Ⅴ. 합지판 시공
1. 시 공
가. 바탕고정용 초벌미장 수직 수평으로 정확히 시공하여 합지판과의 사이에 공극이
없도록 한다.
- 현관부위 합지판을 벽면에 석고본드 고정시 결로현상 과다발생
나. 합지판 부착시 단열재에 홈따기를 하여 본드가 부착하는 방법은 사용하지 않는다.
Ⅵ. 천 장
1. 경량철골 천장틀 설치
가. 달대의 위치는 천정내부의 관련 작업을 고려하여 정해야 하며, 달대 간격은 @900㎜ 간격으로 설치하되, 제일 바깥측 달대는 천정 각 단부와의 간격이 150㎜(격자형 천정틀은 300㎜)를 초과하지 않도록 한다.
나. 달대는 지정간격에 따라 견고하게 설치하고 천정의 부분적인 처짐이나 뒤틀림 등이 생길 수 있는 곳은 추가 보강한다.
다. 달대는 반드시 방청 처리된 제품을 사용하고 용접 등으로 방청처리가 손상된 경우는 추가 방청조치를 한다.
라. 몰딩은 정확히 수평이 유지되게 하고 모서리나 꺽임 부위는 연귀맞춤으로 틈새없이 설치한다. 곡선부위는 바탕벽면의 곡률과 동일하도록 정밀하게 가공한다.
마. 천정틀 몸체는 천정판 설치에 적합하도록 해야 하며, 천정판 부착시 수평면 허용오차범위 내에 들도록 정밀하고 견고하게 설치한다.
바. 격자형 천정틀 받침대는 주 M-bar와 부 M-bar를 같은 수평면에서 직각으로 배치하여 천정판 설치에 적합 하도록 하고, 부착시 수평면 허용오차 내에 들도록 설치한다.
사. 조명기구 등의 기구부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구양단에 보강재를 설치하되, 보강재 설치위치는 전기공사 수급인과 협의하여야 한다.
아. 등박스 설치부위는 조명기구 설치에 지장이 없도록 M-BAR로 별도 보강하여야 한다.
자. 기타 관련사항은 감독원의 지시에 따른다.
2. 천정판 설치
가. 치장석고 시멘트판 설치
1) 평탄하고 균일하게 설치하고 비틀림, 굽힘 등이 생기지 않도록 한다. 30㎝ 내외의 간격으로 나사못으로 고정하되, 각 나사못의 위치가 일직선이 되도록 하고, 각 단부에서의 위치가 균일하게 되도록 한다.
2) 천정판은 중앙부에서부터 설치해 나가고, 길이 방향의 단부 천정판 나비가 온장나비의1/2 이하가 되지 않도록 한다.
3) 천정판의 모서리 파손, 외관이나 기능상 유해한 결함이 없게 시공한다.
4) 천정틀의 시공이 완전히 완료된 후 천정판 작업을 시작한다.
5) 원형 또는 이형의 단부에는 몰딩에 맞추어 빈틈이 생기지 않도록 정확한 형상으로 가공하여 시공한다.
6) 접합용 나사못은 정확한 간격유지와 함께 줄 바르게 배열되도록 시공한다.
7) 시공 중에 절단 등으로 발생되는 잔재로 인해 분진이 발생되지 않도록 해야 하며, 이에 대해 작업자에게 충분히 숙지시킨다.
나. 석고보드 설치
1) 중앙부분에서부터 시작하여 사방으로 향하여 붙여 나가고, 끝단의 이음수가 최소가 되도록 판의 길이를 정한다.
2) 나사못을 사용하여 15㎝ 이내의 간격으로 고정한다.
3) 천정판의 이음은 M-Bar 위에서 이루어지도록 하고 이음부가 틈새와 턱지지 않도록 시공한다.
다. 내장용 PVC패널 설치
승인된 제조업자의 제품자료에 따라 설치한다.
3. 화장실 천장재
가. 경량 천장틀은 KS제품을 사용
나. 천장 내 오수관 배관으로 인한 M-Bar 및 Channel의 절단시 달대 보강한다.
4. 내부 천장 시공
가. 목재 천장틀 위 석고판 설치
1) 상부 벽체에 천장면 수평 먹놓기
2) 천장 수평은 달대 및 달대 받이 설치시 대각선 실을 띄워 수평 조정
3) 석고보드와 천장틀 사이에 쐐기(각재, 판재 등)를 삽입하지 말 것.
※ 쐐기를 불가피하게 사용할 경우에는 각재와 동등 이상의 재질을 갖춘 것으로서 감독원의 승인을 받아 사용
4) 2중천장 꺾임부위는 석고판 보강철물 등과 유사한 방법으로 마구리면을 보호
5) 천등 보강목 등 설비, 전기 협조 요청사항은 누락되지 않도록 주의
6) 16층 이상의 거실 전등 설치시 천장틀과의 불일치(치우침)에 따른 변경시공에 적극 협조한다.
7) 천장틀 시공시 신발장 고정용 보강목 설치
5. 1층 현관 및 최상층 천장
가. PVC Joiner 사용시 여름철 온도상승에 따른 변형으로 처짐 하자 발생빈도가 높으므로 견실한 시공을 한다.