1. 건축전기설비 시공중 또는 완성시에 육안검사 및 시험을 실시한다. 육안검사 항목 및 시험항목을 쓰시오
1) 육안검사 항목
①전기기기의 표시확인과 손상유무 점검
②감전보호의 종류확인
③화재의 파급을 예방하기위한 방재벽의 존재 및 기타 예방조치와 기타 열영향에 대한 보호
④허용전류 및 전압강하에 관한 전선의 선정
⑤보호기 및 감시장치의 선택 및 시설
⑥단로장치 및 개폐장치의 시설
⑦외적영향에 따른 적절한 기기의 보호수단 설정
⑧중성선 및 보호도체의 식별
⑨회로,퓨즈,개폐기,단자 등의 식별
⑩도체접속의 적정성
2) 시험 항목
①주 및 보조 등전위본딩을 포함하는 보호도체의 연속성
②전기설비의 절연저항
③회로 분리에 의한 보호
④바닥과 벽의 저항
⑤전원의 자동차단에 의한 보호조건 검사
⑥접지극의 저항측정
⑦보호도체의 저항측정
⑧극성시험
⑨과전압보호 검사
2. 외적영향에 관한 배선설비의 선정과 공사 고려사항
①주위온도
②외부열원
③물의 존재
④침입고형물의 존재
⑤부식 또는 오염물질의 존재
⑥충격
⑦진동
⑧기타 기계적 응력
3. 외부열원에 인한 악영향을 피하기위한 대책강구
①외부열원의 차폐
②열원에서 충분한 이격거리
③가능성있는 온도상승에 관해 충분히 배려한 배선방식 선정
④절연재료의 국부적 강화 또는 교체
4. 기계적 보수를 위한 개폐장치
①다극식 개폐기
②차단기
③접촉기를 동작시키는 제어용 스위치
④플러그 및 콘센트
5. 배선설비의 유의사항 4가지
①수용가설비의 전압강하
②전기적 접속
③화재화대를 최소화하기 위한 선정과 시공
④기타 공급설비와 접근
6. 비상개폐 사용하는설비
①가연성 액체펌프설비
②환기계통
③대형컴퓨터
④고전압방전등
⑤백화점 등 대규모 건축물
⑥전기적시험 및 연구시설
⑦보일러실
⑧대형주방
7. 비상정지 사용하는설비
①에스컬레이터
②엘레베이터
③컨베이어
④전동도어
⑤공작기계
⑥세차플랜트
8. 전기설비검사 항목처리 지침서 검사항목
①외관검사.
②접지저항측정.
③절연저항측정.
④절연내력시험.
⑤절연내압 및 산가측정.
⑥계측장치 설치 상태.
⑦보호장치설치 및 동작상태 검검
9. 서지보호기(SPD)란
SPD(Surge Protective Device)는 50/60Hz의 교류에서 정격 1000V까지의 전원에 접속하는 기기를 보호하기 위해 시설하는것으로 서지전압을 제한하고 서지전류를 분류하기 위해 1개소 이상 비선형 소자를 내장하고 있는 장치