피난유도 설비
1. *** 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 몇 [m] 이상의 곳에 설 치하여야 하는가?
가. 0.8나. 1.0 다. 1.5라.1.8
답: 다.
2.* 복도에 설치하는 통로유도등의 조명도는 통로유도등의 바로 밑의 바닥으 로부터 수평으로 1.5[m] 떨어진 지점에서 측정하여 몇 [lx] 이상이어야 하는가?
가. 0.5 나. 1.0 다. 2.0 라.2.5
답: 나.
3. 통로 유도등의 조명도는 유도등의 바로 밑의 바닥으로부터 몇 [m] 떨어진 지점에서 측정하여 몇 [lx] 이상이어야 하는가?
가. 0.5[m], 1[lx] 나. 1[m], 1[lx]
다. 2[m], 2[lx 라. 0.5[m],0.5[lx]
답: 가
4. *** 바닥에 매설한 통로유도등의 조명도로 옳은 것은?
가. 통로유도등의 직상부 0.5[m] 의 높이에서 0.2룩스 이상
나. 통로유도등의 직상부 0.5[m] 의 높이에서 1룩스 이상
다. 통로유도등의 직상부 1[m]의 높이에서 0.2룩스이상
라. 통로유도등의 직상부 1[m]의 높이에서1룩스 이상
답: 라
5. ** 복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 몇 [m]마다 설치 하는 가?
가. 20 나. 30 다.35 라.40
답: 가
6. *** 통로유도등의 표시색으로 적합한 것은?
가. 녹색바탕에 백색문자 나. 녹색바탕에 적색문자
다. 백색바탕에 적색문자 라. 백색바탕에 녹색문자
답: 라
7.** 객석통로의 직선부분의 길이가 15[m]인 경우 객석유도등은 최대 몇 개 이상 설치하여야 하는가?
가. 1 나. 2 다. 3 라. 4
답: 다
해설:-1= 2.75≒3
8. 직선거리가 24[m]인 통로가 있다. 최소 몇 개의 객석유도등을 시설하여야 하는가?
가. 4 나. 5 다. 6 라. 7
답: 나
해설:-1= 5
9. 객석의 통로 직선부분의 길이는 25[m]이다. 필요한 객석유도등의 최소 는?
가 . 3개 나. 5개 다. 6개 라. 7개
답: 다
10. *** 통로의 길이가 40[m]인 극장통로바닥에는 객석유도등을 최소 몇 개 이상 설치하여야하는가?
가. 7 나. 8 다. 9 라. 10
답: 다
10-1. *** 객석통로의 직선부분의 길이가 42[m]일 경우 객석유도등의 설치개 수는 몇 개인가?
가. 8 나. 9 다. 10 라. 11
답: 다
11. 객석통로의 직선부분의 길이 45[m]인 부분에 설치하여야 할 객석유도등 의 최소설치개수는?
가. 9 나. 10 다. 11 라. 12
답: 다
12. ***복도 등의 굴절이 없는 부분의 보행거리는 90[m]일 때 유도표지의 표 지 개수는 최소 몇 개인가?
가. 1 나. 3 다. 5 라. 7
답: 다
해설:-1=5
13.**유도등을 점등할 수 있는 비상전원은 당해 유도등을 몇 분 이상 작동시 킬 수 있는 것으로 하여야 하는가?
가. 10 나. 20 다. 30 라. 40
답:나
14. *** 유도등의 비상전원을 축전지로 할 때 축전지용량은 당해 유도등을 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
가. 5 나. 10 다. 15 라. 20
답: 라
15. 비상조명에 관한 설명이다. 옳은 것은 어느 것인가?
가. 조도는 1 [Lx] 이고 예비전원의 축전지용량은 10분 이상 비상조명 을 작동시킬 수 있어야 한다.
나. 비상조명에는 점검스위치를 설치하면 안 된다.
다. 예비전원을 내장하는 비상조명에는 축전지와 예비전원충전장치를 내 장 한다.
라. 예비전원을 내장하지 않는 비상조명 기구는 사용할 수 없다.
답: 다
16. 지하층 또는 무창 층의 도매시장에 사용하는 비상조명등용 비상전원의 유 효한 작동용량은 명 분 이상인가?
가. 10 나. 20 다. 30 라. 60
답: 라
17. 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 것으로 무엇을 설치하여야 하는가?
가. 배선용 차단기 나. 충전장치
다. 인버터 및 콘버터 라. 점검스위치
답: 라
18. 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원 설치기준으로 옳 은 것은?
가. 당해 조명등을 유효하게 20분 이상 작동시킬 것
나. 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치할 것
다. 축전지와 예비전원 충전장치를 내장할 것
라. 자가발전설비 또는 축전지설비를 설치할 것
답: 라
19. 비상조명등의 설치기준으로 지하층, 무창층 외의 거실로서 거실 각 부분 으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 몇 [m]이내일 경우 비상조 명등설비를 하지 않아도 되는가?
가. 5 나. 10 다. 15 라. 20
답:다
20. 운동시설에 설치하지 않아도 되는 것은?
가. 객석유도등 나. 통로유도등
다. 중형피난구유도등 라. 대형피난구유도등
답: 다
21. 1개 층에 계단참이 3개가 있다. 설치하여야 할 계단통로유도등의 최소설 치 개수는?
가. 1 나. 2 다. 3 라. 4
답: 나
22. 거실의 통로가 벽체 등으로 구획되어 있다. 설치하여야 할 적당한 통로 유도도등의 종류는?
가. 복도통로유도등 나. 거실통로유도등
다. 계단통로유도등 라. 계단통로유도등과 거실통로유도등
답: 가
23. 비상조명등의 설치제외 장소가 아닌 것은?
가. 경기장 나. 공동주택 다. 의료시설 라. 문화재
답: 라
24. 지하상가의 보행거리가 50[m]이다. 설치하여야 할 휴대용 비상조명등의 최소설치 개수는?
가. 1 나. 2 다. 5 라. 6
답: 라
25. 예비전원 내장형 등기구의 표준광속비를 산출하는 식으로 적당한 것은?
(단, E는 정격전압, E은 점등 후 37분 후의 전압임)
가. * 100[%] 나. * 100[%]
다. * 100[%] 라. * 100[%]
답, 다
26. 피난구유도등의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구에 설치
나. 피난구의 바닥으로부터 1.5[m] 이상의 높이에 설치
다. 피난구로부터 25[m] 거리에서 문자 및 색채를 식별할 수 있도록 설 치
라. 직통계단 또는 계단실 및 그 부속실의 출입구에 설치
답, 다
해설: 피난구로부터 30[m] 거리에서 문자 및 색채를 식별할 수 있도록 설 치
27. 유도등에 관한 설명으로 틀린 것은?
가. 피난구로부터 30[m] 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별 할 수 있 도록 설치
나. 통로유도등의 바탕색은 녹색, 문자 색은 백색이다.
다. 복도통로유도등은 바닥으로부터 높이가 1[m]이하의 위치에 설치하 여야 한다.
라. 피난구 유도등의 종류에는 소. 중, 대형이 있다.
답: 나
28.** 피난기구의 위치를 표시하는 축광표지에서 위치표지의
표지면의 휘도는 주위 0 lx에서 20분간 발광 후 몇
[mcd/㎡] 이어야 하는가?
가. 10[mcd/㎡] 나. 12[mcd/㎡]
다. 20 [mcd/㎡] 라. 24[mcd/㎡]
비상콘센트 설비
1.** 비상콘센트에 접지공사를 하는 경우 접지공사의 종류는?
가. 제1종 나. 제2종 다. 제3종 라. 특별제3종
답, 다
2. 비상콘센트설비의 비상전원의 종류를 열거한 것이다. 옳은 것은?
가. 자가발전설비 또는 비상전원수전설비
나. 자가발전설비 또는 축전지설비
다. 비상전원수전설비 또는 축전지설비
라. 자가발전설비또는 축전지설비 또는 비상전원수전설비
답, 가
3.** 비상콘센트설비의 전원회로 기준으로 옳은 것은 ?
가. 2상교류 220볼트로서 2 [KVA ]이상
나. 단상교류 100볼트로서 1 [KVA ]이상
다. 3상교류 200볼트로서 3 [KVA ]이상
라. 단상교류 380볼트로서 3 [KVA ]이상
답, 다
4. ***** 비상콘센트설비의 전원회로에 대한 공급용량으로 옳은 것은?
가. 100V회로:1.5kVA이상, 200V회로:3kVA이상
나. 100V회로:1kVA이상,200V회로:2kVA이상
다. 100V회로:1.5kVA이상,200V회로:2kVA이상
라. 100V회로:1kVA이상,200V회로:3kVA이상
답, 가
5. 비상콘센트설비의 전원 및 콘센트 등의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 3상교류 200V 또는 380V인 것과 단상교류 100V 또는 220V를 사용할 것
나. 콘센트마다 배선용차단기를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 않도록
할 것
다. 비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.2mm이상의
철판으로 할 것
라. 전원회로의 공급용량은 3상 교류의 경우 3KVA이상으로 할 것
답, 다
6. 비상콘센트설비의 전원는 지하층 및 지하층을 제외한 몇 층 이상의 각층에
설치하여야 하는가?
가. 11 나,16 다, 10 라, 20
답, 가
7.** 비상콘센트설비의 전원 회로의 배선은 어떤 종류의 배선으로 하는가?
가. 내화배선 나, 내열배선 다, 내화 또는 내열 라. 일반배선
답. 가
8. 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에 보호함 안에 반드시
설치되지 않아도 되는 기구 및 설비는?
가. 분기 배선용 차단기 나. 표시등 다, 비상 콘센트 라, 충전된 접지선 답. 나
9. 비상콘센트는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하며 또한, 접지 저항값 [Ω]이하 인가 ?
가, 제3종접지, 100Ω 나. 제3종접지, 10Ω
다. 제1종접지, 100Ω 라, 제2종접지, 100Ω
답. 가,
10. ** 비상콘센트의 전원회로는 각 층에 있어서 몇 개 이상이 되도록 설치하여야 하는가?
가, 4개 나, 3개 다, 2개 라, 5개
답. 다
11. **** 비상콘센트설비의 상용전원회로의 배선은 다음의 경우에 어디에서 분 기하여 전용 배선으로 하는 가?( 단, 전압 방식은 저압수전인 경우)
가. 배선의 길이가 가장 짧은 지점
나. 인입개폐기 직후에서 접속
다. 전력용 변압기 2차측의 주차단기 1차측 또는 2차측에서 접속
라. 접속이 용이한 단자에서 접속
답. 나
해설: 특별고압 또는 고압일 때는 ‘다’항 이고, 실기시험 출제 많음
12. 비상 콘센트 상호 간 수평거리 몇 [m] 이하가 되도록 설치하는 가?
가, 25 나, 30 다, 50 라, 100
답. 다
13. 비상콘센트는 바닥으로부터 몇 [m] 의 높이에 설치 하여야 하는가?
가, 0.5~1.5 나, 0.8~1.5 다, 1.0~1.5 라, 1.0~2
답. 다
14****** 다음은 절연내력의 시험방법에 관한 사항으로 적합하지 않는 것은
가. 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이하인 경우에는 1000V의
실효전압으로 측정
나. 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효값을 측정 한다.
다. 시험 시간은 에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것
라. 절연내력 시험 값은 전선의 길이에 따라 변화된다.
답. 라.
해설: 절연내력의 시험방법 : 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이하 인 경우에는 1000V의 실효전압을, 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효값을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것
15. *** 교류 3상 비상콘센트의 접속기는 어느 것인가?
① 접지형 3극 플러그접속기 ② 한류형 3극 플러그 접속기
③ 접지형 2극 플러그접속기 ④ 한류형 2 플러그 접속기
답.①
16. 비상콘센트 전용회로에 설치 할 수 있는 콘센트의 수는 몇 개 이하로 하는 가?
① 5 ② 10 ③15 ④ 20
답.②
17. 비상콘센트의 정격전압이 220[v]이다. 절연내력 실효전압[V]은?
① 150 ② 500 ③100 ④ 1440
답 ④
해설: 2[V]+1000 = (2 * 220) + 1000 = 1440
18. 비상콘센트를 보호하기 위하여 비상콘센트 보호함에 관해 옳지 않는것은?
① 쉽게 개폐할 수 있는 문 설치
② 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지 부착
③ 상부에 적색의 표시등 설치
④ 보호함 외부에 적색으로 도장
답 ④
19. 비상콘센트 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 절연저항
값은 몇 [MΩ] 이상 인가?
① 20 ② 50 ③100 ④ 150
답 ①
해설: 절연저항의 측정 값은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측 정할 때 20MΩ 이상일 것
20.** 비상콘센트에 사용된 자가 발전설비는 몇 분 이상 작동되어야 되는가?
① 20 ② 30 ③10 ④ 150
답 ①
21.**비상콘센트에 관한 사항 중 틀린 것은?
① 비상콘센트 배선은 도중에서 타 배선과 분기되어서는 안돤다
② 비상콘센트 접지 전선의 굵기는 1.2[mm] 이상으로 한다.
③ 칼받이의 접지극에는 접지공사를 한다
④ 비상콘센트를 설치한 층의 비상 콘센트의 수가 1개 이상인 경우는
1개의 간선으로 하고, 2개 이상인 경우에는 2개 이상의 간선수로 한다.
답 ②
해설: 비상콘센트 접지 전선의 굵기는 1.6[mm] 이상으로 한다.
22. *** 비상콘센트설비의 전원설비와 공급용량이 알맞은 것은?
①. 3상 교류 380V로서 3KVA이고, 단상교류 100V로서
1KVA 이상일 것
② 3상 교류 380V로서 3KVA이고, 단상교류 100V로서
1.5KVA 이상일 것
③ 3상 교류 380V로서 2KVA이고, 단상교류 100V로서
1.5KVA 이상일 것
④ 3상 교류 380V로서 2KVA이고, 단상교류 100V로서
1KVA 이상일 것
답 ②
무선통신 보조설비
1. 무선통신 보조설비에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?
가. 공중선방식, 누설동축케이블 방식과 누설동축 케이블방식을 혼합한 방 식
나. 공중선 방식은 설치비가 비싸다.
다. 공중선 방식은 안테나의 설치위치에 따라 통화에 영향을 많이 받는다.
라. 동축케이블 방식의 외관은 노출부분이 적다.
답, 라
2.무선통신보조 설비의 주요 구성물이 아닌것은?
가. 무선기기 접속단자. 나. 분배기
다. 누설동축케이블 라. 전등
답,라
3**.누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 몇 (m)이상 떨어진 위치 에 설치하여야하는가?(단. 전로에는 정전기차폐장치를 설치하지 아니한 경우)
가.05.(m) 나.10(m) 다.1.5(m) 라. 그 부근에 설치한다.
답,다
4. 무선통신보조설비의 지상에서 설치하는 접속단자는 몇 (m)이내마다 설치 해 야 하는가?
가. 수평거리50(m) 나. 수평거리300(m)
다. 보행거리50(m) 라.보행거리300(m)
답, 라
5. 지상에 설치하는 무선기기 접속단자는 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 (m) 이상의 거리를 두어야 하는가?
가.1(m) 나.2(m) 다.4(m) 라.5(m)
답, 라
6. 분배기, 분파기, 혼합기의 임피던스는 몇[Ω]의 것으로 하여야 하는가?
가. 50 나.20 다.30 라.40
답, 가
7. 무선통신보조설비의 누설 통축케이블은 3300V의 고압의 전로부터 최소 몇 (m) 이상 떨어진 위치에 설치하여야 하는가?
가.1.5 나.3 다.4.5 라.4
답, 가
8. 무선통신보조설비의 설치 대상물로 맞지 않은 것은
가. 지하가 연면적 1000[㎡]이상
나. 지하층의 바닥면적 3000[㎡]이상
다. 지하 3층 이상이고, 지하층 바닥면적의 합계가1000[㎡]이상은
지하층의 전층.
라. 층수가 11층 이상인 것은 11층 이상의 층
답, 라
해설: 11층이상 비상콘센트 설치 기준
9. 무선통신보조설비의 구성요소가 아닌 것은?
가. 무선을 접속하는 단자 나. 분배기
다. 변류기 라. 누설동축케이블
답, 다
해설: 변류기는 누전경보기의 구성요소 이다.
10. 무선통신보조설비의 동축케이블에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?
가. 공칭 임피던스는 50[Ω]의 것을 사용한다.
나. 전압정재파비는 1.5이하로 한다
다. 정합손실이 큰것을 사용한다.
라. 접속부에는 방수처리를 한다.
답. 다.
11. 누설 동축케이블의 결합손실을 구하는 식은 다음 중 어느 것인가(단, VR: 수신전압 [v], Vr: 송신전압[V])
가. LC =- 20log[dB] 나. LC =-10log [dB]
다. LC = 20log[dB] 라. LC = 10log[dB]
답. 가
해설:
12. 무선통신보조설비의 구성 중 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하 기 위해서 사용하는 장치는?
가. 분배기나, 분파기 다,혼합기 라, 변류기
답, 나
해설: 분배기: 임피던스매칭과 신호 균등 분배
분파기: 서로 다른 주파수의 신호를 분리
혼합기: 2개 이상 신호를 원하는 비유로 조합한 출력 발생
13. 무선통신보조설비의 구성 중 서로 다른 2개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치는?
가. 분배기나, 분파기다,혼합기 라, 변류기
답, 다
14. 무선통신보조설비의 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하여 임피던 스 매칭과 신호균등 분배를 위하 사용하는 장치는?
가. 분배기나, 분파기 다,혼합기 라, 변류기
답, 가
15. 지하층으로서 지표면으로부터 깊이가 몇 [m] 이하인 경우의 해당층에서 무선통신보조 설비의 설치를 제외 할 수 있는 가?
가. 1 나. 2 다. 3 라.4
답. 가
16. 지하층으로서 소방대상물의 바닥부분 몇 면 이상이 지표면과 동일한 경 우의 해당층에서 무선통신보조설비의 설치를 제외 할 수 있는 가?
가. 1 나. 2 다. 3 라.4
답. 나
17. *** 무선통신보조설비의 케이블을 지지금구로 벽. 천장. 기둥에 고정 할 때 몇 [m]이내마다 고정 시키는가?
가. 10 나. 5 다. 8 라.4
답. 라
18. 무선통신보조설비의 누설 동축케이블 등의 설치기준으로 옳은 것은?
가. 누설 동축케이블과 이에 접속하는 공중선에 의한 것으로 할 것
나. 6[m]이내 마다 고정 한다.
다. 케이블 끝에는 먼지나 물이 들어가지 안도록 방수 갭을 쉬운다.
라. 전기특성이 저하되지 않도록 노출배선을 하지 않는다.
답. 가
19. 무선통신보조설비의 누설 동축케이블의 임피던스와 분배기의 임피던스는
각각 몇 [Ω]이어야 하는가?
가. 50, 50 나. 50, 20 다. 20, 50 라. 20,
답. 가
20. 무선통신보조설비의 증폭기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 교류전압으로 옥내간선으로 한다
나. 전원선의 배선은 전용배선으로 한다
다. 증폭기 전면에 표시등 및 전압계를 설치 한다.
라. 증폭기에 유효하게 20분 이상 작동시키는 예비전원 필요
답. 라.
해설: 증폭기에 유효하게 30분 이상 작동시키는 예비전원 필요
21.. 다음 중 무선통신보조설비 분배기의 설치 목적은 어느 것인가?
가. 선로가 길 때 손실저하를 증폭시킨다.
나. 선로의 임피던스를 50[Ω] 정합시킨다.
다. 각 세대 간으로 신호를 분배한다.
라. 각 세대 간으로 전파를 분류해서 공급한다.
답: 다
전원 설비
1. 비상전원의 종류에 해당되지 않는 것은?
가. 비상전원 수전설비 나. 자가발전설비
다. 축전지 설비 라. 건전지 설비
답: 라
2. 비상전원 수전설비의 설명으로 틀린 것은?
가 비상전원의 일종이다
나. 실내에 설치하는 경우에는 원칙상 불연구획내에 설치하여야 한다.
다. 비상전원수전설비의 종류는 오픈식의 것도 있다.
라. 비상전원설비는 반드시 쿠비클식 이어야 한다.
답: 라
3. 다음설비 중 비상전원의 작동시간 기준이 틀린 것은?
가. 옥내소화전 : 20분 나. CO 소화설비 : 20분
다. 자동화재탐지설비 : 20분 라. 피난구유도등 : 20분
답: 다
해설: 자동화재탐지설비 : 10분
4. 다음 축전지 설비에 대한 설명으로 옳은 것은?
가. 축전지, 충전장치 및 제어장치로 구성된다
나. 축전지, 충전장치, 제어장치 및 변환장치로 구성된다
다. 축전지,충전장치, 보안장치, 제어장치 및 역변환 장치로 구성된다
라. 축전, 충전장치, 보안장치, 제어장치 및 변환장치로 구성된다
답: 다
5. 비상전원에 가장 가까운 말은?
가. 상용전원이 고장 난 경우 대비하기 위한 전원
나 상용전원이 정전된 때를 대비하기 위한 전원
다. 상용전원의 용량이 부족한 때 최소한의 기능을 유지하기 위한 전원
라. 평상시 주전원으로 사용되는 전원
답: 나
6. 예비전원에 가장 가까운 말은?
가. 사용전원이 정전된 경우를 대비하기 위한 전원
나. 비상전원이 고장 난 경우를 대비하기 위한 전원
다. 상용전원이 고장 난 경우를 대비하기 위한 전원
라. 평상시 주전원으로 사용되는 전원
답: 다
7. 비상경보설비의 축전지 외함에는 정격전압의 몇 [V]를 넘는 경우에
접지단자를 설치하여야 하는가?
가. 30 나. 60 다. 100 라. 300
답: 나
8. 경보기구에 사용되는 변압기의 정격 1차 전압은 몇 [V]이하로 하여야 하 는가?
가. 100 나. 150 다. 300 라. 400
답: 다
10. * 자동화재탐지설비의 배선공사방법이 아닌 것은?
가. 금속관 공사 나. 가요전선관 공사
다. 합성수지관 공사 다. 금속몰드 공사
답: 라
11. 자동화재탐지설비의 배선방법 중 옳지 않은 것은?
가. 개방형 스프링클러 헤드를 설치하는 스프링클러 설비
나. 불연성가스 소화설비
다. 이동식인 포말소화설비
라. 분말소화설비
답: 다
12. 자동화재탐지설비의 상시개로식 배선에서 도통시험을 용이하게 하기
위하여 회로의 말단에 설치하는 것이 아닌 것은?
가. 발신기 나. 종단저항 다. 푸쉬보턴 라. 퓨즈
답: 라
13. 자동화재탐지설비의 배선방법 중 옳지 않은 것은?
가. 상시개로의 배선에는 도통시험 할 수 있도록 회로말단에 발신기
누름 스위치와 종단저항 설치
나. P형 수신기 감지회로의 배선을 공통선으로 사용할 때는 하나의
공통선에는 7경계구역 이하
다. 차동식, 보상식, 정온식 스포트형 감지기 회로의 배선은 송배전의
방법
라. 배선상호간의 절연저항은 250[V]절연측정기 사용, 측정 수치가 전로의 대지전압이 150[V]이하인 때 0.1[MΩ] 이상 150[V] 이상인 때는 0.5[M Ω] 이상
답: 라
해설: 배선상호간의 절연저항은 250[V]절연측정기 사용, 측정 수치가 전로의 대지전압이 150[V]이하인 때 0.1[MΩ] 이상 150[V] 이상인 때는
0.2[MΩ] 이상
14. 자동화재탐지설비의 배선방법 중 옳지 않은 것은?
가. 상시개로식 배선은 도통시험을 할 수 있도록 말단에 발신스위치와
종단저항을 설치한다.
나. 감지기 회로의 배선은 송배전식으로 한다.
다. 1개의 공통선은 7경계구역 이하로 하여야 한다.
라. 감지기의 회로의 저항은 30[Ω] 이하가 되도록 한다.
답: 라
해설:감지기의 회로의 저항은 50[Ω] 이하가 되도록 한다.
15. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준은?
가. 감지기 회로의 끝부분 나. 동일층 발신기함 외부
다. 바닥으로부터 1.8[m]이내의 전용함 라. 눈에 보이지 않는 폐쇄된 것
답: 가
16. 1.6[mm] 19가닥의 경동연선의 바깥지름[㎟]은?
가. 8 나. 24 다. 12 라. 30
답: 가
해설: 19 = 3N(1 + N)+1, N=2
d = (1 + 2n)d =(1 + 2 * 2 )*1.6 =8
전선 단선 단위: [mm] , 연선:[㎟] 표시한다.
17. 자동화재탐지설비의 비상전원을 축전설비로 할 경우 용량은 당해 설비 를 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
가. 5 나. 10 다. 20 라. 30
답: 나
18. 자동화재탐지설비의 비상전원으로서 적당하지 않은 것은 어느 것인가?
가. 자가발전설비 나. 비상전원수전설비
다. 연축전지 라. 포케트식 알카리축전지
답: 가
19. *** 알카리 축전지설비에 사용되는 알칼리축전지 1개당의 공칭전압은 몇 [V] 이며, 이것의 기계적 강도는 연축전지에 비하여 어떠한가?
가. 1.2 약하다 나. 1.2 강하다 다. 1.5 약하다 라. 1.5 강하다
답: 나
20. 정전류 부하인 경우 알칼리축전지의 용량 산출식은? (단, I: 방전전류,
L: 보수율, K: 방전시간, C: 25[C] 에 있어서의 정격방전율 용량)
가 C = 나. C = 다.C = 라C =
답. 라
21. *연축전지의 경우 충전장치의 충전전류는 일반적으로 축전지 정격용량의 1/10~1/15에 해당하는 전류값이다. 200[Ah]의 연축전지로 상시부하가 10 [A]가 있을 때 부동충전인 경우의 충전장치 충전전류는 몇[A] 정도 되 는가?
가. 30~23 나. 20~13 다. 40~33 라. 10~3
답: 가
22. 예비전원으로 사용되는 일정전압을 가진 전지에 부하를 걸면 단자전압이 떨어지게 된다 이의 일반적인 원인은?
가. 이온화작용 나. 분극작용 다. 주위온도의 영향 라. 전해액 순도감소
답: 나
23. 전지를 사용하지 않고 오래두면 못 쓰게 되는 까닭은?
가. 분극작용 나. 성극작용 다. 국부작용 라. 전해작용
답: 다
24. 75[KW], 3ø, 220[V]인 스프링클러설비용 주 펌프 농형전동기의 기동식으 로 옳은 것은?
가. 직입기동 나. Y-△기동 다. 분상기동 라. 반발기동
답: 나
25. * 비상전원용 디젤발전기가 기동하지 못하는 원인으로 볼 수 없는 것은?
가. 축전지의 충전 불량 나. 점화계통의 불량
다. 냉각장치의 고장 라. 부하설비의 누전
답: 라
26.** 유량 2,400[lpm], 양정 100[100]인 스프링클러설비 펌퍼를 구동시킬 전 동기의 용량은 몇 [㏋] 인가? (단, 이때 펌프의 효율은 0.6, 전달계수는 1.1이라 한다.)
가. 75 나. 100 다. 125 라. 200
답: 나
해설:P=
=71.87≒72[KW]
1[㏋] = 0.746[KW]
P= ≒100[㏋]
27. 발전기용량이 1,000[kw]이며, 효율이 95[%]인 것을 운전하려면 엔진의
출력은 몇 [PS]인가?
가. 100 나. 500 다. 1000 라. 1500
답: 라
해설: 엔진의 출력 ≥[Ps]= ≥1430[Ps]
엔진의 출력은 1500[Ps]을 선정한다.
28. * 자동화재탐지설비의 배선공사방법으로 적당하지 않은 것은?
가. 가요전선공사 나. 금속덕트공사
다. 케이블공사 라. 애자사용공사
답:라
29. 수신기로부터 음향장치까지의 배선과 관계가 없는 것은?
가. 600[V] 2종 비닐절연전선 사용 나. 합성수지몰드공사
다. 가요전선관공사 라. 금속덕트 공사
답: 나
30. 자동화재탐지설비의 상시개로식의 회로말단에 발신기 등을 설치하여야 할 수 있는 시험은?
가. 도통시험 나. 절연내력시험
다. 절연저항시험 라. 접지저항측정시험
답: 가
31. 자동화재탐지설비의 상시개로식 회로의 말단에 발신기, 눌룸버튼스위치 등을 설치하여 시행하는 시험은?
가. 펌프기동시험 나. 화재작동시험
다. 전화응답시험 라. 회로도통시험
답: 라
32. 자동화재탐지설비 중 상시개로식의 배선일 경우 종단저항은 어디에 설치 하는가?
가. 회로의 시작점 나. 회로의 중간점
다. 회로의 말단 라. 배선상의 분기점
답: 다
33. 감지기의 배선방법에서 종단저항을 마지막 감지기에 설치하지 않고, 수신 기 또는 발신기 속에 설치하는 것이 일반적이다. 그 주된 이유는?
가. 도통시험을 용이하게 하기 위함
나. 절연저항시험을 용이하게 하기 위함
다. 시공을 용이하게 하기 위함
라. 배선의 길이를 절약하기 위함
답: 가
34. 자동화재탐지설비의 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 DC 250[V]의 절연저항측정기를 사 용하여 측정한 절연저항이 몇 [MΩ] 이상이 되도록 하는가?
가. 0.1 나. 0.2 다.0.3 라. 0.5
답: 가
35. P형 수신기 감지기회로의 전로저항은 몇 [Ω] 이하이어야 하는가?
가. 30 나. 40 다. 50 라. 60
답:다
36. 자동화재탐지설비의 배선상태가 잘못된 것은?
가. 스포트형 감지기의 감지기 사이의 회로배선을 송배전식으로 하였다.
나. 도통시험용 종단저항을 감지기회로 끝부분에 설치하고, 배선은 합성수지 관공사로 하였다.
다. P형 수신기의 감지기회로의 전로저항을 100[Ω]으로 하였다.
라. GP형 수신기의 감지기회로배선에 있어서 하나의 공통선에 접속한 경계구역은 6개로 하였다.
답: 다
37. 그림의 접속박스내의 결선방법에서 잘못된 것은?
가. 1-3, 2-4, 5-10, 6-9, 7-12, 8-11
나. 1-4, 2-3, 5-10, 6-9, 7-11, 8-12
다. 1-10, 2-9, 3-7, 4-8, 5-11, 6-12
라. 1-3, 2-10, 4-9, 5-12, 6-7, 8-11
답: 라, 해설:
38. 내열배선에 사용할 수 없는 전선은?
가. 내화전선 나. 내열전선
다. 600[V]비닐절연전선 라. MI케이블
답: 다
39. 외장이 되는 동관 속에 경동선과 분말의 산화마그네슘, 기타 절연성의 무 기물을 충전하고 압연하여 만든 것으로 불연성이며 내열성이 우수한 케이 블은?
가. CV 케이블 나. EV케이블 다. MI 케이블 라. RN케이블
답: 다
해설: 형광등 안전기 전원선
40. 내화배선에 사용할 수 없는 전선은?
가. 내화전선 나. 연피케이블
다. 600[V]비닐절연전선 라. MI 케이블
답: 다
41. 내화전선의 약호는?
가. HP 나. FP 다. HIV 라. IV
답: 나
42. 경보기에 사용되는 반도체의 구비조건으로 옳지 않는 것은?
가. 부식방지 조치를 할 것
나. 방습처리
다. 최대사용전압에 1.5배에 견딜 것
라. 용량은 최대부하전류에 연속해서 견딜 것
답. 다.
해설: 반도체는 최대사용전압 및 최대사용전류에 견딜 것
43.. 소화용 펌프 등을 기동하는 비상 발전기 용량 및 제어반 선정에
있어서 다음 중 해당되지 않는 것은?
가. 초기 기동 용량이 가장 큰 것을 고려한다.
나, 상용전원이 정전되면 자동으로만 비상발전기가 가동되는 절환개폐
스위치를 설치한다.
다. 선로 전압강하를 고려한다.
라. 축전지의 충전방식은 부동충전 방식으로 하였다.
답:나
수계설비 전원회로
1. 스프링클러설비의 제어반은 어떻게 구분하여 설치하여야 하는가?
가. 감시제어반과 동력제어반 나. 자동제어반과 수동제어반
다. 원방제어반과 현장제어반 라. 수전제어반과 변전제어반
답: 가
2. 스프링클러설비의 비상전원으로 축전지설비를 설치하는 경우 축전지설비 벽과 이격거리는 몇 [m]이상인가?
가. 0.1 나. 0.2 다. 0.3 라. 0.4
답 :가
3. 스프링클러설비의 경보장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
가. 경보장치는 유수검지장치가 담당하는 구역마다 설치한다.
나. 경보장치는 일제개방밸브가 담당하는 구역마다 설치한다.
다. 경보장치는 그 구역의 각 부분에 유효한 경보가 될 수 있도록 설치한다.
라. 경보장치는 그 음색이 다른 용도의 경보와 동일하도록 설치한다.
답: 라
4. 스프링클러설비의 경보장치 기준 중 적합하지 않는 것은?
가. 유수검지장치를 사용하는 경우 헤드가 개방되면 유수검지장치가 발신 되고 그에 따라 경보장치가 작동될 것
나. 일제개방밸브를 사용하는 경우 스프링클러설비 헤드의 감지에 의하여 경보장치가 작동될 것
다. 경보장치는 유수검지장치 또는 일제개방밸브가 담당하는 구역마다
설치하고 그 구역의 각 부분에 유효한 경보가 될 수 있도록 할 것
라. 경보장치의 음색이 다른 용도의 경보와 구별이 가능한 것을 할 것
답: 나
5. 습식폐쇄형 스프링클러 설비에는 스프링컬러 헤드 하나만 동작해도 경보 를 올리게 하는 전기 경보장치가 사용된다. 이것은 다음의 어느 원리를 이용한 것인가?
가. 관내의 물의 온도변화 나. 관내의 물의 비중변화
다. 관내의 물에 흐르는 누설 전류값의 변화
라. 관내의 물의 압력변화
답: 라
6.** 차고 또는 주차장에 설치하는 포소화설비의 수동식 기동장치는 방사구 역 마다 몇 개 이상 설치하여야 하는가?
가. 1 나. 2 다. 3 라. 4
답: 가
7.*** CO 소화설비의 전기식 기동장치로서 몇 본 이상의 저장용기를 동시 에 개방하는 설비에 있어서는 2본 이상의 저장용기에 전자 개방밸브를 부착하도록 되어있는가?
가. 5 나. 6 다. 7 라. 8
답: 다
8. 이산화탄소 소화설비에 있어서 소화약제가 방사되었을 때 음향경보 장치 는 몇 분 이상 경보를 발하여야 하는가?
가. 30초 나. 1분 다. 2분 라. 5분
답: 나
9. 소화설비 기동장치의 전기회로에 사용되는 접점이 구비하여야 할 조건으 로 옳지 않은 것은?
1) 도전성이 좋아야 한다. 2) 마모성이 적어야 한다.
3) 온도에 민감하여야 한다. 4) 부식성이 없어야 한다.
답: 3)
해설: 온도에 둔감하여야 한다..
10. 지하 상가에 설치된 제연설비 기동용으로 가장 적합한 감지기를 선택하
면?
가. 차동식 스포트형 감지기 나. 보상식 스포트형 감지기
다. 정온식 감지기 라. 이온화식 연기감지기
답. 라
11. 제연설비에서 배출기 및 배출풍도에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?
가. 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 내열성이 있는 것으로 할 것
나. 배출기의 전동기부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치할 것
다. 배출기의 흡입측 풍도안의 풍속은 초속 15[m/] 이상으로 할 것
라. 배출기의 배출측 풍도안의 풍속은 초속 20[m/] 이하로 할 것
답: 라
12. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 40[m]를 초과하지 않아야 한 다. 그러나 구조상 불가피한 경우일 때 는 몇 [m]까지 할 수 있는가?
가. 50 나. 60 다.70 라. 80
답: 나
13. ** 제연설비의 댐퍼기동 신호를 보내는 감지기는?
가. 차동식 스포트형 감지기 나. 보상식 스포트형 감지기
다. 정온식 감지기 라. 연기감지기
답. 라
14. 다음 중 제연설비의 제연구획의 구획기준에 맞지 않는 것은?
가. 하나의 제연구획의 면적은 1000 [m] 이내로 할 것
나. 거실과 통로는 상호제연구획으로 하여야 한다.
다. 통로상 제연구역은 보행 중심선의 길이가 40[m]를 초과하지 말 것
라. 하나의 제연구획은 3개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것
답: 라
15. 제연설비의 비상전원은 당해 설비를 유효하게 몇분 이상 작동할 수 있어 야 하는가?
1) 10 2) 20 3) 30 4) 60
답: 2)
해설: 제연설비의 비상전원 용량은 20분 이상이어야 한다.
16. 다음 중 제연설비의 제연구획의 구획기준에 맞지 않는 것은?
가. 하나의 제연구획의 면적은 1000 [m] 이내로 할 것
나. 거실과 통로는 상호제연구획으로 하여야 한다.
다. 통로상 제연구역은 보행 중심선의 길이가 40[m]를 초과하지 말 것
라. 하나의 제연구획은 3개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것
답: 라
17. 방재센터에 대한 위치, 구조 등이 적절하지 못한 것은?
1) 소방대의 출입이 쉬운 장소일 것
2) 건축물 주변의 교통사정, 혼잡상황 등을 파악하기 쉬운 장소일 것
3) 직접 지상으로 통하는 출입구가 1개소 이상 있을 것
4) 다른 방(실)과는 독립된 방화구획의 구조일 것
답: 2)
해설: 2)는 고려하지 않아도 된다.
18. 상시 폐로 되어 있는 접점으로 N/C접점(normally closed contact)이라 고 하는 것은?
① a접점 ② b접점 ③ c접점 ④ d접점
답. ②
19. 소화설비 중 담당 구역 내에 설치된 감지기를 소화설비기동용으로 했을 때 화재감지기회로의 교차회로방식을 취하지 않아도 되는 것은?
① 스포트형 정온식 감지기를 설치한 할론소화설비
② 스포트형 차동식 감지기를 설치한 CO₂소화설비
③ 이온화식 연기감지기를 설치하고 폐쇄형 상향식 헤드를 설치한
준비작동식 스프링클러설비
④ 이온화식 연기감지기를 설치한 분말소화설비
답 ③
해설: 감지기와 열에 의해 2개 의 영향으로 작동.
1장. 산업기사(전기분야) 필기문제(‘07년1회(3/4일)
소방전기 설비 구조와 원리
61. 다음 중 무선통신보조설비 분배기의 임피던스 크기로 알맞은 것은?
가. 5Ω 나. 50Ω 다. 250Ω 라. 500Ω
62. 비상콘센트설비에 자가발전설비를 비상전원으로 설치할 경우 그
설치기준으로 적절하지 않는 것은?
가. 비상콘센트설비를 유효하게20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 한다.
나. 상용전원의 전력공급 중단 시 자동 또는 수동으로 비상전원으로부터
전력을 공급받을 수 있도록 한다.
다. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 한다.
라. 비상전원을 실내에 설치하는 경우에는 그 실내에 비상조명등을 설치한다.
63. 단독경보형감지기에 관한 설명으로 옳은 것은?
가. 바닥면적이 800㎡인 장소에는 최소 4개를 설치하여야 한다.
나. 저렴하게 설치할 수 있으나 기능시험이 불가능하다.
다.상용전원을 주전원으로 사용하는 경우에는 2차전지를 사용할 필요가 없다.
라. 음향장치가 감지기 자체에 내장되어 있어 화재발생을 감지한 경우에
자체적으로 경보가 가능하다.
64. 자동화재탐지 설비의 수신기의 종류가 아닌 것은?
가. M형 나. P형 다. R형 라. T형
65. 다음 중 청각장애인용 시각경보장치의 설치높이로 알맞은 것은?(단, 천장
높이가 2m를 초과하는 장소인 경우이다.)
가. 바닥으로부터 1.5m 이하
나. 바닥으로부터 1.0m 이상 1.5m 이하
다. 바닥으로부터 1.5m 이상 2.0m 이하
라. 바닥으로부터 2.0m 이상 2.5m 이하
66. 비상방송설비의 구성 요소 중 전압전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게하는
장치는?
가. 확성기나. 음량조절기다. 증폭기 라. 변조기
67. 2급 누전경보기는 경계전로의 정격전류가 몇 A이하의 전로에서
사용하는가?
가. 50 나. 60 다. 70 라. 80
68. 공기관식 차동식분포형 감지기의 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇 m 이상 되도록 설치하여야 하는가?
가. 10 나. 20 다. 30 라. 40
69. 자동화재탐지 설비의 수신기에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
가. 3층 이상의 소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한
수신기를 설치한다.
나. 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치한다.
다. 하나의 소방대상물에2이상의 수신기를 설치하는 경우 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 한다.
라. 당해 대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의
수신기를 설치한다.
70. 정온식감지선형감지기의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
가. 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 15cm 이내로 한다.
나. 감지선형 감지기의 굴곡반경은10cm 이상으로 한다.
다. 감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리가내화구조의 경우 1종은 3m 이하로 한다.
라. 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 한다.
71. 지하층을 제외한 11층 이상의 층에 설치하는 비상조명등의 비상전원은
당해 비상조명등을 몇 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량이어야
하는가?
가. 10 나. 20 다. 30 라. 60
72. 비상방송설비는 기동장치에 의한 화재신호를 수신한 후 몇 초 이내에
필요한 음량으로 화재발생상황 및 피난에 유효한 방송을 자동으로
개시하여야 하는가?
가. 25 나. 20 다. 15 라. 10
73. 자동화재탐지 설비의 경계구역 설정시 지하구 또는 터널에 있어서
하나의 경계구역 길이는 몇m이하로 하여야 하는가?
가. 300 나. 500 다. 700 라. 1,000
74. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준에 의하여 유도등의 종류를 구분할 때 적절하지 않은 것은?
가. 피난구유도등 나. 객석유도등 다. 통로유도등 라. 전실유도등
75. 광전식분리형감지기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터
0.6m이상 이격하여 설치할 것
나. 감지기의 광축 길이는 공칭감시거리 범위이내일 것
다. 광축의 높이는 천장등(천장의 실내에 면한부분 또는 상층의 바닥의
하부면을 말한다.) 높이의 80% 이상일 것
라. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 2m 이격하여
설치할 것
76. 자동화재탐지 설비의 구성요소에 해당하지 않는 것은?
가. 중계기 나. 수신기 다. 발신기 라. 변류기
77. 다음 중 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우 점등되는 조건으로 적절하지 않은 것은?
가. 자동식소화기가 작동되는 때
나. 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때
다. 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때
라. 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때
78. 다음 중 휴대용비상조명등을 설치하여야 하는 곳은?
가. 보행거리가 25m 이내인 지하상가 및 지하역사
나. 복도 ․통로 또는 창문 등의 개구부를 통하여 피난이 쉬운 지상1층
다. 복도 ․통로 또는 창문 등의 개구부를 통하여 피난이 쉬운 피난층
라. 복도에 비상조명등을 설치한 숙박시설
79. 일반전화가 설치된 건물에서화재발생시 자동화재속도 설비의 작동순서로
가장 적절한 것은?
가. 수신기 신호 → 녹음세트연결 →119구동→ 오보확인
나. 수신기 신호 →119구동 → 오보확인 → 녹음세트연결
다. 수신기 신호 → 녹음세트연결 → 오보확인→ 119구동
라. 수신기 신호 → 오보확인 → 119구동 → 녹음세트연결
80. 자동화재탐지 설비의 감지기 중 부착높이에 관계없이 설치할 수 있는
감지기는?
가. 광전식감지기 나. 다신호방식의 감지기
다. 불꽃감지기 라. 연기복합형감지기
소방설비산업기사(08년 9월 7일)
61. 비상콘센트의 비상전원 중 자가발전설비를 설치하는 경우 비상
콘센트를 몇 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 설치
하여야 하는가가. 가 20 나. 30 다. 60 라. 120
62.다음 ( ) 들어갈 내용으로 알 맞는 것은?
“자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를(㉠)간 지속한 수
유효하게 (㉡) 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 한다
73. 다음 중 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전 경보기의 수신부에 송신하는 것은?
가. 증폭기 나. 변류기 다. 탈지기 라. 감지기
74. 다음은 무엇에 관한 설명인가
[감지기 또는 발신기로부터 발신하는 신호나 중계기를 통하여 송
61. 다음 중 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발
가. 비상경보설비 나. 자동화재속보설비
다. 비상방송설비 라. 무선통신보조설비
62. 지하층으로서 소방대상물의 바닥부분 2면 이상이 지표면과 동일하
가. 0.5m 나. 1.0m 다. 1.5m 라. 2.0m
63. 다음 중 정온식 감지선형 감지기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것
나. 감지기의 굴곡반경은 5mm 이상으로 할 것
다. 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보
라. 케이블 트레이에 감지기를 설치하는 경우 케이블트레이 받침대에 마감
64. 다음 중 비상방송설비의 음향장치 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
나. 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재시 비상 경보외의 방
다. 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 경우에는 20초이내에 자동으로
라. 조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 당해 기동장치가 작동한 층
65. 다음 중 무선통신보조설비의 화재안전기준에서 사용하는 용어의 정
가. “분파기”는 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 장치를 말한다.
나. “분배기”는 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사
용하는 장치를 말한다.
다. “누설동축케이블”은 동축케이블 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서
전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 한 케이블을 말한다.
라. “증폭기”는 두 개 이상의 입력 신호를 원하는 비율로 조합한 출력이
발생되도록 하는 장치를 말한다.
66. 다음 중 자동화재탐지설비의 발신기 스위치의 설치 위치로 알맞은 것은?
가. 바닥으로부터 30cm 높이인 위치
나. 바닥으로부터 75cm 높이인 위치
다. 바닥으로부터 120cm 높이인 위치
라. 바닥으로부터 160cm 높이인 위치
67. 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를
가. 자동화재탐지설비의 발신기가 작동되는 때
나. 비상방송설비의 발신기가 작동되는 때
다. 자동소화설비가 작동되는 때
라. 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때
68. 다음 중 비상콘센트설비의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?
가. 개폐기에는 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 할 것
나. 비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수 있는
다. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
라. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
69. 공기관식 차동식분포형감지기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20cm 이상이 되도록 할 것
나. 공기관과 감지구역의 각변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 할 것
다. 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것
라. 검출부는 45°이상 경사지지 않도록 부착할 것
70. 다음 ( )에 알맞은 것은?
가. 수평거리 나. 수직거리 다. 직통거리 라. 보행거리
71. 휴대용 비상조명등 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다
나. 백화점 ‧ 대형점 ‧ 쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 25m 이내
다. 설치높이는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치
라. 건전지를 사용하는 경우에는 방전방지조치를 하여야 하고, 충전식
72. 소방시설용비상전원수전설비에서 소방회로 및 일반회로 겸용의 것
가. 전용배전반 나. 공용배전반 다. 전용분전반 라. 공용분전반
73. 누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각극에 개폐
가. 15A 나. 20A 다. 25A 라. 30A
74. 바닥면적이 450 일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치 개수는?
가. 1개 나. 2개 다. 3개 라. 4개
75. 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기는
가. 1%/m 나. 3%/m 다. 5%/m 라. 7%/m
76. 다음 중 감지기의 설치 기준에 맞지 않는 것은?
가. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것
나. 차동식분포형의 것을 제외하고 감지기는 실내로의 공기유입구로부터
다. 정온식감지기는 주방 ‧ 보일러실등으로서 다량의 화기를 취급하는 장
라. 스포트형감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
77. 무창층의 도매시장에 설치하는 비상조명등용 비상전원은 당해 비상조
가. 10분 이상 나. 20분 이상 다. 40분 이상 라. 60분 이상
78. 비상콘센트설비의 전원회로가 단상교류 100V 또는 220V일 경우 공
가. 0.5kVA 이상 나. 1.0kVA 이상
다. 1.5kVA 이상 라. 3.0kVA 이상
79. 피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구를 표시하여 피난을 유도
가. 피난구유도등 나. 통로유도등
다. 피난구유도표지 라. 통로유도표지
80. 거실의 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 몇
가. 15m 나. 20m 다. 30m 라. 40m
1. 지하수조에서 옥내소화전용 펌프의 후드밸브 위에 일반 급수펌프의 후드밸브가 설치되어 있을 때 소화에 필요한 유효수량(㎥)을 옳게 나타낸 것은?
2. 자동화재탐지설비의 감지기 부착 높이가 15m이상인 경우에 부착 가능한 감지기가 아닌 것은?
3. 비상전원의 사용전압이 150V일 때 절연저항은 0.1MΩ이상이어야 한다. 측 정법이 옳지 않은 것은?
4. 스프링클러설비에서 교차배관을 중심으로 한쪽 가지관에 설치하는 헤드의 개수로 적합한 것은?
5. 지하 1층, 지상 5층 건물의 각층에 옥내소화전이 3개씩 설치되어 있다. 이 건물이 필요로 하는 수원의 용량은 얼마 이상이어야 하는가?
6. 발신기를 눌렀으나 동작하지 않았다. 원인이 될 수 없는 것은?
7. 제연설비에 있어서 송풍기의 설치가 정상적으로 이루어졌는데도 impeller에 진동이 심하게 발생된다면 어떻게 하는 것이 가장 합리적인가?
① 송풍기의 impeller의 Dynamic balance를 점검한다.
② impeller 회전수를 충분히 높여준다.
③ 송풍기 흡입구 단면적을 크게 하여 흡입손실을 최대한 줄여준다.
④ 여유있는 부하를 위해 전동기 용량을 증가시켜 본다.
8. 플루팅 루프 탱크의 측면과 원형파이프 사이의 환상 부분에 포를 방출하는 연쇄 발포기의 명칭은?
9. 소화펌프의 토출구에 설치한 압력계의 바늘이 심한 진동을 일으킬 때 이를 방지 할 수 있는 방법이 아닌 것은?
① 펌프에서 발생되는 진동원인을 제거한다.
② 압력계를 배관에 부착할 때 동 배관을 코일처럼 감은 뒤 연결한다.
③ 플랙시블 호스를 이용하여 압력계를 연결한다.
④ 압력계를 배관에 견고하게 부착시킨다.
10. 다음은 감지기 설치에 관한 설명이다. 차동식 분포형의 경우 공기관을 벽체등에 관통시킬때의 조치 로서 적합한 것은?
① 공기관을 부드러운 비닐관으로 보호한다.
② 공기관을 나체로 통과시켜도 된다.
③ 관통부분에 붓싱등을 끼우고 그 속에 공기관을 통과시킨다.
④ 2개의 공기관을 병렬로 통과시킨다.
11. 옥내소화전 설비에서 펌프의 성능시험 배관에 대한 설명으로 적합한 것은?
12. 다음중 P형 1급수신기의 기능이 아닌 것은?
13. 스프링클러 소화설비용 펌프의 흡입측 압력이 2.5kg/㎠였고, 토출측 압력이 14kg/㎠로 나타났다면 압축비를 1.4로 할 때 펌프의 단수는 몇단 인가?
14. 배관내의 이물질 등으로 하향형의 스프링클러 헤드가 막힐 우려가 있어 교차배관 상단에서 가지배관을 분기하여 헤드를 설치하는 스프링클러설비 방식은?
15. 스프링클러 헤드의 점검정비 사항으로 중요도가 작은 것은?
16. 방호체적 500㎥인 전산기기실에 이산화탄소 소화설비를 전역방출 방식으로 설치하고자 한다. 이곳에 소요되는 이산화탄소 소화약제의 양(kg)은?
17. 소화펌프가 송수 불능일 때 그 원인 아닌 것은?
① 스트레이너(strainer)가 막혀있다. ② 축수부의 팩킹을 과하게 조였다.
③ 토출압력이 불충분하다. ④ NPSH가 부족하다.
18. 옥외소화전의 노즐(구경 19mm)에서 방수압을 측정하였더니 2.5kg/㎠이었다면 분당방수량은 얼마인가?
19. 표시온도가 78~120℃인 퓨우즈 메탈형 스플링클러 헤드 후레임의 색상은?
20. 차동식 분포형 공기관식 감지기의 완공검사를 하고자 한다. 아직 전원이 공급되지 않았고 측정기는 시계, 테스터, 마노메타, 테스터 펌프이다. 다음중 시험할 수 없는 것은?
21. 정온식 감지기의 공칭 작동온도 범위는 얼마인가?
22. 자동화재탐지설비의 전원이 상용전원으로 부터 예비전원으로 전환되는 원인으로 틀린 것은 어느것인가?
① 정류기의 2차측의 부하저항이 증대되었다.
② 전원 퓨우즈가 단절되었다.
③ 정류회로의 고장으로 직류전압이 생기지 않는다.
④ 변압기의 고장으로 2차측 전압이 생기지 않는다.
23. 소화설비의 송수펌프에 진동이 심하게 발생될 때 그 원인이 아닌 것은?
24. 자동화재탐지설비의 음향장치는 정격전압의 몇 % 전압에서 음향을 발할 수 있어야 하며, 음량은 음향장치의 중심으로 부터 1m 위치에서 얼마이상 이어야 하는가?
25. 스프링클러설비를 설치한 하나의 층 바닥면적이 7,500㎡일 때 유수검지장치를 몇 개이상 설치하여야 하는가?
16. 헤드가 설치되는 배관은?
1. 소화용 펌프 등을 기동하는 비상 발전기 용량 및 제어반 선정에 있어서 다음 중 해당되지 않는 것은?
가. 초기 기동 용량이 가장 큰 것을 고려한다.
나, 상용전원이 정전되면 자동으로만 비상발전기가 가동되는 절환개폐 스 위치를 설치한다.
다. 선로 전압강하를 고려한다.
라. 축전지의 충전방식은 부동충전 방식으로 하였다.
2. 자동화재탐지 설비의 수신기를 축적기능이 등이 있는 것으로 설치하여야 하는 실내면적[㎡]의 기준으로 알 맞는 것은?
가. 40[㎡] 미만 나. 50[㎡] 미만 다. 80[㎡] 미만 라. 100[㎡] 미만
3. 부착높이기 4[m 미만이고 주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물에 연기
감지기 2종을 설치하려고 한다.
바닥면적 몇 [㎡]마다 1개 이상으로 할 수 있는 가.
가. 50[㎡] 미만 나. 100[㎡] 미만
다. 150[㎡] 미만 라. 180[㎡] 미만
4. 다음 중 R형 수신기의 신호전송방식과 관계없는 것은 어느 것인가
가. 시 분할 다중신호전송 방식을 채용한다.
나. 표시반을 그래픽으로 표시 및 제어한다.
다. R형에만 부 수신기를 설치 할 수 있다.
라. 중계기를 설치하여 1회 선로 제어가 가능하다.
5. 다음 중 무선통신보조설비 분배기의 설치 목적은 어느 것인가?
가. 선로가 길 때 손실저하를 증폭시킨다.
나. 선로의 임피던스를 50[Ω] 정합시킨다.
다. 각 세대 간으로 신호를 분배한다.
라. 각 세대 간으로 전파를 분류해서 공급한다.