가열아스팔트 혼합물 품질기준 대비표 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,기층용, 가열아스팔트 혼합물 |
|
|
|
작성일자 : 2015년10월20일 |
시험항목 |
단위 |
F 2349(2015.1.1) |
도공전문시방서(2012.11) |
국토표지침(2015.8) |
BB-1 ~4 |
BB-1 ~4 |
BB-1 ~4 |
다짐회수 |
회 |
양면 50(75) |
양면 (75) |
양면 50(75) |
변형강도 |
Mpa |
- |
- |
2.7(3.2)이상 선회다짐횟수:75(100) |
마샬 |
안정도 |
N |
3 500(5 000)이상 |
5 000 이상 |
3 500(5 000)이상 |
흐름값 |
(1/100㎝) |
10 ~ 40 |
10 ~ 40 |
10 ~ 40 |
공극률 |
% |
3 ~ 8 |
4 ~ 6 |
4 ~ 6 |
포화도 |
% |
60 ~ 75 |
65 ~ 75 |
60 ~ 75 |
골재간극률 |
% |
- |
*표, 최소골재 간극률(VMA)참조 |
BVF |
% |
- |
- |
60 이하 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*표) 최소 골재 간극률(VMA)기준 |
|
|
|
|
|
기준 : 이상 |
|
공칭최대입자크기 (㎜) |
설계 공극률(%) |
|
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
|
10 |
14.0 |
15.0 |
16.0 |
17.0 |
|
13 |
13.0 |
14.0 |
15.0 |
16.0 |
|
20 |
12.0 |
13.0 |
14.0 |
15.0 |
|
25 |
11.0 |
12.0 |
13.0 |
14.0 |
|
30(32) |
10.5 |
11.5 |
12.5 |
13.5 |
|
38 |
10.0 |
11.0 |
12.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,중간층,표층용, 가열아스팔트 혼합물 |
|
|
|
|
|
|
|
시험항목 |
단위 |
F 2349(2015.1.1) |
도공전문시방서(2012.11) |
국토표지침(2015.8) |
BC-1 |
WC1~4 |
WC5~6 |
MC-1 |
WC1~4 |
WC5~6 |
MC-1,WC1~4 |
WC5~6 |
다짐회수 |
회 |
양면 50(75) |
양면 (75) |
양면 50(75) |
변형강도 |
Mpa |
- |
- |
3.2(4.25)이상 선회다짐횟수:75(100) |
마샬 |
안정도 |
N(이상) |
3,500 (5,000) |
5,000(7,500) |
5,000(7,500) |
6,000 |
5,000(7,500) |
6,000 |
흐름값 |
(1/100㎝) |
20 ~ 40 |
15 ~ 40 |
20 ~ 40 |
20 ~ 40 |
공극률 |
% |
3 ~ 7 |
3 ~ 6 |
3 ~ 5 |
3 ~ 7 |
3 ~ 6 |
3 ~ 5 |
3 ~ 6 |
3 ~ 5 |
포화도 |
% |
65~85 |
65~80 |
70~85 |
65 ~ 85 |
65~80 |
70~85 |
65~80 |
70~85 |
골재간극률 |
% |
- |
표 참조 |
*표, 최소골재 간극률(VMA)참조 |
수침마샬잔류 |
% |
- |
75이상 |
- |
- |
인장강도비 |
|
- |
0.75이상 |
- |
0.75이상 |
0.8이상(국투부지침) |
동적안정도 |
(회/㎜)이상 |
- |
750 |
1,000 |
1,000 |
750 |
1,000 |
750 |
1,000 |
BVF |
% |
- |
- |
60 이하 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
첫댓글 좋은 자료 감사합니다! 이제 겨울이 시작되려 하나 봅니다. 감기 조심하세요~