5. 맺음말
현장초기 동재하 시험 중 항타 장비나 파일, 캡, 모두 수직도에 이상이 없는데도 심한 편타 SIGN이 PDA상에 나타나 원인을 찾던 중 유압 Hammer를 해체하여보니 RAM Cushion재가 심하게 파손되고 내부에서 수평이 맞지 않음을 발견해 교체한 일이 있다. 이후부터는 새로운 장비가 반입시 RAM Cushion과 하부 Cushion을 교체해서 감리원 직접확인 후에야 동재하 시험을 실시할 수 있도록 하여 현재도 시행중에 있다.
또한 지반특성에 따른 지지력, Set Up효과, Cement풀 양생 효과에 따른 주면마찰력 증가 범위 등을 파악 파일 공사관리에 참고 적용하고 있으며, 본 항타 착수 전 동별 재하 시험을 통해 지지력 확인 및 관리기준에 의한 항타 관리로 건축공사 중 가장 중요한 공정인 기초파일공사 감리 업무에 만전을 기하고 있다.
감리단의 사전검토 및 현장점검으로 파일공사 제 과정에 대한 원활한 시공관리와 문제점을 사전발췌 해결방안을 수립 공정에 차질 없이 품질관리를 할 수 있기에 시공사로서도 파일공사 감리업무에 적극 협조적임을 볼 때 감리원으로서의 사명감과 자부심을 느낀다.
금년도 초에 일본의 문화를 직접 체험하고자 배낭을 메고 3일간 후쿠오카 시내를 둘러본 적이 있다. 처음 대하는 일본의 건축물인 여객 터미널을 통과할 때 상상한 대로 그들의 정성이 담긴 건축마감이 눈에 와 닿았다. 오호리 공원 부근의 조그만 현장(약 200평)에서 안전장구를 완전히 착용한 작업자들의 모습과 관리자 00라는 실명 안내간판, 시내 텐진의 청수건설 시공 사무용 건물의 철근 배근 상태와 레미콘 타설 광경은 잊을 수가 없다. 그것은 기술의 차이가 아니었다.
바닷물의 염분농도가 4%이상만 유지되면 그물이 절대 썩지 않는다고 한다. 건설기술자중 우리 감리원이 차지하는 비율이 4%가 넘을진대 우리만이라도 소금의 역할을 제대로 한다면 우리나라 건설업계도 그렇게 되지 않을까?
정말 중요한 것은 기술보다도 의식이다. 의식이 개혁되면 기술력의 효율을 극대화 시킬 수 있다. 이것은 마치 효율이 50%인 7Ton 유압 Hammer보다 효율이 80%인 5TON 그것이 타격에너지가 높은 것과 같다.
기능공의 의식을, 시공사 직원의 의식을 개혁시키기보다는 우리 감리원 개개인 자신이 먼저 의식을 개혁하여 그들에게 영향력을 끼쳐야하지 않을까 생각한다.
※ 파일공사 관련 규정 및 참고자료
- 공사 시방서
- 구조물 기초 설계기준 (지반공학회)
- KS F 4306 (프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝)
- KS F 2445 (축하중에 의한 말뚝 침하 시험방법)
- KS F 7001 (원심력 콘크리트 말뚝의 시공표준)
- 말뚝기초의 설계ㆍ시공 노하우 (탐구문화사)
- 말뚝기초공법의 노하우 (탐구문화사)
- 공사감독 핸드북 (대한주택공사)
- 깊은기초 (지반공학회)
- 건축 신배근요령 (건설도서)
- 건축구조 뿌리에서 새순까지 (기문당)
- 건축기초구조 (세진사)
- 건축공사 감리요람 (기문당)
- 건축기술정보지
- 주택공사 시방서
- 말뚝공사 설계시공 (대한주택공사)
- 동재하시험 (파일테크)
- 지반공학회지 (말뚝기초 강화 특집)
- 건설재해 시리즈 (산업안전공단, 항타ㆍ천공기 사용 작업편)
- 각종 기술검토의견서 및 전문가 보고서
- 파일공사 관련 계획서 및 절차서
- 건설공사 감리 핸드북 (한국건설감리협회)
- 도로교 표준시방서 (대한토목학회)
- 품질 보증 감리 계획서 외 기타 파일공사 관련 자료