부산 타일보수 타일수리 정관 명지 김해 양산 장유 물금 타일보수 들뜬 깨진 떨어진 구멍 타일수리 타일부분 교체 벽타일금 벽 바닥 깨짐 배부름 타일 크랙 갈라짐 떨어짐
구멍 박리 들뜸 팽창 보수 부분교체 공사 수리 욕실리모델링 바닥타일들뜸보수 벽타일갈라짐 수리 보수 부분교체 타일공사 전문
잇츠타일 국가공인 자격보유 010 7431 1239
https://blog.naver.com/jooom10
시 공 일 지
이번 현장은 부산시 강서구 명지 대방노블랜드오션뷰1차 103동 거실 바닥 폴리싱 거실 바닥 폴리싱타일 들뜸 터짐 갈라짐 배부름 금 솟음 수리 하자보수 부분교체 현장 입니다.
거실 주방 안쪽 바닥 폴리싱타일 안쪽 접착제인 몰탈과 타일간의 박리 현상으로 타일들이 위로 솟고 들뜨는 현상이 발생해 하자가 발생했습니다.
잘못된 시공후 거실 바닥 특성상 겨울에 바닥에 보일러 파이프의 뜨거운 물이 흐르고 여름엔 차가운 특성의 이유로 자주 일어나는 하자입니다.
전체적인 들뜸 현상이 일어날수 있는 곳이므로 부분적인 타일들뜸 현상이 있을때 빠른 보수가 필요한 현장 입니다.
먼저 바닥 고정 구조물들을 철거 분해한뒤 터지고 들뜬 타일들을 철거한후 새타일로 부분교체 시공 했습니다.
이번공사는 타일 들뜸 현상으로 인해 위험하게 사용을 하고 계신 고객님께서
부분수리를 의뢰하시어 타일 일부 철거 후 재시공을 하게 된 사례입니다.
그럼, 시공전 사진부터 함께 차근차근 보실까요?
현장에 도착후 들뜨고 금이간 타일들을 살펴보니 매우 위험하고 불안전해 보입니다.
타일들이 들뜨고 금이가면 언제 타일들이 떨어지거나 터질지모르니 빠른 보수가 필요합니다.
현장에 가서 살펴보니 기존의 금보다 더 추가로 발견도었습니다.
고객분은 균열이 심하게 눈에 띄지 않아 그냥 두는게 나을꺼 같기도 해서 그냥 두셨다는데 그부분이 이번에 터졌습니다.
잘못된 타일 시공은 시공후에 문제를 발생시킴니다
신축 1년에 시작부터 2년3년 ~7~8년등~그러나 올해처럼 추운겨울이든지 더운여름이 지난후에는
더더욱 많이 발생 하는것을 알수 있습니다
벽타일이나 바닥타일을 살짝 두드려 보면 소리로 타일의 들뜸이나 탈락을 알수 있습니다
타일 탈락은 그냥 지낼수 없는 아주 큰문제을 발생시킴니다
바닥에는 거실 바닥이 솟아 오르든지 줄눈이 빠지고 소리가 나면서 흔들거림니다
그런데 바닥타일보다 벽타일의 문제는 아주 큰일을 발생시킬수 있습니다
욕실에서 일을보는 중에 벽타일이 떨어져 부상을 입을수 있습니다.
건물이 수축과 팽창을 거듭하면 하면서
건물이 자리를 잡게 되는데 이런 경우에도
타일 및 화장실 타일 등 크랙이 가며
타일이 들뜸현상이 발생 됩니다.
여기의 경우에는 압착 시공을 하였는데 겨울에
시공하였는지 압착 시멘트는 붙어있고 타일만
들뜬 거로 봐서 겨울에 시공한것이 아닌가 개인적으로 생각해 봅니다.
이번공사는 부실시공으로 인한 타일들뜸현상으로
타일을 부분철거한 후 재시공한 사례입니다.
이와같이 타일이 들뜬 상태에서 계속 사용하시다보면
어느순간 타일이 와르르 무너지는 불상사가 발생할수있으므로
빠른시일내에 전문가에게 진단을 받으시고 수리후 사용하십시오!
거실 폴리싱타일 들뜸 원인과 방지책
여러가지 하자발생 원인이 있겠지만 첫 번째는 바탕인 방바닥 모르타르 표면 강도가 충분하지 않은 것으로 보여 집니다.
방바닥 모르타르 타설 시 과다한 물 시멘트비(W/C ratio)로 인해 레이턴스가 발생하여 모르타르 표면층의 강도가 낮기 때문에, 타일 배면 붙임모르타르에 바탕 모르타르 일부가 붙어 떨어지는 것으로 보여 집니다.
또 한 가지는 타일 붙임모르타르를 바르고 난 후 타일을 붙이기 까지의 시간인 open time이 지연된 것으로 보여 지는데, 이런 경우 타일 배면과 붙임모르타르 계면에서 박리되면서 타일 뒷발의 거친 형상 무늬가 붙임모르타르에 도장을 찍듯 하면서 들뜨는 경향이 있습니다.
이 또한 바탕모르타르 표면에 과다한 레이턴스가 발생한 경우 이로 인해 바탕의 흡수율이 높아지는 것이 하나의 원인으로 작용하기도 합니다.
종합하자면...
온도 작용에 의해 타일에서 발생하는 신축응력보다 타일과 바탕과의 접착재 강도나 타일바탕인 모르타르 강도가 약하면 약한 부위에서 박리와 탈락이 발생하게 될 것입니다.
이를 방지하기 위해서는 바탕모르타르의 충분한 강도와 함께 타일(부재)에서 발생하는 신축응력보다 더 큰 부착력을 가진 접착재를 사용하여 시공해야 하고, 발생하는 응력을 흡수할 수 있도록 적정한 위치에 탄성 줄눈을 설치해야 할 것으로 생각됩니다.