1냉동톤일
때의 압축기 일에 해당하는 열량을 냉동톤의 약 30%,
또는 1kw
정도 된다고 보았습니다.
●130%으로 계산하면, (증발기 냉동·냉방 열량 100% + 압축기 일에 해당 열량
30%)
3,024 kcal/h × 130% =
3,931 kcal/h ≒ 3,900kcal/h
●1
kw 로 계산하면 (1kw =
860kcal/h)
3,024
kcal/h + 860 kcal/h = 3,884 kcal/h ≒ 3,900kcal/h
그래서 1 냉각톤(CRT)은 3,900kcal/h
라 정의합니다.
응축기에서 제거해야 할 열량은 결국 냉각탑에서 냉각수가 방출할 열량과 같으므로, 냉각톤은 주로 냉각탑(cooling tower)의 용량을 선정하기 위해 쓰이는 개념입니다.