음 벌써 리플이.... 우선요 전동기 전류가50A 을 기준으로 하셔서 크다면 1.1 곱하시고 나머지 전열기 더해주시고 전동기 전류가50A 보다 작다면 1.25해주세요. 물론 전동기 전류가 전열기나 기타 전류보다 작다면 그냥 더해주시면 되고요. 과전류차단기의 경우는요 우선 허용전류가 나오면 2.5를 곱해주세요. (원래는 간선의 허용전류인데요.문제에 제시가 되어 있으면 간선의 허용전류를 곱해주시면 되요) 그럼 아까 50A 넘는 경우에서 전동기전류 1.1 한것이 있어서 1.1 * 2.5하면 2.75가 나오죠. 그리고 전동기 전류에 3을 곱하고 나머지 전류를 합해주세요. 그리고 둘중에서 작은것을 선택하시면 되요.
첫댓글 50기준입니다.... 동강에서는 원장님이 예를 들어 60으로 설명해주신거구요.....
최소허용전류 구하는 문제는, 전동기전류가 전열기전류보다 클 경우, 전동기 전류에 숫자를곱해줍니다. 전동기전류가 50A 이하면 1.25곱하구, 50A이상이면 1.1 곱해주고요~
과전류차단기문제는, (전동기전류)*3 + (전열기전류) ≤ (최소허용전류)*2.5 이 식에 합당하면 되겠지요~ 퐈링!
음 벌써 리플이.... 우선요 전동기 전류가50A 을 기준으로 하셔서 크다면 1.1 곱하시고 나머지 전열기 더해주시고 전동기 전류가50A 보다 작다면 1.25해주세요. 물론 전동기 전류가 전열기나 기타 전류보다 작다면 그냥 더해주시면 되고요. 과전류차단기의 경우는요 우선 허용전류가 나오면 2.5를 곱해주세요. (원래는 간선의 허용전류인데요.문제에 제시가 되어 있으면 간선의 허용전류를 곱해주시면 되요) 그럼 아까 50A 넘는 경우에서 전동기전류 1.1 한것이 있어서 1.1 * 2.5하면 2.75가 나오죠. 그리고 전동기 전류에 3을 곱하고 나머지 전류를 합해주세요. 그리고 둘중에서 작은것을 선택하시면 되요.
코코팬님 아주 정확히아세요^^
역시...일주일 밖에 안남은 상황이라 다들 정확하시네요. ^^~ 이번에는 무조건 필승입니다. ~
그러게요 모두들 화이팅^^