전기기능사 실기외 현장실무
기술에관하여 완벽한 사람은 없다.
합격을 위해 노력하는것은 매우 어렵지만, 불합격 원인을 개선 하는것은 어렵지 않다.
반복 훈련이 중요한 이유이다.
1)도면 보는법
- 기구의 위치와 재료가 일치 하는지 확인 한다.
- 사용된 재료및 부품의 특성을 확인한다.
- 주회로를 먼저 파악하여 공사의 목적과, 방향을 정한다.
(도면 보는법)
2)도면에 단자번호 부여하는 방법
순서를 정확히 하여 실수를 하지 않는다.
(규칙화, 공식화 하는 습관을 기른다. - 시퀀스 도면을 보고 좌측부터 순서대로 하며, 사용되는 부품이 제어판 내부와 외부중 어느곳에 위치하는지를 구분하여 기록한다)
3)제어판 배선순서
순서를 정확히 하여 실수를 하지 않는다. (일정 규칙을 습관화 한다)
4)작업판 기구부착하는 방법
줄자와 분필을 이용한다. 불필요한 선은 그리지 않는다(시간을 줄일수 있다.)
도면의 기구 배치도 전체의 기준을 제어판 위치로 정하고, 정해진 기준선에 제어판을 부착하면, 기구의 위치가 정리되어, 나머지 기구의 위치를 쉽게 정할 수 있어, 시간을 줄일수 있다.
5)전선관, 배관 방법
새들을 고정위치에 한쪽만 미리 가고정(전선관의 휨부분의 바깥쪽에)하는것도 시간을 줄이는 방법이다.
전선관 배관
(1) PVC 덕트
① 덕트 상호 연결시, 또는 박스류와 연결시 틈새는 최소화 한다.
② 덕트의 절단면은 매끈하게 하여 전선피복 손상을 방지 한다.
③ 덕트의 종단 부분은 개방된 상태로 한다
④ 덕트에 전선관 또는 케이블 등이 연결할 경우, 연결 부분의 덕트 모양을 변형 시키지 않아야 한다.
(2) PVC 전선관
① L형 구부리기
- 곡률 반지름은 r ≥ 6d + D/2 (d:안지름, D:바깥지름)
예) 16 ㎜ PVC 전선관의 경우
6 × 18(내경) + 22(외경) / 2 = 119 ㎜ 이상
- 기구와 관 단말의 이격 거리는 원활한 배선을 위하여 50mm정도를 유지 한다.
② S형 구부리기
- L형 구부리기 방법과 곡률 반지름이 같게 구부린다.
(3) 금속 전선관
① L형 구부리기
- 곡률 반지름은 r ≥ 6d + D/2 (d:안지름, D:바깥지름)
예) 16 ㎜ 금속 전선관의 경우
6 × 16.4(내경) + 21(외경) / 2 ≒ 110 ㎜ 이상
② S형 구부리기
- L형 구부리기 방법과 곡률 반지름이 같게 구부린다.
(4) CD 전선관
① CD관과 박스의 접속은 CD관 전용커넥터를 사용한다.
② CD관은 열을 가하여 가공하지 않으며, 찌그러지지 않도록 한다.
③ L형 구부리기 곡률 반지름은 PVC전선관에 준하여 시공한다.
(5) (금속)가요 전선관
① 가요전선관및 그 부속품은 작업판에 견고하게 고정 한다.
② 새들 지지점간의 간격은 1.5m 이하로 한다.
(6) 각종 전선관 공통사항
① 커넥터등을 이용하여 또는 각종 전선관을 직접 접속할 수 있으며, 관과 관을 접속하는 경우, 전선관 바깥지름의 1.2배 이상 접속 한다.
② 커넥터의 조임 상태는 견고하게 고정하여 움직이지 않아야 한다.
③ 전선관의 가공은 찌그러지거나, 비틀어지지 않고, 원형을 유지하여 설치한다.
- 각종 박스 또는 덕트와의 접속은 수평과 수직으로 연결하여 커넥터 접속부에서 스트레스를 받지 않도록 한다.
④ 전선관의 안쪽 면은 매끈(리밍작업)하게 가공하여, 전선의 피복이 손상되지 않도록 한다.
⑤ 관을 가공하기 위한 보조선(표시선)은 작업완료시 지운다.
⑥ 전선관의 구부러진 위치와 말단 위치에는 규격에 맞는 새들로 견고하게 고정 한다.
⑦ 새들의 간격은 내선공사 규정에서 지정한 것보다 많이 설치 할 수 있으며, 새들 지지점간의 간격은 1.5m(PVC 전선관), 2m(금속 전선관)이하로 하고, 새들과 새들 사이의 간격은 외관을 고려하여 동일하게 설치를 권장한다.
(7) 절연 케이블
① 절연 케이블을 박스, 덕트 등에 접속할 경우, 케이블 그랜드등의 부품으로 견고하게 접속하여, 절연 케이블의 손상을 방지한다.
② 각종 박스, 제어함 및 덕트 등의 접속후, 피복을 벗겨야 할 경우, 케이블 피복이 10mm 이상 보이게 한다.
③ 절연 케이블 피복을 벗길때, 내부 심선의 피복이 손상되지 않도록 한다.
④ 사용하지 않는 전선이 발생한 경우, 피복을 제거하는 부분에서 절단하여 마감 하거나, 추후에 사용할 수 있도록 임의로 처리 할 수 있다.
⑤ 절연 케이블의 설치 상태가 비틀리거나 판으로부터 뜨지 않도록 한다.
⑥ L형구부리기의 내측 반지름은 절연 케이블 바깥 지름의 5배 이상으로 한다. (r ≥ 5D D:바깥지름)
⑦ 새들 고정및 케이블 그랜드 고정시 심하게 눌리지 않도록 한다.
⑧ 새들의 간격은 1m 이하로 고정한다.
⑨ 새들의 간격은 각종 규정에서 지정한 것보다 많이 설치 할 수 있다.
⑩ 새들은 작업판 으로부터 뜨지 않도록 한다
6)입선을 쉽게 하는 방법
전선은 배관에 넣는 작업이므로 전선을 바르게 펴면 당연히 입선이 수월하다.
거의 다 넣었다가 빼고, 넣기를 반복하지 않도록, 한번에 성공하는 방법을 연구한다.
(전선의 말단 처리를 정확히 하면 한번에 성공할 수 있다. 전선관의 길이가 길면(5m 이상) 인출선을 이용하여 당기는데 중점을 두어야 하지만, 시험에는 1m내외 이므로 위와 같이 하면 입선을 쉽게 하여 시간을 절약 할 수 있다.)
전기배선
(1) 전선의 굵기
① 도면 표기를 우선으로 하며, 표기 되어 있지 않은 경우, 회로의 허용전류에 적합한 굵기의 전선을 다음식과 같이 계산하여 선정한다.
P(w) = V(v) * I(A)
② 단선과 연선의 구분
a. 단선 : 조명회로 및 전열회로, 비상등회로
b. 연선 : 제어함 제어회로
※ 접지는 단선과 연선을 혼용하여 사용해도 된다.
※ 기타전선 : 도면 요구사항에 따른다
(2) 상(Phase)구분 전선 식별표시(내선규정 제160-4절)
상 순 | L1 | L2 | L3 | N | 보호도체(접지선) |
색 상 | 갈색 | 흑색 | 회색 | 청색 | 녹/황색 |
인용 : NCS 학습모듈 내선공사 배선시공하기 (LM1901070102_14V2.4)
① 전선의 식별표식은 접지선 또는 접지측 전선의 오접속에 의한 전압의 크기 착오로 발생할 수 있는, 사고예방과, 부하 평형 접속등 안전을 위하여 필요한 규정이다.
② 제어회로회로의 제어용 전선은 1.5㎟ 연선, 또는 동등의 규격을 사용한다. 상에 따른 색상 구분은 하지 않는다.
③ 주회로는 색별한다, (단, 전선을 한가지색만 사용하여, 상을 구분할 수 없는 경우에는 말단에 상의 색별(Color)에 맞는 절연튜브(Tube) 또는 마킹튜브 등을 사용하여 상을 구분 할 수 있다.)
④ 조명회로(3로, 4로 스위치의 결선 기준)
전선색상 구분시 전압측과 부하측을 구분하며, 중간 연락선은 자유로 한다.
⑤ 조명회로에서 N상측(접지측)에는 스위치를 설치하지 않는다.
⑥ 다선식 옥내배선의 중성선 및 접지측 전선은 백색 또는 회색으로 하며,
전압측 전선은 백색, 회색 사용을 금지한다.
⑦ 다심케이블 및 다심 코드는 심선의 색별에 따른다.
(3) 분전함 및 차단기 결선
① 분전반 및 차단기의 실제 결선은 다음과 같다.
a. 단상의 경우 L, N, E 상 순으로 결선한다.
b. 3상의 경우 L1, L2, L3, N, E 상순으로 한다.
② 기구에 상 표시 등이 명시된 경우는 기구에 맞게 결선한다.
③ 차단기, MC등은 1차측은 전원(Power)부, 2차측은 부하(Load)부로 구분하여, 1차측과 2차측의 위치가 바뀌지 않도록 결선한다.
(4) PVC 덕트내에서 접지선외 접속은 하지 않는다.
(5) 연선고정용 단자(압착단자, 페룰, 신주단자 등)의 사용
① 배선용 압착 단자 형식(Y형, O형, I형)은 기구에 적합하게 선택하여 사용 한다.
② 압착 단자는 전용공구를 사용하여 견고하게 접속 한다.
③ Ring, Fork, Pin terminal등 압착 단자에서의 심선은 끝까지 넣어야 하며, 수평상태에서 보아 심선이 보이지 않도록 한다.
④ 압착 단자 압착 불량 예(그림참조)
(6) 전선 접속 및 접속용 커넥터 사용
① 전선 상호간의 접속은 각종 커넥터(와이어 커넥터, 단선-연선 겸용 커넥터, 단선용 전선 꽂음형 커넥터, 단선및 연선(Stranded)커넥터, 연선-단선용 커넥터) 및 절연테이프 등을 이용하여 견고하게 접속한다.
② 기기에 전선 접속 시
a. 육안상 기기와 수직면으로 바라볼 때 전선의 심선 또는 충전부가 보이지 않도록 한다. 다만 충전부가 보이는 기구(릴레이 베이스, 전자접촉기, PLC 등)인 경우 충전부(페룰 단자 포함)의 길이는 턱 밖으로 노출되지 않도록 한다.
b. 전선을 기구에 접속할 때 피복 또는 절연튜브 등 절연체가 단자덮개에 물리지 않아야 한다.
③ 주차단기에서 분기되는 차단기의 결선은 Busbar를 이용해서 결선한다. Busbar를 제공하지 않는 경우, 사용하는 전선은 허용전류를 수용하는 굵기를 선택 한다
(7) 분전함, 제어함 내부에 전선은 기구와 기구 사이 또는 기구를 관통하여 결선하지 않는다.
(8) wiring Duct 밖으로 전선이 노출되지 않도록 한다.
(9) 고리형 단자를 만들어 기구에 접속할 경우 볼트 또는 너트가 고정되는 방향(일반적으로 시계방향)으로 고리를 만들어 접속 한다.
(10) 전선 피복이 눌리거나 상처가 나지 않도록 한다.
(11) 전선의 여유
전선의 여유는 시공 및 점검, 수리 등을 위한 목적이 있으며, 150㎜ 정도로 한다. (힘주어 당기지 않은 상태)
(12) 제어함 내부에서 덕트를 사용하지 않고 전선을 결선할 경우에는 케이블 타이 등을 이용하여 적당한 간격으로 포박 한다.
(13) 헬리컬 와이어 밴드 작업 기준
① 제어함 뚜껑 또는 도어로 연결하는 전선은 헬리컬 와이어 밴드(Helical Band)를 이용하여 전선의 손상을 방지한다.
② 헬리컬 와이어 밴드는 전선이 움직여 손상될 우려가 있으므로 마운트(Mount Base) 등 부속재료를 이용하여 고정한다.
(14) PLC 배선
① PLC의 전원선은 Noise 방지를 위하여 최소 3회 이상 Twist 한다.
② PLC 전원부와 출력부(Output)는 Com과 분리하여 결선한다. (전원을 혼용하여 사용할 경우 Noise 발생할 우려가 있으므로 분리한다)
7)결선과 최종 마무리 하는 방법
내가 아닌, 제3자의 입장에서 냉정하게 관찰한다.
도면과 릴레이 핀 번호 일치하는지?,
부품의 용도에 적합하게 사용되었는지?
접점의 a,b가 적합하게 사용되었는지?
기구위치가 맞는지?
작업을 안한 단자가 있는지? 등등