□ 실기 문답 게시판 전기기사 질문이 있습니다........과전류 차단기 정격전류 구하기..
껄껄낄 추천 0 조회 265 09.06.18 17:27 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.06.18 21:18

    첫댓글 2.75배는 분기선 과전류차단기 일때 적용됩니다. 간선에서는 3배...입니다...참고하세요..

  • 작성자 09.06.18 21:48

    답변 감사드립니다..근데 한개 더 궁금한게 있는데 계산값이 207암페어가 나왔는데 왜 답은 200암페어인거져?그거도 정격이 있나요?그건 본적이 없는거 같은데..

  • 09.06.18 21:36

    허용전류*2.5 또는 [3*전동기+전열] 값 중에 작은값으로 하셔도 됩니다.

  • 작성자 09.06.18 21:48

    답변 감사드립니다..근데 한개 더 궁금한게 있는데 계산값이 207암페어가 나왔는데 왜 답은 200암페어인거져?그거도 정격이 있나요?그건 본적이 없는거 같은데..

  • 09.06.18 22:44

    차단기 정격전류는 값보다 더 적은거 쓰는걸로 알구 있습니다.. 160나왓다믄 150A이런식으로용

  • 09.06.19 00:22

    간선의 허용전류가 207입니다. 만약 간선에 210에 전류가 흐른다면 전선은 이미 소손되겠죠? 전선이 소손되기 전에 막으려면 과전류차단기의 정격은 207보다 작아야 합니다. 그래서 200A입니다. 규정된 정격은 있습니다.