수전설비이후부터 간선설비와 연결하는 MCB까지의 설비를 말하며 변압기반, 저압반, BUS-BUC T등으로 구성한다.
1. 변압기의 뱅크 구성
가. 변압기 뱅크 구성은 아파트 전등 전열용변압기와 동력용 변압기로 구성한다.
1) 전등 전열용변압기
수전설비용량 1,500KVA이하는 3상 1대, 1,500KVA초과는 3상 2대로 구성한다.
2) 동력용 변압기
3상 1대로 일반(난방)부하와 비상부하로 구분한다.
다만, 중앙난방지구로서 수전설비 용량 1,000KVA이하 또는 지역난방지구 및 개별난방지구 는 통합 설치하며, 일반(난방)부하와 비상부하는 Feedder를 구분한다.
나. 변압기뱅크는 공동구 계통과 아파트 배치를 감안하여 구성한다.
다. 변압기는 몰드형을 적용하며 계통보호를 위하여 옥내형(소음기부) 전력용 파워휴즈(DF)를 사
용한다.
다만, 변압기가 1대만 설치되는 경우에는 변압기반에 DF를 설치하지 아니한다.
라. 전등 전열 변압기의 설치대수가 2대이상인 경우는 가급적 동일용량으로 구성한다.
마. 동력변압기를 난방부하와 비상부하로 구분하여 설치하는 경우 경부하 또는 사고시 절환 공급 될 수 있도록, 전등 1BANK일 경우의 TIE ACB 계통구성 방법에 준하여 계통을 구성한다.
바. 비상동력부하에는 정전시 발전기전원이 공급되도록 자동절체스위치(ATS)를 설치한다.
사. 변압기 사고시 정전피해를 최소화하기 위하여 변압기 BANK간 TIE ACB로 계통을 구성한다.
1) 변압기 계통 구성
o 전등 1BANK인 경우(소규모단지) o 전등 2BANK인 경우(대규모단지)
![okwoe2.JPG (7402 bytes)](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fuser.chollian.net%2F%7Elchcho%2Fimages%2Fokwoe2.JPG)
2) 변압기 고장시 계통운용 방법
가) 동력변압기 고장시 : 계통 변경없이 비상 발전기로 전원 공급
나) 전등변압기 고장시
o 전등 1BANK : 전등부하는 동력변압기로, 동력부하는 비상발전기로 전원공급
o 전등 2BANK : 고장변압기의 BANK용 전등부하 까지 포함 정상 운전중인 변압기로 전원
공급
다) TIE ACB조작방법 : 조작스위치에 의한 수동조작
라) 계통변경시 부하제한
o 전등 1BANK : 난방 및 일부 전등부하
o 전등 2BANK : 일부 전등부하
3) TIE ACB 규격 선정
가) ACB 사양 : 4극용 UVT 미부착 TYPE
나) ACB 용량
o 전등 2BANK인 경우 트립전류 설정은 전등 1, 전등 2의 ACB 트립 전류중 작은 것은 1/2
로 한다.
o 전등, 동력 BANK인 경우 트립전류 설정 및 정격전류(Frame AF)는 전등, 동력 ACB중 작은 것과 동일한 규격으로 선정한다.
4) 단선결선도 주기에 표기할 내용
△ 전등 및 동력용 변압기가 각각 1BANK일 경우 TIE ACB 사용
1. 전등변압기 고장시, 동력변압기로 일부 전등부하에 전원을 공급한다.
2. TIE ACB 는 전등변압기 고장시, 모선과 전기적, 기계적으로 완전 결합시켜 조작순서에 의해 투
입하되, 전등부하 및 일반동력(난방)부하는 동력변압기 용량에 적정하게 일부부하를 제외 한 후 공급한다.
3. 전등 및 동력변압기가 정상적으로 운전시 TIE ACB는 모선 BUS에서 인출(TEST POSITION),
회로와 분리되도록 한다.
4. TIE ACB 양단의 연결모선은 동일상(PHASE)으로 접속되도록 부스를 조립한다.
5. TIE ACB의 조작은 양측(전등측, 동력측)의 상태 확인 후 수동조작용 핸들 스위치에 의하되, LE
VER에 의한 기계적 조작은 지양한다.
6. TIE ACB 와 주ACB간에 제어계통(인터록) 및 동작관계는 표준상세도를 참조한다.
7. TIE ACB 조작순서
가. 전등변압기 고장시
① 전등변압기 1차 PF 및 2차 ACB 차단(OFF)
② 발전기 가동
③ ATS를 발전측으로 전환(비상동력부하에 발전전원 공급)
④ 전등 및 난방부하 제한(동력변압기 용량 감안)
⑤ TIE ACB를 모선과 전기적, 기계적으로 완전 결합시키고 양측(전동측, 동력측) 상태 확인 후 TIE ACB 투입(ON)
나. 전등변압기 원상 복구시
① TIE ACB차단(OFF)후, 모선에서 분리인출(TEST POSITION)
② 전등변압기 1차 PF 투입 후 2차 ACB 투입(ON)
③ ATS를 한전측으로 전환
④ 제한부하 해제
△ (전등 1+전등 2) BANK일 경우 TIE ACB 사용
1. 전등변압기 고장시, 나머니 전등변압기 1대로 전등부하
(자기회로 부하+고장회로 부하)를 제한하여 전원을 공급한다.
2. TIE ACB는 전등변압기 고장시, 모선과 전기적, 기계적으로 완전 결합시켜 조작순서에 의해 투 입하되, 부하는 변압기 용량에 적정하게 일부부하 제한 후 공급한다.
3. 전등 1, 전등 2 변압기가 정상적으로 운전시 TIE ACB는 모선 BUS에서 인출(TEST POSITI O N), 회로와 분리되도록 한다.
4. TIE ACB 양단의 연결모선은 동일상(PHASE)으로 접속되도록 부스를 조립한다.
5. TIE ACB의 조작은 양측(전등 1, 전등 2)의 상태 확인 후 수동조작용 핸들 스위치에 의하되, LE
VER에 의한 기계적 조작은 지양한다.
6. TIE ACB 와 주ACB간에 제어계통(인터록) 및 동작관계는 표준상세도를 참조한다.
7. TIE ACB 조작순서
가. 변압기 고장시
① 고장변압기 1차 PF 및 2차 ACB 차단(OFF)
② 전등부하 제한(공급변압기 용량감안)
③ TIE ACB를 모선과 전기적, 기계적으로 완전 결합시키고 양측(전등1, 전등2) 상태 확인 후 TIE ACB 투입(ON)
나. 전등변압기 원상 복구시
① TIE ACB차단(OFF)후, 모선에서 분리인출(TEST POSITION)
② 교체전등변압기 1차 PF 투입 후 2차 ACB 투입(ON)
③ 제한부하 해제
2. 변압기 용량산출
가. 전등 전열용 변압기
1) 뱅크별 부하용량은 2-1(옥내설계일반)에 의하여 단위세대 부하용량을 산정한 다음 이것을 합산하여 구한다.
2) 뱅크별 최대수요부하는 다음식에 의하여 구한다.
최대수요부하(KVA)=단위세대 부하합계×수용률÷부등률
3) 변압기용량 산출시 수용률은 기준자료 5-7(수용률)에 의하고 부등률은 1.25로 한다.
4) 변압기용량은 50KVA단위로 선정한다.
5) 변압기용량은 최대수요부하 이상으로 선정한다.
다만, 최대수요부하가 그 바로 아래단의 변압기용량의 105%이내인 경우는 그 바로 아래단 의 변압기로 선정한다.
예) 최대수요부하가 520KVA일 경우 500KVA의 104%로서 105% 이내이므로 500KVA로 선
정한다.
나. 동력용 변압기
1) 일반(난방)동력용 변압기
가) 일반동력부하는 보일러실, 중간기계실 등의 부하로 구성한다.
나) 일반동력부하 합계용량은 보일러 및 중간기계실등 각 실의 장비별(상시, 예비구분) 입력
환산용량을 산정한 다음, 이것을 합산하여 구한다.
다) 최대수요부하는 각 실의 동력부하합계에 종합수용률을 적용하여 산출한다.
최대수요부하(KVA)= 부하합계×종합수용률
o 부하용량별 종합수용률
ㆍ 600KVA 이하 : 85% ㆍ 600KVA 초과 : 80%
단, 지역난방지구 및 개별난방지구의 경우는 3)항 (통합동력변압기)에 의한다.
라) 용량선정방식은 전등 전열용 변압기 선정방법과 같다.
2) 비상동력용 변압기
가) 비상동력부하는 소방법에 의한 소화수펌프, 비상조명등(아파트 공용부분) 및 유지관리를 위한 단지내 보안등, 공동구 및 복지관 전등전열과 승강기, 급수펌프, 음식쓰레기 감량화 시설 등의 부하로 구성한다.
나) 전동기부하 및 전등부하는 용도별 입력용량으로 환산집계한다.
(기준자료 5-8)
다) 오수정화시설 부하는 시설규모별로 표준도에 의한다.
라) 비상콘센트 부하는 1개단지 1개동 1개 회로를 기준으로 하고 다음과 같이 산정한다.
o 단상부하 : 1.5KVA × 3개 = 4.5KVA
o 3상부하 : 3.0KVA × 3개 = 9.0KVA
계 : 4.5KVA + 9KVA = 13.5KVA
마) 승강기는 전원용량 합계치에 승강기 수용률을 적용하고 그외 부하는 입력 환산된 합계치 에 종합수용률 52%를 적용하여 최대수요부하를 산정한다.
o 최대수요부하(KVA) = 승강기 전원용량의 합 × 승강기 수용률 + 그외 부하의 합×종합 수용률 (52%)
바) 변압기용량 선정방법은 전등 전열용 변압기 선정방법과 같다.
3) 통합(일반+비상) 동력변압기
가) 중앙난방지구중 수전설비 용량이 1,000KVA 이하로서 통합설치되는 경우에는 1), 2)의 각
각의 수요부하를 합산하여 산정한다.
o 최대수요부하(KVA)=승강기 전원용량의 합×승강기 수용률+일반동력부하×일반동력 부하 종합수용률+비상동력부하×비상동력부하 종합수용률 (52%)
나) 지역난방지구 및 개별난방지구의 동력변압기 용량산출은 승강기 전원용량 합계치에 승강
기 수용률을 적용하고 그외 부하는 입력 화산된 합계치에 종합수용률 52%를 적용한다.
o 최대수요부하(KVA)=승강기 전원용량의 합×승강기 수용률+그외(일반+비상)부하×종
합 수용률(52%)
3. 변압기반 구성
가. 변압기와 전력퓨즈는 변압기반에 내장한다.
나. 변압기반은 통풍이 가능하도록 전후면 DOOR에 통풍구를 둔다.
다. 변압기반은 변압기가 설치되는 바닥부분 하부를 개방하여야 한다.
라. 변압기반의 규격은 기준자료 5-10(수배전반 및 동력반 규격)에 의한다.
4. 배전반 구성
가. 저압배전반은 폐쇄형 배전반으로 규격은 800(폭)×2,350(높이)×1,500(깊이)로 한다.
나. 변압기 2차측 주차단기는 ACB를 사용하고 간선분기 차단기는 배선용 차단기(MCB)를 사용한 다.
다. 주차단기 또는 자동절체스위치(ATS) 등 2대를 배전반에 내장시는 2단으로 적재한다.
라. 배전반내 시설하는 간선분기 차단기는 아래 기준으로 설치한다.
<간선분기 차단기 설치기준>
o MCB만 설치시 : ① 100AF : 35개 이하 ② 225AF : 12개 이하
③ 400AF : 7개 이하
o ACB+MCB 설치시 : ① 100AF : 20개 이하 ② 225AF : 6개 이하
③ 400AF : 4개 이하
단, 서로 다른 용량의 차단기가 혼합 배치될 경우는 위 기준을 참고하여 적절히 설치한다.
마. 분기차단기 2차측은 배전반 뒤쪽 양측면으로 단자대를 설치하여 케이블의 접속이 용이하도록
하여야 하며 분기차단기 2차측과 단자대 연결은 BUS BAR또는 케이블로 한다.
바. 배전반의 접지는 부스바(폭 25㎜, 두께 3㎜)로 연접한다.
사. 주차단기가 설치되는 배전반은 다음 기기를 설치한다.
o 전압계, 전류계, 전력계, 역률계(전등용의 경우 역률계는 제외)
o 비상동력반의 단지내보안등, 지하저수조, 오수정화조 시설 등의 회로에는 한전지급 적산 전력계, 일반동력반의 관리소 시설 등의 회로에는 적산전력계를 부착한다.
아. 1개동의 분기차단기는 가급적 동일배전반에 설치하여 1개동이 2개뱅크에서 공급되지 않도록
한다.
자. 저압배전반별로 설치된 배선용 차단기중 가장 용량이 큰 배선용 차단기 1개씩을 예비용으로 설치한다.
차. 반내조명을 위하여 전 후면 각각 DC 110V 30W 백열전등을 설치하고 도어개페시 자동점멸되
도록 한다.
카. CRT 감시반에서 각종계측을 위해 계측용 변환기(TRANSDUCER)를 배전반 전면문 안쪽에 설치하며, 전면 상부에는 전력감시용 제어선을 포설할 수 있도록 공간을 두어야 한다.
타. 배선용 차단기 선정은 기준자료 5-9(전선굵기 선정)를 참고한다.
파. TIE ACB 설치
1) ACB반내 2단 적재방식으로 하단에 설치한다.
2) 반전면에는 조작스위치, 표시등, 시험단자, 전류계 및 전류절환스위치(전등 2BANK일 경우 )를 설치한다.
3) TIE ACB와 MAIN ACB간에는 오조작 방지를 위하여 인터록 장치를 한다.
4) 인터록은 다음 조건을 만족할 수 있도록 구성한다.
o 전등 1BANK인 경우
전등용 ACB : ON, 동력용 ACB : ON → TIE ACB : OFF
〃 : OFF, 〃 : OFF → 〃 : OFF
〃 : ON, 〃 : OFF → 〃 : OFF
〃 : OFF, 〃 : ON → 〃 : ON
동력용 ACB : OFF, TIE ACB : ON → 전등용 ACB : ON
o 전등 2BANK인 경우
전등1용 ACB : ON, 전등 2용 ACB : ON → TIE ACB : OFF
〃 : OFF, 〃 : OFF → 〃 : OFF
〃 : ON, 〃 : OFF → 〃 : ON
〃 : OFF, 〃 : ON → 〃 : ON
5) CRT 감시내용에 TIE ACB 투입상태 및 OCR 경보기능을 포함한다.
6) TIE ACB반과 인터록할 ACB반은 다음과 같이 인접배치한다.
![okwoe3.JPG (21656 bytes)](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fuser.chollian.net%2F%7Elchcho%2Fimages%2Fokwoe3.JPG)