관리항목 |
관리내용 및 시험 |
시험빈도 |
비고 |
시공정확도 두께 균열,변형 |
-소정의 위치에 철근 및 거푸집 설치 상태 -콘크리트라이닝 두께관리 -콘크리트라이닝 타설후 균열, 변형 상태 |
-시공전 -시공전 및 시공직후 -시공후 수시 |
|
슬럼프 시험 |
콘크리트 슬럼프 값 |
필요할 때마다 |
KSF2402 |
압축강도시험 |
콘크리트 압축강도 |
KSF2405 |
콘크리트라이닝 품질관리 내용
□ 배수 및 방수
1. 배수형 터널
굴착면을 통하여 터널로 유입되는 지하수를 배수관을 통하여 집수정으로 유도한 후 터널 밖으로 배수하는 형식으로서 지하수위가 높거나 유입지하수량이 적은 경우에 적용.(유입수가 과다할 경우는 차수그라우팅 실시)
2. 비배수형 터널
굴착면을 통하여 터널로 유입되는 지하수를 인위적으로 배수하지 않는 터널형식으로서 지하수량이 많아 유지관리비가 크게증가하는 경우 또는 지하수위가 그다지 크지 않는 경우에 적용
3. 부직포
터널의 아치부와 측벽부에 설치하는 배수용 부직포는 유입지하수를 원활히 배수할 수 있는 배수능력을 갖춘 것 이어야한다.
4. 배수관
① 인버트 중앙부 또는 측방에 설치하는 주배수관은 콘크리트 흄관, 아연도강관, THP관등을 사용할수잇으며 직경은 200mm이상 되어야하며 THP관을 주배수관으로 사용시는 외력으로부터 관을 보호할 수 있는 조치를 강구하여야 한다.
② 부직포를 통해 집수된 지하수를 배수하는 측방향의 배수관은 직경 100mm 이상의 유공관 사용
③ 배수시설 청소구의 간격은 50m를 초과해서는 안된다.
5. 방수막
① 인성 및 유연성이 풍부한 재질로서 두께가 2mm이상 되어야 한다.
② 공기압 1.5 ~ 2.0 kg/㎠ 상태를 5분이상 지속할수있는가를 판정기준으로 하고 방수막이 손상되었을 경우 덧붙여 용융접합하고 진공시험기로 접합상태 확인
③ 방수막을 3겹 이상 겹쳐서 접합하게 될 경우에는 접합부의 방수막 단부를 30° 이하의 예각으로 잘라낸후 접합
□ 보조공법
1. 훠폴링(Forepoling)
① 굴착전에 지반을 미리 보강하기 위해 설치
② 1회 굴진장의 2.5 ~ 3배 정도
③ 충진재는 시멘트모르터 또는 시멘트풀
④ 설치각도는 진행방향의 15°이하가 되도록하며
⑤ 설치구간은 천단부 중심으로 좌우 60°구간을 표준으로 50cm 이하가 되도록 설치
2. 막장면 숏크리트
① 장기간 굴착을 중지할 경우 숏크리트를 막장면에 타설해야한다.
② 록볼트와 병행하여 시공할수 있으며 두께는 최소 3cm 이상 되도록 해야한다.
3. 막장면 록볼트
막장면의 안정을 위협하는 불연속면이 출현하는 경우나 막장면 지반이 터널내부로 밀려 오는 경우에 록볼트 시공
4. 주입공법
① 굴착면 주변지반의 자립성을 증진시키고 투수성을 감소시킬 목적으로 그라우팅 실시
② 주입범위는 상호 중첩될수 있도록 적용
③ 그라우팅공당 주입압력, 주입량등을 정확히 기록
5. 지하수위 저하공법
① 굴착면 안전성 증진과 유입지하수량을 감소시키기 위하여 지하수위저하 공법을 적용
② 웰포인트공법, 심정에의한 배수공법, 물빼기공등 적용
6. 강관다단 그라우팅공법
① 천단부에 암피복이 얇거나 파쇄가 심한 지반에서 굴착전에 천단부 지반을 광범위하게 보강
② 강관은 직경 50mm 이상의 구조용 강관 사용.
③ 그라우팅재로 시멘트풀 사용
④ 강관은 강지보재에 의해 지지되도록 설치
⑤ 진행방향의 20°이하가 되도록 설치
⑥ 강관의 길이는 6m 이상 되어야하며 막장 굴착면 이상의 중첩길이가 확보되도록 하여야함.
⑦ 경우에 따라 훠폴링 병용 시공
□ 계측관리
1. 지표 및 지중침하 측정
① 토피가 터널직경의 3배 이내일 때에는 지표 및 지중침하를 측정하여 지반의 연직 변위에 대한 지상 구조물 및 지반의 안정성 확인
② 토피가 터널직경의 3배 이상이더라도 지표상에 지반의 연직변위로 피해를 입은 구조물이 있는 경우 지표 및 지중침하를 측정하여야 한다.
③ 지표침하는 ±0.1mm 이내 오차를 유지할수 있는 수준측량으로 측정하고 터널내에서 천단침하 측정과 동일한 수준점을 사용하여 상호 비교가 가능하도록 하여야한다.
④ 지표침하 계측측선은 터널 축방향에 따라 20m 간격으로 배치함을 원칙(갱구부 50m구간과 토피가 터널직경의 2배 이하인 구간은 10m 간격을 표준으로 지형여건을 고려한 배치)
2. 내공변위 및 천단침하 측정
① 내공변위와 천단침하 측정의 오차는 ±0.1mm 이내 오차
② 내공변위와 천단침하 측점은 터널 축방향에 따라 20m 간격으로 배치함을 원칙(갱구부 50m구간과 토피가 터널직경의 2배 이하인 구간은 10m 간격을 표준으로 지형여건을 고려한 배치)
3. 지중변위 측정
① 측정오차의 한계는 ±0.1mm 이내
② 500m 간격을 표준으로 배치
③ 측벽부 및 천장부 3개소에 3 ~ 5 측점의 심도별 다중측점 지중변위계를 설치
④ 지중변위계는 1차 숏크리트가 타설된 직후 설치
4. 록볼트 축력측정
① 500m 간격을 표준으로 배치
② 측점간격은 0.5 ~ 1.0m
5. 숏크리트 응력측정
① 숏크리트 응력계는 0.1 kg/㎠ 이상의 정확도를 가져야함
② 숏크리트 응력계의 측정단면은 500m 간격을 표준