7년 동안 아무탈없이 잘 사용하다가
갑자기 냉방이 안되는 미쯔비시 2.5RT 벽걸이형 히트펌프 입니다.
달려가서 증상을 파악해 보니 다음과 같았습니다.
냉방을 켜면 콤프가 힘찬 기동소리와 함께 스타트를 하다가
2초이내에 금방 죽어버립니다. 차단기를 껏다가 다시 시작하면
계속 반복 현상이 일어납니다. 개인적으로 위의 증세로 봐서 콤프가 의심이 되어
콤프 위주로 확인했는데 다른 부분 확인 해야 하는 지요??
제가 확인한것은 다음과 같습니다.
냉매는 R22입니다.
1. 콤프에서 연결선 분리후 RSC간 저항 측정
2.8 - 1.0 - 2.0 옴 정도 나옵니다. ==> 정상으로 판단
2. 절연 저항 측정
전용 절연저항 측정기는 없었지만 일반 테스터로 측정했을때
RSC 각 단과 어스측의 저항 거의 무한대 ===> 정상으로 판단
3. 콤프 기동 막 시작할때 저압게이지가 밑으로 떨어지는것을 보니까.
기계적으로 O.K ==> 정상
4. 기동전류
위의 언급했듯이 2초내에 콤프가 멈춰버리기 때문에 측정 불가 ===> 확인 불가
5. 기타
. 저압/고압 스위치는 없음
따라서 가스 부족/과충전도 아님(7년 동안 사용하던거라...)
. 참고로 기동형 콘덴서 사용 대신에 Solid State Relay 사용함
(콤프가 기동 시작하다가 죽었으니까.. 이것도 정상 ????)
.
첫댓글 강제기동시켜서 측정을 해보시는것이...? 릴레이도 점검 필요하죠..... 사용기간이있으니 접점이 붙었다가 스ㅡ로 떨어 질수도 잇고요.... 전 고압 서비스 밸브 잠가 놓고 시운전 하는넘 봤습니다 처음 기동떄는 잘도는듯하다 수부후 꺼짐 그후 계ㅗㄱ 기동과 동시 콤프 멈춤.... 서비스밸브 캡 열고보니....꽉 잠가놓았다는.....ㅎㅎ;;
콘덴서 점검을 잊으신듯 합니다
답변 감사합니다. 위의 5번 기타에서 말씀드렸듯이 콘덴서 대신 Solid State Relay를 사용 합니다.
센서류 불량으로 판단됩니다. 센서류 저항값 점검 바랍니다.
센서류 불량이면 위와 같은 현상 나타날수 있나요? 그렇다면 어떤 원인 때문에 그렇죠?? 한수 부탁 드립니다.
로타리 콤프달려있을거 같은디......오바로드불량...
기동방식으로 볼때 로타리 콤프는 아닌것 같은데요..
1. pcb 전류흐름제어회로 고장증상같습니다 콤프부하정도를 pcb상에서 감지하는 회로가 있는지 살펴보시기 바랍니다 2. 실외기센서도 점검하시기바랍니다
ㅎ 글쎄요 콤프레샤불량인것같은데 전 실외기 교체 하니깐 해결 되던데
4번 의문. 기동전류는 0.03초입니다 . 100분의 3초죠 2초가 의심스럽구요.2번 절연 저항 측정(일반 테스터기로 측정 불가) 정확하게 하시길... 콤프불량 아닌가 생각됨
제가 지나친게 있네요. 차단기가 떨어진게 아니고 콤프가 멈춘다..아래 "써비스님"말씀에 한표.전원선 접촉 불량으로 순간 기동시 전압이 다운되는 거 같습니다...하! 이거 죄송합니다...
터미날도 확인해보심이... 그러고 보면 다 하자불량입니다. 기기의 불량은 미미 합니다. 확인해보세요 처음부터..