■ 적용범위
- 공동주택 및 부대복리시설, 도시기반시설의 전기, 정보통신, 송방설비, 제어/계측설비등의 배관공사에 적용한다.
■ 시공상세도
- 배관공사를 하기전에 관련도면(전기, 통신, 건축, 설비 등...)을 정밀검토하여 시공상세도를 작성해야 한다.
- 기본적인 상세도를 작성할 사항은 다음과 같다.
- 단위세대
- 세대출입구: ① 계량기와 계단스위치 설치위치 ② 도아폰과 열량계 설치위치 ③ 계량기와 우수관, 가스관 설치위치
- 거실 및 침실: ① 스위치와 온도조절기 설치위치 ② 가구배치와 배선기구 설치위치
시공사진1
시공사진2
③ 주방싱크대와 배선기구 설치위치 ④ 아트월부분 각종 함류 및 기구류
시공사진1
시공사진2
시공사진3
- 욕실: ① 전등과 화장경 설치위치 ② 욕실장과 콘센트위치 설치위치 ③ 휀용 죠인트박스 설치위치 ( 점검구위치감안 )
④ 화장실 천정등과 배수드레인의 설치위치 중복여부
- 다용도실: 세탁기용 콘센트와 수전 및 배수 트랩의 설치위치
- 보일러실: 가스보일러 위치 및 난방관과 콘센트의 이격
- 지하층
- 지하층배관도: ① 전등 설치위치 ② 전기(통신)배관과 기계 설비배관과의 교차부위 ③ 케이블트레이와 전력분전함간
연결부위 ④ 전력분전함과 풀박스간 입상배관부위 ⑤ 풀박스설치위치 ⑥ 지하 옥내소화전함과 소방배관 설치위치 ⑦ 소방피난구유도등 설치위치
- 관통슬리브설치도: ① 슬래브 ( 전력, 약전, 소방 ) ② 옹벽 ( 전력인입, 통신인입, 케이블트레이설치, 인서트설치 )
- 공용부분
- 복도등, 유도등, 계단등, 엘리베이터홀 전등, 감지기 및 스피커 등의 설치위치
- E.P.S 실내 전력분전반함, 전화단자함, 증폭기함 등의 배치 및 문의 개폐상태, 배관계획 등의 상세도
- 계단 ( 복도 )에 설치되는 전화단자함, 약전단자함, TV 장치함 등의 설치위치
시공사진1
- 부대/복리시설, 지하주차장 등
- 조명기구 설치
- 배선기구 설치위치
- 배기휀 콘센트 설치위치
- 레이스웨이 (RACE WAY) 배관 설치위치
- 통합경비실
- 인터폰, CCTV, 방송앰프등의 장비설치위치
- 난방용 방열기 설치위치
■ 시공전협의
- 옹벽 배관시 박스 보강철물의 고정을 위하여 박스가 설치되는 쪽의 거푸집이 먼저설치되도록 관련 수급인과 협의하여야 한다.
- 지하층 옹벽 배관시 공동구에서 인입되는 케이블트레이 통과용 슬리브 위치를 관련수급인과 협의하여야 한다.
- 거푸집 관통: 슬리브 설치시 거푸집 관통부위를 건축에 통보하여 작업시 건축과 마찰이 없도록 한다.
- 보강철물 제작 및 고정
- 건축공사의 거푸집 제작도를 확인한다.
- 보강철물 설치부위의 폼 재질(철제, 코팅합판)과 세대내 유로폼 우선 시공부분을 건축감독과 협의한다.(형틀 책임자 입회 요청)
- 건축공사 마감시 미장, 결로부위와 옹벽두께, 단열재 규격 및 재질에 따른 예상되는 문제점 등을 건축과 협의하여 재시공 사례를 방지한다.
- 보강철물 제작 후 현장 반입시 재질, 견고성 등을 확인한다.
- 철재 유로폼 부위에 시설되는 보강철물은 현장여건에 맞는 고정방법을 강구한다.(유로폼 탈형 후 박스의 수직, 과다매입 여부를 지속 관리)
- 박스 및 함류의 설치
- 거푸집 고정핀이나 거푸집 철판면이 박스 및 함류 설치위치와 중복될 경우 해결책을 건축과 협의하여 전층 및 전세대가 같은 방법으로 적용될 수 있도록 한다.
- 각종 함이 설치되는 부위는 구조체 안전을 위하여 철근으로 건축에서 보강하도록 한다.(건축도면에 명기됨)
- 기준먹선 놓기: 슬래브 거푸집 조립 후 건축에서 기준먹선 놓기 작업을 우선 시행하여 박스, 함 등의 위치선정(색연필 등으로 표시)이 철근배근작업 전에 이루어지도록 한다.
- 철근배근: 슬래브의 철근배근은 가능한 전기용박스 등의 위치(표시)를 피하고, 박스설치, 하부철근배근, 전기배관, 상부철근배근 순으로 시공되도록 하여 하부철근의 선조립으로 인한 박스주위 철근의 변형, 이탈, 배관공사 지연 등의 문제를 사전에 방지한다.
- 철근용 스페이서 위치: 철근용 스페이서 설치 작업시 스페이서와 전기 박스와의 간격을 적정하게 유지하여 스페이서로 인한 전기 박스의 들뜸을 방지한다.
- 배관작업 및 시공확인 시간 확보: 충분한 배관작업 및 시공확인 시간을 확보하여 완벽한 시공이 이루어진 후 콘크리트 타설되도록 한다.
- 함 주위 철근절단 및 보강: 계량기함, 분전반 및 각종 풀박스의 옹벽 시공시 철근보강을 건축에 협조 요청한다.
- 콘크리트 타설: 콘크리트 타설시 배관 및 박스 등의 탈락 및 파손 방지를 건축에 협조 요청한다. 차. 조적공사시 전기배관 손상, 조적공사시 전기배관을 제치고 조적을 쌓는 경우가 있으므로 건축에 전기배관의 원상태 유지 및 조적 내 매입을 협조 요청한다.
- 조적 내 긴결철선 시공 조적공사시 전기배관이 조적 내에 위치하도록 긴결철선 시공을 요청한다.
- 조적 설계변경: 조적배관 부위가 0.5B 조적일 경우 함의 두께가 0.5B 조적보다 두꺼워 시공이 불가능할 경우 건축에 설계변경 요청한다.
- 박스 및 함 주위 마감: 미장마감시 박스 및 함 주위 사춤마감을 철저히 하도록 한다.
- 석고판 개공: 석고판 시공시 박스 위치를 표시하여 정확한 개공이 되도록 하여야 하며, 석고판 시공후 박스위치를 찾기 위하여 석고판을 파손하는 일이 없도록 한다.
- 최근 단위세대는 분전반이 신발장 내부에 시공되는 경우가 많으므로 건축공종과 사전에 협의하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
- 세대내 아트월(ART WALL)로 마감되는 부위는 건축과 정밀하게 협의하여 각종 박스류를 매입하여야 한다(주로 거실벽 등..)
시공사진1
시공사진2
시공사진3
- 다용도실 세탁용 콘센트 설치위치는 수전(기계), 배수드레인(건축) 위치를 확인하여 관련 수급인과 협의하여야 한다.
- 화장실 천정등과 배수드레인 위치를 확인하여 관련 수급인과 협의하여야 한다.
■ 보관 및 취급
- 배관자재 및 부속품은 적재틀과 보관대를 설치하여 규격별로 분리 보관하며, 부식ㆍ변질되지 않도록 보관 및 취급하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
- 합성수지제 가요전선관(CD관)을 쌓을 때 또는 내릴 때(상·하차시)는 과도한 충격을 받지 않도록 취급에 주의 하여야 한다.
- 보관장소는 통풍이 잘되며 직사광선이 닿지 않는 곳이어야 한다.
- CD관을 쌓거나 겹쳐서 놓을 경우, 5단 정도로 하고 무리한 쌓음, 겹쳐 놓기는 피하여야 한다.
- CD관은 합성수지제이므로 심하게 잡아 늘리거나, 급격한 구부림 등을 하지 말아야 한다.
- 현장에서 배근등에 던지거나 낙하로 인하여 배관이 파손되지 않도록 주의하여야 한다.
- 현장에서 밟으면 압축되어 변형되므로 철근의 써포트 또는 합판으로 부분 눌림을 보호하여야 한다.
- 용접할 때에 불꽃은 보호판 등으로 안전책을 강구하여야 한다.
자재부문
......................................................................................................................................................
■ 강제전선관
- 전선관은 KSC-8401에 적합한 후강 규격을 사용하여야 한다.
- 전선관용 부속품은 KS C 8460에 적합한 후강 규격을 사용하여야 한다.
- 강제전선관용 박스는 매입 또는 노출에 따라 구분하여 사용하며, 매입용 박스는 커버가 있는 형을 사용하고 4각박스는 중형을 사용하고, KS C 8458, 8461에 적합한 제품을 사용 하여야 한다.
■ 합성수지전선관 및 박스
- 합성수지전선관 및 부속품은 해당규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
시공사진1
- 합성수지관공사에 사용하여야 하는 박스, 커버 및 기타 부속류는 해당 규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
시공사진1
- 220[V] 접지극부 콘센트용 박스의 경우 커버의 형태는 오목형 콘센트 커버 규격을 사용한다.
- 감지기 박스
- 재질 : 내연성의 경질비닐제
- 성능 : 압축강도, 내열성, 내연성은 KSC 8437규정에 따른다.
- 규격 : 제조업체 규격(예 : 960X56X44-2t)
- 재질
- 내충격성 경질비닐전선관 부속품의 재질은 KSC 8437에 의한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)은 KSC 8454, 합성수지제 가요전선관(CD관) 부속품은 KSC 8456에 의한다.
- 내충격성 경질비닐전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을 위한재료를 첨가한 제품이어야 한다.
- 내충격성 경질비닐전선관 및 부속품의 색상은 검정색으로 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)의 색상은 흑색, 청색, 적색, 황색, 녹색, 회색으로 하며 현장여건에 따란 공종별로 색상을 구분하여 시공할 수 있다.
시공사진1
- 합성수지제 가요전선관(CD관)의 색상은 현장여건에 따라 공종별로 조정하여 적용할 수 있다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)의 구조
- CD관의 관축에 대하여 직각으로 절단하였을 때 단면이 원형이어야 한다.
- CD관의 내면은 매끈하고, 전선 피복을 손상시킬 만한 결함이 없어야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)의 부속품 : 파부관인 관계로 배관과 연결시 이탈되지 않도록 잠금장치가 되어 있어야 한다.
- 전선관용 박스는 커버와 박스가 일체형인 박스 또는 동등 이상의 제품(분리형의 경우 커버는 철제커버 부착)을 사용하고 녹아웃 홀(KNOCK OUT HOLE) 커버를 부착하여야 한다. 다만, 스피커 및 천정은폐노출용으로 사용되는 박스는 박스커버를 붙이지 아니한다.
■ 금속제 가요전선관
- 가요전선관은 KS C 8422에 적합한 제품을 부속품은 KS C 8459에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
■ 풀박스
- 풀박스는 함 1.2㎜, 뚜껑 1.6㎜이상의 두께를 갖는 철판을 사용하여야 하다.
- 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후, KSM 5312의 1급에 적합한 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
- 전기와 통신시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관ㆍ배선하여야 한다
- 풀박스가 500㎜×500㎜×200㎜이상의 규격으로 사용할 시는 형강(30㎜×30㎜×3t)을 보강하여 제작하여야 한다.
- 공용 풀박스(PB)는 백색아크릴 또는 동등이상의 재질로 용도 표기를하여 취부하여야 한다.
■ 기타
- 레이스웨이 BODY, 커버 및 정션박스는 아연도금한 강판을 사용하여야 한다.
- 레이스웨이JOINER, END CAP 및 행거 등은 전기아연도금한 제품을 사용하여야 한다.
- 소방스위치 박스는 두께 2.0㎜이상인 철판으로 견고하게 제작하여야 한다.
시공부문
......................................................................................................................................................
■ 공통사항
- 공사구분
- 건물 내의 모든 배관은 설계도서에 별도 명기한 경우를 제외하고 슬래브에 매입하여시공하여야 한다.
- 배관용 박스를 슬래브에 매입하는 경우에는 콘크리트 박스를 사용하고, 벽체에 매입하는 경우에는 아웃렛 박스나 스위치박스를 사용한다.
- 도면에 명기되지 않은 경우 조적부분은 CD관을 사용하지 않고 HI-PVC 배관으로 시공한다.
- 슬래브 매입배관
- 슬래브에 매입하는 전선관의 규격은 28㎜까지로 하며, 부득이한 경우에는 36㎜까지할 수 있다.
- 슬래브 배관은 콘크리트 타설시 배관탈락이나 물의 침투가 없도록 배관 상호간 또는 박스와 접속개소는 접착제를 사용하고 바인드선으로 견고하게 고정하여야 한다.
- 슬래브 배관시에는 상ㆍ하부 철근사이에 전선관을 고정시켜야 한다.
- 슬래브에 박스를 고정하는 경우에는 박스에서 300㎜이내에서 결속선으로 고정한다.
- 콘크리트 구조물내에 전선관을 집중배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않아야 한다.
- 전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30㎜이상의 이격거리를 주어야 한다.
- 엘리베이터 샤프트(SHAFT)옹벽을 따라 입상되는 각종 배관은 승강기 작업시 앵커볼트가 배관을 관통하지 않도록 외벽측에 고정하여야 한다.
시공사진1
- 모든 배관은 건축의 우수드레인, 기계의 화장실 배수구 등과 최대한 이격시켜야 한다.
- 노출배관
- 이중천정내 노출은폐 시공시 금속관은 2m(합성수지관은 1.5m) 이내마다 새들로 고정하고, 천정재가 경량철골일 때에는 바인드선으로 고정한다.
- 노출되는 입상간선 배관은 2m마다 U찬넬에 클램프 등으로 견고하게 고정하여야 한다.
- 피트내 노출행거 배관은 급수 또는 난방관과 중복되는 일이 없도록 하여야 한다.
- 배관의 굴곡
- 전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며 90°이하로 굴곡하여야 하고, 90°굴곡배관은 28㎜부터 노멀밴드를 사용하여야 한다.
- 전선관은 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 아니된다.
- 배관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.
- 통신배관의 경우 배관 1 구간에 있어서 굴곡개소는 3 개소 이내이어야 하며, 그 굴곡각도의 합계가 180도 이내이어야 한다. 다만, 옥내 전화선(한 조로 된 선로)을 수용하는 경우에는 굴곡개소를 5개소이내로 하고 그 굴곡각도의 합계는 270도 이내로한다.
- 배관용 박스
- 배관용 박스의 설치높이는 설계도면에 따른다.
- 배관용 박스는 전선관 입출방향 및 수량에 따라 다음과 같이 사용하여야 한다.
- 천정 슬래브 매입 전선관 3개까지 입출시 : 콘크리트 8각
- 천정 슬래브 매입 전선관 4개 이상 입출시 : 콘크리트 4각
- 천정 슬래브 매입 전선관 2개 동일방향 입출시 : 콘크리트 4각
- 벽체 매입시 : 아웃렛 4각(말단용은 스위치 1개용)
- 벽체매입 동일방향 3분기 입출시 : 스위치 2개용(CSW2S)
- 박스 철커버는 건축 마감면에 일치시켜야 한다.
- 박스지지용 보강대(보강철물 등..)
- 벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강재를 제작하여 철근 또는 거푸집에 견고하게 고정하여야 한다.
시공사진1
- 거푸집 해체후 박스가 수직,수평을 유지하고 매몰되지 않아야 하며, 보강재가 노출 되지 않아야 한다.
- 연결박스 : 각 세대의 벽 내부에 단열재(두께 30㎜이상)를 설치하는 부분은 연결박스를 설치하여야한다.
- 관통슬리브
- 건물외벽을 관통하는 배관은 지수날개를 사용하여 누수가 되지 않도록 하여야 한다.
- 배관 연결 후 방수 모르타르로 견고하게 충진하여야 한다.
- 함류 내부보강 : 콘크리트 타설시 진동에 의한 변형이 발생하지 않도록 박스내에 보강목으로 견고하게 보강하여야한다.
시공사진1
- 엘리베이터용 버튼박스 및 소방스위치 박스
- 박스는 건축골조공사를 위한 콘크리트 타설전에 거푸집에 매입 설치하여야 한다.
- 부식방지를 위하여 박스내에 콘크리트 물이 들어가지 않도록 적절한 방법으로 보양 하여야 한다.
- 콘크리트 타설시 진동에 의한 변형이 발생치 않도록 박스내에 보강목을 삽입 후 설치한다.
- 박스 설치는 지지용 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고하게 고정하고 거푸집 헤체 후 보강철물이 노출되지 않도록 하여야 한다.
■ 금속관공사
- 전선관과 박스의 접속은 로크너트로 고정하고 전기적ㆍ기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머 등으로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여야 한다.
- 전선관이 노출되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 같은 색상으로 재도장하여야 한다.
- 동지하 배수펌프 배관은 조인트박스 상부로 노출 시공하여야 한다.
■ 합성수지관공사
- 배관 : 경질비닐 전선관공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.
- 전선관 및 부속류 접속 : 경질비닐전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.
- 조적배관 공사시 수직배관하는 부분은 구부림이 발생하지 않도록 해야한다.
참조자료사진
■ 합성수지제 가요전선관(CD관) 공사
- 배관
- 주택건설전문시방서 20220(철근) 3.3.4(매입부품의 설치 및 보강)을 준용하여야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)은 과도한 처짐이 있을 경우 피복두께 부족, 하부콘크리트 채움 부실로 공극이 발생하는 등의 문제점이 있으므로 과도한 처짐이 발생되지 않도록 결속선으로 철근에 견고하게 결속하여야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관) 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)은 전용의 금속제관 또는 덕트에 수납하여 시설하는경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다(단, 지중용으로 사용하는CD-P관의 경우는 제외)
- 관의 절단카타(CUTTER) 또는 전공 나이프로 관측에 대하여 직각으로 절단하여야 한다.
- 관의 곡률 반경 : 관+의 곡률 반경은 관내경의 6배이상을 표준으로 하여야 한다.단, 22mm 이하로 건축상 지장을 주지 않을 경우에는 관내의 단면에 현저한 변경이없는 경우까지 작게 할 수 있다.
- 집중배관 : 분전반 등으로 향하는 입상(입하) 부분이나 슬래브 위를 평행으로 집중 배관시에는건물의 강도를 감소 시키지 않도록 하여야 한다.또한 콘크리트가 배관주위에 잘 타설되도록 관 상호 간격을 30mm이상 떼어주어야 한다.
시공사진1
- 벽내 횡으로 하는 배관
- 콘크리트 타설과 진동시 자재의 손상 가능성을 줄이기 위해 벽내 횡배관은 가능한 최소화 하여야 한다.
- 벽내 횡으로 하는 배관은 콘크리트 타설시의 중량에 따라 충격을 받기 쉬우므로 보조철근을 사용하여 철근에서 떨어지지 않고 잇닿도록 배관하며 결속선으로 견고하게 결속하여야 한다.
- 배관의 지지간격 : 콘크리트 타설시에 관이 위로 뜨는 것을 방지하기 위하여 일중근 슬래브는 0.5m 이내마다, 이중근 슬래브는 1m 이내 마다 지지결속을 하여야 한다. 또한 박스의 가까운 곳이나, 접속부 및 굴곡부에는 배관이 움직이지 않도록0.3m 이내로 충분히 지지 결속을 하여야 한다.
- 교차배관
- 배관 교차부분은 밟거나 하중에 의한 관의 찌그러짐이 발생 할 우려가 있으므로철근의 복근부위를 피하여 교차배관하여야 한다.
- 교차되는 전선관은 보행등으로 인한 압축의 영향 등을 받을 수 있으므로 무게가 부분적으로 비껴지도록 교차배관하여야 하며 교차시 교차각은 가능한한 90°를유지할 수 있도록 조치하여야 한다.
- 이중근내의 교차배관 : 이중근에서 상부, 하부 철근이 교차되는 곳은 철근에 의하여 압축받는 것을 방지하기위하여 교차철근에서 떨어지게 배관 하여야 한다.
- 슬래브에서 옹벽으로 인입(입상, 입하)하는 경우 벽체 중앙으로 배관되도록 (중앙배관이 되도록) 결속선으로 슬래브측과 옹벽측 철근에 견고하게 결속하여야 한다.특히 노말부분은 지나치게 휘어지지 않도록 하고 완전한 지지 결속이 이루어지도록하여야 한다.
- 배관이 보를 횡단하는 경우 늑근 사이에는 1개의 배관만 시공토록 한다.
표준상세도1
시공사진1
- 결속선 재질 : 결속선은 0.9∼1.2mm 바인드선을 사용하여야 한다
- 배관공사시 주의사항
- 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받지 않도록 시설하여야 한다.
- 슬래브 강도를 저하시키는 집중배관은 하지 않아야 한다.
- 관을 구부릴 경우, 관을 심하게 변형시키지 않아야 한다.
- 철근 용접시 불꽃으로 배관재를 변형 및 손상으로 인한 하자 발생 우려가 있으므로 철근작업 완료후에 배관하여야 한다.
- 옹벽내 매입박스에 다수의 배관재가 접속될 경우 콘크리트 타설시 박스와 배관이 분리되고 묶음배관으로 콘크리트 충진 불량이 없도록 배관시 관과의 상호 이격거리를 30mm이상 유지하며 배관에 장력이 가해지지 않도록 여유있게 배관하여야 한다.
- 슬래브 콘크리트가 완료된 부위에서 작업자가 불을 피울 경우 배관재의 변형이올 수 있으므로 이를 금지하여야 한다.
- 슬래브 배관후 콘크리트 타설시 배관재가 바이브레이타에 접촉될 경우 손상 및 변형의 우려가 있으므로 지지 및 결속을 충분히 하여야 하며 특히 횡배관의 경우 보조철근을 사용 지지 및 결속을 하여야 한다.
- 콘크리트 타설시 박스 주위나 집중배관 부분은 콘크리트를 먼저 타설하여 전선관을 보호함이 바람직하다.
- 전선관 및 부속류 접속
- 합성수지제 가요전선관(CD관)과 박스 연결시에는 KSC 8456에 의한 커넥터를 사용하여야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관) 상호 연결시에는 KSC 8456에 의한 커플링을 사용하여야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)과 내충격성 경질비닐전선관(HI-PVC관)의 연결시에는 KSC 8456에 의한 콤비네이션 커플링을 사용하여야 한다.
- 합성수지제 가요전선관(CD관)과 커넥터, 커플링등 부속품과의 접속은 아래와 같이하여야 한다.
- CD관을 축에 직각으로 절단한다.
- 커넥터 및 커플링의 넛트를 2∼3mm정도 풀어 놓는다.
- 넛트속으로 CD관을 밀어 넣는다.
- 넛트의 풀어진 상태를 조여준다.
- 부속품의 삽입은 완전히 하여 콘크리트 물등이 침투되지 않도록 하여야 한다.
- 전선관 및 부속류의 접속면이 물 또는 기름, 먼지 등으로 더렵혀진 경우에는 걸레등으로 접속면을 잘 닦아주어야 한다.
■ 금속제가요전선관공사
- 배관 : 가요전선관공사는 동력공사에서 기기와 전선을 연결할 때 2종가요전선관을 사용하고, 이중 천정내의 전등박스 연결 등 건조한 장소에서는 1종 가요성 전선관을 사용한다.
■ EPS실 공사
시공사진1
- 복도형아파트에 적용되는 EPS실 전기/통신 입상라인(덕트, 트레이, 배관, 함류 등...)은 지하층(또는 PIT층) 입력부분을 포함하여 전체층을 고려한 3차원 개념의 시공도를 작성하여 시공하여야 한다.
- 지하층에서 입력하는 부분은 설계도면을 참조하되 현장여건(건축,설비 등..)에 맞게 조정하여 정밀한 시공도를 작성 시공토록 해야한다.
■ 배관용풀박스공사
- 설치
- 피트 내에 설치되는 풀박스는 2개소(400×400 이상은 4개소) 이상 슬래브에 인서트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록설치하여야 한다.
- 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목을 보강하여 고정하여야 한다.
- 연결 : 풀박스와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 내고 커넥터, 로크너트 및 붓싱으로 고정하여야 한다.
■ 레이스웨이(RACE WAY)
- 재질 등
- 레이스웨이의 설치 위치는 설계도면에 따른다.
- 레이스웨이 상호간 또는 레이스웨이와 배관과의 연결은 전기적, 기계적으로 견고하게 접속하여야 한다.
- 레이스웨이 커버는 견고하게 설치하고 종단부는 END CAP으로 막아야 한다.
- 레이스웨이와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 낸후 커넥터, 로크너트 및 붓싱으로 고정하여야 한다.
■ 통합경비실
- 개요 : 통합경비실은 협소한 공간에 인터폰, 분전함, 항공장애등 제어반(적용지구), 무선신호기접속함, 세대인터폰, 승강기 인터폰, CCTV장비, 상호식인터폰 등 여러 전기,통신 장비가 복합 설치되는 장소이다.
- 시공
- 건축, 기계, 토목공종과 협의하여 배관공사 정밀 시공도를 작성하여 시공토록 한다.
- 통신인입 배관은 향후 장비가 유동성이 있으므로 이를 고려하여 후렉시블로 배관토록 권장한다.
시공사진1
시공사진2
■ 신축이음부위
■ 접지
- 접지공사의 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면에 따른다.
- 경질비닐전선관에 금속제박스를 사용할 때의 금속제박스는 제3종 접지공사를 하여야한다.
- 레이스웨이의 연결부위에는 접지본딩을 설치하고 선단 또는 종단에서 제3종 접지공사를 하여야 한다.
시공사진1
- 박스는 제3종 접지공사를 하여야 한다.
시공사진1
- 접지는 접지공사 섹션에 접지"에 따른다.
■ 관련공사
- 석고판 구멍따기 : 각 세대 내부 마감재가 석고판으로 부착된 곳의 전선관박스용 석고판 구멍따기는 미려하게 마감하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
- 철판 구멍따기 : 철판트러스 공법으로 시공되는 경우 박스 및 배관 위치의 철판 구멍따기는 정교하고 미려하게 마감하여야 하며 방청도료를 칠하여 부식을 방지하고 원색과 같은 색상으로 재도장 하여야 한다.
- 결로방지 : 세대 내에서 외부와 연결되는 배관(전기계량기함, 발코니등, 감지기, 수도계량기 전원등)의 말단에는 결로방지를 위하여 코킹 또는 기타 재료로 밀실하게 채워야 한다.
시공사진1
- 오물침입방지
- 배관공사가 끝난 후에는 배관내에 오물이 들어가지 않도록 배관 말단에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 전선관용 박스는 오염물질의 침투를 막고 전선의 보호를 위하여 기구취부시까지 적절한 방법으로 보양하여야 한다.
- 방음공사
- 가. 세대간에 상호 연결되는 배관의 양측 말단은 방음을 위하여 스펀지 또는 기타 방음효과가 있는 재료로 충진하여야 한다. (전화, 방송, 인터폰 등)
시공사진1
- 각 세대간 구획되는 벽체에 표준평면도상 양측으로 박스류가 시설될 경우에는 방음을 위하여 박스 설치위치를 주공의 승인을 받아 조정할 수 있다.
- 시공허용오차기준 : 박스에 대한 허용오차는 다음과 같아야 한다.
- 스위치 박스
- 설치높이 : 1,200 ± 20㎜
- 문틀에서 이격거리 : 설계도면 ± 50㎜
- 설치상태 : 수직·수평 ± 2㎜
- 콘센트 박스
- 설치높이 : 설계도면 ± 20㎜
- 설치상태 : 수직·수평 ± 2㎜
- 콘센트박스와 스위치박스가 수직인 경우 설치상태 : 수직 ± 3㎜
- 콘센트, TV, 전화박스가 복합설치인 경우 설치상태 : 수평 ± 1㎜
■ 현장품질관리
- 시공확인 : 매층 슬래브배관 완료후 콘크리트 타설전에 감독자의 시공검사를 받아야 한다.
- 콘크리트 타설시 입회 : 콘크리트 타설을 할 때에는 경험있는 기능공을 입회시켜 배관의 이탈ㆍ손상을 막아야한다.
- 보수
- 거푸집 해체후 즉시 박스의 수직·수평을 확인하고 수정작업을 하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
- 돌출된 보강철물이나 못 등을 제거 후 녹이 발생하지 않도록 방청처리를 하여야 한다.
시공사진1
■ 청소
- 콘크리트 타설전 박스에는 테이프 등을 붙여 박스내에 시멘트 모르타르 및 이물질의 침입을 방지하여야 하며, 거푸집 해체 후 매입 배관의 막힘여부를 확인하고 청소를 하여야한다.
시공사진1
|