 : Dry Contact
(3) 입력단락 Debounce Time : 16±2 ms
(4) 순차사건분해능 : 1 ms
(5) 데이터 형태 : 1 BIT/Point
(6) 절연방식 : Photo Coupler 절연
(7) 입력전압 : +5 Vdc (Logic)
: 24 Vdc (입력부)
3) 감시/누산 터미널부
감시/누산 Module Terminal부는 현장 및 Transduser로 부터 유입되는
신호선이 입력되는 단자부로서 Surge가 Module로 유입되는것을 차단하는
역할을 해야 한다.
4.2.5 아날로그부 (Analog Module)
1) 기 능
⑴ 전력설비로부터 취득한 Analog 신호를 Digital 신호로 변환하여 공통
제어부로 전송하는 역할을 하며 입력은 변환기 장치에서 공급되어야
한다. 측정부는 8 Point 이상 Analog Input을 처리할 수 있어야 한다.
⑵ 본 측정 모듈은 기준 아날로그(Sample Analog) 신호를 발생하여 이를
디지탈 신호로 변환하여 보드내에서 이득(Gain) 조정이 적합한가를
판별, 그 상태를 중앙장치로 전송할수 있는 기능이 있어야 한다.
2) 전기적 사양
(1) 입력신호범위 : DC 4∼20 mA
(2) 정 확 도 : ±0.2% F.S
(3) RESOLUTION : 12 BIT
(4) POINT 용량 : 8 POINTS / MODULE
(5) 절연방식 : Photo Coupler 절연
(6) 입력전압 : +5 Vdc
+12 Vdc
-12 Vdc
3) 계측 터미널부
계측 Module Terminal부는 현장 및 Transduser로 부터 유입되는 신호선이
입력되는 단자부로서 Surge가 Module로 유입 되는 것을 차단하는 역할을
하여야 한다.
4.2.6 제어 모듈부 (Control Module)
1) 기 능
제어부는 감시제어설비에 적용되는 원격소장치의 Digital Output
인터페이스용 Module 이며, 제어보조 계전기 접점을 이용하여 Binary
Output Signal을 출력하여 현장계기를 제어하는 제어부 역할을 하여야
한다.
2) 전기적 사양
(1) POINT 용량 : 8 POINTS / MODULE (TRIP,CLOSE 조합 1 POINT)
(2) 출력신호범위 : Relay Output
(3) 출력접점용량 : AC 125V / 1A
DC 24 V / 10A
(4) 절연방식 : Relay에 의한 1,2차 분리
(5) 입력전압 : +5 Vdc
3) 제어 터미널부
제어터미널부는 제어모듈로부터 동작신호를 받아 해당 계전기를 구동
하여 지정된 현장설비를 제어할 수 있게 하는 창치이어야 한다.
4.2.7 Rack 전원부 (Rack Power Supply)
1) 개 요
본 제품은 주 전원으로부터 제어장치의 각각의 보드에 DC 전원을 공급하는
장치이다.
2) 기능
주전원부는 효율이 높은 Switching 방식을 적용하는 전원 공급장치로써 다음
의 사양을 갖고 있습니다.
3) 사양
(1) 입력전압 : DC 24V
(2) 출력전압
· + 5 V / 5 A
· + 12 V / 2 A
· - 12 V / 1 A
· + 24 V 4.2.8 RTU Cabinet
1) RTU Cabinet 두께 2.0t 이상의 스테인레스 스틸을 사용한 용접 프레인 또는
폐쇄 프레임형의 Module구조로써 크기는 800(W)×800(D)×1,800(H)mm의 옥외
형으로 하여야 한다.
Cabinet외부색상은 구매자의 승인을 득하여 결정한다.
2) 각 Cabinet은 문의 개폐시 작동되는 조명등 온도감지장치에 의해 작동되는
Heater를 Cabinet내부에 적절히 내장하며 공급전원은 220V 단상 60Hz로 한다.
3) Cabinet은 제거 할 수 있는 인상용 아이볼트를 취부하여 22㎟이상의 구리선을
사용하여 변전소 접지계에 접속할 수 있도록 접지모선이 구비되어야 한다.
4) Cable Incoming
Cable Incoming은 Cabinet하부로 통하여 인입에 적합한 하부 덮개판 볼트, 넛
트, 와셔 및 밀봉제를 공급하며 Cable인입구로부터 단자 블록까지의 경로에
덮개를 제거할 수 있는 Cable Duct를 설치하여야 한다.
양수장 및 취수탑의 전력 및 용수 계통 상태를 상시 표출되어야 하는 각 요소의
상태를 일목요연 하면서도 직관적으로 알 수 있도록 전 계통을 표시하고 각 요소
를 정위치에 표시하여 전 계통의 정상 운전 혹은 일부 계통의 이상을 즉시 운영
요원이 인지하여 최단시간에 적절한 조작을 할 수 있도록 도움을 주는 시설 및
이 시설의 원활한 동작을 보장하는 계통반 장치를 말한다. 계통반 장치 구성은
계통반과 계통반 제어장치로 구성되며 계통반의 최대 표시 점수는 계통반 구성에
따라 2048점 이상 최대 4096점까지 가능해야 한다.
5.1 계통반
1) 개 요
Mosaic Tile로 조합된 보드위에 계통도, 상태, 경보 및 계측 창구등을 조각 및
부착하여 상태변화 및 사고경보에 따른 상태를 운영요원이 일목요연하면서도
직관적으로 감시하여 원활한 감시 및 제어를 도모함에 목적을 둔다.
2) 구 조
- Mosaic Tile : 25 x 25mm ACRYL
- Board Frame : Aluminum Grid
- Map Board : 2,150(W) x 1,175(H)
- Map Board Panel : 2,350(W) x 2,150(H) x 800(D)
- Type : 수직자립형
3) 전기적 사양 (Lamp Unit)
⑴ 각 Lamp Unit에는 Red, Green, Yellow 등 해당되는 색상의 LED (발광소자)
를 사용해야 한다.
⑵ 각 Lamp Unit 에는 배선이 용이한 콘넥터를 사용하여 수정/보완 작업이
용이하여야 한다.
⑶ 각 LED Socket 은 발광소자에서 발광된 조명이 유백색 아크릴로 가공된
조광창을 통하여 조광토록 해야 한다.
⑷ 조광창에는 차단기 표시 및 경보표시를 구분해야 한다.
4) 기능 설명
⑴ 상태 : 개폐기의 Close시 Red 점등, Open시 Green 점등
⑵ Alarm : 계통 경고장 발생시 경보 해당 LED Flickring
⑶ Event : 계통 중고장 발생시 경보 해당 LED Flickring
⑷ Standby : 개폐기 Open 선택시 Green과 Amber Toggle
개폐기 Close 선택시 Red와 Amber Toggle
⑸ Analog : 계측치 변화에 따라 계측값 변화
⑹ 사고 발생시 해당 사고표시 LED Flickring
5) 디지털 메타
⑴ 자리수 : 4 자리, 6 자리
⑵ 방 식 : 7 세그먼트
5.2 계통반 제어장치
5.2.1 Map Board Driver 장치
1) 개 요
Map Board Drive 장치는 주컴퓨터 장치와 RS-232C Serial 통신방식으로 접
속되어 Map Board LED를 구동시켜야 한다. 전체 시스템 운영상황을 계통도
로 그려진 계통반의 해당 소자를 On/Off 시킴으로서 감시 제어가 용이하여야
한다. Map Board Driver 장치 1대의 Digital Point 표시능력은 384 Point이고,
Analog Digital로 표시할 때는 384 Digit를 표시할 수 있어야 한다.
2) 전기적 사양
⑴ 최대 출력 Point : 384 Point / Module (Digital 표시일 경우) 이상
384 Digit / Module (Analog 표시일 경우) 이상
⑵ 출력방식 : Open Collector 출력
⑶ CPU Board
? CPU : 16 Bit , 10MHz 이상
? Memory : 128KB EPROM, 128KB SRAM 이상
? Serial Interface
? Channel 1 : Console 연결용, RS-232C, 통신속도 최대 9,600 BPS
? Channel 2 : Map Board Controller와 접속, RS-232C,
통신속도 최대 9,600 BPS
? Real Time Clock 내장
⑷ Driver Board
? 출력형태 : Open Collector 출력
(6V ∼ 50V Driver Voltage)
? Digital 표시능력 (Status 출력) : 24 Status Point/Card 이상
? Analog 표시능력 (Digit 출력) : 24 Digit (BCD 출력)/Card 이상
⑸ Interface Board
? Driver Board 의 출력을 콘넥터로 받아서 각 출력단자로 신호 접속을
해주는 Board 이어야 한다.
⑹ Power Supply
? Input : AC 220V
? Output : +15V(Wall Map), +5V (Map Driver)
무정전 전원장치는 상용전원을 수전함으로써 발생할 수 있는 각종 전원 장애를 제거
하여 정밀하고 안정화된 전원을 감시 제어 설비에 공급하는 장치로서, 입력 전압 변
동 및 주파수 변동과 불시 발생되는 정전, 제반 전원 장애현상을 방지하는 정전압,
정주파수의 무정전 전원장치 이어야 한다.
1) 용량 : 3KVA
2) Back Up Time : 30분
3) 전원 : Input - 단상 AC 220V, 60Hz
Output - 단상 AC 220V
7.1 변환기 장치 (Transducer Unit)
배전반에 설치하여 PT/CT의 Analog치를 4-20mA의 Analog 신호를 변환하여 RTU의
계측용 입력 장치와 적산용 입력 장치에 입력하기 위한 것으로서 외부 Surge로부터
충분히 차폐될수 있어야 한다.
계약자는 배전반 업체에 납품하고 취부 설치 및 결선은 배전반 업체에서 시행한다.
1) 전류 변환기
- 입 력 : SINE WAVE 0 - 5A
- 주 파 수 : 60 Hz
- 출 력 : 4 - 20mA DC
- 정 밀 도 : ?0.25%
- 응답속도 : 400ms
2) 전압 변환기
- 입 력 : SINE WAVE 0 -150V
- 주 파 수 : 60Hz
- 출 력 : 4 - 20mA DC
- 정 밀 도 : ?0.25%
- 응답속도 : 400ms
3) 전력 변환기
- 입 력 : SINE WAVE 110V/5A, 60Hz
- 출 력 : 4 - 20mA DC
- 정 밀 도 : ?0.25%
- 응답속도 : 400ms 이내
4) 역률 변환기
- 입 력 : 0.5A, 110V (-50 to +50)
- 출 력 : 4 - 20mA DC
- 정 밀 도 : ?0.25%
- 응답속도 : 400ms 이내
5) 전력량 변환기
- 입 력 : SINE WAVE 0 - 5A, 110V AC
- 출 력 : PULSE RAT (1KWH/PULSE)
- 정 밀 도 : ?0.5% 접점
- 응답속도 : 400ms 이내
6) 영상 전압 변환기
- 입 력 : SINE WAVE 0 ~ 5A
- 주 파 수 : 60Hz
- 출 력 : 4 - 20mA
- 정 밀 도 : ?0.25%이하
7.2 초음파식 수위계
초음파를 사용하여 특정 위치에서 수면까지의 거리를 알아내는 장치이어야
한다.
1) 검출기
- 주 파 수 : 43KHZ
- BEAM 각 도 : 12°
- 측 정 거 리 : 0.3∼10m
- 검출기 재질 : FLANGE 및 POLE TYPE, PTFE
2) CONTROL UNIT
- 정 밀 도 : 0.25%
- 출 력 신 호 : 4∼20mA
- 전 원 : AC 110V, 60HZ
- 지 시 : 경보설정지시 및 4 DIGIT LCD DISPLAY
- ENDOSURE : NEMA4 동등이상, POLY-CABONATE
3) CALIBRATOR
- ENCLOSULE : GENERAL PURPOSE
- TEMPERATURE : -20℃ ~ 50℃
- POWER : LITHIUM POWER CELL
7.3 개도계 변환기
⑴ 입 력 : 0 ~ 100Ω or 10KΩ
⑵ 출 력 : DC 4 ~ 20 mA
⑶ Accuracy : ±0.2% Max.
⑷ 온 도 : -5 ~ +55℃
⑸ 전 원 : AC 220V or 1100V
7.4 ARRESTER
1) POWER SURGE ARRESTER
(1) 사 양
- 사용환경 : -40℃ ~ 80℃
- 고 도 : 20,000FT 이하
- 습 도 : 95% 이하
- ISOLATED GROUND방식, COMMON GROUND방식
- Surge 보호내량(8/20㎲) : 130 KA
- Response Time : 5nSec∼10μSec
(2) 기 능
- Surge 및 낙뢰 방지
- 전원인입단선로 보완
2) SIGNAL SURGE ARRESTER
(1) 사 양
- 사용환경 : -40℃ ~ 50℃
- 고 도 : 20,000FT 이하
- 습 도 : 95% 이하
- ESD(정전기 방지)에 대한 보호 및 절연 접지
- Surge 내량(8/20㎲) : 20 KA
- 총 내량(8/20㎲) : 70 KA
- Response Time : 2㎱
- 회 로 : 4선식 1회로
(2) 기 능
- Surge 및 낙뢰 방지
- 통신선로 보완
8.1 일반 사항
1) 본 시방은 시스템 설치에 따른 RTU 공급 및 설치공사 전반에 대한 표준 시방
으로서 공급 설비 및 설치 공사의 기술 기준을 규정함을 목적으로 한다. 제반
설치공사에 있어서 서로 다른 설비간에 장애가 없도록 충분한 준비를 하여야
한다. 배관 배선 공사시 타 설비와 충분한 협의를 하며, 제어 케이블 배선은
전기공사의 전력선 배선시에 신호선과 같은 관로에 부설되지 않도록 하여야
한다.
2) 시스템의 설치 위치 및 케이블 포설, 케이블의 접속 등은 감독원과 충분히
협의 후 시공하여야 한다.
3) 본 시방에 언급되지 않은 사항은 다음 관계규정에 준한다.
⑴ 전기설비 기술기준에 관한 규칙
⑵ 전기 공급 규정
⑶ 내선 규정
⑷ 전기 통신법
⑸ 전기 용품 안전관리법
⑹ 기타 관계법령
4) 적용 범위
⑴ 특기사항 및 도면에 명기되지 않은 사항은 모두 본 시방에 의하여야 한다.
⑵ 본 시방은 설치 전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에는 해당
조항만을 적용하여야 한다.
⑶ 본 기기 설치에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 경우는 관계법령에 따라
시공하여야 한다.
5) 기기의 반입 및 설치
⑴ 기기 반입은 가능한 설치 장소까지 포장된 상태로 반입하여야 한다.
⑵ 운반, 포장 및 해체시에는 강한 진동이나 충격을 주지 않도록 하여야 한다.
⑶ 모든 기기는 설치 장소에 반입하는데 지장이 없도록 고려하여 제작 설치
하여야 한다.
⑷ 포장, 설치 및 해체시에는 각 설비에 손상이 없도록 하여야 한다.
6) 배관 및 배선
계약자는 계약상 공급하는 기기간의 모든 배관 및 배선에 대하여 책임을 지며,
계약상 공급하는 모든 기기에 대한 전원 연결 및 계장용 배선을 하여야 한다.
전력선과 제어 케이블 및 신호 케이블은 반드시 별도의 전선관 또는 Tray를 설치
하여야 하며, 계약자는 기계 및 전기 도면을 참고하여 모든 계장 기기와 연결
하여야 한다.
계약자는 모든 데이터의 계측 항목을 파악하고 기기 설치 공사는 계약서 목적에
부응하도록 하며, 케이블 Tray, 전선관 및 Duct내의 배선과 Panel내의 단자를
연결하여야 한다. 전선관이나 케이블 Duct내에서는 모든 배선은 관련법규에
따라서 시행하여야 한다.
⑴ 케이블 규격
중앙 관제 장치와 원격소 장치 및 각종 신호 발생 장치간에 사용하는
Cable은 다음과 같아야 한다.
① 계측 및 적산용 Cable (1Point당)
CVV - S 2.0sq X 2C
② 조작용 Cable (1 Point당)
CVV 2.0sq X 4C (관련 회로와 Common 가능)
③ 경보 및 감시용 Cable (1 Point당)
CVV 2.0sq X 2C (관련 회로와 Common 가능)
④ 통신용 Cable
㈎ 중앙 감시실 <--> RTU Panel
- BELLDEN 8723 0.65mm x 2Pr & 무선
⑤ 전원용 : 전력 케이블 CV 3.5㎟ 이상
⑥ 접지용 : IV 선 (3.5㎟ 이상)
⑵ 전선관 : 16, 22, 28mm
K.S 표시의 후강 전선관(KSC 2401)
K.S 표시의 후강용 카프링(KSC 8410)
(KSC 8404) (KSC 8402) (KSC 8406)
(KSC 8411) (KSC 8422) (KSC 8424)
공사 평면에 명기되지 않은 사항은 전기공사 일반사항에 준한다.
7) 접지 시설
각 기기의 접지 단자에 600V 비닐전선을 압착단자에 취부 접속하고 각
접지선은 건물 접지선까지 인출하여 압축단자 또는 압축 슬리브로서 견고
하게 접속한다. 각 기기별로 별도 접지선을 접지 모선에 접속한다.
단, 모든 접지는 등전위 접지가 되도록 하여야 한다.
8) 결 선
⑴ 압착 단자에 의한 결선
① 전선은 반드시 연선을 사용하여야 한다.
② 전선에 맞는 압착 단자를 사용하여야 한다.
③ 압착 단자에 맞는 압착 공구를 사용하여야 한다.
④ 압착 단자는 절연 슬리브가 있는 것을 사용하여야 한다.
⑵ 납땜에 의한 결선
① 납땜시에는 전선의 절연피복 부분이 녹지 않도록 하여야 한다.
② 납땜후 반드시 점검을 하여야 한다.
⑶ 케이블 및 Wire 마크 부착
① 도면상의 케이블 No를 부착하여야 한다.
② Wire 마크에는 도면상의 전원 번호, 혹은 단자에 No를 부착하여야 한다.