(2)번에서요 답에는 저렇게 나와있는데 전동기 전류가 50A가 넘으니까 (2.75*54)+45=193.5 암페어
이렇게 나와야 하는거 아닌가요?그래서 193.5 암페어하고 간선의 허용전류에 2.5배 해준거하고 비교해서
작은걸로 답을 쓰는게 아닌가요? (2)번 해답이 전혀 이해가 가지 않네요..왜 207 암페어가 나오고 또 그게
왜 200 암페어가 최종 답이 되는지...
아시는분 설명해주시면 감사하겠습니다..
첫댓글 2.75배는 분기선 과전류차단기 일때 적용됩니다. 간선에서는 3배...입니다...참고하세요..
답변 감사드립니다..근데 한개 더 궁금한게 있는데 계산값이 207암페어가 나왔는데 왜 답은 200암페어인거져?그거도 정격이 있나요?그건 본적이 없는거 같은데..
허용전류*2.5 또는 [3*전동기+전열] 값 중에 작은값으로 하셔도 됩니다.
차단기 정격전류는 값보다 더 적은거 쓰는걸로 알구 있습니다.. 160나왓다믄 150A이런식으로용
간선의 허용전류가 207입니다. 만약 간선에 210에 전류가 흐른다면 전선은 이미 소손되겠죠? 전선이 소손되기 전에 막으려면 과전류차단기의 정격은 207보다 작아야 합니다. 그래서 200A입니다. 규정된 정격은 있습니다.
첫댓글 2.75배는 분기선 과전류차단기 일때 적용됩니다. 간선에서는 3배...입니다...참고하세요..
답변 감사드립니다..근데 한개 더 궁금한게 있는데 계산값이 207암페어가 나왔는데 왜 답은 200암페어인거져?그거도 정격이 있나요?그건 본적이 없는거 같은데..
허용전류*2.5 또는 [3*전동기+전열] 값 중에 작은값으로 하셔도 됩니다.
답변 감사드립니다..근데 한개 더 궁금한게 있는데 계산값이 207암페어가 나왔는데 왜 답은 200암페어인거져?그거도 정격이 있나요?그건 본적이 없는거 같은데..
차단기 정격전류는 값보다 더 적은거 쓰는걸로 알구 있습니다.. 160나왓다믄 150A이런식으로용
간선의 허용전류가 207입니다. 만약 간선에 210에 전류가 흐른다면 전선은 이미 소손되겠죠? 전선이 소손되기 전에 막으려면 과전류차단기의 정격은 207보다 작아야 합니다. 그래서 200A입니다. 규정된 정격은 있습니다.