첫댓글문제집에는 9개라고 나오는데 저는 10개는 있어야 할 것 같아서 질문했습니다. 방호구역별 4개, 기동용기별 4개 2병앞 1개 3병앞 1개 이렇게요. 문제집 풀이에는 뭐라 나오냐면 체크밸브 수는 2n-1개 (n:방호구역 수) 방호구역수가 4개소 이므로 8-1=7 여기서 2병만 쓰는 곳은 소요병수가 같으므로 7-2=5개 여기에 집합관과 저장용기의 연결배관에 한 개씩 4개 도합 9개라고 풀이되어 있습니다. 이 풀이가 맞는 건가요?
체크밸브 수는 2n-1개(n:방호구역 수) 방호구역 수가 4개소 이므로 8-1=7 여기서 2병만 쓰는곳은 소요병 수가 같으므로 7-2=5개가 아니고 2병만 쓰는곳에도 1개의 체크밸브가 공통으로 필요하므로 7-1=6개의 체크밸브가 필요하고 집합관과 저장용기의 연결배관에 각1개씩 4개가 소요되므로 전체 10개의 체크밸브가 필요하지 않을까요?
첫댓글 문제집에는 9개라고 나오는데 저는 10개는 있어야 할 것 같아서 질문했습니다.
방호구역별 4개, 기동용기별 4개 2병앞 1개 3병앞 1개 이렇게요.
문제집 풀이에는 뭐라 나오냐면
체크밸브 수는 2n-1개 (n:방호구역 수)
방호구역수가 4개소 이므로 8-1=7
여기서 2병만 쓰는 곳은 소요병수가 같으므로 7-2=5개
여기에 집합관과 저장용기의 연결배관에 한 개씩 4개
도합 9개라고 풀이되어 있습니다. 이 풀이가 맞는 건가요?
체크밸브 수는 2n-1개(n:방호구역 수) 방호구역 수가 4개소 이므로 8-1=7 여기서 2병만 쓰는곳은 소요병 수가 같으므로 7-2=5개가 아니고 2병만 쓰는곳에도 1개의 체크밸브가 공통으로 필요하므로 7-1=6개의 체크밸브가 필요하고 집합관과 저장용기의 연결배관에 각1개씩 4개가 소요되므로 전체 10개의 체크밸브가 필요하지 않을까요?
답변 감사합니다. 문제집 풀이가 잘 못된 거겠죠?