오늘 시험은 총 16문제가 출제되었고, 난이도는 평이한 수준인 듯 합니다
1. 차동식스포트형 감지기 명칭 / 리크공의 기능을 쓰시오[6점]
(1) 명칭 : ⓐ 리크구멍 ⓑ (고정)접점 ⓒ 다이어프램 ⓓ 감열실
(2) 리크공의 기능 : 감지기의 오작동 방지
2. 전압강하 구하기[5점]
( 거리 : 60m, 감지기 작동전류 : 400mA, 전선굵기 : 1.6mm)
e = 35.6 × 60 × 0.4 / 1000 × π × 0.8의제곱) = 0.424[V] 답 ; 0.42[V]
(이 문제의 함정은 전선굵기 1.6mm입니다. 전선 단면적 스퀘어로 환산해야 합니다)
3. 심벌 명칭 쓰기(기출문제 그대로입니다)[4점]
ⓐ사이렌 ⓑ경보벨(동그라미속에 B가 있는 그림) ⓒ정온식스포트형감지기 ⓓ연기감지기
4. 수신기 시험 양부 판정기준 쓰시오[6점]
ⓐ공통선시험 : 하나의 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 수가 7이하 일것
ⓑ회로저항시험 : 하나의 감지기회로의 합성저항치가 50옴 이하 일것
ⓒ지구음향장치시험 : 음향장치 부착면의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상일것
(해당 경계구역의 감지기, 발신기를 작동 시켰을 때 해당 지구음향장치가 작동하고
음량이 정상일 것)
5. 송배전 방식, 교차회로 방식 사용 이유를 쓰시오[4점]
ⓐ송배전방식 : 회로도통시험을 용이하게 하기위해서
ⓑ교차회로방식 : 설비의 오작동을 방지하기위해
6. 유도등 문제 [6점]
(1)유도등 2선식, 3선식 배선그리기
답 :
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2465484B563DF1BC06)
(2)점등상태 - 2선식 : 평상시 점등상태 유지
- 3선식 : 평상시 소등상태, 화재발생시 원격스위치(그림 표기명)에 의해 점등
충전상태 - 2선식 : 상시 충전상태 유지
- 3선식 : 상시 충전상태유지
7. 시퀀스 와이-델타 기동문제[6점]
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2120B037563DC56402)
ⓐ 와이델타 결선 --> 그리기
ⓑ MCCB 투입시 PL등 점등 --> 그리기
(NFB 투입시 점등되는 PL등을 그리시오란 문제이므로 주회로 전원 표시등으로 MCCB 아래 그렸습니다)
ⓒ 보조회로 접점 그리기(아무런 조건 제시도 없음)
ⓓ Y결선의 상전압의 정격전압의 몇배인가? 1 / 루트3
ⓔ Y기동전류는 델타 결선의 얼마인가? 1/3
8. 아래 설비의 명칭과 작동원리를 기술하시오[6점]
(그림이 생소합니다. 개방형헤드는 일제살수식이라고 생각하는데,
대충, 준비작동식으로보고 아래 그림에 나온 부분으로 기술 했습니다)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/26523134563DC8632F)
(1) 설비명 : 준비작동식 스프링클러 설비
(2) 작동원리 : 감지기 A회로, 감지기 B회로가 동시에 작동하여 솔레노이드밸브가 작동해서
프리액션밸브 1차측 배관의 가압수가 2차측으로 공급되어 개방형 헤드를 통해 소화.
9. 이산화탄소 소화설비 가닥수 문제(RM 2개)[13점]
(1) 감지기 간의 가닥수 --> 루프와 말단 부분은 4가닥, 나머지는 8가닥으로 하면 됨
감지기와 RM간의 가닥수 : 8가닥
RM 과 RM 간의 가닥수 : 9가닥(감지기 공통은 전원 공통과 별도)
RM과 제어반의 가닥수 : 14가닥
제어반과 PS, SOL간의 가닥수 : 각각 2가닥
(2) RM 과 RM 간의 배선 용도를 쓰시오
: 전원+, 전원-, 기동, 방출표시등, 감지기 A, 감지기 B, 사이렌, 방출지연스위치, 감지기 공통 --> 9가닥
(3) RM과 제어반의 가닥수중 추가되는 부분 용도를 쓰시오
: 기동, 방출표시등, 감지기 A, 감지기 B, 사이렌
10. 자탐설비 가닥수 문제(우선경보방식 - 아래 그림과 유사)[10점]
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/211C404C563DD0462F)
(1) 가닥수 : A(13), B(20), C(23), E(4)
(2) D간선의 용도 쓰시오
: 회로선 15, 회로공통선 3, 경종표시등공통선 1, 경종선 7, 표시등선 1, 발신기 1, 전화 1 ==> 29가닥
(3) (계단/15)의 의미를 쓰시오 : 계단의 경계구역으로 15번째 회로
(4) 심벌명칭 --> 정온식스포트형감지기(방수형)
(5) 총 몇 회로인가? 15회로
11. 아래 그림 에서 - 기출 그대로 입니다.[6점]
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2312B04D563DD1BD15)
12. 금속관공사 ( ) 메우기. - 7개[7점]
ⓐ 금속관이 외부 노출 시공--> ( ? ) 공사
ⓑ 금속관이 콘크리트 매입 시공--> ( ? ) 공사
ⓒ 금속관을 이중 천장안에 시공 --> ( 가요전선관-?)공사
ⓓ (후강)전선관 - 관 내경의 근사값 짝수
ⓔ (박강)전선관 - 관 외경의 근사값 홀수
ⓕ 금속관내의 사용 전선은 ( 절연-? )전선이고,
ⓖ 금속관내에서는 전선의 ( 접속 ) 이 없어야 한다.(접속점-?)
13. 화재표시작동시험을 하기 위해서 확인해야할 사항 3가지 쓰시오[6점]
(몰라서 대충 기술)
ⓐ 감지기회로의 종단저항 누락 여부 확인
ⓑ 감지기회로 배선의 단선 유무 확인
ⓒ 회로 도통시험 스위치 접점불량 여부 확인
14. 감지기 부착높이 20m 이상[3점]
ⓐ 불꽃감지기
ⓑ광전식(분리형, 공기흡입형) 중 아날로그 방식(이건 못 적었네요...)
15. 축적기능이 없는 감지기를 사용하는장소(경우) 3가지 쓰시오[6점]
ⓐ 교차회로방식에 사용되는 감지기
ⓑ 급속한 연소 확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기
ⓒ 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기
16. 아래 문제 그대로 입니다.[6점]
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2217E73C563DE50236)
--------
첫댓글 고맙습니다.
삭제된 댓글 입니다.
1.전압강하는 함정에 빠지신것 같네요. 전선은 1.6mm로 주어져서 스퀘어로 환산해야 합니다(A=파이알제곱)
2.심벌은 첫번째 사이렌, 두번째 경보벨(동그라미속에 B가 있는그림), 세번째는 정온식스포트형감지기입니다
(동그라미속에 E가 있는것은 기동버튼)
3. 유도등은 점등상태와 충전상태로 나눠서 2선식, 3선식 각각 적는 문제인데 제가적은 충전상태는 미흡합니다.
4. 개방형헤드 SP설비 소문항 (2)는 작동을 설명하라는 문제입니다.
5. 자탐설비의 간선 가닥수 구하는 (1) 문제는 순서는 정확히 기억이 안나지만 항목은 맞습니다.
와이-델타 결선에서 위 결선되로 하면 19-1이 여자된 후 소자하면 19-2에 전원이 공급되나요?
PB-ON누르면 19-1과 타이머 T가 여자되고,
타머머 보조접점 T-a에 의해 자기유지 되면서 19-2에 전원 공급됩니다.
T의 설정시간 후에 T의 시한동작 b접점에 의해 19-1이 소자됨과 동시에
T의 시한동작 a접점에 의해 19-2가 여자됩니다.
8번은 일제살수식 SP 설비로 풀어야 합니다.
12번과 13번 답이 뭔지????
12번 저는 노출배관공사, 콘크리트매입배관공사, 천정은폐배관공사 라고 했는데... 잘 모르겠네요.
문제 복원해주셔서 감사합니다
오~~~ 창호님! 짱이십니다~ 감사드립니다.
이번 시험의 함정이 있는 문제는 2개인 것 같습니다
2번문제의 전선굵기를 직경(mm)으로 주어진 것을 단면적(㎟)으로 환산해서 적용 하는 것과
8번문제의 그림에서 개방형헤드(일제살수식)와 프리액션밸브(준비작동식)를 제시한 것으로
혼돈을 주고 있습니다.
8번문제도 저렇게 출제되었다면 오류입니다.
전선굵기의 단위는mm2이라 하는데 아마도 오타있을수도 있다합니다.만약 오타가 아니라면 수신기 동심이 아닌 수신기 전선의mm로는 단면적을 구할수 없다하는데,,,
그리고 심볼의 경종이나 경보벨이나 같지않은가요?
정온식 스포트형감지기를 정온식감지기 ,정온식 스포트형감지기(방수형)을 정온식 방수형감지가 라고썼는데이거 어케될라나요?
글구 준비작동식스프링클러설비동작설명을 하나의 경계구역내에 두개의 감지기를 설치하고 감지기 하나만 작동하면 작동하지 않고 두개이상의 감지기가 작동했을때 소화설비가 작동하는 방식이라 적었는데 이부분과
시퀀스 몇배감경되나고 묻길래 3배라했는데
가채점결과60점 전후로 아슬아슬하네요
전선굵기는 주어진 조건 1.6mm로 주어 진건데 실제로 직경이든지 아니면 단면적이든지 간에
전압강하를 구하기 위해서 적용되는 공식에는 단면적이 적용되어야 하지않습니까?
@이창호 안녕하세요? 이 게시글을 네이버의 전기박사 카페에도 좀 올려주시면 좋겠습니다. 거기에도 소방전기 수험생들이 좀 있어 보입니다. 문제복원 궁금해하시는 문도 계시더군요.
전기기사 한번에 합격하기 카페로 퍼갑니다.
이산화탄소 소화설비문제에서 두번째 문제..박스가 10개가 나오지 않았나요??
9번 문제인 것 같은데, 박스 10개 가 무슨 뜻인지???
@이창호 빈칸이 10개가 나온것같아서요
@빠꼼스 예, 조건에서 해당되는 만큼만 기재하라고 되있었어요...
칸을 5행 2열로 만들다 보니 1칸이 남아서 그런거 같습니다
와이델타 조작회로 트랜스(TR ) 표시않그리면 회로전원이 380 v 인데요
이것도 감점 나올껍니다
고맙습니다