1. 점검일자 및 보수시간 : '15.
11.13 .금 소요시간(약 1시 15분)
2.원인 : 대규모 단지 아파트 지하 수전실 내부 청소중 Bus
bar 접촉에 의한 정전
3.점검결과 및 현상 :
1) 큐비클 내부 먼저 축적으로 안전관리자가 청소중 먼지털이 접촉에
의한 차단기 트립 및 내부 비상발전기(200kw)
자동 기동으로 엘레베이터 및 소방시설 전력
공급
2) 먼지털이 붓이 접촉시 순간적 불꽃이 내부 콘덴서 정전축전용량
파괴로 안전사고 발생 내재 요인
3) 차단기 트립으로 아파트 정전( 단 불요불급한 부하는 비상발전기
가동으로 전력 공급 시스템)
4.대책 :
1) 주지적으로 청소시 아파트 관리실과 사전협조를 얻어 부분
정전으로 안전한 작업 방법을 청소실시
2) 먼지 축적시 이 또한 안전사고 내재시 위험 요소. 내부
청소시에는 반드시 해당 필요 보호장구 착용후 청소 실시
5. 위험성 :
1) 동절기 쥐와같은 설치류 동물에 의한 전기화재 발생.
2) 동물등에 의한 단락사고는 배전함 및 분전함 등 전체 소손에 의한 재산피해 발생
3) 또한 단락 사고 뿐만 아니라, 중성선 접촉에 의한 접지점 과부하 전류 발생에 의한 접지 사고 발생.
4) 2차측 인체위험 발생 특히 신체 빗물접촉으로 인체저항 낮아짐에 의한 감전시 사망사고로 직결