6.27~7.1일 까지 소방정밀점검 사항 중 세대 내 점검 부분 |
||||
세대 내 감지기 |
자동확산 소화기 |
스프링쿨러 |
완강기 | |
| ||||
소화기 |
가스 차단기 |
자동식 소화기 |
| |
감지기 |
세대내에는 정온식감지기가, 계단에는 열감지기가 설치되어 있고, 정온식감지기 는 주위 온도보다 20℃ 이상 온도변화가 있을 시 작동하여 계단에 설치된 경종을 울리게 하고 관리사무소에 설치된 화재수신반에 위치를 나타내 줍니다. >> 감지기 시험기로 측정하여 감지기의 고장 유무를 확인함 | |||
자동확산 소화기 |
보일러실에 설치되어 있으며 화재 시 72℃ 이상의 열이 감지되면 작동하여 소화 약제(분말가루)가 분사되는 초기 중요 소화용구 >> 점검 시 고장 유무 확인 | |||
스프링쿨러 |
각 세대와 지하주차장에 설치된 설비로서 화재 발생시 72℃ 이상 감지되면 스프링 클러헤드가 용융되어 소화수가 분사되는 설비. >> 소화배관내에 소화수가 적정압력(1㎏/㎠ ~ 12㎏/㎠)으로 유지 되고 있는가를 점검 | |||
완강기 |
3층~10층까지 설치됨, 화재 발생시 비상 탈출하는 피난설비로서 로프를 이용하여 지상으로 피난 >> 설치 유무와 로프의 비치 유무 등을 점검 | |||
소화기 |
화재시 초기 진화용으로 사용하는 가장 좋은 소화설비로서 소화기 안전핀을 뽑고 래버를 힘 있게 움켜 잡으면 소화약제가 분사되어 화재를 진압하는 기구 >> 소방점검시 약제의 압력 등을 점검하여 이상 유무를 확인한다. | |||
자동식 소화기 |
가스레인지 상부 레인지 후드 내부에 설치가되어 일정 온도 이상이 되면 레인지 후드 내부의 소화액이 배출구로 방출되어 소화시키는 역할 | |||
✪✪ 가스 차단기 |
각 세대 주방에 설치된 설비로서 도시가스가 배관 등에서 누설되는 경우 주방 천 정에 설치된 가스감지기가 작동하여 가스배관에 설치된 가스차단기를 닫히게 함으로서 가스누설에 의한 폭발 등 더 큰 재해를 방지하기 위한 설비 >> 본 가스 차단 장치가 정상적으로 작동되는지를 점검한다. ✪✪ 위 설명 상황과 같아야 하나, 위 사진 내용처럼 가스 차단기가 닫혔음에도 불구하고 가스가 누설되어 불이 꺼지지 않고 있음 ==> 6층~15층 전 세대 하자 신청 예정 | |||
6.27~7.1일 까지 소방정밀점검 사항 중 공용부위 점검 부분 |
||||
발신기 |
경종 |
소화전 | ||
유도등 |
제연댐퍼 |
방재실 화재수신기 |
드라이밸브 | |
기계실 소방펌프 | ||||
발신기 |
화재가 발생하는 경우 입주민등이 발신기에 부착된 누름 스위치를 누르면 벨이 울도록 설치된 것 >> 발신기의 파손유무 및 작동상태를 점검 | |||
경종 |
화재발생시 입주민등이 발신기를 누르거나 실내의 화재감지기가 작동하는 경우 벨이 울리는 기구 >> 경종의 파손이나 작동유무를 점검 | |||
소화전 |
각 복도 계단에 설치된 소화전은 화재 발생시 소화전함의 문을 열고 소방호스와 노즐(관창)을 움켜잡은 후 소화전 함 내에 설치된 앵글밸브를 왼쪽으로 돌리면 소화수가 노즐을 통하여 방출하여 소화하는 시설 >> 소방호스 및 노즐 등 배관의 방수압력 등을 점검하여 이상 유무를 확인한다. | |||
유도등 |
화재 발생 시 연기로 인하여 시야가 흐리게 될 때 유도등 램프를 보고 피난 할 수 있도록 계단이나 주출입구 상단부에 설치된 설비 >> 동작상태 확인 | |||
제연댐퍼 |
각 층 계단 엘리베이터 앞의 전실에 설치된 설비로서 화재 발생시 연기로 인하 여 호흡의 장애가 발생될 수도있는데 전실에 설치된 댐퍼에서는 옥상에서 송풍 되는 신선한 공기가 급기되어 화재실보다 양압을 유지하게 함으로서 연기가 침입하지 못하도록 설치된 시설 >> 댐퍼의 작동상태 및 급기상태를 점검하여 이상 유무를 확인한다. | |||
화재수신기 |
화재감지기, 발신기, 소방펌프, 전실급기댐퍼 등 화재가 발생되거나 감지기의 오동작 등이 발생되는 경우 그 사실을 각 동별 층별로 그 위치와 동작상황을 음향과 글씨로 알려주는 종합방재시스템 >> 기기가 정상적으로 동작하는지 점검 | |||
드라이밸브 |
1차 수압, 2차 공기압으로 유지하고 있다가 지하주차장 화재 발생으로 온도가 72℃이상이 되게 되면 1차 공기 2차 소화수가 터져 진압 >> 밸브 압 조정과 밸브 열림 상태 확인 | |||
기계실 소방펌프 |
소화전이나 스프링클러 설비에 배관을 통하여 소화수를 공급하는 펌프로서 소화 전을 사용하거나 거실 또는 주차장에 설치된 스프링클러 헤드에서 소화수가 방출하는 경우 계속적으로 소화수가 방출될 수 있도록 펌프가 작동하여 공급하는 설비 >> 펌프의 작동상태 점검 |
|