동일 답이보인다 p.665 13번 문제입니다.
(4)번 문제에 차단기의 단락용량 구하는 문제입니다.
단락전류는 161.6A로 구했구요.
답지에 차단기 단락용량 = 루트3 * 154 * 161.6 = 43.1[MVA]라고 나왔는데,
차단기 쪽의 변압기(T2) 1차 전압이 154[kv]이므로
차단기 정격전압 170[kv]를 대입해서
루트3 * 170 * 161.6
이 답 아닌가요?
(문제에 차단기 정격용량이 아닌 단락용량을 구하라고 했으므로
차단기 정격전압을 대입하는게 아닌가요?)
헷갈리네요 ㅜㅜ
첫댓글 님 루트3 x 170x10^3 x 161.6x10^-6 하면 mva 나오겟네요 님말대로 170이 맞습니다 엔트미디어 홈피가시면 정오표에 이문제 올라와잇습니다 ^^ 다른문제도 확인하시기 바랍니다 ^^
동일도 정오표에서 170으로 정정했습니다. 답은 47.6