양지 마을 아파트 마루가 젖어서 물 번짐 원인은~~ 보일러 난방 배관이 샙니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 고잔동에 위치한 양지 마을 아파트 고객님께서 주방 앞에
마루가 젖어서 누수 문의를 주셨는데요
약 일주일 전부터 마루가 물에 젖어서 변색이 생겨서 관리사무실에
문의를 해보니 직원분이 나오셔서 보시고는 난방용 배관이 미세하게
누수라고 하면서 누수탐지 업체에서 점검 및 공사를 진행하라는
진단을 받았다고 합니다 관리실 직원분이 하시는 말씀이 3월에 다른 세대
10세대 정도가 비슷하게 누수돼서 누수탐지 공사를 했다고 합니다
고객님께서 저희 업체에 누수탐지를 요청 주셔서 난방 배관 누수를 완벽하게
해결해 드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
고잔동에 위치한 양지 마을 아파트 모습입니다
난방 배관에 누수탐지를 위해서
배관에 물빼기를 진행합니다
난방 배관에 누수탐지를 위해서
공압을 넣어서 청음 탐지를 진행합니다
6킬로 정도 공압을 넣어서 누수음 추적해서
누수 포인트 추적해 봅니다
마루가 젖는 부분에 집중적으로 청음을 해서 누수음이 들리는지 확인합니다
찍찍찍~~ 분명히 새는 소리 비슷한 소리가 들려옵니다
100% 누수음이라고는 확신을 할 수 없지만 느낌상으로 누수음이 분명합니다
마루판을 뜯기 위해서는 더 확실해야 뜯을 수 있습니다
가스 탐지로 다시 누수 포인트 찾아봅니다
미세하게 누수되는 난방 배관에 누수탐지용 가스를 주입해서
가스 탐지로 누수 포인트 찾아봅니다
마루 젖는 부분에 가스 탐지기 센서를 대기 시켜서 누수 경보음이
울리는지 확인합니다
조금 기다렸더니 역시 누수 경보음이 울려옵니다
누수 포인트 지점이 확실히 맞습니다
마루를 뜯어서 누수 실체를 찾아보니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
마루를 뜯어서 다시 가스 탐지기 센서를
누수 포인트 지점에 대보니 바로 누수 경보음이 울리면서
100%라고 표실르 합니다
무조건 누수가 맞습니다
바닥을 뜯어서 누수 실체를 확인합니다
바닥을 뜯어서 난방 배관을 누수 실체를 찾았습니다
난방 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 수리를 위해서 절단해보니
경화가 심해서 배관이 뚝뚝~부러집니다
최대한 뜯어서 그래도 싱싱한 배관에서 수리를 진행합니다
배관 경화가 심해서 이번에 수리를 해도 안심할 수 없을 것 같습니다
다음에 또 누수 가능성이 있을것 같습니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로 다시 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
누수되는 배관 수리 후~~에어 빼기와 녹물을 엄청 많이 빼내고
난방을 켜서 확인을 합니다
이제는 난방도 잘 되고 물이 새는 곳이 전혀 없습니다
마무리 진행합니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 양지 마을 아파트 난방 배관 누수탐지 공사
포스팅을 마칩니다